Erreur "Êtes-vous sûr de la mettre en position froid ?" Non en chaud !
C'est ce que vous vouliez dire sysclimconcept ?
Donc si vous demandez du chaud, le groupe extérieur (UE) doit se mettre en route, le gros tube va commencer à chauffer la température va monter dans l'UI (unité intérieure), quelques minutes plus tard, la sonde de batterie va donner un ordre de fonctionnement de ventilation.
Si vous produisez du givre dans l'UI cela veut dire que la V4V qui est dans l'UE ne bascule pas,soit peut-être bloquée mécaniquement, soit par un problème de commande manque un fil de l'UI jusque l'UE, soit la carte ne donne pas l'ordre, il faut vérifier ces problèmes électriques.
Erreur "Êtes-vous sûr de la mettre en position froid ?" Non en chaud !
C'est ce que vous vouliez dire sysclimconcept ?
Donc si vous demandez du chaud, le groupe extérieur (UE) doit se mettre en route, le gros tube va commencer à chauffer la température va monter dans l'UI (unité intérieure), quelques minutes plus tard, la sonde de batterie va donner un ordre de fonctionnement de ventilation.
Si vous produisez du givre dans l'UI cela veut dire que la V4V qui est dans l'UE ne bascule pas,soit peut-être bloquée mécaniquement, soit par un problème de commande manque un fil de l'UI jusque l'UE, soit la carte ne donne pas l'ordre, il faut vérifier ces problèmes électriques.

16 septembre 2013 à 16:01
consulter ce sujet Problème climatiseur réversible ne fait pas de chaudBonjour.
Oui c'est réparable et certainement démonté à la sauvage, il ne faut jamais démonter un système frigo à la scie = limaille de Cu dans l'installation, ce qui vous amènera à consulter un pro, pour le montage, la vérification complète du circuit, si le circuit a été à l'air libre longtemps, un filtre anti acide sera nécessaire, et le tout ne garantissant ni le fonctionnement à la mise en service et ni le fonctionnement ultérieur.
Et quand on dit un pro cela veut dire que pour le gaz il faut une société habilitée ainsi que le technicien.
Oui c'est réparable et certainement démonté à la sauvage, il ne faut jamais démonter un système frigo à la scie = limaille de Cu dans l'installation, ce qui vous amènera à consulter un pro, pour le montage, la vérification complète du circuit, si le circuit a été à l'air libre longtemps, un filtre anti acide sera nécessaire, et le tout ne garantissant ni le fonctionnement à la mise en service et ni le fonctionnement ultérieur.
Et quand on dit un pro cela veut dire que pour le gaz il faut une société habilitée ainsi que le technicien.
16 septembre 2013 à 15:50
consulter ce sujet Comment réparer groupe froid sans gazBonjour.
Si une UI, et si j'ai bien compris, fonctionne toute seule à la base c'est une sonde etc... qui donne un ordre ou encore un programme dans cette carte, donc pour moi c'est la carte qui ne fonctionne pas correctement.
L'EPROM est peut-être vide, par contre comme le dit dom l’idéal est de changer les sondes en même temps que la carte (parfois vendues avec la carte ?) = nous repartons sur des bases saines.
Et ce n'est pas parce qu'une sonde donne une soi-disant info (défaut ou code défaut) qu'il n'y a pas un souci en amont.
Leur demander d'effectuer des mesures de sonde dans ce cas afin d’être certain.
Ci-joint un petit abaque.
Valeurs en ohms sondes.pdf
Si une UI, et si j'ai bien compris, fonctionne toute seule à la base c'est une sonde etc... qui donne un ordre ou encore un programme dans cette carte, donc pour moi c'est la carte qui ne fonctionne pas correctement.
L'EPROM est peut-être vide, par contre comme le dit dom l’idéal est de changer les sondes en même temps que la carte (parfois vendues avec la carte ?) = nous repartons sur des bases saines.
Et ce n'est pas parce qu'une sonde donne une soi-disant info (défaut ou code défaut) qu'il n'y a pas un souci en amont.
Leur demander d'effectuer des mesures de sonde dans ce cas afin d’être certain.
Ci-joint un petit abaque.
Valeurs en ohms sondes.pdf
13 septembre 2013 à 14:40
consulter ce sujet Problème unité intérieure éteinte souffle lorsqu'une autre clim est alluméeBonjour. Je pense comme dom, le compresseur est HS.
Pour l'investissement, c'est à vous de voir, avec la main d’œuvre x par 2 avec récupération de gaz et gaz neuf = devis complet, mais cela vous garantie pièce 5 ans et MO 1 an. Mais je trouve le compresseur un peu cher quand même !!!!!
Mais ce travail vous garantie un fonctionnement normal de cette installation.
Pour l'investissement, c'est à vous de voir, avec la main d’œuvre x par 2 avec récupération de gaz et gaz neuf = devis complet, mais cela vous garantie pièce 5 ans et MO 1 an. Mais je trouve le compresseur un peu cher quand même !!!!!

