Bonjour.
UE = unité extérieure, UI = unité intérieure.
Il suffit d'acheter de la bande alu autocollante chez n'importe quel GS outillage.
Méthode souple et pratique, de plus si besoin d'ouvrir vous effectuer de nouveau ce collage.
UE = unité extérieure, UI = unité intérieure.
Il suffit d'acheter de la bande alu autocollante chez n'importe quel GS outillage.
Méthode souple et pratique, de plus si besoin d'ouvrir vous effectuer de nouveau ce collage.
16 juin 2025 à 08:40
consulter ce sujet Fuite clim gainable Mitsubishi au niveau de l'unité intérieure Bonjour.
Je vais essayer de vous répondre simplement, un tri split multi split est prévu pour fonctionner sur une seule une UI quelque soit sa puissance, le compresseur Inverter va s'adapter à la puissance demandée, la seule chose sur ce type d'installation est que plus il y a d'appareil en fonctionnement la puissance totale sera partagée, donc si vous en avez qu'un en service celui-ci récupère un peu plus de cette puissance totale.
Pour les condensats balancées dans des UE dans un point bas peut se faire si vraiment pas d'autres solutions, il faut simplement que le tube sous votre UE évacue l'eau dans une gouttière, ou sur un jardin mais cette dernière solution peut gêner le voisinage.
Je vais essayer de vous répondre simplement, un tri split multi split est prévu pour fonctionner sur une seule une UI quelque soit sa puissance, le compresseur Inverter va s'adapter à la puissance demandée, la seule chose sur ce type d'installation est que plus il y a d'appareil en fonctionnement la puissance totale sera partagée, donc si vous en avez qu'un en service celui-ci récupère un peu plus de cette puissance totale.
Pour les condensats balancées dans des UE dans un point bas peut se faire si vraiment pas d'autres solutions, il faut simplement que le tube sous votre UE évacue l'eau dans une gouttière, ou sur un jardin mais cette dernière solution peut gêner le voisinage.
16 juin 2025 à 08:36
consulter ce sujet Utilisation trisplit plus condensat Bonjour, je suppose que vous avez un mural.
En premier il faut enlever les filtres et le capot de façade en enlevant les deux vis cruciforme situées sur la bordure horizontale sous deux petits caches sous le volet de soufflage.
En dessous le long de votre UI le long du mur il y a deux deux points la position est entier sur cette longueur, appuyer fortement dessus ceci permettra de déclipser votre UI.
Éventuellement il existe des tutots sur internet.
En premier il faut enlever les filtres et le capot de façade en enlevant les deux vis cruciforme situées sur la bordure horizontale sous deux petits caches sous le volet de soufflage.
En dessous le long de votre UI le long du mur il y a deux deux points la position est entier sur cette longueur, appuyer fortement dessus ceci permettra de déclipser votre UI.
Éventuellement il existe des tutots sur internet.
16 juin 2025 à 08:23
consulter ce sujet Déclipser unité intérieure Daikin de sa platine Bonjour,
Vous pouvez essayer d'utiliser un pinceau long adapté pour passer la grille de soufflage et atteindre la volute de soufflage.
Frottez délicatement tout en exerçant une légère pression. Faites tourner uniquement en mode ventilation en plaçant un chiffon devant le souffleur pour éviter les projections de poussière et autres.
N'oubliez pas de retirer le pinceau avant de faire cette opération.
Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois.
Vous pouvez essayer d'utiliser un pinceau long adapté pour passer la grille de soufflage et atteindre la volute de soufflage.
Frottez délicatement tout en exerçant une légère pression. Faites tourner uniquement en mode ventilation en plaçant un chiffon devant le souffleur pour éviter les projections de poussière et autres.
N'oubliez pas de retirer le pinceau avant de faire cette opération.
Si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois.
15 juin 2025 à 08:44
consulter ce sujet Nettoyer clim mobile odeur et dépôt sur ventilateur Bonjour, le mode "climatisation" ou "refroidissement" pour moi c'est la même chose.
En tout dernier dysfonctionnement de la machine. C'est une occasion.
