Bonjour,
Comme le demande, à juste titre, Dom-Aom ; la marque et le modèle de votre installation.
Car suivant la puissance de votre machine est-ce que votre installation électrique n'est-elle surchargée par rapport à la puissance compteur ?
Car comme dit ci-dessus vous devez avoir normalement un 30mA par ligne de disjoncteur. Si le 30mA ne saute pas c'est soit le 500mA est défectueux soit surcharge circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comme le demande, à juste titre, Dom-Aom ; la marque et le modèle de votre installation.
Car suivant la puissance de votre machine est-ce que votre installation électrique n'est-elle surchargée par rapport à la puissance compteur ?
Car comme dit ci-dessus vous devez avoir normalement un 30mA par ligne de disjoncteur. Si le 30mA ne saute pas c'est soit le 500mA est défectueux soit surcharge circuit.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2018 à 11:22

Re,
Veuillez trouver ci-dessous la façon de procéder aux contrôles.
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
doublon 188667 3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
Veuillez trouver ci-dessous la façon de procéder aux contrôles.
Bon courage.
Cordialement.
maclimatisation.com
doublon 188667 3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
20 janvier 2018 à 11:09

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la page en français.
Cordialement.
maclimatisation.com
3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
Veuillez trouver ci-joint la page en français.
Cordialement.
maclimatisation.com
3.2.1.manuel de maintenance utopia centrifuges inverter fr smfr.pdf
20 janvier 2018 à 10:34

Bonsoir,
Non je n'ai pas de schéma de ce groupe, mais généralement il suffit de démonter le capot supérieur pour accéder à la carte.
A effectuer naturellement s'il ne pleut pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non je n'ai pas de schéma de ce groupe, mais généralement il suffit de démonter le capot supérieur pour accéder à la carte.
A effectuer naturellement s'il ne pleut pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2018 à 18:00

Bonjour,
Dans un premier temps vérifier que toutes les unités sont bien dans le même mode à savoir chaud.
Si cela persiste allez sur le groupe extérieur et vérifier le clignotement des leds de la carte électronique.
Si vous avez 6 clignotements led rouge et 7 led verte il s'agit d'un défaut moteur ventilateur unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps vérifier que toutes les unités sont bien dans le même mode à savoir chaud.
Si cela persiste allez sur le groupe extérieur et vérifier le clignotement des leds de la carte électronique.
Si vous avez 6 clignotements led rouge et 7 led verte il s'agit d'un défaut moteur ventilateur unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2018 à 07:31

Bonjour,
Qu'appelez-vous fonctionne en cycle court, car si les unités se mettent en standby c'est que la température est atteinte. Donc rien de plus normal.
Dans les chambres pour éviter le nuisances sonores la nuit je conseille de mettre la ventilation en mode silence.
Pour votre info on parle de cycle pour l'unité extérieure. Un cycle court voudra dire que la machine se met en dégivrage rapidement. Est-ce le cas ?
Par ailleurs vous réchaufferez plus rapidement et tiendrez plus facilement la chaleur en bas en faisant fonctionner l'ensemble de vos splits. Sachez qu'en ne faisant fonctionner qu'un seul de 2,5 vous consommerez en permanence ce qui enlève l'avantage économique des systèmes inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
Qu'appelez-vous fonctionne en cycle court, car si les unités se mettent en standby c'est que la température est atteinte. Donc rien de plus normal.
Dans les chambres pour éviter le nuisances sonores la nuit je conseille de mettre la ventilation en mode silence.
Pour votre info on parle de cycle pour l'unité extérieure. Un cycle court voudra dire que la machine se met en dégivrage rapidement. Est-ce le cas ?
Par ailleurs vous réchaufferez plus rapidement et tiendrez plus facilement la chaleur en bas en faisant fonctionner l'ensemble de vos splits. Sachez qu'en ne faisant fonctionner qu'un seul de 2,5 vous consommerez en permanence ce qui enlève l'avantage économique des systèmes inverter.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 janvier 2018 à 07:13