Mais ce travail vous garantie un fonctionnement normal de cette installation.

13 septembre 2013 à 14:27
consulter ce sujet Problème climatiseur inverter LG25AHUEO code panne CH21Bonsoir.
Une demande auprès de votre propriétaire serait bien, la constitution d'un petit dossier avec surtout les décibels aux normes actuelles, serait un plus, et comme expliqué par dom, plots anti vibratiles etc... bref tout ce qui peut éliminer les bruits, pour des raisons de santé diverses peuvent aider aussi avec un certificat médical, se renseigner auprès d'une société ayant l'habitude de gérer ce genre de problème.
Pour les marques ayant une bonne approche, ce serait : Atlantic / Fujitsu, Daikin, Hitachi.
Une fois que vous avez l'autorisation, en principe vous ne serez ennuyé que par des jaloux, et oui je vois cela assez souvent. Donc soit vous êtes content de la société installatrice et en bon terme avec ses voisins, tout devrait bien se passer.
Ah oui, il va falloir jouer aussi les espions, en effet si vous voyez dans la même copropriété une ou plusieurs installations déjà effectuées c'est un argument de poids qui vous autorisera la vôtre.
Une demande auprès de votre propriétaire serait bien, la constitution d'un petit dossier avec surtout les décibels aux normes actuelles, serait un plus, et comme expliqué par dom, plots anti vibratiles etc... bref tout ce qui peut éliminer les bruits, pour des raisons de santé diverses peuvent aider aussi avec un certificat médical, se renseigner auprès d'une société ayant l'habitude de gérer ce genre de problème.
Pour les marques ayant une bonne approche, ce serait : Atlantic / Fujitsu, Daikin, Hitachi.
Une fois que vous avez l'autorisation, en principe vous ne serez ennuyé que par des jaloux, et oui je vois cela assez souvent. Donc soit vous êtes content de la société installatrice et en bon terme avec ses voisins, tout devrait bien se passer.
Ah oui, il va falloir jouer aussi les espions, en effet si vous voyez dans la même copropriété une ou plusieurs installations déjà effectuées c'est un argument de poids qui vous autorisera la vôtre.

12 septembre 2013 à 20:00
consulter ce sujet Installation climatiseur locataire dans une copropriété Bonsoir.
Comme je l'ai dit "Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage", donc vers le moteur et dans la volute de soufflage.
Comme je l'ai dit "Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage", donc vers le moteur et dans la volute de soufflage.

12 septembre 2013 à 19:45
consulter ce sujet Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E Bonjour.
Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage, en ayant préalablement enlevé la grille de protection située devant ainsi que les volets de soufflage.
Je reconnais qu'il faut quand même avoir une certaine habitude et un bonne éclairage, cette vis est une 6 pans ou cruciforme, attention de ne pas dévisser jusqu'aux bout sinon galère pour la remettre.
Enfin si c'est ce que j'ai compris de votre demande ?
Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage, en ayant préalablement enlevé la grille de protection située devant ainsi que les volets de soufflage.
Je reconnais qu'il faut quand même avoir une certaine habitude et un bonne éclairage, cette vis est une 6 pans ou cruciforme, attention de ne pas dévisser jusqu'aux bout sinon galère pour la remettre.
Enfin si c'est ce que j'ai compris de votre demande ?
11 septembre 2013 à 16:17
consulter ce sujet Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E Bonsoir. Je me suis mal expliqué (désolé) dans votre cas ouvrir au maximum, plus il y aura du renouvellement d'air mieux ce sera.
. Cela devrait fonctionner.
. Cela devrait fonctionner.10 septembre 2013 à 17:41
consulter ce sujet Peut-on installer une climatisation sur balcon ferméBonsoir et de soufflage c'est très important.
09 septembre 2013 à 17:30
consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000Bonsoir. On veut les températures de reprise de soufflage.


09 septembre 2013 à 17:29
consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000Bonsoir.
Il faut que l'ouverture soit égale à la surface de la batterie aspiration, plus le soufflage du ventilateur condenseur.
Ce qu'il faut c'est surtout éviter le recyclage d'air, entre le soufflage et l'aspiration. Il faut en règle générale entre 5 et 15 cm derrière et côtés de l'UE (aspiration) et 50 cm devant (soufflage de l’hélice).
Il faut que l'ouverture soit égale à la surface de la batterie aspiration, plus le soufflage du ventilateur condenseur.
Ce qu'il faut c'est surtout éviter le recyclage d'air, entre le soufflage et l'aspiration. Il faut en règle générale entre 5 et 15 cm derrière et côtés de l'UE (aspiration) et 50 cm devant (soufflage de l’hélice).

