FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Dom-Aom

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 428 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Dom-Aom

Dom-Aom
a posté 8 476 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

So, it's clearly a problem in the EU. It may be a bad contact on a connector. I suggest to first cut off power arrival, then unplug/plug several times all cables in the corresponding connectors so as to break any oxide film if any.

You can also look for copper lands that would be corroded, specially il you live at seaside. In this case, parts of some lands become brown (see thread 2980, answer 25)

Traduction :

Donc c'est clairement un problème dans l'UE. Ça peut être un mauvais contact sur un connecteur. Je suggère, après coupure du courant, de débrancher/brancher plusieurs fois tous les câbles dans leurs connecteurs, pour casser un film d'oxyde éventuel.

Vous pouvez aussi chercher des pistes de cuivre corrodées, surtout si vous êtes en bord de mer. Dans ce cas, des parties de certaines pistes deviennent brunes (question 2980, post 25).
Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5
06 septembre 2018 à 19:23
forum consulter ce sujet Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa sur le forum Climatisation

Hello.

4 flashes on the IU tell you to see the LEDs in the EU. And 1 flash on LD304 denotes a lack of communication between EU and IU1. This doesn't mean that comm is OK with IU2 : the 1-flash probably masks a 2-flash code that would have appeared also.

I first suggest to swap IU connections. If LD304 becomes 2 flashes, then the problem concerns IU1 only (original IU1). If no change, the EU is responsible for the failure.

Best regards, Dom.

Traduction pour les non anglophones :

Bonjour à tous. Vous êtes le seul forum sur lequel j'aie pu trouver des infos sur cette clim. J'ai une UE Hitachi RAM52QH5 et 2 RAK25QXA. LD301 clignote 1 fois, LD304 1 fois, les UI clignotent 4 fois. Il y a du 35V sur les connexions vers les UI. IC1 et IC2 ont été remplacés au cas où. Le bouton TEST met en marche le compresseur et le ventilo en mode froid. 6m de câble 4x1.5mm² .

Quand j'allume les UI, elles s'ouvrent mais aucun ventilo ne démarre (UI et UE). En déconnectant l'UI, LD301 et 304 clignotent pareillement. Quel pourrait être le problème?

Ma réponse :

4 flashes sur les UI invitent à aller voir le LDxxx dans l'UE. 1 flash de LD304 indique une absence de communication entre UE et UI1. ce qui ne veut pas dire que la comm est bonne entre UE et UI2. Le code 1 flash masque probablement un code 2 flashes qui concernerait l'UI2.

Je suggère de permuter les connexions d'UI. Si LD304 clignote 2 fois, alors le problème est sur l'UI1 (l'originale). Si rien ne change, alors c'est l'UE qui a le problème.
06 septembre 2018 à 13:51
forum consulter ce sujet Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Adel a raison, il se peut que la sauvegarde soit assurée par un condensateur, petit en taille, mais énorme en capacité, entre 0.1 et 1 Farad. Un exemple en question 4289, réponse 44, images 5 et 6 :
Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne. C'est la pièce ronde dans l'alignement des 4 condos chimiques identiques.

Cordialement, Dom.
06 septembre 2018 à 08:40
forum consulter ce sujet Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Euh... franchement ma phrase est claire, en bon français et bien orthographiée. Je n'ai pas parlé de bonnes mesures sur la HS. J'avais même changé l'ordre des mots pendant que je l'écrivais pour qu'elle ne porte pas à confusion.

"Avez-vous fait sur la carte bonne les mesures qui donnent 0 sur la HS?"

Veut dire "Avez-vous répété sur la carte bonne la série de mesures qui sont à 0 ohm quand vous les faites sur la carte HS".
05 septembre 2018 à 11:33
forum consulter ce sujet Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte sur le forum Climatisation

IPM : intelligent power module. C'est la pièce qui fabrique le triphasé à tension et vitesse variable pour le compresseur. Je doute fort que le module de votre carte coûte plus de 100/150€ dans le commerce. A vous de voir. N'oubliez pas que la "chaîne de distribution" se sucre copieusement avec ce type de carte, qui ne coûte pas plus de 50€ à la fabrication... C'est 10 ou 20 fois moins complexe qu'une télé de 1m de diagonale qu'on vous vend 300€ désormais.

Pour trouver les sites de carte, tapez "4MXS68F2V1B pieces" dans un moteur de r.