Bonsoir,
Comment pouvez-vous savoir que le fluide est OK. Il n'existe pas de jauge à fluide comme la jauge à carburant de votre voiture.
D'ailleurs votre voiture a quel âge ? vingt ans ? je ne pense pas.
Donc un peu de bon sens et faites marcher votre intelligence.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment pouvez-vous savoir que le fluide est OK. Il n'existe pas de jauge à fluide comme la jauge à carburant de votre voiture.
D'ailleurs votre voiture a quel âge ? vingt ans ? je ne pense pas.
Donc un peu de bon sens et faites marcher votre intelligence.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2018 à 20:50

Bonsoir,
Merci de dire le nombre éventuel des LED1 et 2 de l'unité extérieure ainsi que le nombre de clignotement de la led power de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Merci de dire le nombre éventuel des LED1 et 2 de l'unité extérieure ainsi que le nombre de clignotement de la led power de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2018 à 17:55

Bonjour,
Il suffit de lire ma réponse qui était la première.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il suffit de lire ma réponse qui était la première.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 janvier 2018 à 13:37

Bonsoir,
Oui la réponse est valable, mais vous ne pourrez pas faire réparer votre clim car elle fonctionne au nR22, fluide désormais interdit.
Mais n'ayez aucun remord car elle a 22 ans. Durée de vie moyenne d'une clim environ 12 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui la réponse est valable, mais vous ne pourrez pas faire réparer votre clim car elle fonctionne au nR22, fluide désormais interdit.
Mais n'ayez aucun remord car elle a 22 ans. Durée de vie moyenne d'une clim environ 12 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 20:48

Re,
Non car déjà pas mal de choix dans l'existant et très très peu de demande sur du haut de gamme à performance moyenne.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non car déjà pas mal de choix dans l'existant et très très peu de demande sur du haut de gamme à performance moyenne.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 19:51

Bonsoir,
Je ne comprends pas, on vous a orienté, vous avez trouvé un fusible soudé HS, donc carte à changer ; que voulez-vous de plus. Des miracles là personne ne sait faire.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne comprends pas, on vous a orienté, vous avez trouvé un fusible soudé HS, donc carte à changer ; que voulez-vous de plus. Des miracles là personne ne sait faire.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 19:32

Bonsoir,
E5 correspond à surcharge du moteur de compresseur à inverter dû à :
- quantité de réfrigérant insuffisante
- contact de connecteur défectueux
- fuite de la vanne quatre voies.
Pour l'ensemble de ces pannes vous êtes obligé de faire appel à un pro, mis à part le contrôle de connecteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
E5 correspond à surcharge du moteur de compresseur à inverter dû à :
- quantité de réfrigérant insuffisante
- contact de connecteur défectueux
- fuite de la vanne quatre voies.
Pour l'ensemble de ces pannes vous êtes obligé de faire appel à un pro, mis à part le contrôle de connecteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 18:55

Re,
Cette machine ne figure pas au catalogue Mitsubishi Electric France 2017/2018.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cette machine ne figure pas au catalogue Mitsubishi Electric France 2017/2018.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 18:46

Re,
En chauffage on compte généralement entre 5 à 6 fois le renouvellement d'air par heure.
Cordialement.
maclimatisation.com
En chauffage on compte généralement entre 5 à 6 fois le renouvellement d'air par heure.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 17:59

Re,
maestro5959 il n'y aucun problème, on ne vide jamais une machine même si l'on n'a pas la longueur tuyauterie pour laquelle elle est préchargée.
Perso je pense qu'il faut essayer soit la ventilation au plus bas, soit l'oscillation.
Mais sur vos photos on voit la porte du couloir ouverte et là déperdition, d'où chaleur qui ne restera pas dans votre salon.
Cordialement.
maclimatisation.com
maestro5959 il n'y aucun problème, on ne vide jamais une machine même si l'on n'a pas la longueur tuyauterie pour laquelle elle est préchargée.
Perso je pense qu'il faut essayer soit la ventilation au plus bas, soit l'oscillation.
Mais sur vos photos on voit la porte du couloir ouverte et là déperdition, d'où chaleur qui ne restera pas dans votre salon.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 17:53