08 septembre 2013 à 20:52
consulter ce sujet Peut-on installer une climatisation sur balcon ferméBonjour.
Ne pas s’inquiéter pour le voyant allumé "opération" cela veut dire que la clim est en fonctionnement.
Normalement vous devez avoir une plaque signalétique, sur chacune de vos clim spécifiant la marque le n°de série, le type de gaz, la puissance froid (cool) en watt, cette plaque est soit derrière la clim, soit cachée à l'emplacement du bac de récupération des eaux condensées.
Nous donner cette info, et faire éventuellement une comparaison entre les deux clims.
Nous donner aussi la température de reprise sur l'appareil et de soufflage, cela va nous donner un delta T°C, ainsi que le volume de votre pièce, sous les toits ? Exposition N S E O ?
Ne pas s’inquiéter pour le voyant allumé "opération" cela veut dire que la clim est en fonctionnement.
Normalement vous devez avoir une plaque signalétique, sur chacune de vos clim spécifiant la marque le n°de série, le type de gaz, la puissance froid (cool) en watt, cette plaque est soit derrière la clim, soit cachée à l'emplacement du bac de récupération des eaux condensées.
Nous donner cette info, et faire éventuellement une comparaison entre les deux clims.
Nous donner aussi la température de reprise sur l'appareil et de soufflage, cela va nous donner un delta T°C, ainsi que le volume de votre pièce, sous les toits ? Exposition N S E O ?

07 septembre 2013 à 10:07
consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000Bonjour.
Déjà, un conseil : ne jamais acheter ce genre de matériel d'occasion mais c'est trop tard, la preuve, vous n'avez aucune doc de fonctionnement et si cela se trouve la clim ne fonctionne même pas ou complètement inadaptée pour ce que vous voulez faire. Bref disait pépin
!
Si cette clim a une différence de température entre la temp de la pièce et la temp de soufflage de 8/10°C ce serait merveilleux, et c'est qu'elle donne sa puissance et donc comme je le disais inadapté pour la surface à rafraîchir;
Mais si je n'ai pas compris la question c'est peut-être tout simplement un problème de mode de fonctionnement ? Ou de manipulation sur la façade de l'appareil ? Là, il faut appuyer le bouton M/A , puis sur le bouton mode jusque soit affiché en façade le mode "cool" ou encore un symbole "flocon de neige" (mode froid), régler la temp avec le bouton "temp set" flèche vers le bas ou haut à la température désirée, une fois les réglages terminés attendre entre 4 et 8 minutes avant l'enclenchement du compresseur, donc du froid, mettre la gaine sur une fenêtre fermée au maxi vers l'extérieur.
Attendre environ 5 à 10 minutes que l'appareil fournisse sa puissance totale.
Prendre les mesures de température que je vous ai demandées au début du post et après nous en saurons un peu plus.
Déjà, un conseil : ne jamais acheter ce genre de matériel d'occasion mais c'est trop tard, la preuve, vous n'avez aucune doc de fonctionnement et si cela se trouve la clim ne fonctionne même pas ou complètement inadaptée pour ce que vous voulez faire. Bref disait pépin
!Si cette clim a une différence de température entre la temp de la pièce et la temp de soufflage de 8/10°C ce serait merveilleux, et c'est qu'elle donne sa puissance et donc comme je le disais inadapté pour la surface à rafraîchir;
Mais si je n'ai pas compris la question c'est peut-être tout simplement un problème de mode de fonctionnement ? Ou de manipulation sur la façade de l'appareil ? Là, il faut appuyer le bouton M/A , puis sur le bouton mode jusque soit affiché en façade le mode "cool" ou encore un symbole "flocon de neige" (mode froid), régler la temp avec le bouton "temp set" flèche vers le bas ou haut à la température désirée, une fois les réglages terminés attendre entre 4 et 8 minutes avant l'enclenchement du compresseur, donc du froid, mettre la gaine sur une fenêtre fermée au maxi vers l'extérieur.
Attendre environ 5 à 10 minutes que l'appareil fournisse sa puissance totale.
Prendre les mesures de température que je vous ai demandées au début du post et après nous en saurons un peu plus.

06 septembre 2013 à 15:39
consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000Bonsoir. Je pense effectivement que la carte est HS. 

