Problème clim inverter LG Libero
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4564
Conseils dépannage climatisations : Problème clim inverter LG Libero
Bonjour à tous.
J'ai un tri split LG, unité extérieure MU3M19 EU3, unité intérieure Libero 3.5kW et deux 2 kW mise en service OK, froid et chaud OK.
Ensuite mise en sécurité du système, code défaut de communication --> carte mère à remplacer...
Et ici je veux du chaud, et pas moyen, les unités intérieures restent sur préchauffage, et l’unité extérieure tourne à fond la caisse, mais rien, j’attends 45 minutes et toujours rien !!!
Par moment très court de 10 secondes les unités passent sur chauffage et le volet s'ouvre mais rien ne sort.
J'entends bien la circulation du gaz dans les unités intérieures.
Voilà, merci pour vos réponses.
J'ai un tri split LG, unité extérieure MU3M19 EU3, unité intérieure Libero 3.5kW et deux 2 kW mise en service OK, froid et chaud OK.
Ensuite mise en sécurité du système, code défaut de communication --> carte mère à remplacer...
Et ici je veux du chaud, et pas moyen, les unités intérieures restent sur préchauffage, et l’unité extérieure tourne à fond la caisse, mais rien, j’attends 45 minutes et toujours rien !!!
Par moment très court de 10 secondes les unités passent sur chauffage et le volet s'ouvre mais rien ne sort.
J'entends bien la circulation du gaz dans les unités intérieures.
Voilà, merci pour vos réponses.
19 février 2018 à 09:35
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonjour.
En mode chaud, il n'est pas normal d'entendre le fluide circuler dans les UI. 6LK, c'est qu'il est à l'état liquide, donc la machine fait du froid! Auquel cas la vanne 4 voies ne serait plus commandée ou alors défectueuse (par ex sa bobine serait coupée). Confirmez tout cela en vérifiant la température de l'échangeur extérieur : il devrait être un peu plus chaud que l'air extérieur. Egalement la température des tuyaux qui partent de l'UE, s'ils sont très froids, on est bien en mode froid (par erreur), car ils devraient être chauds, surtout les plus gros.
La carte mère avait effectivement été remplacée?
Cordialement, Dom.
En mode chaud, il n'est pas normal d'entendre le fluide circuler dans les UI. 6LK, c'est qu'il est à l'état liquide, donc la machine fait du froid! Auquel cas la vanne 4 voies ne serait plus commandée ou alors défectueuse (par ex sa bobine serait coupée). Confirmez tout cela en vérifiant la température de l'échangeur extérieur : il devrait être un peu plus chaud que l'air extérieur. Egalement la température des tuyaux qui partent de l'UE, s'ils sont très froids, on est bien en mode froid (par erreur), car ils devraient être chauds, surtout les plus gros.
La carte mère avait effectivement été remplacée?
Cordialement, Dom.
19 février 2018 à 13:15
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonjour Dom-Aom,
Oui la carte mère est neuve.
Possibilité d'un manque de gaz ? Le système n'atteint pas sa pression.
Je commence à douter de la qualité du produit LG, carte mère après 1 mois et maintenant...
C'est dans ma résidence secondaire, j'y vais que 4 fois par an... déjà deux fois en panne sur 15 jours d'utilisation.
Oui la carte mère est neuve.
Possibilité d'un manque de gaz ? Le système n'atteint pas sa pression.
Je commence à douter de la qualité du produit LG, carte mère après 1 mois et maintenant...
C'est dans ma résidence secondaire, j'y vais que 4 fois par an... déjà deux fois en panne sur 15 jours d'utilisation.
19 février 2018 à 13:21
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonjour.
Cela ressemble bien à un manque de complément de gaz, classique sur une Multi, de plus du LG.



Cela ressemble bien à un manque de complément de gaz, classique sur une Multi, de plus du LG.