Citation :Soit la sonde de reprise est décalée, donc à remplacer, soit l'air froid soufflé reviens trop rapidement sur cette sonde, bute sur un obstacle etc...
Lorsque je le mets en mode "climatisation", il démarre en ventilation puis le compresseur se met en marche. Cependant, au bout de quelques minutes, il s'éteint et recommence.
En tout dernier dysfonctionnement de la machine. C'est une occasion.
15 juin 2025 à 08:36
consulter ce sujet Problème climatiseur mobile DeLonghi Pinguino PAC T110 ABonjour, il est possible lors de l'installation que le tube en sortie du bac soit en contre siphon, c'est à dire que le trou pour le passages des tubes est plus haut que le bac, l'eau aura beaucoup de difficulté à s'évacuer. A vérifier.
Pour la façade elle doit s'enlever sans démonter tout le bloc.
Pour la façade elle doit s'enlever sans démonter tout le bloc.
15 juin 2025 à 08:30
consulter ce sujet Eau qui coule Split Toshiba RAS-B05E2KVG-EBonjour, ce système de kit est un nid à fuites, je ne serais pas étonné qu'il n'y ait plus de gaz.
15 juin 2025 à 08:24
consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation YuzuBonjour, il peut y avoir soit la commande IR qui bug quand on appuis sur le bouton stop l'info "passe" ailleurs, soit le récepteur ou les deux.
15 juin 2025 à 08:21
consulter ce sujet Arrêt split Toshiba RAS-B13E2KVG-E.Bonjour, tout à fait Dom-Aom, le rendement va baisser mais la pièce est quand même très petite.
Il aurait été plus judicieux, de garder la puissance totale pour les pièces à vivre, de mettre une petite gaine avec un tout petit moteur d'extraction d'une pièce climatisée, en fonctionnement permanent, avec une petite grille pour la surpression et de la circulation de l'air. A voir.
Il aurait été plus judicieux, de garder la puissance totale pour les pièces à vivre, de mettre une petite gaine avec un tout petit moteur d'extraction d'une pièce climatisée, en fonctionnement permanent, avec une petite grille pour la surpression et de la circulation de l'air. A voir.
14 juin 2025 à 10:41
consulter ce sujet Activer la clim automatiquement sur thermostatBonjour.
Avez-vous un bouton "cool" ou "heat" ? j'ai du mal à voir sur la photo.
Avez-vous un bouton "cool" ou "heat" ? j'ai du mal à voir sur la photo.
14 juin 2025 à 10:34
consulter ce sujet Clim split mobile Trotec comment activer le mode refroidissement ? Bonjour.
Le plus fréquent est une mise en service (MES) non effectuée dans les règles, test azote, tirage au vide, rajout de gaz si besoin est, et contrôle de fonctionnement.
Voir avec votre technicien pour tout reprendre à 0, par le retrait de gaz pour contrôler le poids de gaz pour votre installation, un rajout ne pouvant se faire, si manque de gaz, recherche de fuite en respectant la procédure expliquée auparavant.
Mais recharge par du gaz neuf au poids à ses frais.
Le plus fréquent est une mise en service (MES) non effectuée dans les règles, test azote, tirage au vide, rajout de gaz si besoin est, et contrôle de fonctionnement.
Voir avec votre technicien pour tout reprendre à 0, par le retrait de gaz pour contrôler le poids de gaz pour votre installation, un rajout ne pouvant se faire, si manque de gaz, recherche de fuite en respectant la procédure expliquée auparavant.
Mais recharge par du gaz neuf au poids à ses frais.
14 juin 2025 à 10:27
consulter ce sujet Bisplit climatisation Mitsubishi ne fait pas de froidBonjour.
Cela arrive fréquemment et le plus souvent faute de n'avoir pas repéré les câble et les tubes bleu pour un circuit rouge pour l'autre par exemple.
Cela arrive fréquemment et le plus souvent faute de n'avoir pas repéré les câble et les tubes bleu pour un circuit rouge pour l'autre par exemple.
12 juin 2025 à 18:03
consulter ce sujet Problème climatisation Airton bi-split Bonjour.
Il y a peut être une erreur de traduction.