05 septembre 2013 à 20:25
consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim DaikinBonsoir.
Ci-joint le schéma, Dom pourra nous en dire plus. Fan motor M1F, normalement il y a des valeurs à mesurer moteur débranché si je ne me trompe pas :
rouge-bleu = 100 kg ohms
bleu-marron = 100 ohms
bleu-orange = 100 kg ohms
bleu-orange = 1 méga ohms.
Si ces valeurs sont ok le moteur est bon et la carte est HS. Par contre je préconise le changement des deux dans le cas du moteur HS, pas forcément plus cher dans le temps.
Voici le shéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint le schéma, Dom pourra nous en dire plus. Fan motor M1F, normalement il y a des valeurs à mesurer moteur débranché si je ne me trompe pas :
rouge-bleu = 100 kg ohms
bleu-marron = 100 ohms
bleu-orange = 100 kg ohms
bleu-orange = 1 méga ohms.
Si ces valeurs sont ok le moteur est bon et la carte est HS. Par contre je préconise le changement des deux dans le cas du moteur HS, pas forcément plus cher dans le temps.

Voici le shéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2013 à 21:10
consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim DaikinBonjour.
Certainement un manque de gaz, explication : le compresseur démarre... au bout de quelques minutes, soit par une surchauffe celui-ci se coupe par sécurité toujours par sondes ou pressostat de sécurité ou thermique compresseur, tout cela dû à un manque de gaz.
Donc dès que le compresseur est froid, va toujours refaire ce cycle jusqu'à la casse définitive.
C'est normal à un moment donné on ne peut aller au delà de la résistance mécanique, c'est comme votre voiture.
Pendant ce laps de temps de démarrage de l'UE y a-t-il un tout petit peu de froid ?
Certainement un manque de gaz, explication : le compresseur démarre... au bout de quelques minutes, soit par une surchauffe celui-ci se coupe par sécurité toujours par sondes ou pressostat de sécurité ou thermique compresseur, tout cela dû à un manque de gaz.
Donc dès que le compresseur est froid, va toujours refaire ce cycle jusqu'à la casse définitive.
C'est normal à un moment donné on ne peut aller au delà de la résistance mécanique, c'est comme votre voiture.
Pendant ce laps de temps de démarrage de l'UE y a-t-il un tout petit peu de froid ?

04 septembre 2013 à 17:21
consulter ce sujet Problème split Sharp 18000 BTUBonjour.
Il n'y a pas de condensateur, la régulation de pression de condensation s'effectue avec la carte inverter ou mère.
Ce moteur est en courant continu.
La référence complète de l'UI et UE et type de gaz pourrait nous aider un peu plus.
E7= surcharge anormale moteur ventilation UE.
Le moteur est-il lâche quand vous le lancez à la main ?
Le compresseur démarre-t-il ?
Il n'y a pas de condensateur, la régulation de pression de condensation s'effectue avec la carte inverter ou mère.
Ce moteur est en courant continu.
La référence complète de l'UI et UE et type de gaz pourrait nous aider un peu plus.
E7= surcharge anormale moteur ventilation UE.
Le moteur est-il lâche quand vous le lancez à la main ?
Le compresseur démarre-t-il ?

04 septembre 2013 à 17:13
consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim DaikinBonjour. Pas de soucis Dom, nous sommes là pour nous compléter afin d'arriver à la fin.


03 septembre 2013 à 17:19
consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VARe. Dom, pour la photo... c’était juste un exemple ou une info.


02 septembre 2013 à 20:30
consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VABonsoir. Merci Dom. A suivre.


02 septembre 2013 à 20:27
consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VABonsoir.
Tout ce que vous avez effectué est impeccable, et surtout n'en faites pas plus, ah si le compresseur et très doucement et vous verrez très intelligent, déjà proposé plusieurs fois par mes dires.
Je pense que la question 2123 RESTERA dans les suites et oui...

Tout ce que vous avez effectué est impeccable, et surtout n'en faites pas plus, ah si le compresseur et très doucement et vous verrez très intelligent, déjà proposé plusieurs fois par mes dires.
Je pense que la question 2123 RESTERA dans les suites et oui...

02 septembre 2013 à 20:25
consulter ce sujet Nettoyage unité intérieure climatiseur MitsubishiBonsoir.
Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur.

Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur.