19 février 2018 à 17:10
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonsoir,
Petite question qui a fait cette installation ?
Cordialement.
Petite question qui a fait cette installation ?
Cordialement.
19 février 2018 à 18:16
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonjour PL,
Pourquoi classique ?? sur LG ??
Bonjour AAC,
Un installateur LG qui m'a aussi vendu le matériel.
J'ai passé les tuyaux et l’électricité pendant mes travaux et ensuite il est venu faire les raccordements et la mise en service.
Pour info, il y +/- 25 m de tuyau.
Merci.
Pourquoi classique ?? sur LG ??
Bonjour AAC,
Un installateur LG qui m'a aussi vendu le matériel.
J'ai passé les tuyaux et l’électricité pendant mes travaux et ensuite il est venu faire les raccordements et la mise en service.
Pour info, il y +/- 25 m de tuyau.
Merci.
19 février 2018 à 18:41
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonjour.
Ce que je voulais dire est qu'en principe sur un multi un complément de charge en fluide est quasiment certain, sauf certaines marques, j'ai essayé de trouver les donnée techniques sur internet mais je ne trouve que ce produit sur internet qui vient des pays de l'Est et seulement le prix./
Si vous les avez, nous les communiquer SVP.
25 m de quoi ? Normalement on ne compte que la longueur du petit tube des 3 UI au total et encore suivant les préconisations constructeur, parfois, il ne faut pas dépasser une certaine longueur entre chaque UI et UE.
Et il est logique qu'à un moment donné les informations fournies par les sondes et s'il y a un manque de charge la carte finit par ne plus savoir ce qu'il en est et donne donc des fausses infos, ce n'est pas pour cela qu'elle est forcément HS.
Il y a peut-être une fuite ?
Ce que je voulais dire est qu'en principe sur un multi un complément de charge en fluide est quasiment certain, sauf certaines marques, j'ai essayé de trouver les donnée techniques sur internet mais je ne trouve que ce produit sur internet qui vient des pays de l'Est et seulement le prix./
Si vous les avez, nous les communiquer SVP.
25 m de quoi ? Normalement on ne compte que la longueur du petit tube des 3 UI au total et encore suivant les préconisations constructeur, parfois, il ne faut pas dépasser une certaine longueur entre chaque UI et UE.
Et il est logique qu'à un moment donné les informations fournies par les sondes et s'il y a un manque de charge la carte finit par ne plus savoir ce qu'il en est et donne donc des fausses infos, ce n'est pas pour cela qu'elle est forcément HS.
Il y a peut-être une fuite ?
20 février 2018 à 17:33
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonne soirée à toutes et à tous.
Pour le défaut communication il est vrai que l'on peut le rencontrer chez LG même lors de la première MES (je n'ai plus les références des modèles concernés) en principe un changement de carte sous garantie et c'est reparti.
Pour le reste, cela ressemble fortement à une v4v qui ne bascule pas.
Faites une demande à fond en mode clim puis dites-nous si cela souffle bien froid.
Le test, faites-le individuellement sur chaque UI.
Ensuite vous faites un test à fond en mode chaud et veillez à enlever les filtres des UI et laissez-les cachés ouverts.
Si en mode chaud du givre commence à apparaître alors c'est la v4v qui a un souci.
P. S. : le manque de complément de charge n'empêchera pas le fonctionnement en mode chaud.
Cordialement.
Pour le défaut communication il est vrai que l'on peut le rencontrer chez LG même lors de la première MES (je n'ai plus les références des modèles concernés) en principe un changement de carte sous garantie et c'est reparti.
Pour le reste, cela ressemble fortement à une v4v qui ne bascule pas.
Faites une demande à fond en mode clim puis dites-nous si cela souffle bien froid.
Le test, faites-le individuellement sur chaque UI.
Ensuite vous faites un test à fond en mode chaud et veillez à enlever les filtres des UI et laissez-les cachés ouverts.
Si en mode chaud du givre commence à apparaître alors c'est la v4v qui a un souci.
P. S. : le manque de complément de charge n'empêchera pas le fonctionnement en mode chaud.
Cordialement.
20 février 2018 à 19:31
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonsoir,
Le manque de complément de charge, si cela s'avérait nécessaire, aura une incidence directe de production insuffisante de chaleur.
Cordialement.
Le manque de complément de charge, si cela s'avérait nécessaire, aura une incidence directe de production insuffisante de chaleur.
Cordialement.
20 février 2018 à 19:52
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Re.
Ce n'est vrai que si le compresseur est sollicité à fond et que les UIs le sont également.
Le groupe fonctionnera, les UIs les plus proches fonctionneront nickel puis la température de soufflage diminuera au fur à mesure que l'on s'éloigne du groupe.
Cela ne se traduirait jamais par une incapacité totale de production de chaud.
Pour rappel un inverter peut fonctionner avec "que" 50% de sa charge sans donner le moindre signe de faiblesse tant qu'il n'est pas sollicité à fond, ce n'est pas un oublié de complément qui va l'arrêter.
Cordialement.
Ce n'est vrai que si le compresseur est sollicité à fond et que les UIs le sont également.
Le groupe fonctionnera, les UIs les plus proches fonctionneront nickel puis la température de soufflage diminuera au fur à mesure que l'on s'éloigne du groupe.
Cela ne se traduirait jamais par une incapacité totale de production de chaud.
Pour rappel un inverter peut fonctionner avec "que" 50% de sa charge sans donner le moindre signe de faiblesse tant qu'il n'est pas sollicité à fond, ce n'est pas un oublié de complément qui va l'arrêter.

Cordialement.
20 février 2018 à 21:24
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Qui vous a dit que le manque de complément allait arrêter un compresseur. 
Vous êtes spécialiste soi-disant de Mitsubishi Electric et vous ne savez pas que l'on peut brider certains groupes extérieurs.
No comment.

Vous êtes spécialiste soi-disant de Mitsubishi Electric et vous ne savez pas que l'on peut brider certains groupes extérieurs.

No comment.
20 février 2018 à 23:13
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Problème clim inverter LG Libero
Bonjour à tous,
Voilà un "spécialiste" est passé pour voir... conclusion, deux fuites dans le circuit détectées avec un détecteur sonore ... sur deux des unités intérieures apparemment sur les raccords, donc conclusion plus assez de gaz.
Devis : réparation des deux fuites et contrôle des autres raccords, contrôle à l'azote, charge du gaz... 700 Euros.


Vraiment pas de bol.
Voilà un "spécialiste" est passé pour voir... conclusion, deux fuites dans le circuit détectées avec un détecteur sonore ... sur deux des unités intérieures apparemment sur les raccords, donc conclusion plus assez de gaz.
Devis : réparation des deux fuites et contrôle des autres raccords, contrôle à l'azote, charge du gaz... 700 Euros.



Vraiment pas de bol.
12 juin 2018 à 10:52