Bonjour.
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 17:51

Bonjour.
Si c'est un inverter il est déjà en 380V.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'est un inverter il est déjà en 380V.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 20:30

Bonjour.
Déjà le mauvais point c'est le nettoyage au vinaigre blanc.
En effet cela a pour effet d'attaquer les brasures et de faire une fuite quasiment irréparable.
Mais de là ne vient pas votre problème. Vous avez peut être par inadvertance fait pénétrer une goutte du liquide de nettoyage sur une partie électronique.
Vérifiez les diverses tensions de votre appareil.
Vous trouverez facilement sur internet les schémas électroniques.
Par ailleurs sur la photo que vous montrez on voit le givre se former cela peut dire qu'il peut, éventuellement, manquer de fluide. Mais cela n'a non plus rien à voir avec l'alimentation électrique de votre split.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà le mauvais point c'est le nettoyage au vinaigre blanc.
En effet cela a pour effet d'attaquer les brasures et de faire une fuite quasiment irréparable.
Mais de là ne vient pas votre problème. Vous avez peut être par inadvertance fait pénétrer une goutte du liquide de nettoyage sur une partie électronique.
Vérifiez les diverses tensions de votre appareil.
Vous trouverez facilement sur internet les schémas électroniques.
Par ailleurs sur la photo que vous montrez on voit le givre se former cela peut dire qu'il peut, éventuellement, manquer de fluide. Mais cela n'a non plus rien à voir avec l'alimentation électrique de votre split.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 17:59

Bonjour.
Pouvez vous nous décrire comment vous avez procédé au nettoyage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pouvez vous nous décrire comment vous avez procédé au nettoyage.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 16:47

Bonjour.
Si votre maison est neuve la machine est probablement bloquée en mode chaud suivant la RT2020.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si votre maison est neuve la machine est probablement bloquée en mode chaud suivant la RT2020.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 11:17

Bonjour.
Déjà vous n'avez pas mentionné que c'était un multi split.
Et effectivement il y a certainement une inversion de câblage sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà vous n'avez pas mentionné que c'était un multi split.
Et effectivement il y a certainement une inversion de câblage sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 06:06

Re,
Quelle température souhaitez-vous et quelle est la température ambiante ?
Cordialement,
maclimatisation.com
Quelle température souhaitez-vous et quelle est la température ambiante ?
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 17:37

Bonjour,
Aucun problème pour mon aide.
Effectivement, j'aimerais bien connaître ce que le technicien trouvera.
Cordialement,
maclimatisation.com
Aucun problème pour mon aide.
Effectivement, j'aimerais bien connaître ce que le technicien trouvera.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 17:26

Bonjour.
Merci de mettre le modèle exact.
Il se peut cependant que votre PAC soit bloquée en mode chaud.
Cordialement,
maclimatisation.com
Merci de mettre le modèle exact.
Il se peut cependant que votre PAC soit bloquée en mode chaud.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 16:05

Bonjour,
Je pense que vous avez un gros groupe extérieur qui dessert l'immeuble. Ce dernier est peut-être commandé par une commande maître qui donne le droit de s'en servir ou non. Renseignez-vous auprès de vos voisins.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je pense que vous avez un gros groupe extérieur qui dessert l'immeuble. Ce dernier est peut-être commandé par une commande maître qui donne le droit de s'en servir ou non. Renseignez-vous auprès de vos voisins.
Cordialement,
maclimatisation.com
29 mai 2023 à 07:02

Bonjour,
C'est bizarre car ce modèle de commande est prévu pour des groupes city multi. C'est-à-dire un groupe extérieur de grosse puissance avec plusieurs unités intérieures.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a sur le groupe qu'une seule unité intérieure ? Ce groupe ne dessert-il pas d'autres appartements ? L'avez-vous vu personnellement fonctionner ?
Cordialement,
maclimatisation.com
C'est bizarre car ce modèle de commande est prévu pour des groupes city multi. C'est-à-dire un groupe extérieur de grosse puissance avec plusieurs unités intérieures.
Êtes-vous sûr qu'il n'y a sur le groupe qu'une seule unité intérieure ? Ce groupe ne dessert-il pas d'autres appartements ? L'avez-vous vu personnellement fonctionner ?
Cordialement,
maclimatisation.com
28 mai 2023 à 17:55