01 septembre 2013 à 20:13
consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VABonsoir.
C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads.
C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads.
01 septembre 2013 à 20:09
consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VABonjour.
Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère.
Vous voulez dire que quand vous faites une demande de froid le comp démarre mais pas le ventilo de l'UE ?
Mais que quand vous le lancez à la main tout fonctionne correctement ? Production de froid ? Ce qui veut dire que la Kapa de démarrage du ventilo est hs, soit la carte de l'UE, car c'est parfois celle-ci qui gère la variation du ventilo, il se peut que ce soit aussi le ventilo hs.
Le bruit du comp est lié au fait que le ventilo ne tourne pas, la pression va monter, jusque coupure HP, ou sonde de temp.
Un conseil, stoppez l'installation afin de ne pas casser le comp, pièce maîtresse d'un système frigo, et la plus chère.
01 septembre 2013 à 17:23
consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VABonjour.
Excusez-moi pour l'intervention, juste pour sysclimconcept une doc UNICO est en question n°2116.
Pour l'installation que vous voulez effectuer, je pense que vous n'allez pas réaliser une économie d’énergie phénoménale, voire rien du tout, surtout avec un tout ou rien.
Ce qui serait bien et n'engage à rien est d’effectuer un bilan thermique de l'ensemble de votre lieu d'habitation.
Si votre appartement ou maison est de plain pied pour chauffer et climatiser devrait se faire mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles, vous ne climatiserez pas mais vous aurez un rafraîchissement.
Excusez-moi pour l'intervention, juste pour sysclimconcept une doc UNICO est en question n°2116.
Pour l'installation que vous voulez effectuer, je pense que vous n'allez pas réaliser une économie d’énergie phénoménale, voire rien du tout, surtout avec un tout ou rien.
Ce qui serait bien et n'engage à rien est d’effectuer un bilan thermique de l'ensemble de votre lieu d'habitation.
Si votre appartement ou maison est de plain pied pour chauffer et climatiser devrait se faire mais il ne faudra pas s'attendre à des miracles, vous ne climatiserez pas mais vous aurez un rafraîchissement.
31 août 2013 à 15:06
consulter ce sujet Puissance nécessaire de groupe extérieur Hitachi pour 70m²Bonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque vendue en GS. Je ne pense pas que de nettoyer une carte électronique avec de l'alcool à brûler puisse résoudre le problème, à la limite un coup de soufflage avec une bombe de nettoyage sec pour le matériel info. A partir du moment où cette carte donne un code défaut c'est qu'elle fonctionne, celui-ci nous dirige vers une panne X ou Y.
Mais normalement elle doit être dans l'UI, là où se trouve les branchements électriques. Si vous voulez y accéder couper le courant, démonter le capot porte filtres, et normalement vous devriez avoir un boitier en haut à droite, la carte doit être à cet endroit.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque vendue en GS. Je ne pense pas que de nettoyer une carte électronique avec de l'alcool à brûler puisse résoudre le problème, à la limite un coup de soufflage avec une bombe de nettoyage sec pour le matériel info. A partir du moment où cette carte donne un code défaut c'est qu'elle fonctionne, celui-ci nous dirige vers une panne X ou Y.
Mais normalement elle doit être dans l'UI, là où se trouve les branchements électriques. Si vous voulez y accéder couper le courant, démonter le capot porte filtres, et normalement vous devriez avoir un boitier en haut à droite, la carte doit être à cet endroit.

30 août 2013 à 08:43
consulter ce sujet Où se trouve la carte mémoire du climatiseur Aux ?Bonjour. Bref on ne saura pas !!!
Et pour notre gentil invité non pas forcément...

Et pour notre gentil invité non pas forcément...

29 août 2013 à 13:58
consulter ce sujet Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marcheBonjour. Sysclimconcept, il faut savoir et je ne le sais que depuis quelques années, les cheminées et conduits de cheminées faisant partie intégrantes d'un immeuble font donc parties des parties communes, ce n'est peut être pas le terme exact, donc dans ce cas il faut une autorisation pour accrocher, je dis bien accrocher et non fixé un cond et passer les tuyauteries / câbles par ces conduits. 
Tiens un cadeau de fin de vacances.

unico francese.pdf

Tiens un cadeau de fin de vacances.

unico francese.pdf
29 août 2013 à 09:52
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVBonsoir.
Et pas trop de retours avec les produits
chinois, car en tant que pros ce n'est pas tout à fait ça.
Beaucoup de retour et en définitif perte du client.... Chacun fait comme il veut...
Et pas trop de retours avec les produits
chinois, car en tant que pros ce n'est pas tout à fait ça.Beaucoup de retour et en définitif perte du client.... Chacun fait comme il veut...
27 août 2013 à 21:30
consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E Re. Étant au 3ème et dernier étage, n'avez-vous pas la possibilité de mettre un appareil sur le toit plat si c'est le cas, ou encore accroché et non fixé sur une cheminée, classique et courant sur Paris.
Pour le syndic : Un petit dossier d'une société constitué de la marque, la procédure d'installation, les décibels (le plus important), voire un dossier médical pour quelques soucis de santé, respiration ou autres...
Pour le syndic : Un petit dossier d'une société constitué de la marque, la procédure d'installation, les décibels (le plus important), voire un dossier médical pour quelques soucis de santé, respiration ou autres...
27 août 2013 à 20:20
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVBonsoir.
Je pense que sysclimconcept s'est intéressé au sujet un peu plus profondément et je ne l'en blâme pas.
Surtout ne jamais surdimensionner une installation, quelle qu'elle soit, cela n'engendre que des problèmes, comme le dit sysclimconcept on peut le faire avec un inverter car en effet la puissance varie de 0 à 130% ce qui permet une certaine adaptation, comme une canicule ou un refroidissement intense.
Et surtout demander une autorisation de votre syndic pour les percements.C'est très important d'avoir une autorisation ÉCRITE. Cela vous évitera beaucoup d'ennuis juridiques et bien sûr financiers, qui pourraient être énormes.
.
Je pense que sysclimconcept s'est intéressé au sujet un peu plus profondément et je ne l'en blâme pas.
Surtout ne jamais surdimensionner une installation, quelle qu'elle soit, cela n'engendre que des problèmes, comme le dit sysclimconcept on peut le faire avec un inverter car en effet la puissance varie de 0 à 130% ce qui permet une certaine adaptation, comme une canicule ou un refroidissement intense.
Et surtout demander une autorisation de votre syndic pour les percements.C'est très important d'avoir une autorisation ÉCRITE. Cela vous évitera beaucoup d'ennuis juridiques et bien sûr financiers, qui pourraient être énormes.
. 27 août 2013 à 20:11
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVRe. C'est "pieces-clim.com" 

