Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui pourront éclaircir ma question.
Tout est dans le titre, je suis en train d'installer ma climatisation Panasonic pentasplit, groupe extérieur alimenté par un câble 3G4 protégé par un disjoncteur courbe D 25A.
Or les câbles allant sur les unités intérieures sont en 4G1,5, directement alimentés par pontage sur le bornier où arrive le 3G4.
Ce qui veut dire qu'en cas de court-circuit dû à un éventuel rongeur ou autre d'un câble d'interconnexion, le fil de 1,5mm² prend 25A et fond, où je me trompe vu qu'il n'y a aucune protection de 16A en amont du câble, mais seulement en aval à l'intérieur de l'unité intérieure.
Ce n'est visiblement pas un problème spécifique à la marque car les concurrents font pareil.
Je compte donc intercaler en sortie de l'unité extérieure ; un boitier avec 5 disjoncteurs de 16A pour protéger les fils phase et neutre de mes câbles en 1,5mm².
A moins que vous ayez une explication quant à l'inutilité de faire cela, ça me simplifierait la tâche...
Dans l'attente de vos lumières, bonne journée.
Tout est dans le titre, je suis en train d'installer ma climatisation Panasonic pentasplit, groupe extérieur alimenté par un câble 3G4 protégé par un disjoncteur courbe D 25A.
Or les câbles allant sur les unités intérieures sont en 4G1,5, directement alimentés par pontage sur le bornier où arrive le 3G4.
Ce qui veut dire qu'en cas de court-circuit dû à un éventuel rongeur ou autre d'un câble d'interconnexion, le fil de 1,5mm² prend 25A et fond, où je me trompe vu qu'il n'y a aucune protection de 16A en amont du câble, mais seulement en aval à l'intérieur de l'unité intérieure.
Ce n'est visiblement pas un problème spécifique à la marque car les concurrents font pareil.
Je compte donc intercaler en sortie de l'unité extérieure ; un boitier avec 5 disjoncteurs de 16A pour protéger les fils phase et neutre de mes câbles en 1,5mm².
A moins que vous ayez une explication quant à l'inutilité de faire cela, ça me simplifierait la tâche...
Dans l'attente de vos lumières, bonne journée.
20 juin 2019 à 15:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Protection électrique câbles interconnexion UE et UI
Bonjour.
Un fil 1.5 mm² qui se prend 25 A ne va pas fondre, il va juste tiédir. Et de toutes façons pas longtemps, car le disjoncteur va tomber. Quand un court-circuit se produit, on ne s'arrête pas à 24.9 A, mais on prend tout ce qui est disponible!
Pour info, un split mural consomme très peu d'électricité, 30 W typiquement ; des disjoncteurs 1 ou 2 A pourraient faire l'affaire, mais vous serez bien le seul à mettre ce genre de dispositif.
Dernier point, n'oubliez pas le COP. Un multi de 12 kW (restitués) va consommer entre 2 et 4 kW en régime de croisière, avec des pointes pouvant monter à 6 kW dans certaines circonstances.
En espérant vous avoir simplifié la tâche... :-)
Cordialement, Dom.
Un fil 1.5 mm² qui se prend 25 A ne va pas fondre, il va juste tiédir. Et de toutes façons pas longtemps, car le disjoncteur va tomber. Quand un court-circuit se produit, on ne s'arrête pas à 24.9 A, mais on prend tout ce qui est disponible!
Pour info, un split mural consomme très peu d'électricité, 30 W typiquement ; des disjoncteurs 1 ou 2 A pourraient faire l'affaire, mais vous serez bien le seul à mettre ce genre de dispositif.
Dernier point, n'oubliez pas le COP. Un multi de 12 kW (restitués) va consommer entre 2 et 4 kW en régime de croisière, avec des pointes pouvant monter à 6 kW dans certaines circonstances.
En espérant vous avoir simplifié la tâche... :-)
Cordialement, Dom.
20 juin 2019 à 16:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Protection électrique câbles interconnexion UE et UI
Bonjour et merci pour votre réponse, elle me rassure et me réconforte dans le fait qu'effectivement personne ne fait ce genre de dispositif et aucun fabricant ne propose de protection interne pour ces câbles.
J'en conclus donc qu'en cas de court-circuit le câble n'aura pas le temps de chauffer au point de fondre, même si une légère crainte subsiste en moi car on calibre toujours les disjoncteurs en fonction de la section des fils.
Cordialement, JLB.
J'en conclus donc qu'en cas de court-circuit le câble n'aura pas le temps de chauffer au point de fondre, même si une légère crainte subsiste en moi car on calibre toujours les disjoncteurs en fonction de la section des fils.
Cordialement, JLB.
20 juin 2019 à 18:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Protection électrique câbles interconnexion UE et UI
Bonjour.
En complément des renseignements de Dom-Aom, il n'est pas nécessaire de mettre des protections, et franchement cela ne servirait pas à grand chose, car si il y a un souci d'alim sur une UI il y aura un souci de com, donc le problème serait identique.
En complément des renseignements de Dom-Aom, il n'est pas nécessaire de mettre des protections, et franchement cela ne servirait pas à grand chose, car si il y a un souci d'alim sur une UI il y aura un souci de com, donc le problème serait identique.