Bonjour,
Vous n'êtes certainement pas un professionnel pour poser ce genre de question.
Cordialement.
Vous n'êtes certainement pas un professionnel pour poser ce genre de question.
Cordialement.
28 mai 2023 à 08:25

Re,
De plus, votre pompe est relativement bruyante, avec un niveau sonore de 38 dB.
Choisissez plutôt avec un niveau sonore de 17 dB, comme la Microblue.
Cordialement,
maclimatisation.com
De plus, votre pompe est relativement bruyante, avec un niveau sonore de 38 dB.
Choisissez plutôt avec un niveau sonore de 17 dB, comme la Microblue.
Cordialement,
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 21:37

Bonjour,
Je doute fort que la capacité du réservoir de votre pompe fasse 370 ml. Le réservoir a une capacité maximale, suivant le modèle, de 50 ml. Un réservoir de 370 ml, soit 37 cl, ne pourra jamais être mis dans une climatisation.
Ensuite, plus il y a un taux d'hygrométrie élevé, plus il y aura des condensats à évacuer. Il faut ensuite voir la composition du mur sur lequel est mise la climatisation, ainsi que la position de la pompe aspirante.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je doute fort que la capacité du réservoir de votre pompe fasse 370 ml. Le réservoir a une capacité maximale, suivant le modèle, de 50 ml. Un réservoir de 370 ml, soit 37 cl, ne pourra jamais être mis dans une climatisation.
Ensuite, plus il y a un taux d'hygrométrie élevé, plus il y aura des condensats à évacuer. Il faut ensuite voir la composition du mur sur lequel est mise la climatisation, ainsi que la position de la pompe aspirante.
Cordialement,
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 21:27

Bonjour,
Si vous avez plusieurs unités intérieures elles doivent toutes être dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez plusieurs unités intérieures elles doivent toutes être dans le même mode.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 mai 2023 à 11:50

Bonjour.
il est interdit de faire un raccordement sur un tuyau dit toutes eaux.
C'est à dire un tuyau ou les eaux claires et chargées transites.
Car même si vous mettez un siphon, celui ci ne servira à rein en hiver car il sera vide et les odeurs et bactéries venant des eaux chargées (WC) passeront par votre clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
il est interdit de faire un raccordement sur un tuyau dit toutes eaux.
C'est à dire un tuyau ou les eaux claires et chargées transites.
Car même si vous mettez un siphon, celui ci ne servira à rein en hiver car il sera vide et les odeurs et bactéries venant des eaux chargées (WC) passeront par votre clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 mai 2023 à 06:12

Bonjour.
Oui, nous, les professionnels, avons l'habitude.
Mais, comme tout, cela s'apprend au fil du temps.
Par ailleurs, pour la mise en service, l'installation doit être complètement effectuée, prête à être raccordée.
Sinon, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires de déplacement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui, nous, les professionnels, avons l'habitude.
Mais, comme tout, cela s'apprend au fil du temps.
Par ailleurs, pour la mise en service, l'installation doit être complètement effectuée, prête à être raccordée.
Sinon, vous risquez d'avoir des frais supplémentaires de déplacement.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mai 2023 à 09:34

Bonjour,
La solution à la base était très simple, il s'agissait de faire votre montée vers la gauche et non la droite.
Après cela, il faut maintenant s'en accommoder. Mais cela devrait pouvoir se faire directement après le passage du placo en enlevant l'isolation.
Cordialement,
Maclimatisation.com
La solution à la base était très simple, il s'agissait de faire votre montée vers la gauche et non la droite.
Après cela, il faut maintenant s'en accommoder. Mais cela devrait pouvoir se faire directement après le passage du placo en enlevant l'isolation.
Cordialement,
Maclimatisation.com
21 mai 2023 à 16:46