En effet il est plutôt recommander de laisser la clim debout verticalement, pour les anciens frigos c'était parce que les moteur est tenus par des ressorts qui pouvaient se décrocher à l'horizontal lors du transport, maintenant il y a moins de risques avec les compresseurs inverter, par contre oui si il à été couché, il faut le laisser reposer à la verticale, 24h est la recommandation, pour une question d'huile qui va redescendre dans le compresseur, tout simplement pour ne pas démarrer à sec et risquer de casser celui-ci.
Les premiers frigo de caravane quand on les utilisait, en début de saison d'été, il fallait les retourner car c'était une saumure dans le frigo et on chauffait avec un allumage gaz pour la production de froid.
Il y a peut être une erreur de traduction.
En effet il est plutôt recommander de laisser la clim debout verticalement, pour les anciens frigos c'était parce que les moteur est tenus par des ressorts qui pouvaient se décrocher à l'horizontal lors du transport, maintenant il y a moins de risques avec les compresseurs inverter, par contre oui si il à été couché, il faut le laisser reposer à la verticale, 24h est la recommandation, pour une question d'huile qui va redescendre dans le compresseur, tout simplement pour ne pas démarrer à sec et risquer de casser celui-ci.
Les premiers frigo de caravane quand on les utilisait, en début de saison d'été, il fallait les retourner car c'était une saumure dans le frigo et on chauffait avec un allumage gaz pour la production de froid.
12 juin 2025 à 17:59
consulter ce sujet Installation climatisation mobile couchée à l'horizontale ? Bonjour.
Sur la facture, il n'y a que la description du produit.
Vous pourriez éventuellement voir avec votre revendeur.
Vous pouvez l'appeler.
Sur la facture, il n'y a que la description du produit.
Vous pourriez éventuellement voir avec votre revendeur.
Vous pouvez l'appeler.
11 juin 2025 à 17:17
consulter ce sujet Où trouver le numéro de série climatisation Olimpia SplendidBonjour,
Sur une gainable, si les bornes correspondent, X35A et X50A sont présentes sur la carte, alors votre branchement sera possible.
Citation :Il est important de noter que les matériels évoluent rapidement et il serait préférable d'avoir l'avis du constructeur pour confirmer la compatibilité de votre matériel. Si vous parvenez à le faire fonctionner, il serait appréciable de partager votre expérience.
le module wifi BRP069C81 semble compatible avec l’unité gainable.
Sur une gainable, si les bornes correspondent, X35A et X50A sont présentes sur la carte, alors votre branchement sera possible.
10 juin 2025 à 18:02
consulter ce sujet Installation carte wifi sur gainable Daikin FDXM25F3V1B9Bonjour.
En général ce sont des moteur sertis, après vérification voir pour remplacement roulements ou complet du moteur.
En général ce sont des moteur sertis, après vérification voir pour remplacement roulements ou complet du moteur.
05 juin 2025 à 11:04
consulter ce sujet Remplacement roulement console murale Daikin FTXS35DAVMWBonjour.
Pour débuter si il manque de fois du gaz, le problème est grave, cela veut dire que le test azote n'a pas été effectué donc mise en service bâclée.
Les problèmes risquent de s'accumuler.
D'après vos constatations beaucoup de malfaçons, apparemment ce ne sont pas de vrais techniciens/installateurs.
Suivant les marques sur les registres de régulation, il y a parfois un sens de soufflage indiqué par une flèche, si ce n'est pas le cas techniquement le volet qu'il s'ouvre dans un sens ou l'autre ne jouera pour un dysfonctionnement, qu'il soit vers le bas ou le haut.
C'est le plus souvent un coté pratique pour l'installation.
"mais la seule réponse a été que si le bloc extérieur de la PAC est bien vertical,"
Je ne vois pas en quoi le groupe extérieur à avoir avec l'installation Air zone ?
Les gaines soufflage/reprise doivent ètre en aluminium souples et isolées pour éviter la condensation et atténuer le bruit de soufflage.
Pour débuter si il manque de fois du gaz, le problème est grave, cela veut dire que le test azote n'a pas été effectué donc mise en service bâclée.
Les problèmes risquent de s'accumuler.