Bonsoir,
Le produit que vous mentionnez cathars n'est pas commercialisé par Mitsubishi Electric France, là vous nous montrez un site belge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le produit que vous mentionnez cathars n'est pas commercialisé par Mitsubishi Electric France, là vous nous montrez un site belge.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 17:47

Bonjour,
Je ne sais pas d'où cathars sort ses informations encore une fois
; car en mono split il n'existe qu"un groupe extérieur fonctionnant avec votre modèle c'est le MUZ-LN35VGHZ qui fait partie de la gamme Hyper Heating de la marque.
Ce modèle donne en mode chaud la puissance constante jusqu'à -15°C de 4kW et fonctionne jusqu'à -25°C.
Après il faut voir par rapport à l'année de construction et la région où vous habitez s'il a été correctement dimensionné.
Avec vos plans et la puissance de la machine cela conviendrait pour une maison construite à partir de 1990.
Votre habitation, d'après les plans à une hauteur moyenne de 2,55m² donc rien de bien exceptionnel.
Pour la ventilation je vous conseillerai déjà de faire le réglage de votre ventilation en balayage afin de pouvoir atteindre aussi bien les endroits éloignés que proches.
Pour la ventilation il faut faire des essais par rapport au confort souhaité, mais naturellement bannir les petites vitesses.
Et ensuite ne pas oublier de fermer la porte de communication du couloir afin d'éviter les déperditions.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne sais pas d'où cathars sort ses informations encore une fois

Ce modèle donne en mode chaud la puissance constante jusqu'à -15°C de 4kW et fonctionne jusqu'à -25°C.

Après il faut voir par rapport à l'année de construction et la région où vous habitez s'il a été correctement dimensionné.
Avec vos plans et la puissance de la machine cela conviendrait pour une maison construite à partir de 1990.
Votre habitation, d'après les plans à une hauteur moyenne de 2,55m² donc rien de bien exceptionnel.
Pour la ventilation je vous conseillerai déjà de faire le réglage de votre ventilation en balayage afin de pouvoir atteindre aussi bien les endroits éloignés que proches.
Pour la ventilation il faut faire des essais par rapport au confort souhaité, mais naturellement bannir les petites vitesses.
Et ensuite ne pas oublier de fermer la porte de communication du couloir afin d'éviter les déperditions.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 15:38

Bonjour,
Regardez si vous n'avez pas la minuterie enclenchée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Regardez si vous n'avez pas la minuterie enclenchée.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2018 à 12:56

Bonsoir PL,
Les pertes de puissance en inverter lorsque la température baisse en dessous des +7°C sont une réalité, pourquoi le nier ??
Ce n'est quand même pas à vous que je vais apprendre ce qu'est une puissance nominale.
Vous avez certainement connu pire en perte de puissance avec les TOR.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les pertes de puissance en inverter lorsque la température baisse en dessous des +7°C sont une réalité, pourquoi le nier ??
Ce n'est quand même pas à vous que je vais apprendre ce qu'est une puissance nominale.
Vous avez certainement connu pire en perte de puissance avec les TOR.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 18:02

Re,
C'est vrai que c'est bizarre.
Cela peut venir aussi de la partie réceptrice infrarouge de l'appareil.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est vrai que c'est bizarre.
Cela peut venir aussi de la partie réceptrice infrarouge de l'appareil.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 16:39

Bonjour,
Normalement le code erreur E1 chez Carrier est un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Vérifiez vos branchements ou si OK problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement le code erreur E1 chez Carrier est un problème de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Vérifiez vos branchements ou si OK problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 16:36

Bonjour,
Le code erreur E5 chez Airton signifie un problème de communication unité intérieure/unité extérieure.
Il est possible que vous ayez un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code erreur E5 chez Airton signifie un problème de communication unité intérieure/unité extérieure.
Il est possible que vous ayez un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 16:31