Bonjour.
Et pour la mise en service vous faites comment ?
Car sans mise en service par un pro agréé pas de garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et pour la mise en service vous faites comment ?
Car sans mise en service par un pro agréé pas de garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 mai 2023 à 16:22

Bonjour,
Il y en a pour 8 à 900€ TTC de pièces, je pense que la main d'œuvre est excessive (1 à 2H de travail).
Oui il faut changer les 2 pièces car le moteur du ventilo a très certainement affaibli une partie de la carte en se mettant HS ou c'est la carte qui a mis HS le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il y en a pour 8 à 900€ TTC de pièces, je pense que la main d'œuvre est excessive (1 à 2H de travail).
Oui il faut changer les 2 pièces car le moteur du ventilo a très certainement affaibli une partie de la carte en se mettant HS ou c'est la carte qui a mis HS le moteur du ventilo.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2023 à 11:33

Bonjour,
Si votre climatiseur fait du chaud, il se peut que vous vous trompiez pour le basculer en froid.
Veuillez vérifier que toutes les commandes soient bien réglées sur demande froid, généralement représenté par un flocon de neige.
Attention, je vous le dis bien : sans cela, cela ne fonctionnera pas.
Cordialement,
maclimatisation.com
Si votre climatiseur fait du chaud, il se peut que vous vous trompiez pour le basculer en froid.
Veuillez vérifier que toutes les commandes soient bien réglées sur demande froid, généralement représenté par un flocon de neige.
Attention, je vous le dis bien : sans cela, cela ne fonctionnera pas.
Cordialement,
maclimatisation.com
13 mai 2023 à 11:41

Bonjour.
Vous avez peut-être le bac à condensats d'encrassé.
Cette intervention peut être délicate si on est pas habitué car il faut décarcassé le split, débrancher la tuyauterie d'évacuation des condensats, démonter le bac et le nettoyer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez peut-être le bac à condensats d'encrassé.
Cette intervention peut être délicate si on est pas habitué car il faut décarcassé le split, débrancher la tuyauterie d'évacuation des condensats, démonter le bac et le nettoyer.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 10:21

Bonjour.
Non on ne retire pas du fluide de la machine.
D'ailleurs vous ne verrez jamais sur la documentation technique du produit.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non on ne retire pas du fluide de la machine.
D'ailleurs vous ne verrez jamais sur la documentation technique du produit.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 08:32

Bonjour.
Déjà si c'est bien le gros ballon d'eau chaude qu'il faut vérifier.
Le ballon tampon vous sert pour le circuit chauffage.
Appeler donc un vrai pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà si c'est bien le gros ballon d'eau chaude qu'il faut vérifier.
Le ballon tampon vous sert pour le circuit chauffage.
Appeler donc un vrai pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 mai 2023 à 08:30

Bonjour.
Essayez donc, hors tension, d'inverser les câblages électriques sur l'UE.
Sait-on jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez donc, hors tension, d'inverser les câblages électriques sur l'UE.
Sait-on jamais.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2023 à 20:44

Bonjour.
Je pense tout bêtement au tartre. Les plombiers ont-ils fait un détartrage du ballon ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense tout bêtement au tartre. Les plombiers ont-ils fait un détartrage du ballon ?
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2023 à 08:17

Bonjour,
Là, c'est OK en théorie. En pratique, aucun angle prononcé.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Là, c'est OK en théorie. En pratique, aucun angle prononcé.
Cordialement,
Maclimatisation.com
08 mai 2023 à 18:41

Bonjour.
Cela signifie que vous n'avez pas correctement associé les liaisons frigorifique et électriques.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela signifie que vous n'avez pas correctement associé les liaisons frigorifique et électriques.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 18:34

Bonjour,
Si le balayage s'arrête c'est très certainement que l'appareil a atteint la température demandée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le balayage s'arrête c'est très certainement que l'appareil a atteint la température demandée.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 14:54