D'après vos constatations beaucoup de malfaçons, apparemment ce ne sont pas de vrais techniciens/installateurs.
Suivant les marques sur les registres de régulation, il y a parfois un sens de soufflage indiqué par une flèche, si ce n'est pas le cas techniquement le volet qu'il s'ouvre dans un sens ou l'autre ne jouera pour un dysfonctionnement, qu'il soit vers le bas ou le haut.
C'est le plus souvent un coté pratique pour l'installation.
"mais la seule réponse a été que si le bloc extérieur de la PAC est bien vertical,"
Je ne vois pas en quoi le groupe extérieur à avoir avec l'installation Air zone ?
Les gaines soufflage/reprise doivent ètre en aluminium souples et isolées pour éviter la condensation et atténuer le bruit de soufflage.
03 juin 2025 à 11:14
consulter ce sujet PAC air/air Daikin montage Airzone à l'envers ?Bonjour.
Si votre appartement est le dernier sous les combles il y a des ardoises tout autour.
Comme dit un appareil à eau perdu, revient cher, je verrais plus une clim mobile, mais c'est bruyant, et sous les toit il faut de la puissance.
Si votre appartement est le dernier sous les combles il y a des ardoises tout autour.
Comme dit un appareil à eau perdu, revient cher, je verrais plus une clim mobile, mais c'est bruyant, et sous les toit il faut de la puissance.
02 juin 2025 à 11:48
consulter ce sujet Climatisation sans unité extérieure appartement sous toiture Bonjour.
Manque de gaz, un conseil stopper vos machines, ensuite il y a suspicion de fuite, la procédure est la suivante :
Il faut retirer le gaz le peser si il manque moins de 10% complément si + remplacement total du gaz.
Test azote pour trouver la fuite, réparation, tirage au vide remise du poids de gaz suivant préconisation constructeur.
Manque de gaz, un conseil stopper vos machines, ensuite il y a suspicion de fuite, la procédure est la suivante :
Il faut retirer le gaz le peser si il manque moins de 10% complément si + remplacement total du gaz.
Test azote pour trouver la fuite, réparation, tirage au vide remise du poids de gaz suivant préconisation constructeur.
02 juin 2025 à 11:35
consulter ce sujet Givre sur tube climatiseur bi-splitBonjour.
Oui, la condensation peut être normale sur cette partie (les crosses) de la batterie.
Les gouttes tombent dans le bac d'évacuation.
Oui, la condensation peut être normale sur cette partie (les crosses) de la batterie.
Les gouttes tombent dans le bac d'évacuation.
31 mai 2025 à 09:02
consulter ce sujet Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ? Bonjour.
Si la pompe fonctionne en permanence c'est que soit le flotteur est coincé soit il est HS.
Remplacer l'ensemble (flotteur + pompe).
Si la pompe fonctionne en permanence c'est que soit le flotteur est coincé soit il est HS.
Remplacer l'ensemble (flotteur + pompe).
31 mai 2025 à 09:00
consulter ce sujet Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ? Bonjour.
Si le moteur n'est pas serti, il est possible de remplacer les roulements seuls.
Plusieurs conseils ont été mis sur ce forum.
Si le moteur n'est pas serti, il est possible de remplacer les roulements seuls.
Plusieurs conseils ont été mis sur ce forum.
30 mai 2025 à 09:17
consulter ce sujet Moteur ventilateur unité extérieure Hitachi bruyantBonjour, l'UI sur laquelle vous avez changé la carte, fonctionne correctement ?
29 mai 2025 à 13:51
consulter ce sujet Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UIBonjour, essayez, https://www.clim-pas-cher.com/6210-hitachi-pieces-detachee-clim
29 mai 2025 à 13:48
consulter ce sujet Moteur ventilateur unité extérieure Hitachi bruyantBonjour.
Éventuellement appeler la plateforme Daikin.
Éventuellement appeler la plateforme Daikin.
27 mai 2025 à 13:57
consulter ce sujet Configuration appli Onecta suite installation carte WifiBonjour.
Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
23 mai 2025 à 08:09
consulter ce sujet Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UIBonjour, ces renseignements sont dans la doc d'installation, il y a une distance mini avec la charge gaz qui est déjà dans le groupe extérieur (UE) avec une distance maxi et si besoin est, avec un complément de charge de gaz à effectuer, il faut tenir compte de tous ces éléments. Surtout faire attention à tout cela en bi-split.
Et d'ailleurs pourquoi en bi-split pour l'UE alors qu'il n'y a qu'une UI (unité intérieure) ? Je ne vois pas trop l'intérêt.
Et d'ailleurs pourquoi en bi-split pour l'UE alors qu'il n'y a qu'une UI (unité intérieure) ? Je ne vois pas trop l'intérêt.
20 mai 2025 à 18:50
consulter ce sujet Distance maxi entre compresseur et splits ToshibaBonjour.
Si cela se trouve le code erreur E 13 dirige le tech vers problème de sonde extérieur, mais n'indique pas un problème de carte. Cela vous l'avez découvert après.
Si cela se trouve le code erreur E 13 dirige le tech vers problème de sonde extérieur, mais n'indique pas un problème de carte. Cela vous l'avez découvert après.
17 mai 2025 à 18:16
consulter ce sujet Code défaut E13 pompe à chaleur piscine PoolexBonjour.
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
13 mai 2025 à 15:07
consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatiseurBonjour.
Suivant la référence des machines il doit y avoir une procédure particulière pour le passage en froid, si cela est possible, dans ce cas un technicien doit intervenir.
Pour le décalage de lecture sonde entre les deux lectures, il est possible que la sonde elle même, soit défectueuse, un contrôle de celle-ci serait peut être nécessaire.
Peut-être que la plateforme pourrait vous renseigner ou dans la doc technique.
Suivant la référence des machines il doit y avoir une procédure particulière pour le passage en froid, si cela est possible, dans ce cas un technicien doit intervenir.
Pour le décalage de lecture sonde entre les deux lectures, il est possible que la sonde elle même, soit défectueuse, un contrôle de celle-ci serait peut être nécessaire.
Citation :Je ne vois pas à quoi cela correspond en consommation ?
je constate sur la console de deux valeurs de consommation journalière noté A et H).
Peut-être que la plateforme pourrait vous renseigner ou dans la doc technique.
13 mai 2025 à 09:53
consulter ce sujet Détail consommation pompe à chaleur PanasonicBonjour.
Recâbler correctement l'ensemble des fils, faire des essais en effectuant de nouveau une mise à jour.
Recâbler correctement l'ensemble des fils, faire des essais en effectuant de nouveau une mise à jour.
13 mai 2025 à 09:43
consulter ce sujet Lien Delta 620 BT et Mitsubishi MAC-397IF-EBonjour.
En France, j'ai tapé "climatisation Haier adresse "je suis tombé sur "assistance technique Haier" peut être la même chose chez vous.
En France, j'ai tapé "climatisation Haier adresse "je suis tombé sur "assistance technique Haier" peut être la même chose chez vous.
13 mai 2025 à 09:40
consulter ce sujet Impossible de trouver des pièces et de joindre Haier Bonjour.
Le voyant à droite correspond au mode "ECONOMY" peut être qu'il faut l'éliminer via la commande.
Le voyant à droite correspond au mode "ECONOMY" peut être qu'il faut l'éliminer via la commande.
09 mai 2025 à 18:36
consulter ce sujet Climatisation Atlantic voyant blanc clignote et ne démarre pasBonjour.
Est-ce un multi split ?
Est-ce un multi split ?
09 mai 2025 à 18:33
consulter ce sujet Climatisation Atlantic voyant blanc clignote et ne démarre pasBonjour.
C'est un kit tout prêt, tube frigo, câble liaison, cela ne se rallonge pas, car calculé pour une puissance X et kit déjà rempli en gaz.
C'est un kit tout prêt, tube frigo, câble liaison, cela ne se rallonge pas, car calculé pour une puissance X et kit déjà rempli en gaz.
09 mai 2025 à 13:29
consulter ce sujet Rallonger un Quick ConnectBonjour.
Je rejoins AAC, une clim en split dans un couloir pour trois chambre ca ne marche pas.