Avez-vous fait sur la carte bonne les mesures qui donnent 0 sur la HS?
04 septembre 2018 à 14:09
forum consulter ce sujet Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte sur le forum Climatisation

Le cas général sur ce forum est un régulateur STRF6667B qui ne fonctionne plus, sans symptômes d'éclatement ou autre.

Mais dans la mesure où la panne est intervenue après une coupure de jus, dans l'absolu le circuit de démarrage peut aussi être en cause, soit le couple R211/212 (elles sont en //), soit le condo C216. Comparez tout ça avec la voie bonne, R201/202 et C206. Très difficile de tester les condos ; le plus rapide est de souder à ses bornes et dans le bon sens un condo équivalent. Si pas de changement, il faut changer les 2 STRF, car l'autre va lâcher dans les 2 ans. Voir question 2997, jusqu'au bout. Perso je conseille le STRF6654, trouvable en France et probablement plus robuste.
02 septembre 2018 à 14:18
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi RAM80-QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quel festival de zéros... Alors là clairement l'IPM est entièrement détruit! Vous pouvez éventuellement confirmer cela avec la carte bonne que vous n'avez pas forcément besoin de décâbler si elle ressemble à celle en panne. Il faut en revanche déconnecter les fils U/V/W qui partent au compresseur. Vos P et N étaient pris aux bons endroits.

Il se peut que l'IPM soit la seule pièce HS sur la carte. Soit vous trouvez la carte adéquate (plusieurs sites la proposent vers les 650€), soit vous dessoudez l'IPM pour voir sa référence et l'acheter, sans doute en Chine... Mais autant vous prévenir que le dessoudage sera assez technique... Cette pièce comprend en fait l'IPM, le redressement et la fonction PFC.

Au cas où vos 2 cartes seraient identiques, il y aurait un risque, certes assez faible, à mettre la bonne sur la machine en panne. Si le compresseur était HS, vous pourriez la tuer à son tour.

Cordialement, Dom.
02 septembre 2018 à 05:15
forum consulter ce sujet Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc pas de problème de haute tension. Je suggère les manips suivantes, avec l'UI 5 déconnectée, car il y a un loup sur cette voie, à identifier plus tard.

Coupez le courant et déconnectez les UI 1 et 3 (enlever un seul fil par UI suffit). Il ne reste donc que les UI 2 et 4 opérationnelles. Remettez le jus et voyez si cela change quelque chose.

Recommencez la manip en ne laissant cette fois que les UI 1 et 3 opérationnelles, et mêmes observations.

On a vu dans le passé des problèmes d'UI sans code erreur qui bloquaient le système.

Cordialement, Dom.
01 septembre 2018 à 11:22
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Eh non, la carte est plus bas dans la machine. Peut-être verticale.
31 août 2018 à 14:16
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi RAM80-QH5 sur le forum Climatisation

En ce qui me concerne, vu le caractère "mal fréquentés" des bals, j'avais imaginé "Les cons dansent à Sion", mais je n'avais pas osé le dire... ;-)
31 août 2018 à 08:36
forum consulter ce sujet Norme électrique installation climatisation sur le forum Climatisation

Ouh là... Vous n'avez pas l'air très technique!

Alors, on prend un multimètre qu'on met en position 200 ohms et on cherche une mesure qui donnerait environ 0, comme lorsqu'on relie ses câbles ensemble.
31 août 2018 à 08:31
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Non, le STRL fait partie de l'alimentation qui gère les cartes. Les alims des UI sont sur une autre carte. Vous y verrez 2 ensembles identiques, chaque alim s'occupant de 2 UI.

La LED vous signale que les 2 UI sans 35V ne communiquent pas... et pour cause.

Cordialement, Dom.
31 août 2018 à 08:21
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi RAM80-QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour répondre aux questions du post 9 :

A -10° (comme à toute autre température, d'ailleurs), la consommation au compteur sera la puissance restituée divisée par le COP. Lequel descend avec la température extérieure, mais il devrait être quand même de l'ordre de 2/2.5 à -10°.

La puissance n'a pas grand chose à voir avec la température de l'air soufflé. Si à 600 m3/h vous réchauffez l'air de 15°, à 300 m3/h vous le réchaufferez de 30° ; à puissance égale dans les 2 cas. La vitesse de ventilation est choisie pour des considérations de silence ou de brassage, comme expliqué par Cathars.

