Bonjour,
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:24
consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea sur le forum ClimatisationBonjour,
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 10:41
consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea sur le forum ClimatisationNon pas du tout. Mais je pense que raisonnablement cela devrait être compris dans une fourchette de 200 à 350 €.
26 mars 2016 à 18:44
consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Vos symptômes décrivent un manque de fluide.
Faites appel à un pro pour la réparation de la fuite et la charge de fluide.
maclimatisation.com
Vos symptômes décrivent un manque de fluide.
Faites appel à un pro pour la réparation de la fuite et la charge de fluide.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 17:34
consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Ce tarif me parait raisonnable.
Pour ce qui est de monter de l'occasion si c'est le pro qui vous le propose avec une garantie 1 an pièces et MO, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je n'y voit pas de problème.
Pour remplacer le compresseur tarif fourniture plus pose environ 1500€.
Pour du neuf identique il faut compter fourniture et pose environ 3000€.
Donc en synthèse si tout est concrétisé par écrit pour moi c'est bon.
maclimatisation.com
Ce tarif me parait raisonnable.
Pour ce qui est de monter de l'occasion si c'est le pro qui vous le propose avec une garantie 1 an pièces et MO, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je n'y voit pas de problème.
Pour remplacer le compresseur tarif fourniture plus pose environ 1500€.
Pour du neuf identique il faut compter fourniture et pose environ 3000€.
Donc en synthèse si tout est concrétisé par écrit pour moi c'est bon.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 13:59
consulter ce sujet Clim réversible MITSU MUZ-GB50VA avis sur coût de réparation sur le forum ClimatisationBonjour,
Avec un tri split vous consommerez beaucoup moins à savoir en mode chaud sur la configuration MXZ3D54 + 3 splits MSZSF15 :
1 unité en fonction à 0,460 Kw
2 unités en fonction 0,796 KW
3 unités en fonction 1,149 Kw
Je pense que la meilleure position est soit la 1 soit la 2.
Pour la position 3, si vous mettez dans l'escalier la position sera haute et peu de ventilation pour la pièce du bas en position en dessous l'escalier le chaud se stockera en dessous.
Avec un tri split vous consommerez beaucoup moins à savoir en mode chaud sur la configuration MXZ3D54 + 3 splits MSZSF15 :
1 unité en fonction à 0,460 Kw
2 unités en fonction 0,796 KW
3 unités en fonction 1,149 Kw
Je pense que la meilleure position est soit la 1 soit la 2.
Pour la position 3, si vous mettez dans l'escalier la position sera haute et peu de ventilation pour la pièce du bas en position en dessous l'escalier le chaud se stockera en dessous.
26 mars 2016 à 13:40
consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
OK pour la console.
Pour le mxz3d54 il va consommer 1,600Kw alors que trois sf25 consommeront 3 x 0,800Kw soit 2,400Kw.
Sans compter le côté esthétique des façades.
maclimatisation.com
OK pour la console.
Pour le mxz3d54 il va consommer 1,600Kw alors que trois sf25 consommeront 3 x 0,800Kw soit 2,400Kw.
Sans compter le côté esthétique des façades.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 07:56
consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationRe,
J'oubliai un split hyper heating 50 en position 1.
maclimatisation.com
J'oubliai un split hyper heating 50 en position 1.
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:41
consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je mettrais un split hyper heating en position 1 et un multi MXZ-3D54VA avec trois MSZ-SF15VA
maclimatisation.com
Je mettrais un split hyper heating en position 1 et un multi MXZ-3D54VA avec trois MSZ-SF15VA
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:39
consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Je n'ai pas trouvé le code défaut A17.
Mais avec ce que vous dites je pense que c'est votre carte électronique qui a flashé.
En effet ces marques bas de gamme n'aiment pas les tensions supérieures à 230/240V.
Je n'ai pas trouvé le code défaut A17.
Mais avec ce que vous dites je pense que c'est votre carte électronique qui a flashé.
En effet ces marques bas de gamme n'aiment pas les tensions supérieures à 230/240V.