Bonjour,
Si vous parlez en mm comme en plomberie cela sera nettement insuffisant. Pour info on fait des passages de mur pour un mono split en 65mm. Et on peut mettre avec de l'expérience 2 unités mais vous passez plus rien après.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous parlez en mm comme en plomberie cela sera nettement insuffisant. Pour info on fait des passages de mur pour un mono split en 65mm. Et on peut mettre avec de l'expérience 2 unités mais vous passez plus rien après.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2023 à 14:52

Bonjour.
Vous avez sorti une antiquité.
Déjà les pièges à huile sont interdit sur les inverter.
Par ailleurs il n'est pas mentionné de diminuer la charge constructeur.
Vous n'avez a priori pas lu la documentation Daikin que j'ai mis.
Bref.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez sorti une antiquité.
Déjà les pièges à huile sont interdit sur les inverter.
Par ailleurs il n'est pas mentionné de diminuer la charge constructeur.
Vous n'avez a priori pas lu la documentation Daikin que j'ai mis.
Bref.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 19:24

Bonjour,
Allez donc voir la doc de Daikin ci-après et trouvez vos fameux tés de réglage
https://www.manualslib.com/manual/1837541/Daikin-R32-Split-Series.html#manual
No comment.
Cordialement.
maclimatisation.com
Allez donc voir la doc de Daikin ci-après et trouvez vos fameux tés de réglage

https://www.manualslib.com/manual/1837541/Daikin-R32-Split-Series.html#manual
No comment.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2023 à 16:54

Bonjour.
Oui 100grs peuvent faire la différence sur le bon fonctionnement.
Mesurez donc les bonnes longueurs afin d'être sur.
Votre machine peut accepter jusqu'à 75ML. Attention dénivelé maxi de 15ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui 100grs peuvent faire la différence sur le bon fonctionnement.
Mesurez donc les bonnes longueurs afin d'être sur.
Votre machine peut accepter jusqu'à 75ML. Attention dénivelé maxi de 15ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:56

Bonjour.
Votre machine est préchargée jusqu'à 30ML au delà il faut rajouter 20grs/ML soit un complément de 500gr.
Est-ce que l'installateur a fait ce rajout ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre machine est préchargée jusqu'à 30ML au delà il faut rajouter 20grs/ML soit un complément de 500gr.

Est-ce que l'installateur a fait ce rajout ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 mai 2023 à 09:31

Bonjour.
Vous prenez dans votre exemple l'entrée de gamme Mitsubishi Electric pour comparer votre modéle prenez donc le MXZ-2F42VF3.
Bref je vous orienterez plus chez Mitsubishi Electric.
Petit rappel votre installation doit être mise en service par un professionnel agréé. Sinon infraction à la loi et aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous prenez dans votre exemple l'entrée de gamme Mitsubishi Electric pour comparer votre modéle prenez donc le MXZ-2F42VF3.
Bref je vous orienterez plus chez Mitsubishi Electric.
Petit rappel votre installation doit être mise en service par un professionnel agréé. Sinon infraction à la loi et aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
27 avril 2023 à 09:48

Bonjour Rama,
Avez-vous pu avancer ?
Merci de nous tenir informés.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avez-vous pu avancer ?
Merci de nous tenir informés.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 avril 2023 à 16:03

Bonjour.
Attention Mitsubishi Heavy industrie est du moyen de gamme à ne pas confondre avec Mitsubishi Electric qui comme Daikin sont des hauts de gamme.
Cordialement.
Attention Mitsubishi Heavy industrie est du moyen de gamme à ne pas confondre avec Mitsubishi Electric qui comme Daikin sont des hauts de gamme.
Cordialement.
26 avril 2023 à 16:01

Bonjour.
Les disjoncteurs courbe D ont la même fonction que les C, à la différence qu’ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus importante au démarrage d’un appareil comme une VMC ou pompe à chaleur.
Au démarrage, la demande de courant peut être supérieure à la valeur nominale du disjoncteur.
Normalement il est vrai qu'un 16A courbe C suffit.
Vous pouvez laisser celui en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les disjoncteurs courbe D ont la même fonction que les C, à la différence qu’ils peuvent laisser passer une pointe de courant plus importante au démarrage d’un appareil comme une VMC ou pompe à chaleur.
Au démarrage, la demande de courant peut être supérieure à la valeur nominale du disjoncteur.
Normalement il est vrai qu'un 16A courbe C suffit.
Vous pouvez laisser celui en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 avril 2023 à 18:40