En espérant vous avoir éclairci les idées. Dom.
30 août 2018 à 16:10
forum consulter ce sujet Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez que le transistor Q2 de la réponse 27 (il a été retiré sur la photo) n'a pas 2 de ses broches en court-circuit. C'est l'IGBT dont il est question précédemment.

Cordialement, Dom.
30 août 2018 à 10:42
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Eh bien, quelle avalanche de mesures bizarres! Ou bien vous avez des problèmes de contact ou de fonctionnement au niveau de votre multimètre, ou bien un phénomène qui sort de l'ordinaire se produit sur votre carte. Car je vois mal les UI fonctionner avec seulement 15V au lieu de 35. Et en retirant l'UI 5 la tension sur l'UE tombe à 0V comme si c'était l'UI qui fournissait du courant à l'UE...

D'autre part les 3 alims de la carte prennent en charge les UI 1 et 2, les UI 3 et 4, et l'UI 5 respectivement. Le problème mystérieux affecteraient donc les 3 alims qui ne partagent que la haute tension continue (qui n'est pas celle qui sert au compresseur).

Je soupçonne donc la HT des alims d'avoir un problème. Une hypothèse qui me plairait assez serait le condo réservoir qui serait HS, comme déconnecté. Dans ce cas, la HT ne serait plus continue, mais présenterait des arches très marquées, comme un étage du pont du Gard... Pour vérifier cette hypothèse, mesurez la tension sur les broches 1 et 4 du pont de diodes DB1, à côté de C20. Si vous lisez 340V continus, fausse piste. Si vous lisez plutôt 220V, il faut changer le C20.

Cordialement, Dom.
30 août 2018 à 10:39
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de déconnecter l'UI 5 au bornier et voyez si tout le reste ne se remettrait pas à fonctionner normalement (par ex en froid).

Cordialement, Dom.
28 août 2018 à 23:44
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

3 personnes en panne avec cette carte. Soit. Allez donc voir le nombre de personnes en panne avec les alimentations de clim Hitachi. 18 questions répondent à l'appel (à la pelle) sur ce forum pour ce type de panne, sans compter les internautes qui continuent une question existante pour exposer leur problème. Et pourtant, comme vous le dites, ces cartes ont des amortisseurs...

Honnêtement, il se peut que vous ayez (en partie) raison, mais il faut pour cela observer à l'oscilloscope le signal présent sur le drain du FET de sortie du STRL, avec et sans le circuit que vous voulez implanter. Ce sera le seul et unique juge de paix qui pourra certifier qu'il y a une éventuelle faiblesse de conception.

Cordialement, Dom.
28 août 2018 à 08:46
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cet appareil n'est pas un inverter donc l'électronique est assez rudimentaire. Elle comprend quand même un petit microP qui, si son alimentation est perturbée, peut devenir fou. Vérifiez le 12V et le 5V dans l'unité intérieure. Des causes possibles de dysfonctionnement sont une diode de redressement HS, un condensateur réservoir HS, le régulateur 5V HS...

Cordialement, Dom.
27 août 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Climatiseur Alpina démarre et s'éteint tout seul sur le forum Climatisation

Yes. Le dernier marron veut dire "tolérance 1%". R20 est toujours bonne, croisez les doigts.
27 août 2018 à 11:34
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le plan A est farfelu, parce que vous avez un moteur complexe DC haute tension à IPM intégré. Donc sans condensateur.

Le plan B aussi, car les problèmes sur ces moteurs sont légion chez Hitachi...

Commencez par observer les clignotements de LED dans l'UE et nous les donner si vous n'avez pas le mode d'emploi.

Cordialement, Dom.
26 août 2018 à 23:29
forum consulter ce sujet Condensateur HS carte puissance Hitachi RAC-50DH7 sur le forum Climatisation

Votre lien frise l'inutilisable... De toutes façons, on ne peut guère trouver ce genre de circuit qu'aux US ou en Chine. Par ex :

https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180826124449&SearchText=TPD4007K

Le 1er des sites affichés vous met 2 circuits pour 14 USD port compris, vraiment pas cher.

J'ai déjà commandé plusieurs fois avec Aliexpress, les délais (pas très rapides) sont tenus, à vous de voir.
26 août 2018 à 22:54
forum consulter ce sujet Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE sur le forum Climatisation

Exact, sur le circuit imprimé, les 23 soudures se continuent par 2 inutilisées, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. J'ai trouvé la datasheet du TPD4008K, qui doit être assez voisin, c'est une puce monstrueuse, avec IPM intégré, qui alimente le moteur en 3 phases à fréquence variable. Son appellation DC40V porte à confusion.