25 mars 2016 à 18:23
consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées sur le forum ClimatisationBonjour,
La production de chaleur s'effectue par l'unité extérieure et et stockée dans la cuve blanche.
La cuve bleue est un ballon tampon ou surpresseur.
La production de chaleur s'effectue par l'unité extérieure et et stockée dans la cuve blanche.
La cuve bleue est un ballon tampon ou surpresseur.
24 mars 2016 à 12:11
consulter ce sujet Installation chauffage de quoi s'agit-il ? sur le forum ChauffageBonjour atonet,
Je n'ai pas réussi à faire un message privé. Mais j'ai eu les infos et dispo concernant la carte.
Merci de m'envoyer votre mail à :

Je vous ferai parvenir rapidement le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je n'ai pas réussi à faire un message privé. Mais j'ai eu les infos et dispo concernant la carte.
Merci de m'envoyer votre mail à :

Je vous ferai parvenir rapidement le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 mars 2016 à 11:49
consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous avez une pompe à chaleur (élément extérieur) très certainement couplée eau chaude et chauffage.
maclimatisation.com
Vous avez une pompe à chaleur (élément extérieur) très certainement couplée eau chaude et chauffage.
maclimatisation.com
24 mars 2016 à 11:33
consulter ce sujet Installation chauffage de quoi s'agit-il ? sur le forum ChauffageSuivant les quantités de fluide c'est obligatoire peu importe que ce soit pro ou particulier.
Vous avez du matériel pour faire une mise en service, ou du dépannage donc vous intervenez obligatoirement sur le fluide.
Donc c'est clair allez faire une formation pour savoir de quoi vous parlez.
Perso je ne vous aiderai pas.
Pourquoi pas acheter une trousse médicale et vous installez en tant que médecin.
Vous avez du matériel pour faire une mise en service, ou du dépannage donc vous intervenez obligatoirement sur le fluide.
Donc c'est clair allez faire une formation pour savoir de quoi vous parlez.
Perso je ne vous aiderai pas.
Pourquoi pas acheter une trousse médicale et vous installez en tant que médecin.

22 mars 2016 à 18:05
consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum ClimatisationBonsoir PL,
Je vois que tu connais l'effet diesel qui amène à l'explosion.
Je vois que tu connais l'effet diesel qui amène à l'explosion.

22 mars 2016 à 17:27
consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum ClimatisationBonsoir,
J'ai envoyé une demande de devis avec les éléments que j'ai pris sur les photos.
Les références devaient être sur le côté droit de l'appareil, mais certaines fois ils peuvent disparaître suite aux intempéries.
Je vous tiens informé en MP.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai envoyé une demande de devis avec les éléments que j'ai pris sur les photos.
Les références devaient être sur le côté droit de l'appareil, mais certaines fois ils peuvent disparaître suite aux intempéries.
Je vous tiens informé en MP.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2016 à 16:44
consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA sur le forum ClimatisationBonjour,
Bon et bien débrouillez-vous avec l'entreprise en charge du suivi de vos installations qui je vous le rappelle est obligatoire dans votre cas.

Bon et bien débrouillez-vous avec l'entreprise en charge du suivi de vos installations qui je vous le rappelle est obligatoire dans votre cas.

22 mars 2016 à 15:29
consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum ClimatisationPourquoi faire ? Car si vous n'avez pas l'attestation de capacité vous ne pourrez manipuler les fluides et là ce sera le cas.
Vous ne pourrez travailler, et si vous arrivez à avoir du travail aucune garantie constructeur, de plus vous vous exposerez à de lourdes sanctions mini 750€ d'amende et cela va jusqu'à 75000€ et deux ans d'emprisonnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous ne pourrez travailler, et si vous arrivez à avoir du travail aucune garantie constructeur, de plus vous vous exposerez à de lourdes sanctions mini 750€ d'amende et cela va jusqu'à 75000€ et deux ans d'emprisonnement.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2016 à 11:20
consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid sur le forum ClimatisationBonjour l'invité,
Je vous mets au défi de changer même un roulement sur ce modèle de console Daikin sans dépose de l'échangeur.
Je vous mets au défi de changer même un roulement sur ce modèle de console Daikin sans dépose de l'échangeur.