26 août 2013 à 17:21
consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E Bonjour.
Essayez "piececlim.com". Vous y trouverez peut-être votre bonheur? Ou directement chez un revendeur de la marque.
Essayez "piececlim.com". Vous y trouverez peut-être votre bonheur? Ou directement chez un revendeur de la marque.
26 août 2013 à 16:43
consulter ce sujet Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E Bonjour.
Je verrais bien le relais froid qui ne s'enclenche pas soit par ordre qui ne vient pas de l'UI, soit le relais de puissance sur la carte de l'UE.
Pouvez-vous nous communiquer une photo du schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE, et celui de l'UI qui doit être sous le capot de protection des câbles de liaison / puissance, ou capot de support filtre qu'il faut démonter.
Je verrais bien le relais froid qui ne s'enclenche pas soit par ordre qui ne vient pas de l'UI, soit le relais de puissance sur la carte de l'UE.
Pouvez-vous nous communiquer une photo du schéma électrique qui doit être sous le capot de l'UE, et celui de l'UI qui doit être sous le capot de protection des câbles de liaison / puissance, ou capot de support filtre qu'il faut démonter.

25 août 2013 à 17:44
consulter ce sujet Problème climatiseur maison Carrera 32G/HY1Bonsoir.
Oui pour la fiabilité, comme je l'ai expliqué dans mon post 3, la seule chose est qu'il faut bien effectuer l’évacuation des condensats lors de l'installation, explications dans la notice de montage, et nettoyer régulièrement l'aspiration et l’évacuation des bouches ext, car suivant l'environnement, l'aspiration peut se boucher et bien sûr engendrer quelques soucis de fonctionnement.
Oui pour la fiabilité, comme je l'ai expliqué dans mon post 3, la seule chose est qu'il faut bien effectuer l’évacuation des condensats lors de l'installation, explications dans la notice de montage, et nettoyer régulièrement l'aspiration et l’évacuation des bouches ext, car suivant l'environnement, l'aspiration peut se boucher et bien sûr engendrer quelques soucis de fonctionnement.

24 août 2013 à 20:12
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVBonjour.
C'est "bruyant" mais moins qu'une clim mobile ! Mais c'est bien pour le problème d'installation que rencontre papire64
J'ai déjà installé ce produit dans des agences d'assurances par ex, il y en avait plusieurs et tout en open-space, sauf le bureau du chef shocked: sans coffrage, les gens pouvaient parler sans crier, entretien facile.
C'est "bruyant" mais moins qu'une clim mobile ! Mais c'est bien pour le problème d'installation que rencontre papire64

J'ai déjà installé ce produit dans des agences d'assurances par ex, il y en avait plusieurs et tout en open-space, sauf le bureau du chef shocked: sans coffrage, les gens pouvaient parler sans crier, entretien facile.
24 août 2013 à 11:19
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVBonjour.
C'est vrai que suivant les endroits c'est un peu bruyant, mais avec un coffrage comme un système de cache radiateur, le problème peut être grandement arrangé.
C'est vrai que suivant les endroits c'est un peu bruyant, mais avec un coffrage comme un système de cache radiateur, le problème peut être grandement arrangé.

23 août 2013 à 17:20
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVBonjour.
Dans ce cas j'aurais plutôt vu l'inverse, c'est à dire quand la clim fonctionne.
Suivre les conseils de Dom, souvent les odeurs passent par où on ne pense pas.
Dans ce cas j'aurais plutôt vu l'inverse, c'est à dire quand la clim fonctionne.