Bonjour.
Premier point nous donner les références complètes du groupe extérieur.
Ensuite si aucune led clignote sur les unités intérieures, ouvrez le groupe extérieur et nous dire les leds éclairées, clignotantes, ou éteintes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Premier point nous donner les références complètes du groupe extérieur.
Ensuite si aucune led clignote sur les unités intérieures, ouvrez le groupe extérieur et nous dire les leds éclairées, clignotantes, ou éteintes.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2023 à 13:49

Bonjour,
Suivant l'endroit où se situe la fuite, il est quasiment impossible de la réparer et il faut éventuellement changer l'échangeur.
Cordialement,
maclimatisation.com
Suivant l'endroit où se situe la fuite, il est quasiment impossible de la réparer et il faut éventuellement changer l'échangeur.
Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:44

Bonjour,
Le moteur est neuf, OK, mais quel moteur ? Moteur du ventilateur ? Compresseur ?
Quand on change un compresseur, il est nécessaire de vérifier et, le cas échéant, de changer les silentblocs.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le moteur est neuf, OK, mais quel moteur ? Moteur du ventilateur ? Compresseur ?
Quand on change un compresseur, il est nécessaire de vérifier et, le cas échéant, de changer les silentblocs.
Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:42

Bonjour,
Vous êtes avare de renseignements.
Cordialement,
Maclimatisation.com
Vous êtes avare de renseignements.

Cordialement,
Maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:39

Re,
Le dénivelé est la hauteur. Pour ce groupe, le maximum est de 15 m et de 7,5 m par unité.
Ce n'est pas bien compliqué.
Attention, sans mise en service par une entreprise agréée, aucune garantie ne fonctionnera. D'ailleurs, normalement, il est interdit de vendre du matériel contenant du fluide à une personne non agréée.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le dénivelé est la hauteur. Pour ce groupe, le maximum est de 15 m et de 7,5 m par unité.
Ce n'est pas bien compliqué.
Attention, sans mise en service par une entreprise agréée, aucune garantie ne fonctionnera. D'ailleurs, normalement, il est interdit de vendre du matériel contenant du fluide à une personne non agréée.
Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:38

Bonjour.
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20M maxi.
Les 15M sont un maxi pour le dénivelé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20M maxi.
Les 15M sont un maxi pour le dénivelé.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 07:35

Bonsoir,
C'est pourtant simple, votre groupe peut accepter jusqu'à 30 ML. Mais il est préchargé uniquement jusqu'à 20 ML. Donc, si vous mettez 30 ML, il vous faudra faire un appoint de (30-20) x 20 gr/ML, soit 200 gr.
De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité. Par exemple, vous ne pourrez pas faire un branchement d'une unité avec 20 m et une autre avec 10 m. Vous avez très certainement un 2MXM40N ou un 2MXM50N.
Si c'est le cas, vous êtes plafonné à 30 ML et non 50 ML. De plus, si c'est l'un de ces modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.
Cordialement,
maclimatisation.com
C'est pourtant simple, votre groupe peut accepter jusqu'à 30 ML. Mais il est préchargé uniquement jusqu'à 20 ML. Donc, si vous mettez 30 ML, il vous faudra faire un appoint de (30-20) x 20 gr/ML, soit 200 gr.
De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité. Par exemple, vous ne pourrez pas faire un branchement d'une unité avec 20 m et une autre avec 10 m. Vous avez très certainement un 2MXM40N ou un 2MXM50N.
Si c'est le cas, vous êtes plafonné à 30 ML et non 50 ML. De plus, si c'est l'un de ces modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.
Cordialement,
maclimatisation.com
21 avril 2023 à 18:16