Ne cherchez pas plus loin, il y a surement un défaut dans ce module, donc irréparable. Soit vous changez la pièce après en avoir trouvé une en Chine ou ailleurs, soit vous changez la carte, si du moins vous arrivez à la trouver...

Vu que le moteur tourne sur l'autre carte, il est très probablement bon. Vérifiez quand même que vous avez la même résistance sur ses fils pris 2 à 2 (3 mesures). Je dirais entre 5 et 10 ohms à la louche.
T P D 4 0 datasheet
26 août 2018 à 14:35
forum consulter ce sujet Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE sur le forum Climatisation

Non, le cube est un transfo.

Le circuit est fixé sur radiateur par 2 vis... et il a bel et bien 25 pattes!
26 août 2018 à 10:43
forum consulter ce sujet Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE sur le forum Climatisation

C'est la 1ère fois que je "vois" un moteur d'UI à courant continu 40Volts avec seulement 3 fils. Pas de condo avec un tel type. Par contre, pour savoir comment il est géré en vitesse... pas de doc trouvée. Ce serait un Matsushita, sans plus.

En plus sur la carte vous avez un gros circuit de puissance à 25 pattes, encore un truc ésotérique! Juste par curiosité, quelle est sa référence?
26 août 2018 à 00:52
forum consulter ce sujet Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE sur le forum Climatisation

"ce qui me semble être une self"... le composant noté R20?...

Si c'est (effectivement) une résistance (le R), alors mesurez la. Si elle est bonne, le PC-1 a peut-être tenu le choc... Vous serez fixé en mettant en place le nouvel IGBT.
26 août 2018 à 00:35
forum consulter ce sujet Panne clim AUX message E5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Puisque vous êtes 2 à me demander mon avis, alors le voici. Le concepteur des STRL, qui sont des "quasi resonant" et non des "flyback", ne juge pas opportun de mettre de circuit d'amortissement, mais préconise en lieu et place une capa +- accordée, à savoir la C4 dans le schéma post 46. Personnellement je ne me hasarderais pas à rajouter un tel trio de composants... mais vous faites ce que vous voulez. :-)

Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 18:49
forum consulter ce sujet Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quelle est la techno du moteur? Courant continu haute tension, AC avec gradateur triac sur la carte, AC avec différents enroulements pour les différentes vitesses? Si AC, peut-être le condo de démarrage se serait mis en circuit ouvert...

"celui-ci semble tourner"... pas très clair... Il réagit à toutes les vitesses comme l'autre ou pas?...

Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Panne H19 clim Panasonic CS-MVG103KE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avez-vous inversé les sondes en même temps que les EV et le câblage vers les UI ?

Toujours pas tenté la permutation avec la 4?...

Charge R410 : pour chaque demi-UE, 1650g + 20g par mètre si la somme dépasse 35m. Normalement c'est marqué sur l'UE.

Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur cette machine, les alimentations sont câblées sur l'arrivée secteur de la carte, pas après le relais principal comme c'est souvent le cas. Si la carte se rend compte qu'il y a un problème, par ex une UI qui ne communique pas, il se peut que le relais (en fait 2, un pour la charge des condos, un pour libérer les chevaux) ne soit jamais activé. Sous réserves, tout de même.

Je suggère les manips suivantes puisque vous dites initialement que ça disjoncte au bout d'un certain temps. Débranchez les fils bleu et jaune puis mettez sous tension et voyez si tout se passe comme dans votre post initial, y compris la disjonction au bout d'un certain temps.

Si ça continue de disjoncter, ne touchez à rien mais déconnectez le fil de terre au niveau du tableau électrique et recommencez les observations. Quand c'est terminé, rebranchez le fil de terre pour des raisons de sécurité.

Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Un 7805 n'est jamais sur le secteur mais dans une partie basse tension, autrement dit dans un secondaire d'alim. Vous avez surement une autre carte avec l'alim en question, comme en réponse 11. Votre fil noir avec les résistances et les 2 optos tête-bêche sont typiques de la comm, effectivement.