Et physiquement comme expliqué le froid tombe, le chaud monte Montgolfier avait trouvé le truc.
en étage sous les toits et suivant les expositions entre 2 et 2,5 kW par chambre donc en gros entre 6 et 7 kW au total, idem pour le RDC en ratio.
Je rejoins AAC, une clim en split dans un couloir pour trois chambre ca ne marche pas.
Et physiquement comme expliqué le froid tombe, le chaud monte Montgolfier avait trouvé le truc.
en étage sous les toits et suivant les expositions entre 2 et 2,5 kW par chambre donc en gros entre 6 et 7 kW au total, idem pour le RDC en ratio.
09 mai 2025 à 13:24
consulter ce sujet Puissance installée d'une climatisation Bonjour,
Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.
Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.
Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.
Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.
Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
08 mai 2025 à 17:42
consulter ce sujet Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôleBonjour, quelle sonde ? Une photo pour aider peut-être.
08 mai 2025 à 15:13
consulter ce sujet Sonde groupe extérieur Clim ToshibaLa sonde rouge se met en reprise et la bleu en soufflage lorsqu'il y a une détection de 5°C si je me rappelle bien, la pompe s'enclenche, si plus de détection delta T°C , la pompe continu de tourner environ 4/5 mn.
Pour voir si la pompe s'enclenche mettre la sonde rouge dans la main avec le delta T°C la pompe s'enclenche, si vous êtes en mode froid et que la sonde rouge est trop prêt de la batterie le risque est qu'il n'y ai pas de détection donc pas d'enclenchement la batterie étant très froide.
La défectuosité des sondes est rare mais peut arriver quand même.
Pour voir si la pompe s'enclenche mettre la sonde rouge dans la main avec le delta T°C la pompe s'enclenche, si vous êtes en mode froid et que la sonde rouge est trop prêt de la batterie le risque est qu'il n'y ai pas de détection donc pas d'enclenchement la batterie étant très froide.
La défectuosité des sondes est rare mais peut arriver quand même.
08 mai 2025 à 15:11
consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatiseurBonjour, je ramène le gaz au groupe, j'isole l'UI concernée, par les vannes de service. Si le délai est trop long pour les réparations j'ouvre les vannes des autres UI qui peuvent donc continuer à fournir du chaud par exemple.
Tout cela me permettra de travailler sur l'UI défectueuse. Les réparations du mur peuvent se faire aussi une fois tout terminé.
Opération effectuées maintes fois dans des hôtels de luxe ou appartements privés ou tentures ou papier peint.
Tout cela me permettra de travailler sur l'UI défectueuse. Les réparations du mur peuvent se faire aussi une fois tout terminé.
Opération effectuées maintes fois dans des hôtels de luxe ou appartements privés ou tentures ou papier peint.
08 mai 2025 à 15:04
consulter ce sujet Branchement sur unités Mitsubishi Bonjour,
De quelle sonde parlez-vous ?
S'agit-il de pompes péristaltiques avec un delta de température de démarrage ?
De quelle sonde parlez-vous ?
S'agit-il de pompes péristaltiques avec un delta de température de démarrage ?
07 mai 2025 à 19:27
consulter ce sujet Problème pompe de relevage climatiseurBonjour, ah bon ! Et pourquoi pas ?
Bien sûr que l'on peut installer vers la droite. Sinon, prenez du Daikin par exemple. Ils le font bien eux.
Si l'on veut éviter les fuites sur les dudgeons en raccords serrés, soudez-les à l'argent.
Cela évite les fuites, prend moins de place et dure des années.
Bien sûr que l'on peut installer vers la droite. Sinon, prenez du Daikin par exemple. Ils le font bien eux.
Si l'on veut éviter les fuites sur les dudgeons en raccords serrés, soudez-les à l'argent.
Cela évite les fuites, prend moins de place et dure des années.
07 mai 2025 à 19:24
consulter ce sujet Branchement sur unités Mitsubishi Bonjour.
Une clim comme gainable, ne fonctionne pas très bien car il ni a pas de pression disponible sur ce type de machine.