Bonjour.
Je pense que c'est le timer qui prend le dessus.
Veuillez trouver ci-dessous comment faire pour le mettre ou l'enlever :
Programmation du Timer
Allumage programmé du climatiseur
Le TIMER peut être configuré à toute heure du jour.
Appuyer une fois sur le bouton T-ON / T-OFF pour initialiser le Timer. Pour le désactiver, appuyer une seconde fois.
Vous trouverez l'intégralité de l'utilisation de la télécommande sur :
http://airton.fr/wp-content/uploads/2016/05/408533-Console-Remote-Control-no.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que c'est le timer qui prend le dessus.
Veuillez trouver ci-dessous comment faire pour le mettre ou l'enlever :
Programmation du Timer
Allumage programmé du climatiseur
Le TIMER peut être configuré à toute heure du jour.
Appuyer une fois sur le bouton T-ON / T-OFF pour initialiser le Timer. Pour le désactiver, appuyer une seconde fois.
Vous trouverez l'intégralité de l'utilisation de la télécommande sur :
http://airton.fr/wp-content/uploads/2016/05/408533-Console-Remote-Control-no.pdf
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 15:44

Bonjour,
Vous persistez dans votre incompétence.
En effet la machine à 6,80 kW de puissance nominale et 9kW de puissance maxi.
En sachant que comme TOUTE machine inverter le maxi est à +10°C extérieur.
Combien de machine avez-vous déjà dépanné à part peut-être la vôtre (et encore comment) ?
Très certainement zéro.
Vous parlez vraiment de choses que vous ne maîtrisez pas.
Nous dépannons plus d'une centaine de machines par an que nous n'avons pas posées et avons un taux de réussite proche de 100% donc vraiment aucune leçon à recevoir d'un étudiant.
Je clos la conversation avec vous et reste disponible pour l'internaute pour l'aiguiller le cas échéant.
maclimatisation.com
Vous persistez dans votre incompétence.
En effet la machine à 6,80 kW de puissance nominale et 9kW de puissance maxi.
En sachant que comme TOUTE machine inverter le maxi est à +10°C extérieur.
Combien de machine avez-vous déjà dépanné à part peut-être la vôtre (et encore comment) ?

Très certainement zéro.
Vous parlez vraiment de choses que vous ne maîtrisez pas.

Nous dépannons plus d'une centaine de machines par an que nous n'avons pas posées et avons un taux de réussite proche de 100% donc vraiment aucune leçon à recevoir d'un étudiant.

Je clos la conversation avec vous et reste disponible pour l'internaute pour l'aiguiller le cas échéant.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 15:29

Bonjour Cathars,
Je pense que vous n'êtes pas du tout du métier car autrement vous sauriez ce qui veut dire puissance nominale et perte de puissance lorsque les températures descendent.
Par ailleurs il faut, lors de dépannage, quoique vous en disiez mettre les manomètres afin de savoir la HP.
C'est elle qui va nous indiquer si elle est trop basse un manque de fluide.
La récupération de fluide est une opération plus lourde qui vient par la suite si nécessaire et naturellement qui va faire grimper la facture très rapidement.
L'encrassement de la machine va jouer sur la performance principalement en surconsommation.
Mais si le calcul de la puissance via une règle de trois n'a pas effectué correctement elle va forcer et dans le meilleur des cas faire des dégivrage très fréquents.
Ce n'est qu'un mal pour un bien ou autrement le compresseur casserait.
Donc arrêter de faire l'étudiant cakou qui n'a jamais mis les pieds sur un chantier.
Vouloir aider c'est bien mais raconter des c....ies NON.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que vous n'êtes pas du tout du métier car autrement vous sauriez ce qui veut dire puissance nominale et perte de puissance lorsque les températures descendent.
Par ailleurs il faut, lors de dépannage, quoique vous en disiez mettre les manomètres afin de savoir la HP.
C'est elle qui va nous indiquer si elle est trop basse un manque de fluide.
La récupération de fluide est une opération plus lourde qui vient par la suite si nécessaire et naturellement qui va faire grimper la facture très rapidement.
L'encrassement de la machine va jouer sur la performance principalement en surconsommation.
Mais si le calcul de la puissance via une règle de trois n'a pas effectué correctement elle va forcer et dans le meilleur des cas faire des dégivrage très fréquents.
Ce n'est qu'un mal pour un bien ou autrement le compresseur casserait.
Donc arrêter de faire l'étudiant cakou qui n'a jamais mis les pieds sur un chantier.
Vouloir aider c'est bien mais raconter des c....ies NON.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2018 à 06:48

Un âne ne pourra jamais devenir un cheval de course.
Une C1 n'aura jamais la puissance d'une Porsche.