Mais avant d'investiguer cette voie, cherchez d'abord à vérifier la santé de l'alim, c'est souvent la raison d'une erreur de comm.
25 août 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Code E5 clim AUX ASW-H12A4 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce composant me fait penser à un éclateur à gaz, il se met à conduire quand on lui applique une tension assez forte, 400V ou plus, et sert d'élément protecteur. Si à la loupe vous ne voyez rien dans le tiers central, c'est bien qu'il y a un gaz, qui s'ionise à forte tension.

En général, les clims inverter ont un relais qui claque 3-5 secondes après la mise sous tension. Sinon, mesurez les tensions aux secondaires de l'alim...

Cordialement, Dom.
25 août 2018 à 08:15
forum consulter ce sujet Code E5 clim AUX ASW-H12A4 sur le forum Climatisation

Ooops, j'avais oublié de mettre CN4. Merci à Jima d'avoir pris le relais pendant que je m'affalais devant la télé...

La V4V est la pièce qui entre autres aiguille le gaz chaud vers l'UI (en mode chaud) ou vers l'échangeur de l'UE (en mode froid).
22 août 2018 à 00:55
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Aux quais. J'ai une autre manip dans le même style :

Déconnectez la vanne 4 voies, qui, chose pas courante, est alimentée en 35V continus, et devinez... par la même alim que l'UI 5. Et voyez ce que devient le 41V et la 308. Si une spire de son bobinage touche la terre, ça expliquerait pas mal de choses.
21 août 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour l'éclairement des LEDs, je pense qu'il y a une inversion dans la doc, ainsi que sur votre photo. Raison pour laquelle j'avais dit prudemment que la 308 marchait à l'inverse des autres.

Pour identifier avec certitude l'UI 5, déconnectez un de ses fils au bornier, et voyez laquelle ne ventile plus.

L'alim de la 5 fabrique aussi diverses tensions pour les cartes de l'UE. Si un composant HS tire trop dessus, les tensions peuvent être modifiées, sauf le 5V, qui a son régulateur.

Pour déconnecter la résistance de chauffage, débranchez le câble qui arrive sur CN10 (bleu). Si ça ne saute plus, l'hypothèse d'AAC était bonne.

Autre manip intéressante : courant coupé, déconnectez le ventilateur. Remettez le jus et remesurez la tension qui part sur l'UI 5. Si elle revient à 35V, le ventilo aurait un problème. Et refaites la mesure en remettant le ventilo et en déconnectant la résistance. A chaque fois, surveillez la 308. ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension. Risque élevé de griller le moteur.

Jima : l'alim régule sur le 12V. Qui est très certainement à la bonne valeur.

Cordialement, Dom.
21 août 2018 à 14:22
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

La 308 qui marche à l'inverse des 304 à 307 indique qu'il y a un pb de communication entre l'UE et l'UI 5. Vérifiez que cette UI peut ventiler de l'air ambiant. Sinon, mesurez au bornier la tension entre les 2 fils qui partent vers elle, normalement 35V continus (comme pour les autres UI). On verra ensuite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.
20 août 2018 à 19:08
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je n'avais pas fait attention au détail suivant : il y a une sonde sur chaque tuyau pour que la carte connaisse sa température. Donc 6 sondes par demi-UE. Moralité, quand vous inversez 2 UI, il faut aussi permuter leurs sondes. CN8 amène les sondes des petits tuyaux, CN9, celles des gros. Sur chaque, broches 1/2 pour UI4, 3/4 pour UI5, et 5/6 pour UI6. 2/4/6 sont les communs reliés au +5V.

Vous pouvez, au choix, permuter les sondes physiques ou réaffecter les fils qui arrivent sur les connecteurs côté câble (il faut pour cela libérer le fil avec une épingle, loupe conseillée). Si vous permutez UI 4 et 6, il faut permuter les fils 1 et 5 de chaque connecteur.

Cordialement, Dom.
19 août 2018 à 10:22
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

La carte n'a pas la notion de tuyau! Elle ne connaît que les départs électriques au bornier et les électrovannes. Certes elle va recevoir la communication sur son téléphone n°4, mais en lui faisant activer l'EV n°6 alors qu'elle croit activer la n°4, elle n'y verra que du feu.
18 août 2018 à 19:57
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

Fort bien, mais pourquoi ne pas utiliser les circuits alloués à l'UI 4 qui ne servaient à rien jusqu'à aujourd'hui?... Vous auriez vos 2 UI fonctionnelles, et sans danger pour l'UE.

