Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
5351
Question Forum Climatisation : Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Bonjour.
Pouvez-vous m'aider, j'ai une clim réversible Hitachi RAK 25 PEC qui affiche sur l'horloge 12 clignotements.
Quelqu'un sait-il à quoi correspond ce code ?
Merci.
Cordialement.
Pouvez-vous m'aider, j'ai une clim réversible Hitachi RAK 25 PEC qui affiche sur l'horloge 12 clignotements.
Quelqu'un sait-il à quoi correspond ce code ?
Merci.
Cordialement.
04 juin 2019 à 08:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Bonjour.
"Interface defective (outdoor)". Problème probable de communication entre unités. Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez l'état des LED de diag (LD40x).
Cordialement, Dom.
"Interface defective (outdoor)". Problème probable de communication entre unités. Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez l'état des LED de diag (LD40x).
Cordialement, Dom.
04 juin 2019 à 11:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Bonjour en attente de votre réponse.
Merci.
Merci.
04 juin 2019 à 18:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Bonsoir Dom.
Je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris cela viendrait d'un problème électrique (je dépose le capot de l'unité extérieure et je regarde les led diag.).
Je vous tiens au courant.
Merci. lolo
Je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris cela viendrait d'un problème électrique (je dépose le capot de l'unité extérieure et je regarde les led diag.).
Je vous tiens au courant.
Merci. lolo
04 juin 2019 à 22:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Bonsoir.
J'ai résolu mon problème de clim (code 12 sur clim RAC 25 PEC)
J'ai contrôlé tous les fusibles, connecteurs et surtout le connecteur du ventilateur condenseur car le code 12 correspond au ventilateur (outdoor).
Je mets en pièce jointe quelques photos qui pourraient aider quelqu'un d'autre.
Cordialement.
Lolo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai résolu mon problème de clim (code 12 sur clim RAC 25 PEC)
J'ai contrôlé tous les fusibles, connecteurs et surtout le connecteur du ventilateur condenseur car le code 12 correspond au ventilateur (outdoor).
Je mets en pièce jointe quelques photos qui pourraient aider quelqu'un d'autre.
Cordialement.
Lolo
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
06 juin 2019 à 21:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Bonjour.
C'est sympa de poster le tableau d'erreurs pour d'autres éventuels lecteurs. Mais je ne suis pas d'accord avec votre cheminement intellectuel. Les 12 clignotements apparaissaient sur le voyant timer/horloge de l'UI. Cela n'a normalement rien à voir avec 12 clignotements sur LD301 dans l'UE. J'ai le manuel du couple RAK25PEC / RAC25WEC (pas WED comme sur la 1ère photo), et je maintiens mes dires.
MAIS si vous avez ouvert l'UE hors tension, si vous avez lu le tableau, puis immédiatement manipulé les différents connecteurs, il n'est pas du tout impossible que vous ayez fait disparaître le problème s'il était effectivement localisé sur un connecteur par lequel transitait la communication UI/UE. Mais normalement le connecteur du ventilo n'était pas suspect.
Car j'imagine dans cette histoire vous n'avez pas vu les clignotements éventuels sur LD301. Après vos manipulations de connecteurs vous avez remis en marche... et ça remarchait! Je me trompe?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est sympa de poster le tableau d'erreurs pour d'autres éventuels lecteurs. Mais je ne suis pas d'accord avec votre cheminement intellectuel. Les 12 clignotements apparaissaient sur le voyant timer/horloge de l'UI. Cela n'a normalement rien à voir avec 12 clignotements sur LD301 dans l'UE. J'ai le manuel du couple RAK25PEC / RAC25WEC (pas WED comme sur la 1ère photo), et je maintiens mes dires.
MAIS si vous avez ouvert l'UE hors tension, si vous avez lu le tableau, puis immédiatement manipulé les différents connecteurs, il n'est pas du tout impossible que vous ayez fait disparaître le problème s'il était effectivement localisé sur un connecteur par lequel transitait la communication UI/UE. Mais normalement le connecteur du ventilo n'était pas suspect.
Car j'imagine dans cette histoire vous n'avez pas vu les clignotements éventuels sur LD301. Après vos manipulations de connecteurs vous avez remis en marche... et ça remarchait! Je me trompe?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juin 2019 à 00:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code 12 sur clim Hitachi RAK 25 PEC
Bonsoir.
Désolé pour ma réponse tardive.
Je n'ai pas vue le LD301 car j'avais couper le courant (uE a 5m de haute)
J'ai contrôlé les fusibles et connecteurs.
Désolé pour ma réponse tardive.
Je n'ai pas vue le LD301 car j'avais couper le courant (uE a 5m de haute)
J'ai contrôlé les fusibles et connecteurs.
11 juin 2019 à 22:57