21 mars 2016 à 17:10
consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN sur le forum ClimatisationBonjour,
Cela est peut être dû à une tension instable.
A vérifier le serrage de toutes les cosses électriques.
Est-ce du mono ou du tri ?
Si c'est du tri est-ce que les phases ont été équilibrées ?
Se trouve-t-on au pied d'un pylône de distribution ?
Marques et réf. des appareils.
Bref plus de renseignements.
maclimatisation.com
Cela est peut être dû à une tension instable.
A vérifier le serrage de toutes les cosses électriques.
Est-ce du mono ou du tri ?
Si c'est du tri est-ce que les phases ont été équilibrées ?
Se trouve-t-on au pied d'un pylône de distribution ?
Marques et réf. des appareils.
Bref plus de renseignements.
maclimatisation.com
21 mars 2016 à 15:09
consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées sur le forum ClimatisationBonjour,
Effectivement sur ces modèles Daikin il faut déposer l'échangeur afin d'accéder au moteur.
Pour ce faire il faut réintégrer le fluide dans l'unité extérieure, déposer l'échangeur, changer la pièce puis remonter l'ensemble, test à l'azote, tirage au vide et remise en service (attention en cas de non dépose de l'échangeur il y a un risque de faire une fuite sur une crosse et là grosse facture).
Par rapport au prix qui vous est proposé faites-le faire car ce n'est pas cher.
Mais faites-vous bien détailler le devis avec les éléments ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement sur ces modèles Daikin il faut déposer l'échangeur afin d'accéder au moteur.
Pour ce faire il faut réintégrer le fluide dans l'unité extérieure, déposer l'échangeur, changer la pièce puis remonter l'ensemble, test à l'azote, tirage au vide et remise en service (attention en cas de non dépose de l'échangeur il y a un risque de faire une fuite sur une crosse et là grosse facture).
Par rapport au prix qui vous est proposé faites-le faire car ce n'est pas cher.
Mais faites-vous bien détailler le devis avec les éléments ci-dessus.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2016 à 13:26
consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN sur le forum ClimatisationRe,
Le n° de série SVP, il se trouve soit sur le côté soit en dessous.
Le n° de série SVP, il se trouve soit sur le côté soit en dessous.
20 mars 2016 à 20:55
consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN sur le forum ClimatisationBonjour,
Merci de donner les références exactes et complètes du split ainsi que le N° de série.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de donner les références exactes et complètes du split ainsi que le N° de série.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 20:09
consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN sur le forum ClimatisationBonjour Dom-Aom,
Pour le prix j'émets des réserves. Dernièrement j'ai eu de grosses surprises sur le prix de carte électronique sur un mono d'Hitachi RAC50YH7A, prix net pro 749,22 €.
Pour ce qui est des tarifs changements ventilo il faut voir la marque car quand on a un problème ventilo il est fortement conseillé de changer le moteur et la carte, car soit c'est la carte qui a mis le ventilo HS soit c'est l'inverse.
Mais avec le prix de certaines marques qui sont plus cher que les leaders mondiaux Daikin ou Mitsubishi Electric, il faut s'attendre à tout.
Bon WE.
maclimatisation.com
Pour le prix j'émets des réserves. Dernièrement j'ai eu de grosses surprises sur le prix de carte électronique sur un mono d'Hitachi RAC50YH7A, prix net pro 749,22 €.
Pour ce qui est des tarifs changements ventilo il faut voir la marque car quand on a un problème ventilo il est fortement conseillé de changer le moteur et la carte, car soit c'est la carte qui a mis le ventilo HS soit c'est l'inverse.
Mais avec le prix de certaines marques qui sont plus cher que les leaders mondiaux Daikin ou Mitsubishi Electric, il faut s'attendre à tout.
Bon WE.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 11:15
consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA sur le forum ClimatisationBonjour,
Déjà vérifier que vos deux unités intérieures soit dans le même mode, en l’occurrence en ce moment en mode chaud.
Si c'est le cas disjoncter votre installation durant 20 secondes environ puis refaites l'essai.