Le pb électrique est sur une des 2 plus grandes cartes, mais on se penchera dessus si la situation s'aggrave.

Cordialement, Dom.

18 août 2018 à 13:30
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement, l'intérieur de votre demi-UE est prévu pour gérer jusqu'à 3 UI, donc il y a 3 électrovannes implantées, et le CN15 alimente l'EV de l'UI 4 absente. Oui, vous pouvez permuter les câbles.

Le départ vers l'UI "en panne" laisse passer un peu de fluide, donc il est normal que le tuyau soit froid. Mais vu le faible débit, le peu de froid envoyé se perd dans l'UI et le retour est à température ambiante. Normal, donc.

Cordialement, Dom.
18 août 2018 à 09:39
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc fausse piste, les condos, ou alors la défaillance de l'un d'eux a fait claquer le hacheur, petit circuit à 7 pattes (4+2+1) en bord de carte. Je crois lire TNY266, confirmez.

De l'autre côté du transfo, vous avez une sorte de transistor sur les soudures desquelles il est marqué 5V/GND/12V. Mesurez sous tension le 5V par rapport à GND et le 12V par rapport à GND. Si l'alim est HS, il est normal que rien ne se passe.

Cordialement, Dom
16 août 2018 à 14:50
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN sur le forum Climatisation

Bonjour.

Essayez de voir si vous ne pouvez pas modifier ce bruit (voire l'éteindre) en appuyant plus ou moins fort ici ou là sur l'appareil (devant, derrière, sur les côtés...). Parfois un tuyau qui vibre (normal) est un peu trop près du carter ou d'une autre pièce, il tape dessus et cela crée le bruit...

Cordialement, Dom.
16 août 2018 à 08:12
forum consulter ce sujet Bruit compreseur climatiseur mobile Dolceclima silent 10 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si l'UI 6 (unité intérieure, pas UE) ventile, elle reçoit bel et bien son 35V, donc ce n'est pas un pb d'alim.

Votre UE 2 (UI 4/5/6) a donc un canal libre, qui serait le 4, d'après ce que vous dites. Alors coupez le jus et, au bornier en sortie d'UE, décâblez la 6 pour la mettre en 4. Puis, à l'intérieur de la machine 2, sur la carte verte, déconnectez le câble qui arrive en CN17, et mettez le en CN15, qui devait être libre. Remettez le jus et voyez si ça marche mieux.

Inutile d'envoyer une vidéo, confirmez que vous voyez effectivement
__-________-________- et non __-_-______-_-______-_- (2 flash voire plus)

Cordialement, Dom.
16 août 2018 à 08:01
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est possible à condition de permuter aussi les électrovannes correspondantes. Mais attention, au sein de la même machine! Car votre UE est composée de 2 machines identiques.

En principe, un gainable a une seule UI, qui alimente un "bus" d'air chaud sur lequel viennent se brancher les accès aux diverses pièces, avec ce qu'on appelle un registre motorisé pour couper ou non le débit d'air. Chez vous ce serait plutôt un système à cassette du genre de celui-ci, non? :
https://www.clim-pretaposer.com/climatiseur-cassette-4-voies-encastrable-25m2-35m2-65m2-hitachi,fr,4,RAM-53NP2B-2XRAI-25QPB.cfm

Les tensions sont à mesurer sur le flanc droit, là où arrivent les fils électriques.

Cordialement, Dom.
15 août 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Donc les LEDs 1 et 3 ne s'allument que lorsque vous déconnectez le klicson, conséquence normale.

Pour ma manip, débrancher la terre au compteur suffisait. Comme ça saute toujours, c'est donc par surintensité que le disjoncteur agit. Dans l'UE, il n'y a à vrai dire que 2 gros consommateurs, le compresseur piloté par l'IPM, et le ventilo.

Commencez par couper puis déconnecter le ventilo, et voyez si le phénomène perdure. je pense que oui (autrement dit, que ça ne changera rien).

Le compresseur est à priori bon, puisque sa déconnexion ne change rien. Reste l'IPM, dont la partie puissance comprend 6 transistors : 3 vers la haute tension DC, 3 vers le 0V. Si l'un d'eux est en court-circuit, normalement aucun courant ne va le traverser quand la machine est au repos, car les 5 autres sont coupés, mais dès que l'on veut démarrer le compresseur, alors les 5 autres vont se mettre ON à tour de rôle et créer un chemin direct qui court-circuite la HT.