Suivre les conseils de Dom, souvent les odeurs passent par où on ne pense pas.

23 août 2013 à 14:06
consulter ce sujet Mauvaises odeurs extérieures passent par la climatisationAh oui il y a Airwell qui fabrique ce genre de matériel. 

22 août 2013 à 18:59
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVBonjour.
Je connais bien pour en avoir installé, surtout dans votre cas, effectivement il faut percer deux trous, les appareils sont fournis avec tout le nécessaire non pour le percement ça c'est à vous de le faire mais gaine en plastique de soufflage et reprise, grilles extérieures, plan.
Il faut quand même être deux pour l'accrocher, c'est un peu lourd. Alors comme tout appareil fixé au mur attention aux vibrations transmises, c'est du compact. Pour la fiabilité en 15 ans jamais eu de retour, je touche du bois, ces appareils font du chauffage aussi donc en PAC.
Pour la copropriété il suffit de leur demander si vous pouvez effectuer deux trous en façade comme pour une aération.
Par contre pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique ce que voulait demander Dom. Si cela se trouve un taille 9 suffit ??

Je connais bien pour en avoir installé, surtout dans votre cas, effectivement il faut percer deux trous, les appareils sont fournis avec tout le nécessaire non pour le percement ça c'est à vous de le faire mais gaine en plastique de soufflage et reprise, grilles extérieures, plan.
Il faut quand même être deux pour l'accrocher, c'est un peu lourd. Alors comme tout appareil fixé au mur attention aux vibrations transmises, c'est du compact. Pour la fiabilité en 15 ans jamais eu de retour, je touche du bois, ces appareils font du chauffage aussi donc en PAC.
Pour la copropriété il suffit de leur demander si vous pouvez effectuer deux trous en façade comme pour une aération.
Par contre pour la puissance il faut effectuer un bilan thermique ce que voulait demander Dom. Si cela se trouve un taille 9 suffit ??