Si cela persiste cela est une communication incorrecte entre l'unité intérieure et extérieure.
Vérifier que tous les câbles unités intérieures et extérieures soit bien serrés (faire cela hors tension).
Si le problème est sur une seule unité, intervertir au niveau du bornier de l'unité extérieure les câbles avec l'autre unité.
Si le défaut est toujours sur la même unité changer la carte de cette unité.
Si le défaut est transféré à l'autre unité changer la carte de l'unité extérieure.
Bon WE.
maclimatisation.com
Déjà vérifier que vos deux unités intérieures soit dans le même mode, en l’occurrence en ce moment en mode chaud.
Si c'est le cas disjoncter votre installation durant 20 secondes environ puis refaites l'essai.
Si cela persiste cela est une communication incorrecte entre l'unité intérieure et extérieure.
Vérifier que tous les câbles unités intérieures et extérieures soit bien serrés (faire cela hors tension).
Si le problème est sur une seule unité, intervertir au niveau du bornier de l'unité extérieure les câbles avec l'autre unité.
Si le défaut est toujours sur la même unité changer la carte de cette unité.
Si le défaut est transféré à l'autre unité changer la carte de l'unité extérieure.
Bon WE.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 11:04
consulter ce sujet Problème climatiseur LG multitype neo plasma sur le forum ClimatisationBonjour,
Votre filtre est inséré dans le cadre, l'ensemble doit venir.
Par ailleurs attention, si comme dit ci-dessus, vous avez acheté un simple filtre hors cadre ; ne surtout pas le monter.
En effet lorsque vous aurez démonté le cadre avec le filtre vous verrez que ce dernier a une grille et ce pour empêcher que le filtre soit aspiré par la machine.
Si c'était le cas il vous faudrait monter dans les combles pour ouvrir votre unité et enlever le filtre qui se sera enroulé sur les ventilateurs.
Si vous n'y arrivez pas un conseil faites appel à un pro pour une révision complète avec changement de filtre.
Car cela risque de vous revenir cher si vous faites n'importe quoi.
Le filtre est peut-être simplement collé avec la saleté accumulée.
maclimatisation.com
Votre filtre est inséré dans le cadre, l'ensemble doit venir.
Par ailleurs attention, si comme dit ci-dessus, vous avez acheté un simple filtre hors cadre ; ne surtout pas le monter.
En effet lorsque vous aurez démonté le cadre avec le filtre vous verrez que ce dernier a une grille et ce pour empêcher que le filtre soit aspiré par la machine.
Si c'était le cas il vous faudrait monter dans les combles pour ouvrir votre unité et enlever le filtre qui se sera enroulé sur les ventilateurs.
Si vous n'y arrivez pas un conseil faites appel à un pro pour une révision complète avec changement de filtre.
Car cela risque de vous revenir cher si vous faites n'importe quoi.

Le filtre est peut-être simplement collé avec la saleté accumulée.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 09:10
consulter ce sujet Comment changer le filtre d'une clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour atonet,
Merci de nous communiquer les références complètes ainsi que le N° de série et je fais la demande pour le tarif.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de nous communiquer les références complètes ainsi que le N° de série et je fais la demande pour le tarif.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2016 à 08:27
consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA sur le forum ClimatisationBonsoir,
Désolé de ne pouvoir vous satisfaire mais le danger est réel.
En effet le fluide, si R410A, qu'il contient sort à l'air libre à -42°C donc de quoi perdre un œil.
La manipulation de fluide doit être fait par un pro, d'ailleurs vous ne pourrez, le cas échéant remettre votre matériel en service suite à la législation très contraignante en application depuis le 01/01/2006.
Par ailleurs il se peut que votre panne ne soit pas à mettre sur l'unité intérieure car il est fort probable que cela vienne de l'unité extérieure. Vous avez un matériel haut de gamme faites donc faire un devis par un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Désolé de ne pouvoir vous satisfaire mais le danger est réel.
En effet le fluide, si R410A, qu'il contient sort à l'air libre à -42°C donc de quoi perdre un œil.
La manipulation de fluide doit être fait par un pro, d'ailleurs vous ne pourrez, le cas échéant remettre votre matériel en service suite à la législation très contraignante en application depuis le 01/01/2006.