Une C1 n'aura jamais la puissance d'une Porsche.




14 janvier 2018 à 20:48

Donc effectivement problème de la vanne 4 voies.
Un conseil pensez au changement car la facture de réparation va vous revenir excessivement chère par rapport au prix de la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un conseil pensez au changement car la facture de réparation va vous revenir excessivement chère par rapport au prix de la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 20:30

Bonsoir Cathars,
Retournez donc réviser vos cours ou à l'école.

Laissez les pros répondre.
Inutile de continuer à corriger vos bêtises comme il y a quelque temps.
Vous pourrez réellement conseiller lorsque vous aurez au minimum 5 à 10 ans sur le terrain. Perso 20 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Retournez donc réviser vos cours ou à l'école.


Laissez les pros répondre.
Inutile de continuer à corriger vos bêtises comme il y a quelque temps.
Vous pourrez réellement conseiller lorsque vous aurez au minimum 5 à 10 ans sur le terrain. Perso 20 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 20:27

Bonsoir,
Oui 20.4 kW nominal, vous savez ce que cela veut dire vous qui voulez aider les gens.
Cela veut dire par +7°C et donc vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des clims même inverter perdent de la puissance quand la température descend donc dans l'absolu vous n'aurez au total plus que 15Kw de puissance à 0°C.
De plus le groupe de la pièce à vivre ne pourra fournir que 5Kw par 0°C donc insuffisant. Donc sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui 20.4 kW nominal, vous savez ce que cela veut dire vous qui voulez aider les gens.
Cela veut dire par +7°C et donc vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des clims même inverter perdent de la puissance quand la température descend donc dans l'absolu vous n'aurez au total plus que 15Kw de puissance à 0°C.
De plus le groupe de la pièce à vivre ne pourra fournir que 5Kw par 0°C donc insuffisant. Donc sous dimensionnement.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 19:14

Bonjour,
En froid est-ce que la tuyauterie du compresseur devient froid et prend en givre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
En froid est-ce que la tuyauterie du compresseur devient froid et prend en givre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 16:13

Non Cathars la machine a une puissance nominale maxi de 6,800 kW donc à 0°C il ne reste que 5 kW.
Donc sous dimensionnement de l'installation et aucune possibilité de rajout pour avoir plus de puissance.
Cordialement.
maclimatisation.com
Donc sous dimensionnement de l'installation et aucune possibilité de rajout pour avoir plus de puissance.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 16:00

Re,
Après calcul il s’avère que vos installations concernant le séjour/mezzanine/couloir est sous dimensionnée.
En effet par rapport aux coefficients de construction des maisons individuelles déperdition de 2005/200 ; vos besoins en chauffage sont de 5,040Kw.
Votre installation produit 6,80Kw par +7°c mais descend à 5Kw à 0°c. De ce fait lorsque vous descendez en dessous de 0°C vous êtes en insuffisance de production chauffage.
Inutile d'essayer de rajouter un split sur l'installation existante car vous êtes au maximum de la performances de ce groupe.
Pour ce qui est des chambres c'est surdimensionnée, mais à l'époque il n'y avait pas la puissance 15.
Par ailleurs les groupes sont préchargés pour 40ml.
Attention la distance maximum cumulée pour chaque unité extérieure est de 50ml.
Si ce qui précède est respecté et que vous avez des problèmes de chauffage pour les chambres faites appel un pro car vous avez un problème de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Après calcul il s’avère que vos installations concernant le séjour/mezzanine/couloir est sous dimensionnée.
En effet par rapport aux coefficients de construction des maisons individuelles déperdition de 2005/200 ; vos besoins en chauffage sont de 5,040Kw.
Votre installation produit 6,80Kw par +7°c mais descend à 5Kw à 0°c. De ce fait lorsque vous descendez en dessous de 0°C vous êtes en insuffisance de production chauffage.
Inutile d'essayer de rajouter un split sur l'installation existante car vous êtes au maximum de la performances de ce groupe.
Pour ce qui est des chambres c'est surdimensionnée, mais à l'époque il n'y avait pas la puissance 15.
Par ailleurs les groupes sont préchargés pour 40ml.
Attention la distance maximum cumulée pour chaque unité extérieure est de 50ml.
Si ce qui précède est respecté et que vous avez des problèmes de chauffage pour les chambres faites appel un pro car vous avez un problème de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 13:32