Bonsoir.
Votre installation a moins d'un an, contactez votre protection juridique afin qu'ils agissent.
Comme vous le mentionnez il y a du avoir une erreur lors du montage.
Qui n'en n'a jamais fait, on remet normalement en état et c'est tout.
Je suis bien agréé Mitsubishi Electric mais je n'ai aucun pouvoir pour agir. Mitsubishi Electric est une excellente marque mais vous êtes tombé sur un installateur peu consciencieux.
Comme déjà par mail privé je serai sur le secteur se serait bien volontiers.
Je ne commente même plus les posts de bricolo du dimanche.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre installation a moins d'un an, contactez votre protection juridique afin qu'ils agissent.
Comme vous le mentionnez il y a du avoir une erreur lors du montage.
Qui n'en n'a jamais fait, on remet normalement en état et c'est tout.
Je suis bien agréé Mitsubishi Electric mais je n'ai aucun pouvoir pour agir. Mitsubishi Electric est une excellente marque mais vous êtes tombé sur un installateur peu consciencieux.
Comme déjà par mail privé je serai sur le secteur se serait bien volontiers.
Je ne commente même plus les posts de bricolo du dimanche.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 avril 2023 à 18:19

Re, Jima
Et puis c'est bien connu les ingénieurs des marques mettent plus de fluide que ce qu'il n'en faut. Trouver donc une diminution de charge dans les notices d'installation. Vous ne trouverez jamais.
Bref laissez les pros aider les néophytes.
Cordialement.
Et puis c'est bien connu les ingénieurs des marques mettent plus de fluide que ce qu'il n'en faut. Trouver donc une diminution de charge dans les notices d'installation. Vous ne trouverez jamais.

Bref laissez les pros aider les néophytes.

Cordialement.
17 avril 2023 à 13:03

Bonjour Rama.
Mettez en demeure votre pro pour une intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
Mettez en demeure votre pro pour une intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 avril 2023 à 12:24

Bonjour JIMA,
à priori vous n'y connaissait pas grand chose en circuit frigorifique.
Cela dit bien que la température excède les 45°C en retour donc une surchauffe trop importante du à un manque de fluide.
Veuillez revoir vos cours relatifs aux circuits frigorifiques

Cordialement.
maclimatisation.com
à priori vous n'y connaissait pas grand chose en circuit frigorifique.
Cela dit bien que la température excède les 45°C en retour donc une surchauffe trop importante du à un manque de fluide.
Veuillez revoir vos cours relatifs aux circuits frigorifiques


Cordialement.
maclimatisation.com
17 avril 2023 à 12:23

Bonjour.
après vérification il s’avèrerait que la machine se met en sécurité via une température retour fluide trop importante.
Cela est généralement du à un manque de fluide.
Donc on serez bien en manque de fluide et non en excès.
Par ailleurs si vous regardez bien la fiche technique jointe dans mon précédent post vous constaterez que la machine est préchargée pour 60ML avec des longueurs maxi de 25ML et un dénivelé maxi de 15ML.
La machine est prévue avec cette quantité de fluide, si vous lui en enlever même que vous n'ayez que deux unités sur trois de branché vos performances vont baissées drastiquement et la machine va se mettre en sécurité.
C'est peut être cela qu'il se passe chez vous.
Si 'est le cas vous aurez beaucoup de problème de chauffe durant l'hiver.
De plus le fluide n'est pas du R33 mais du R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
après vérification il s’avèrerait que la machine se met en sécurité via une température retour fluide trop importante.
Cela est généralement du à un manque de fluide.
Donc on serez bien en manque de fluide et non en excès.
Par ailleurs si vous regardez bien la fiche technique jointe dans mon précédent post vous constaterez que la machine est préchargée pour 60ML avec des longueurs maxi de 25ML et un dénivelé maxi de 15ML.
La machine est prévue avec cette quantité de fluide, si vous lui en enlever même que vous n'ayez que deux unités sur trois de branché vos performances vont baissées drastiquement et la machine va se mettre en sécurité.
C'est peut être cela qu'il se passe chez vous.
Si 'est le cas vous aurez beaucoup de problème de chauffe durant l'hiver.
De plus le fluide n'est pas du R33 mais du R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 avril 2023 à 09:45