Par ailleurs il se peut que votre panne ne soit pas à mettre sur l'unité intérieure car il est fort probable que cela vienne de l'unité extérieure. Vous avez un matériel haut de gamme faites donc faire un devis par un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2016 à 20:35
consulter ce sujet Démontage split Daikin FTXS50G2V1B sur le forum ClimatisationBonsoir,
Cela revient à dire en un roman ce que j'ai dit en 2 lignes.
Changer le pressostat et pour cela impératif un pro.
maclimatisation.com
Cela revient à dire en un roman ce que j'ai dit en 2 lignes.
Changer le pressostat et pour cela impératif un pro.
maclimatisation.com
18 mars 2016 à 16:11
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonsoir PL,
A priori c'est un multisplit qui possède deux circuits fluidiques distincts et là c'est le pressostat qui est en défaut.
Il faut l'intervention d'un pro car il y a intervention sur le circuit fluidique.
maclimatisation.com
A priori c'est un multisplit qui possède deux circuits fluidiques distincts et là c'est le pressostat qui est en défaut.
Il faut l'intervention d'un pro car il y a intervention sur le circuit fluidique.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 21:31
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonsoir,
Après vérification il s'agit d'une erreur du pressostat 2.
maclimatisation.com
Après vérification il s'agit d'une erreur du pressostat 2.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 20:13
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour,
Faites appel à un pro car cela vient très certainement d'un manque de fluide, mais une visite sur site s'impose.
Cordialement.
maclimatisation.com
Faites appel à un pro car cela vient très certainement d'un manque de fluide, mais une visite sur site s'impose.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 18:09
consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour Mokumaniak,
Toutes machines contenant du fluide sont visées par la loi, peu importe que le vendeur soit un particulier ou un pro.
Donc dans votre cas le groupe extérieur.
Par contre les splits seuls ne sont pas concernés.
maclimatisation.com
Toutes machines contenant du fluide sont visées par la loi, peu importe que le vendeur soit un particulier ou un pro.
Donc dans votre cas le groupe extérieur.
Par contre les splits seuls ne sont pas concernés.
maclimatisation.com
11 mars 2016 à 17:25
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationOui mais vous avez dit que vous aviez un multisplit, attention pas mal de modèles ne peuvent fonctionner avec une seule unité intérieure connectée, il faut généralement au minimum 2 unités de connectées.
maclimatisation.com
maclimatisation.com
10 mars 2016 à 18:36
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Il faut déjà voir si la combinaison de l'ensemble des splits est compatible avec la puissance de la machine.
Ensuite il existe des raccords pour passer de 3/8 en 1/2 et l'inverse.
Mais comme vous allez faire appel à un pro, le mieux est que ce dernier inspecte votre installation savoir si il peut la reprendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut déjà voir si la combinaison de l'ensemble des splits est compatible avec la puissance de la machine.
Ensuite il existe des raccords pour passer de 3/8 en 1/2 et l'inverse.
Mais comme vous allez faire appel à un pro, le mieux est que ce dernier inspecte votre installation savoir si il peut la reprendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2016 à 11:47
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationRe,
Si vous pourrez acheter le split que vous désirez.
Car lui ne contient aucun fluide.
Si vous pourrez acheter le split que vous désirez.
Car lui ne contient aucun fluide.
09 mars 2016 à 19:40
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationNon Mokumaniak vous n'êtes pas en infraction, par contre la personne qui a vendu le groupe extérieur à votre père, est en infraction.
09 mars 2016 à 19:07
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum Climatisation RAPPEL REGLEMENTATION FGAZ APPLICABLE INTEGRALEMENT DEPUIS LE 01/01/2016
La nouvelle réglementation F-GazCe qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’état peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple : La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude.
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions :
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat français dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
La nouvelle réglementation F-GazCe qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’état peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple : La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude.
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions :
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat français dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
09 mars 2016 à 18:29
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationBravo PL, et on dégaze dans la nature. 
Puis infraction sur la manipulation des fluides pour la mise en service.