Re,
En relisant si j'ai bien compris 1 MXZ-3A54VE + 2 FA25 pour 210m3 et 2 x 3A54VA avec 3 + 2 GA25
Je calcule et reviens.
Cordialement.
maclimatisation.com
En relisant si j'ai bien compris 1 MXZ-3A54VE + 2 FA25 pour 210m3 et 2 x 3A54VA avec 3 + 2 GA25
Je calcule et reviens.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 13:04

Bonjour,
Vous mentionnez le matériel mais pas quoi il dessert.
Comment voulez-vous que l'on puisse calculer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous mentionnez le matériel mais pas quoi il dessert.
Comment voulez-vous que l'on puisse calculer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 13:00

Bonjour,
Si les tuyaux du compresseur ne sont ni froids ni chauds c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Soit parce qu'il n'est pas alimenté, soit parce qu'il est bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si les tuyaux du compresseur ne sont ni froids ni chauds c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Soit parce qu'il n'est pas alimenté, soit parce qu'il est bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 10:32

Re,
Je rectifie ma réponse, manque de fluide ou matériel sous dimensionné.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rectifie ma réponse, manque de fluide ou matériel sous dimensionné.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 08:34

Bonjour,
Désolé je persiste et dis qu'un bon nettoyage OK mais même sans être sur place je peux garantir un manque de fluide.
Si rien n'est fait, casse du compresseur garanti.
Cordialement.
maclimatisation.com
Désolé je persiste et dis qu'un bon nettoyage OK mais même sans être sur place je peux garantir un manque de fluide.
Si rien n'est fait, casse du compresseur garanti.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 08:30

Bonjour,
Déjà si vous avez un dégivrage toutes les 15 minutes et qu'à partir de -5°C plus de chauffage, il y a de fortes probabilité que vous ayez un manque de fluide suite à une fuite.
Par ailleurs qui a fait le bilan thermique car vous êtes probablement en plus sous dimensionné.
Ensuite comme dit ci-dessus entretien ?
Par ailleurs quels sont les volumes à traiter ? Année de construction ? État de l'isolation ? Région ? Quels groupes extérieurs et avec quelle unité intérieure ? Longueur des tuyauteries ?
Ces machines produisent du chauffage jusqu'à -15°C mais dans des conditions normales de fonctionnement et d'entretien.
Achèteriez-vous un véhicule neuf et ne faire aucun entretien durant six ans ? Probablement non.
Malheureusement vous avez du matériel de haut de gamme dont vous abrégez la durée de vie.
Faites très vite intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà si vous avez un dégivrage toutes les 15 minutes et qu'à partir de -5°C plus de chauffage, il y a de fortes probabilité que vous ayez un manque de fluide suite à une fuite.
Par ailleurs qui a fait le bilan thermique car vous êtes probablement en plus sous dimensionné.
Ensuite comme dit ci-dessus entretien ?
Par ailleurs quels sont les volumes à traiter ? Année de construction ? État de l'isolation ? Région ? Quels groupes extérieurs et avec quelle unité intérieure ? Longueur des tuyauteries ?
Ces machines produisent du chauffage jusqu'à -15°C mais dans des conditions normales de fonctionnement et d'entretien.
Achèteriez-vous un véhicule neuf et ne faire aucun entretien durant six ans ? Probablement non.
Malheureusement vous avez du matériel de haut de gamme dont vous abrégez la durée de vie.
Faites très vite intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 06:41