22 août 2013 à 18:57
consulter ce sujet Avis climatiseur Unico fiabilité performances sérieux du SAVBonjour.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz,
comportant le n° d’habilitation, qui en fin d'année doit être remise à la préfecture.
Moi aussi je suis diplômé mais il a fallu que je passe mon attestation d'aptitude qui est obligatoire et m'a coûté environ 2000€, et pour une entreprise coûte env 1600€ pour 5 ans avec 600€ /an de paiement total sur 5 ans : 4600€, et donc à renouveler au bout de ces 5 ans, sachant qu'elle n'est accordée que si vous avez l'outillage approprié, qui si on veut du bon, revient environ à 5000€, on ne fait pas autant de tapage pour les plombiers qui soudent sur le gaz de ville qui eux ont des habilitations depuis bien plus longtemps que nous, et qui font payer au client et qui ne s'en aperçoit même pas.
Sachant aussi que bientôt cette habilitation va passer aussi pour les électriciens etc. Il y a trop de soi-disant pros qui font de tout et n'importe quoi. Voilà c’était juste une explication.
A mon avis il y avait trop de charge et il a dû dégazer à l'air libre le trop plein (expliqué avec la SC) ce qui n'est pas pro.
Et normalement pour toutes interventions sur un circuit frigo, vous devez signer une feuille pour la manipulation des fluides, poids, type de gaz,
comportant le n° d’habilitation, qui en fin d'année doit être remise à la préfecture. 21 août 2013 à 11:53
consulter ce sujet Bisplit réversible Atlantic fonctionne que si les 2 unités intérieures sont en marcheBonsoir.
Je ne trouve pas cette réf chez Hitachi sûrement un produit dérivé. D'après une traduction sommaire que j'ai, cela serait les "ressorts de fixation du moteur" mais pour moi cela ne veut rien dire du tout.
Si vous mettez seulement en mode ventilation, la ventilation se met-elle en route normalement après avoir éliminé le défaut bien sûr ?
Si toujours ce grondement sourd je verrais bien le moteur de ventilation, qui est situé derrière la batterie, là, il faut tout démonter et le pire est le déplacement de la batterie sans casse afin de ne pas perdre le gaz. Opération très délicate pour un pro alors un néophyte !
, l’idéal est de ramener le gaz à l'UE. A suivre.
Pour l'adresse des pièces détachées merci à notre invité cela peut servir.
Je ne trouve pas cette réf chez Hitachi sûrement un produit dérivé. D'après une traduction sommaire que j'ai, cela serait les "ressorts de fixation du moteur" mais pour moi cela ne veut rien dire du tout.
Si vous mettez seulement en mode ventilation, la ventilation se met-elle en route normalement après avoir éliminé le défaut bien sûr ?
Si toujours ce grondement sourd je verrais bien le moteur de ventilation, qui est situé derrière la batterie, là, il faut tout démonter et le pire est le déplacement de la batterie sans casse afin de ne pas perdre le gaz. Opération très délicate pour un pro alors un néophyte !
, l’idéal est de ramener le gaz à l'UE. A suivre.
Pour l'adresse des pièces détachées merci à notre invité cela peut servir.
20 août 2013 à 22:23
consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 foisBonsoir.
Essayez "Les Climaticiens de France" il gèrent des sociétés partout en France, qui généralement sont assez bonne qualité en tant que service. Prix raisonnable, et gens qualifiés, sachant que je ne connais pas toutes les sociétés qui travaillent pour ce groupe.
Essayez "Les Climaticiens de France" il gèrent des sociétés partout en France, qui généralement sont assez bonne qualité en tant que service. Prix raisonnable, et gens qualifiés, sachant que je ne connais pas toutes les sociétés qui travaillent pour ce groupe.
19 août 2013 à 21:39
consulter ce sujet Quel type et quelle marque de climatiseur inverter acheterBonsoir.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien.
A voir pour l'autre.
Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire.
Dans ce cas le 1er appareil fonctionne bien.
A voir pour l'autre.Si les données sont les mêmes parfois un bon nettoyage, de l'UE et de l'UI ne serait pas à exclure, notamment la volute de soufflage qui parfois s'encrasse par un dépôt de poussière collante un bon coup de soufflette devrait faire l'affaire.
19 août 2013 à 21:31
consulter ce sujet Cherche professionnel sérieux intervenant départements 28/45 Bonjour.
Le reset sur la commande sert en principe pour la réinitialisation de la commande cela remet tout à zéro ainsi on peut remettre à l'heure programmation etc...
J'ai trouvé pour un RAF 25 à 50 NH5, 8 clignotement volets défectueux = volet du moteur ventilateur.
Ce qui veut dire dans ce cas que soit les volets de l'UI sont coincés, les décoincer manuellement, avec les mains faire pivoter plusieurs fois et délicatement les volets de soufflage en ayant préalablement coupé le courant, puis une fois remis en place mettre le courant puis refaire une demande de fonctionnement.
Sinon ce peut être le moteur ventilateur.
Le reset sur la commande sert en principe pour la réinitialisation de la commande cela remet tout à zéro ainsi on peut remettre à l'heure programmation etc...
J'ai trouvé pour un RAF 25 à 50 NH5, 8 clignotement volets défectueux = volet du moteur ventilateur.
Ce qui veut dire dans ce cas que soit les volets de l'UI sont coincés, les décoincer manuellement, avec les mains faire pivoter plusieurs fois et délicatement les volets de soufflage en ayant préalablement coupé le courant, puis une fois remis en place mettre le courant puis refaire une demande de fonctionnement.
Sinon ce peut être le moteur ventilateur.
19 août 2013 à 21:21
consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 foisBonjour. Apparemment c'est du HITACHI, il nous faudrait les références exactes écrites sur l'UI et l'UE, afin de vous aider au mieux.
19 août 2013 à 17:51
consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 foisBonjour. Difficile à dire s'il y a une relation de cause à effet mais j'ai un doute, suivant les marques il faut parfois couper le courant pour ré-signaliser les défauts.
Cet appareil est-il un mobile ou un fixe ?
Cet appareil est-il un mobile ou un fixe ?
19 août 2013 à 17:31
consulter ce sujet Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 foisBonjour.
Normalement avant le démarrage du compresseur le ventilateur de l'UE démarre puis stoppe, le compresseur se lance et la régulation de pression de condensation aussi (le ventilateur UE), si ce n'est pas le cas soit carte UE HS soit le compresseur et d'après les dires de ludo36 et travaillant avec cette marque suivre son conseil.
Par contre les pièces d'occasion dans ce domaine sont rares, très rares, souvent finissent à la vente à la ferraille, le neuf pourrait être le mieux pour vous, travail effectué par un pro ce qui éviterait des désagréments futurs pour votre confort et votre porte monnaies.
Normalement avant le démarrage du compresseur le ventilateur de l'UE démarre puis stoppe, le compresseur se lance et la régulation de pression de condensation aussi (le ventilateur UE), si ce n'est pas le cas soit carte UE HS soit le compresseur et d'après les dires de ludo36 et travaillant avec cette marque suivre son conseil.
Par contre les pièces d'occasion dans ce domaine sont rares, très rares, souvent finissent à la vente à la ferraille, le neuf pourrait être le mieux pour vous, travail effectué par un pro ce qui éviterait des désagréments futurs pour votre confort et votre porte monnaies.
19 août 2013 à 13:49
consulter ce sujet Panne climatiseur réversible Ecoclim HFC R407CBonjour.
Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant.
Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant.