Bonjour.
J'ai un vieux climatiseur Westpoint Eolia que je voudrai installer mais je me bloque sur les fils électriques.
Sur le Split j'ai un câble de 3 fils c'est l’alimentation mais j'ai un 4 autres fils alors que sur le module extérieur j'ai, où connecté l'alimentation, seulement les autres fils je ne sais pas où les connecter.
J'ai posé ma question pour voir si je trouve de l'aide ici, sinon je serai obligé de m’adresser à un professionnel.
Merci pour vos conseils.
J'ai un vieux climatiseur Westpoint Eolia que je voudrai installer mais je me bloque sur les fils électriques.
Sur le Split j'ai un câble de 3 fils c'est l’alimentation mais j'ai un 4 autres fils alors que sur le module extérieur j'ai, où connecté l'alimentation, seulement les autres fils je ne sais pas où les connecter.
J'ai posé ma question pour voir si je trouve de l'aide ici, sinon je serai obligé de m’adresser à un professionnel.
Merci pour vos conseils.
23 juillet 2019 à 19:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
UI = unité intérieure UE = unité extérieure.
Si vous avez la possibilité de nous communiquer une photo du schéma électrique UI, qui doit être derrière le capot de protection de câblage, ou encore derrière la grille cache filtres.
Le schéma électrique de l'UE qui est soit le capot du dessus de votre UE ou le capot de protection de câblage et les photos des 2 borniers.
UI = unité intérieure UE = unité extérieure.
Si vous avez la possibilité de nous communiquer une photo du schéma électrique UI, qui doit être derrière le capot de protection de câblage, ou encore derrière la grille cache filtres.
Le schéma électrique de l'UE qui est soit le capot du dessus de votre UE ou le capot de protection de câblage et les photos des 2 borniers.
23 juillet 2019 à 22:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
Vous ne devez PAS connecter le secteur sur l'UE! La carte de l'UI gère tous les fils qui vont de l'UI à l'UE. Qui sont :
* câble triple :
- un commun pour compresseur, ventilo et vanne 4 voies
- un fil pour le compresseur
- un fil de terre
* câble quadruple
- deux fils pour la sonde
- un fil pour le ventilo
- un fil pour la vanne
Comme vous vous en êtes aperçus, il manque en entrée d'UE le bornier pour le quadruple. Ouvrez l'UE et essayez de le trouver, sans lui ça ne pourra pas marcher...
Vous ne devez PAS connecter le secteur sur l'UE! La carte de l'UI gère tous les fils qui vont de l'UI à l'UE. Qui sont :
* câble triple :
- un commun pour compresseur, ventilo et vanne 4 voies
- un fil pour le compresseur
- un fil de terre
* câble quadruple
- deux fils pour la sonde
- un fil pour le ventilo
- un fil pour la vanne
Comme vous vous en êtes aperçus, il manque en entrée d'UE le bornier pour le quadruple. Ouvrez l'UE et essayez de le trouver, sans lui ça ne pourra pas marcher...
24 juillet 2019 à 14:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Merci j'ai trouvé grâce à vous on m'a orienté vers le schéma électrique :
- celui de l'UI il fallait enlever le couvercle du Split
- celui de l'UE sauver in extremis il allait partir à la poubelle (après un déménagement il fallait s'attendre
).
Comme le câble de la prise électrique était connu d'avance il restait 2 câbles :
- 3 fils : un bleu, un marron et un jaune (photo 1)
- 4 fils : 2 noirs, un marron et un jaune (photo 2).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


- celui de l'UI il fallait enlever le couvercle du Split
- celui de l'UE sauver in extremis il allait partir à la poubelle (après un déménagement il fallait s'attendre
).Comme le câble de la prise électrique était connu d'avance il restait 2 câbles :
- 3 fils : un bleu, un marron et un jaune (photo 1)
- 4 fils : 2 noirs, un marron et un jaune (photo 2).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 juillet 2019 à 21:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
Sur l'UI, le câble banc alimentation 230 V sur une prise ou un disjoncteur dédié venant de l’armoire électrique.
Le câble noir alimente 203 V, l'UE en 1 neutre (bleu) 2 phases (marron) pour marche compresseur et terre sur la droite à côté des autres fils de terre reliés à la platine du bornier photo plaque à borne UE.
Pour les 4 fils normalement il y a un connecteur, mais apparemment il a été coupé, mais on ne voit pas trop le reste des fils une photo(s) pour un détail des fils cachés serait bien.
Car normalement les 4 fils UE se branchent sur un jaune en 3 qui doit alimenter la V4V, un brun en 4 qui alimente le Fan motor par contre pour les 2 noirs se devraient être les 2 bleus de la sonde qui doivent servir de régulateur pour le fan motor, celle-ci a peut-être été changée ?
Sur l'UI, le câble banc alimentation 230 V sur une prise ou un disjoncteur dédié venant de l’armoire électrique.
Le câble noir alimente 203 V, l'UE en 1 neutre (bleu) 2 phases (marron) pour marche compresseur et terre sur la droite à côté des autres fils de terre reliés à la platine du bornier photo plaque à borne UE.
Pour les 4 fils normalement il y a un connecteur, mais apparemment il a été coupé, mais on ne voit pas trop le reste des fils une photo(s) pour un détail des fils cachés serait bien.
Car normalement les 4 fils UE se branchent sur un jaune en 3 qui doit alimenter la V4V, un brun en 4 qui alimente le Fan motor par contre pour les 2 noirs se devraient être les 2 bleus de la sonde qui doivent servir de régulateur pour le fan motor, celle-ci a peut-être été changée ?
24 juillet 2019 à 22:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
Vous avez raison il manque un connecteur, en plus des 2 fils le marron et le jaune et c'est eux qu'il fallait trouver sur l'UE.
Dans le schéma le jaune c'est pour le fan en (C3).
Pour le marron j'ai comparer avec les fils en (C2).
En plus j'ai confirmer avec les couleurs des fils sur l'UE existant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez raison il manque un connecteur, en plus des 2 fils le marron et le jaune et c'est eux qu'il fallait trouver sur l'UE.
Dans le schéma le jaune c'est pour le fan en (C3).
Pour le marron j'ai comparer avec les fils en (C2).
En plus j'ai confirmer avec les couleurs des fils sur l'UE existant.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juillet 2019 à 02:21
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
P.S : Demain je vais l'installer et je vous informerai du résultat.
25 juillet 2019 à 02:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 74 974 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En France, on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas d'idées. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Nikkor 50 mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 74 974 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En France, on n'a pas de pétrole, mais on n'a pas d'idées. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Nikkor 50 mm.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
25 juillet 2019 à 09:31
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Enfin aujourd’hui je l'ai installé et il marche très bien. 
Merci de votre aide.

Merci de votre aide.
26 juillet 2019 à 20:46
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
C'est encore moi je m'en excuse.
Voilà aujourd’hui il faisait très chaud mon climatiseur fonctionne normalement puis plus d'air frais je l’éteins et le rallume il émet de l’air de l'air frais et au bout de 15 & 20 minutes, plus rien juste une ventilation.
Le petit tuyau à l’extérieur était chaud.
C'est encore moi je m'en excuse.
Voilà aujourd’hui il faisait très chaud mon climatiseur fonctionne normalement puis plus d'air frais je l’éteins et le rallume il émet de l’air de l'air frais et au bout de 15 & 20 minutes, plus rien juste une ventilation.
Le petit tuyau à l’extérieur était chaud.
01 août 2019 à 19:26
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
Avant qu'il ne s'éteigne (donc vers la 10ème minute), est-ce que le ventilo extérieur tourne normalement? Et quand la clim commence à ne plus faire de froid, est-ce qu'il tourne toujours? Et le compresseur? Si le ventilo tourne toujours mais pas le compresseur, celui-ci pourrait avoir klixoné, surchauffe pouvant être due à un déficit de gaz.
Votre 1ère photo en haut montre que la clim est sale et sans doute assez vieille. Est-ce que l'échangeur extérieur n'est pas trop colmaté par la poussière? En regardant par l'arrière, on doit voir clairement l'hélice à travers lui.
Dernière possibilité, le condensateur du compresseur pourrait ne plus être au top, et quand on demande un gros effort au compresseur (canicule), celui-ci n'a plus la force de maintenir sa rotation.
Avant qu'il ne s'éteigne (donc vers la 10ème minute), est-ce que le ventilo extérieur tourne normalement? Et quand la clim commence à ne plus faire de froid, est-ce qu'il tourne toujours? Et le compresseur? Si le ventilo tourne toujours mais pas le compresseur, celui-ci pourrait avoir klixoné, surchauffe pouvant être due à un déficit de gaz.
Votre 1ère photo en haut montre que la clim est sale et sans doute assez vieille. Est-ce que l'échangeur extérieur n'est pas trop colmaté par la poussière? En regardant par l'arrière, on doit voir clairement l'hélice à travers lui.
Dernière possibilité, le condensateur du compresseur pourrait ne plus être au top, et quand on demande un gros effort au compresseur (canicule), celui-ci n'a plus la force de maintenir sa rotation.
02 août 2019 à 09:02
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
Désolé j'étais en voyage, oui le climatiseur est assez vieux, il fonctionne correctement et d'un coup il redevient comme un ventilo et ça peut arriver après quelques minutes ou quelques heures.
Pour le nettoyage c'est fait, reste le condensateur que je vais essayer de changer et de voir ensuite.
Désolé j'étais en voyage, oui le climatiseur est assez vieux, il fonctionne correctement et d'un coup il redevient comme un ventilo et ça peut arriver après quelques minutes ou quelques heures.
Pour le nettoyage c'est fait, reste le condensateur que je vais essayer de changer et de voir ensuite.
07 août 2019 à 10:46
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Vous n'avez pas répondu aux questions du 1er paragraphe. Elles ne sont pas là pour faire joli, mais participent à la collecte d'infos pour faire un diag le plus pertinent possible.
07 août 2019 à 12:48
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Désolé.
Oui le ventilateur externe tourne normalement mais a des intervalles, il s’arrête et c'est là que l'air devient chaud.
Avant l'installation le nettoyage général a été fait.
Oui le ventilateur externe tourne normalement mais a des intervalles, il s’arrête et c'est là que l'air devient chaud.
Avant l'installation le nettoyage général a été fait.
08 août 2019 à 16:06
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Et le compresseur?... avais-je demandé!! J'ignorais que c'était si difficile que cela de lire 3 lignes...
08 août 2019 à 18:29
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
Oui j'ai compris je me suis mal expliqué le compresseur aussi comme le ventilo, je l’éteins un moment et il redevient normal.
Oui j'ai compris je me suis mal expliqué le compresseur aussi comme le ventilo, je l’éteins un moment et il redevient normal.
09 août 2019 à 09:43
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint
Bonjour.
Entre le 26 juillet et le 1er août, la clim s'est-elle arrêtée de temps en temps du fait que la température de la pièce était arrivée à la consigne? Si oui, est-ce que l'UI continuait à ventiler, soit quelques dizaines de secondes, soit en permanence?
Parce que si aujourd'hui à la fois le compresseur >>ET<< le ventilateur s'arrêtent, ce pourrait être dû à la consigne atteinte ou à cause d'un problème de sonde dans l'UI.
Ou alors autre possibilité : le ventilateur arrête de tourner, ce qui provoque 2 mn après le klixonage du compresseur. Pour valider cette piste, mettez la en marche et restez le temps qu'il faut devant l'UE. Observez la simultanéité ou non de l'arrêt du ventilo et de l'arrêt du compresseur.
Entre le 26 juillet et le 1er août, la clim s'est-elle arrêtée de temps en temps du fait que la température de la pièce était arrivée à la consigne? Si oui, est-ce que l'UI continuait à ventiler, soit quelques dizaines de secondes, soit en permanence?
Parce que si aujourd'hui à la fois le compresseur >>ET<< le ventilateur s'arrêtent, ce pourrait être dû à la consigne atteinte ou à cause d'un problème de sonde dans l'UI.
Ou alors autre possibilité : le ventilateur arrête de tourner, ce qui provoque 2 mn après le klixonage du compresseur. Pour valider cette piste, mettez la en marche et restez le temps qu'il faut devant l'UE. Observez la simultanéité ou non de l'arrêt du ventilo et de l'arrêt du compresseur.
09 août 2019 à 11:00