Puis infraction sur la manipulation des fluides pour la mise en service.

09 mars 2016 à 18:25
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir,
Il y a des modèles et des combinaisons à respecter.
Mais j'attire votre attention que vous êtes en infraction avec la législation actuelle, n'essayez surtout pas de vendre vos travaux vous risqueriez gros.
Il y a des modèles et des combinaisons à respecter.
Mais j'attire votre attention que vous êtes en infraction avec la législation actuelle, n'essayez surtout pas de vendre vos travaux vous risqueriez gros.
08 mars 2016 à 19:30
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir,
Il s'agirait a priori du moteur de ventilation de l'unité intérieure qui aurait un problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agirait a priori du moteur de ventilation de l'unité intérieure qui aurait un problème.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mars 2016 à 18:53
consulter ce sujet Erreur E6 sur climatiseur triphasé Westpoint sur le forum ClimatisationBonjour,
Déjà où avez-vous acheté cela ?
Car le vendeur sait pertinemment que cela ne sera jamais compatible.
Déjà où avez-vous acheté cela ?
Car le vendeur sait pertinemment que cela ne sera jamais compatible.

08 mars 2016 à 18:05
consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir,
Déjà comment pouvez-vous affirmer pression gaz OK.
Avez-vous récupéré le fluide pour le peser ? Non je présume.
On est là dans une relation pression température peu importe que vous ayez la bonne quantité de fluide ce dernier donnera toujours la même pression à la même température extérieure.
Ceci étant dit, votre code défaut correspond à défaut de communication unité intérieure/unité extérieure.
Donc, sous réserves de contrôle plus poussés, vous avez au moins une carte de l'unité extérieure qui est HS.
Votre installateur a fait faillite mais il y en a certainement d'autres dans votre secteur. Dans quelle région êtes-vous ?
maclimatisation.com
Déjà comment pouvez-vous affirmer pression gaz OK.
Avez-vous récupéré le fluide pour le peser ? Non je présume.
On est là dans une relation pression température peu importe que vous ayez la bonne quantité de fluide ce dernier donnera toujours la même pression à la même température extérieure.
Ceci étant dit, votre code défaut correspond à défaut de communication unité intérieure/unité extérieure.
Donc, sous réserves de contrôle plus poussés, vous avez au moins une carte de l'unité extérieure qui est HS.
Votre installateur a fait faillite mais il y en a certainement d'autres dans votre secteur. Dans quelle région êtes-vous ?
maclimatisation.com
04 mars 2016 à 19:45
consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA sur le forum ClimatisationRe,
Petit détail la déclaration préalable ne demande une instruction que d'un mois, alors que pour le permis de construire il est de deux mois.
Petit détail la déclaration préalable ne demande une instruction que d'un mois, alors que pour le permis de construire il est de deux mois.
03 mars 2016 à 18:49
consulter ce sujet Autorisation du syndic pour installation d'une climatisation en copropriété sur le forum ClimatisationBonsoir,
Une déclaration préalable est un permis simplifié. Cette déclaration peut vous être refusée.
Une déclaration préalable est un permis simplifié. Cette déclaration peut vous être refusée.
03 mars 2016 à 18:43
consulter ce sujet Autorisation du syndic pour installation d'une climatisation en copropriété sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je pense à un problème de carte électronique de l'unité intérieure défaillante, car si cela provenait de l'unité extérieure ce serait alors les deux qui poseraient problème.
maclimatisation.com
Je pense à un problème de carte électronique de l'unité intérieure défaillante, car si cela provenait de l'unité extérieure ce serait alors les deux qui poseraient problème.
maclimatisation.com
02 mars 2016 à 19:28
consulter ce sujet Clignotement groupe intérieur Toshiba RAS M07 M16 SK sur le forum ClimatisationBonsoir Dom-Aom,
Les cartes électroniques ce n'est pas le plus cher.
Perso j'ai vu une Daikin en bord de mer, l'évaporateur n'avait pas été traité et la machine HS au bout de 3 ans car l'évapo percé par la rouille à de multiples endroits.
Et là aucune garantie n'est prise en compte par le fabricant.