Peut être installé éventuellement si c'est un allège avec maxi 1m de gaine, ce que je pense car votre moteur complémentaire est nécessaire. Inconvénient manque de débit d'air sur l'échangeur, foisonnement dans la gaine, risque de prise en glace.
Comme vous le dite vous auriez du mettre un gainable, plus cher mais question confort, c'est diffèrent.
Une clim comme gainable, ne fonctionne pas très bien car il ni a pas de pression disponible sur ce type de machine.
Peut être installé éventuellement si c'est un allège avec maxi 1m de gaine, ce que je pense car votre moteur complémentaire est nécessaire. Inconvénient manque de débit d'air sur l'échangeur, foisonnement dans la gaine, risque de prise en glace.
Comme vous le dite vous auriez du mettre un gainable, plus cher mais question confort, c'est diffèrent.
05 mai 2025 à 12:14
consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35NBonjour.
Oui rien ne va, on ne fait pas faire une installation frigorifique par un plombier et encore moins par un électricien, un frigoriste et installateur oui, chacun son métier.
Si c'est le cas.
Un technicien est intervenu ? si oui il est normal qu'il effectue un rapport de conformité.
Test azote mini 25b.
Le soufflage à 40b, il faut m'expliquer ce que cela veut dire ??
Normalement une attestation de mise en service (CERFA) effectuée par un frigoriste, doit vous être remise, donnant la garantie envers le constructeur.
Oui rien ne va, on ne fait pas faire une installation frigorifique par un plombier et encore moins par un électricien, un frigoriste et installateur oui, chacun son métier.
Si c'est le cas.
Un technicien est intervenu ? si oui il est normal qu'il effectue un rapport de conformité.
Test azote mini 25b.
Le soufflage à 40b, il faut m'expliquer ce que cela veut dire ??
Normalement une attestation de mise en service (CERFA) effectuée par un frigoriste, doit vous être remise, donnant la garantie envers le constructeur.
05 mai 2025 à 12:06
consulter ce sujet Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôleBonjour, oui pourquoi pas mais dit par Dom-Aom vous n'irez pas bien loin et pour gagner pas grand chose.
Mais c'est parti d'une bonne réflexion.
Mais c'est parti d'une bonne réflexion.
03 mai 2025 à 17:33
consulter ce sujet Astuce pour optimiser le rendement d'une PAC Air/AirBonjour.
Certainement deux petites pattes soudées lg 1 cm.
Au fait pourquoi vous voulez déplacer cette sonde ?
Certainement deux petites pattes soudées lg 1 cm.
Au fait pourquoi vous voulez déplacer cette sonde ?
03 mai 2025 à 17:31
consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35NBonjour.
Si vous jugez qu'un entretien ponctuel tous les deux ans suffit, la décision vous appartient.
Si vous jugez qu'un entretien ponctuel tous les deux ans suffit, la décision vous appartient.
30 avril 2025 à 17:43
consulter ce sujet Contrat d'entretien ou interventions ponctuelles climatiseurs ?Bonjour.
Peut être que dans votre cas, cette sonde d'ambiance ou de reprise se situe là ou il y a des des striures sur le capot généralement en bas à droite de votre UI.
Peut être que dans votre cas, cette sonde d'ambiance ou de reprise se situe là ou il y a des des striures sur le capot généralement en bas à droite de votre UI.
30 avril 2025 à 17:41
consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35NBonjour.
Dans ce cas, rectifier par agrandissement du trou ou déplacement de votre UI.
Dans ce cas, rectifier par agrandissement du trou ou déplacement de votre UI.
29 avril 2025 à 08:29
consulter ce sujet Contrepente tuyau condensatsBonjour.
Si vous avez raccordé définitivement tubes frigo et électriquement, cela va être compliqué de corriger ce défaut.
Si l'eau s'écoule suite à votre essai, laissez comme ça, le poids d'eau devrait suffire pour l'évacuation des condensats.
Si vous avez raccordé définitivement tubes frigo et électriquement, cela va être compliqué de corriger ce défaut.
Si l'eau s'écoule suite à votre essai, laissez comme ça, le poids d'eau devrait suffire pour l'évacuation des condensats.
28 avril 2025 à 09:09
consulter ce sujet Contrepente tuyau condensats