Bonjour,
Deux possibilités soit carte électronique HS soit compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités soit carte électronique HS soit compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 06:09

Donc demandez-leur de reboucher les trous avant la réfection de la façade.
Pas plus compliqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pas plus compliqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 18:33

Bonjour,
Je ne vois pas le groupe extérieur sur les photos. A-t-il été démonté ? Si oui par qui ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je ne vois pas le groupe extérieur sur les photos. A-t-il été démonté ? Si oui par qui ?
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 16:19

Bonjour,
Il s'agit d'un problème de la rotation du ventilateur extérieur qui est anormale qui provient :
1. Moteur du ventilateur extérieur.
2. Circuit du moteur du ventilateur.
3. Platine (fusible).
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un problème de la rotation du ventilateur extérieur qui est anormale qui provient :
1. Moteur du ventilateur extérieur.
2. Circuit du moteur du ventilateur.
3. Platine (fusible).
Cordialement.
maclimatisation.com
13 janvier 2018 à 08:14

Est-ce qu'une voiture en route et à l'arrêt ne consomme rien ??
Pareil pour tout appareil électrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pareil pour tout appareil électrique.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 20:18

Re,
Fréquemment chez Daikin ce sont les cosses qui sont sur le dessus du compresseur qui sont cramées.
Donc couper l'alimentation de votre installation puis ouvrez l'unité extérieure pour accéder au compresseur.
Lorsque vous accédez aux branchements du compresseur repérer l'ordre des branchements.
Puis débrancher les fils, changer éventuellement les cosses, ou le resserrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Fréquemment chez Daikin ce sont les cosses qui sont sur le dessus du compresseur qui sont cramées.
Donc couper l'alimentation de votre installation puis ouvrez l'unité extérieure pour accéder au compresseur.
Lorsque vous accédez aux branchements du compresseur repérer l'ordre des branchements.
Puis débrancher les fils, changer éventuellement les cosses, ou le resserrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 19:47

Bonsoir,
Il faut trouver d’où vient la fuite électrique fil dénudé touchant la carrosserie...
Attention le fonctionnement sans terre peut amener à une électrocution pouvant entraîner la mort.
Le compresseur n'est pas HS.
Le cas échéant faites appel soit à un frigoriste compétent soit à un électricien.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut trouver d’où vient la fuite électrique fil dénudé touchant la carrosserie...
Attention le fonctionnement sans terre peut amener à une électrocution pouvant entraîner la mort.
Le compresseur n'est pas HS.
Le cas échéant faites appel soit à un frigoriste compétent soit à un électricien.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 19:23

Re,
J'ai omis de dire que les chiffres annoncés sont ceux de la MXZ-84140VA.
Par ailleurs vous vous mélangez les pinceaux dans les abréviations. Pour info UI veut dire unité intérieure et UE unité extérieure.
Ce n'est pas parce que vos ventilos de l'UE tourne que votre compresseur aussi.
Cette même unité ne tourne pas en cycle court mais tourne au ralenti probablement car il n'y a pas la totalité des UI en demande.
Qui a dit que les groupes était inversés. Le MXZ-5A100VA n'aurait pas les capacités à faire tourner la configuration 25+35+50+50. Donc pour ceux qui répondent ne dites pas n'importe quoi si vous ne connaissez pas le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai omis de dire que les chiffres annoncés sont ceux de la MXZ-84140VA.
Par ailleurs vous vous mélangez les pinceaux dans les abréviations. Pour info UI veut dire unité intérieure et UE unité extérieure.
Ce n'est pas parce que vos ventilos de l'UE tourne que votre compresseur aussi.
Cette même unité ne tourne pas en cycle court mais tourne au ralenti probablement car il n'y a pas la totalité des UI en demande.
Qui a dit que les groupes était inversés. Le MXZ-5A100VA n'aurait pas les capacités à faire tourner la configuration 25+35+50+50. Donc pour ceux qui répondent ne dites pas n'importe quoi si vous ne connaissez pas le matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 16:43