Les cartes électroniques ce n'est pas le plus cher.
Perso j'ai vu une Daikin en bord de mer, l'évaporateur n'avait pas été traité et la machine HS au bout de 3 ans car l'évapo percé par la rouille à de multiples endroits.
Et là aucune garantie n'est prise en compte par le fabricant.
02 mars 2016 à 18:59
consulter ce sujet Déclenchement dispositif de protection unité extérieure Toshiba sur le forum ClimatisationBonsoir,
Est-ce que sur ce modèle vous n'avez pas un ou plusieurs petits picots sur un côté qui se désaccouple pour enlever le volet de ventilation.
Sur certaines clim c'est le cas et quelquefois ce dernier n'est pas bien enfoncé, suite à un nettoyage ou autre.
maclimatisation.com
Est-ce que sur ce modèle vous n'avez pas un ou plusieurs petits picots sur un côté qui se désaccouple pour enlever le volet de ventilation.
Sur certaines clim c'est le cas et quelquefois ce dernier n'est pas bien enfoncé, suite à un nettoyage ou autre.
maclimatisation.com
02 mars 2016 à 17:59
consulter ce sujet Clignotement groupe intérieur Toshiba RAS M07 M16 SK sur le forum ClimatisationBonjour.
Voilà l'extrait du code de l'urbanisme :
maclimatisation.com
Voilà l'extrait du code de l'urbanisme :
Citation :Donc modification de toiture et peu importe la façade côté rue ou cour intérieure.
Est soumis à Déclaration préalable :
rehausser une partie de la charpente pour mettre une fenêtre ;
transformer son toit sans changer son volume (VELUX ou lucarne) ;
transformer son toit-terrasse en ajoutant une charpente et en créant une pièce mansardée ;
construire un garage de 11m² avec un toit normal ;
agrandir sa maison : de 2m² à 20m² SHOB ;
transformer un garage en chambre d’habitation supérieure à 10m² dans une construction existante ;
transformer un garage en commerce de détail dans un immeuble d’habitation si les travaux ne changent pas l’aspect du bâtiment ou ne touchent pas aux murs porteurs ;
poser des clôtures au-delà de 2 mètres de hauteur dans les secteurs protégés ou dans les communes ayant institué un contrôle des clôtures ;
installer une véranda d’une superficie inférieure à 20m² SHOB ;
installer un châssis ou une serre de production de plus de 1,80m de hauteur et inférieure à 4 mètres et créant une surface égale ou inférieure à 2.000m² au sol ;
construire une piscine, sans couverture ou avec une couverture modulable ;
construire une piscine fixe de plus de 10m² et de moins de 100m² si elle n’a pas de couverture ou une couverture seulement destinée à protéger de la chaleur ou pour raison de sécurité ;
installer une piscine gonflable de surface supérieure à 10m² dont l’installation est destinée à durer plus de trois mois ;
fixer de manière durable une antenne parabolique et/ou un climatiseur ;
installer une caravane sur un terrain autre que la cour de sa maison pendant plus de trois mois, consécutifs ou non.
maclimatisation.com
02 mars 2016 à 17:33
consulter ce sujet Autorisation du syndic pour installation d'une climatisation en copropriété sur le forum ClimatisationBonjour,
Inutile de vous lancer dans le changement de votre carte si l'unité extérieure n'a pas été traitée contre l'air marin.
Car si la machine a été montée il y a plus de deux ans et a subi les intempéries marines vous allez voir apparaître à court terme des fuites dues à la corrosion marine.
A titre d'info l'évaporateur de l'unité est de couleur bleutée lorsqu'il est traité.
Cordialement.
maclimatisation.com
Inutile de vous lancer dans le changement de votre carte si l'unité extérieure n'a pas été traitée contre l'air marin.
Car si la machine a été montée il y a plus de deux ans et a subi les intempéries marines vous allez voir apparaître à court terme des fuites dues à la corrosion marine.
A titre d'info l'évaporateur de l'unité est de couleur bleutée lorsqu'il est traité.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2016 à 11:45
consulter ce sujet Déclenchement dispositif de protection unité extérieure Toshiba sur le forum Climatisation