Déconnectez les 3 fils du compresseur puis mesurez à l'ohmmètre sur la carte les résistances entre P/U, P/V, P/W, N/U, N/V et N/W. Soit P et N sont accessibles directement, soit vous prenez le Positif et le Négatif des gros condos HT. Si une des mesures donne 0, c'est bien l'IPM qui est HS.

Cordialement, Dom.
15 août 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Quatre unités intérieures GAINABLES?... Ne serait-ce pas plutôt des splits muraux?

Mesurez les tensions sur les couples de fils qui partent vers les UI. Vous devez lire normalement environ 35V continus. LD304 clignote un coup à chaque fois ou plus? Une fois indique qu'il n'y a pas communication entre UE et l'UI n° 1 Deux fois, UI n°2. Par ex si le 35V correspondant est à 0.

Cordialement, Dom.
15 août 2018 à 01:59
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà j'ai mal lu la photo des diagnostics. Si la LED verte est allumée, alors on est dans le cas du bas, donc de la note 1 (les autres LEDs n'ont pas d'importance ("irrelevant")). Il faut qu'elle clignote pour que l'on soit dans le cas 3. Si en coupant le jus puis en le remettant 2 mn après, cela se répète, ils disent que la carte a un problème...

Oui, mais... vous avez débranché les fils noirs. Après consultation du bouquin, ils n'alimentent pas une résistance de carter, mais en fait un klicson, sorte de thermostat qui s'ouvre au delà d'une certaine température. Le fait de le retirer met probablement la carte en erreur, raison du code affiché...

On n'a que partiellement avancé. Essayez ma proposition de manip initiale, à savoir débrancher le fil de terre qui va sur cet ensemble UE/UIs.

Au fait, vous dites tout en haut : "J'ai eu une fuite sur ce même groupe en 2010". D'eau, de gaz, d'électricité?...

Cordialement, Dom
14 août 2018 à 01:00
forum consulter ce sujet Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les 2 fils sont normalement la résistance de préchauffage du compresseur pour fluidifier l'huile en hiver. En anglais "crankcase heater". Vérifiez, machine coupée au disjoncteur, que vous avez une résistance (anormale) entre chaque fil noir et la terre. En principe, ce devrait être l'infini. Mesurez aussi la résistance entre les 2 fils, l'ordre de grandeur serait vers les 1000/2000 ohms.

Les LED 1 et 3 allumée donnent le diag de la 3ème ligne : soit il met en cause la sonde en sortie de compresseur, soit indique que le relais de surcharge s'est activé... un peu flou je vous l'accorde. Pour la sonde, trouvez la et mesurez sa résistance à diverses températures (ambiante, plongée dans de l'eau glacée...). Plus elle est froide, plus sa résistance augmente. Cela dit, dans le bouquin de maintenance, il est dit que le défaut peut aussi venir des 2 autres sondes (celle sur l'échangeur et celle en entrée d'air extérieur). A 25°, vos sondes doivent faire environ 20 kOhms.

Cordialement, Dom.
12 août 2018 à 09:11
forum consulter ce sujet Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte sur le forum Climatisation

C'est pas qu'on ne souhaite pas, mais personnellement, quand je suis perplexe, je m'abstiens de donner un avis. Vous dites que c'est du Aux ou du Airton... Soit.

* F1 chez Aux : problème de sonde de température dans l'UE.
* F1 chez Zenith/Carrera : pb de communication entre unités...
* F1 chez Airton : code invalide

Cordialement, Dom.
11 août 2018 à 08:40
forum consulter ce sujet Panne code F1 clim Westpoint inverter 12000btu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vos 3 fois 19k ont été mesurés sondes en place ou déconnectées? Normalement, il faut les déconnecter. Votre idée de mettre un potentiomètre est bonne pour asseoir le diag, mais vous auriez intérêt à en prendre un de 470k.

Cordialement, Dom.
09 août 2018 à 23:16
forum consulter ce sujet Défaut température compresseur clim Xélance KFR 30 GWX sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il ne serait pas inutile d'obtenir en prêt la grande carte de votre ami et de la faire fonctionner avec votre carte verte. Initialement, j'avais dit que le problème ne devait pas venir d'elle, mais en diagnostic il faut savoir être humble, ce sont les faits qui ont raison!

Cordialement, Dom.
09 août 2018 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6 sur le forum Climatisation