Bonjour,
Pour info veuillez trouver ci-dessous un extrait des performances en chaud de votre machine suivant les unités en route :
UI Puissance en kW Puissance absorbée en kW.
25 3,600 1.240
35 4,00 1,370
50 7,200 2,47
25+35 6,500 2,400
25+50 8,600 2,400
35+50 10,900 3
25+35+50 12,600 4,510
L'ensemble soit 25+35+50+50
16,000 4,580
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour info veuillez trouver ci-dessous un extrait des performances en chaud de votre machine suivant les unités en route :
UI Puissance en kW Puissance absorbée en kW.
25 3,600 1.240
35 4,00 1,370
50 7,200 2,47
25+35 6,500 2,400
25+50 8,600 2,400
35+50 10,900 3
25+35+50 12,600 4,510
L'ensemble soit 25+35+50+50
16,000 4,580
Cordialement.
maclimatisation.com
12 janvier 2018 à 12:56

Re,
Je rectifie votre conso maxi sur le graphique est de 3Kw et non 3A comme je l'ai spécifié, soit 13A.
Ce qui est nettement au dessous de la conso nominale.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rectifie votre conso maxi sur le graphique est de 3Kw et non 3A comme je l'ai spécifié, soit 13A.
Ce qui est nettement au dessous de la conso nominale.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2018 à 18:48

Bonsoir,
Vos deux machines ne fonctionnent pas de la même façon.
En effet le MXZ-5A100 a toutes les unités intérieures qui y sont directement connectées alors que pour le MXZ-8A140 les unités intérieures sont connectées par un boitier spécifique qui lui est raccordé à l'unité extérieure.
De plus la ventilation de l'unité extérieure est faite pour refroidir le circuit frigorifique.
Si ce dernier ne refroidit pas vous allez monter en haute pression et la machine va se mettre en erreur.
Par ailleurs vous nous parlez des unités extérieures, mais quelles sont les unités intérieures qui y sont raccordées ?
Sur vos courbes rien d'alarmant en sachant que le MXZ-8A140 vous fournit jusqu'à 16Kw en chauffage ; là je ne vois qu'au maximum 3 Ampères en consommation (à titre d'info il est donné pour 17,05A nominal et maxi 29,5A).
Par ailleurs il est à noter que l'ensemble des multisplits ont une consommation proportionnellement plus élevé lorsque l'ensemble des unités intérieures n'est en fonctionnement simultanément.
Ensuite vous parlez d'un problème de régulation, est-ce que les unités intérieures continuent à produire ?
Et pour finir un ventilo d'unité extérieure consomme environ 50W pas de quoi faire flamber votre facture d'électricité.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vos deux machines ne fonctionnent pas de la même façon.
En effet le MXZ-5A100 a toutes les unités intérieures qui y sont directement connectées alors que pour le MXZ-8A140 les unités intérieures sont connectées par un boitier spécifique qui lui est raccordé à l'unité extérieure.
De plus la ventilation de l'unité extérieure est faite pour refroidir le circuit frigorifique.
Si ce dernier ne refroidit pas vous allez monter en haute pression et la machine va se mettre en erreur.
Par ailleurs vous nous parlez des unités extérieures, mais quelles sont les unités intérieures qui y sont raccordées ?
Sur vos courbes rien d'alarmant en sachant que le MXZ-8A140 vous fournit jusqu'à 16Kw en chauffage ; là je ne vois qu'au maximum 3 Ampères en consommation (à titre d'info il est donné pour 17,05A nominal et maxi 29,5A).
Par ailleurs il est à noter que l'ensemble des multisplits ont une consommation proportionnellement plus élevé lorsque l'ensemble des unités intérieures n'est en fonctionnement simultanément.
Ensuite vous parlez d'un problème de régulation, est-ce que les unités intérieures continuent à produire ?
Et pour finir un ventilo d'unité extérieure consomme environ 50W pas de quoi faire flamber votre facture d'électricité.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 janvier 2018 à 17:19