Bonjour J-C.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme. Merci d'avoir pris de mes nouvelles.

Je vous contacterai en début d'année pour implanter les circuits sur votre carte en panne, le modérateur me donnera votre adresse mail. D'ici là j'ai pas mal d'occupations (et je sais que cette opération n'est pas urgente).

Cordialement, Dom.
16 décembre 2023 à 16:35
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Hitachi

Bonjour.

Oui, un condensateur défaillant va empêcher le compresseur de démarrer, mais en général il consomme dans ce cas un courant assez fort au point de "klicsonner", un composant fait clac et coupe le jus pendant une minute.
16 décembre 2023 à 16:27
forum consulter ce sujet Problème sur ancienne pompe à chaleur

Publicité

Bonjour.

Qu'entendez-vous par à-coups?

Attention à ne jamais brancher ou débrancher le câble du moteur avec la machine sous tension, cela grillerait le moteur. Laisser reposer 5 mn après la coupure au disjoncteur.

Vous pouvez aussi manœuvrer les autres câbles, parfois un film d'oxyde crée des mauvais contacts.
16 décembre 2023 à 15:35
forum consulter ce sujet Ventilateur UE Hitachi RAM-90QH5 tourne par à-coups

Bonjour.

Il n'est pas judicieux de se lancer dans le changement du compresseur sans avoir vérifié le condensateur, et aussi la charge en fluide frigorigène... Il serait rageant qu'un tech intervienne avec votre nouveau compresseur pour l'installer et dise en enlevant le gaz (obligatoire) : "ah bah y'a p'u d'gaz, dis donc..."

Sinon, vu les consommations A=1370W ***et*** B+C = 1640W, il serait logique de penser que le compresseur "124" va pour A et le "150" pour B/C. De même qu'une (Peugeot) 508 est plus puissante qu'une 208.
16 décembre 2023 à 15:25
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung MH26AP1(P2)-07 ne marche pas

Bonjour.

Une UI consomme presque rien, genre 30W quand la turbine tourne, donc moins d'un kWh par jour. C'est l'UE qui consomme pour produire la chaleur, avec son compresseur, et récupérer les calories de l'air extérieur. L'appli doit être mal paramétrée (je n'ai aucune expérience dans ce domaine).
16 décembre 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Consommation énergétique estimée Melcloud

Bonjour.

E416 : la température du gaz en sortie du compresseur est trop élevée ("discharge" dans le jargon des clims)

Soit la sonde en charge de cette température est décalibrée, soit, plus probable, une fuite a fait perdre une partie du gaz. Dans ce cas, cette température monte, c'est pas évident à comprendre, mais c'est comme ça.

Plus il fait froid dehors, moins ce phénomène va apparaître, mais il n'est pas bon de rester comme ça, vous perdez du gaz chaque jour.
16 décembre 2023 à 11:53
forum consulter ce sujet Code erreurs PAC Samsung AJ050FCJ2EHEU

Bonjour.

"ça marche parfaitement bien en mode clim" : est-ce que l'air qui sort de l'UI est GLACIAL, ou juste à température ambiante, ce qui peut faire croire que le mode clim fonctionne?
16 décembre 2023 à 11:27
forum consulter ce sujet Hitachi RAC-50WPD ne chauffe plus

Bonjour.

Quelles sont les références complètes de vos UE? Des QH4 ou 5? 6LK, les sorties vers les UI sont en 35V continus, pas en 230AC, je ne comprends pas vos mesures. Et ne mesurez pas par rapport à la terre, ça n'a pas de sens, uniquement entre les 2 fils, qui ne sont (évidemment) ni phase ni neutre.
16 décembre 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement Trisplit Hitachi

Bonjour.

Pour ce qui est de remplacer l'UE seule, n'y pensez pas. Les protocoles de comm changent sans arrêt.

En haut à droite, à gauche de la bobine du haut en cuivre, vous avez un composant noir, est-ce qu'il chauffe? Si oui, vous avez un court-circuit sur la haute tension, souvent c'est l'IPM qui a claqué. Ça se trouve en Chine pour 20€...
16 décembre 2023 à 11:03
forum consulter ce sujet Compatibilité UI prévues pour du R410 avec du R32 ?

Bonjour.

Si aucun des splits mis en service seul n'arrive à déclencher l'UE, il est probable que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, pour une raison à déterminer. Ouvrez le capot de l'UE, faites une photo de l'électronique et cherchez des signes de vie (clac de relais à la mise sous tension, LED qui s'éclaire ou clignote (combien de fois), hélice qui bouge légèrement...).
16 décembre 2023 à 10:54
forum consulter ce sujet Défaut communication transfert série PAC Fujitsu General

Bonjour.

Sur un 4MXS80E2V3B (donc très proche du vôtre), le S70 connecte le ventilateur. C'est le seul connecteur à 7 broches, du coup je ne vois pas trop la raison de votre doute. Attention à ne JAMAIS connecter ou déconnecter ce câble avec la machine sous tension, vous grilleriez le moteur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin s70

16 décembre 2023 à 10:50
forum consulter ce sujet Connecter sur broche S70 carte PCB clim Daikin

Bonjour.

"Le compresseur fonctionne en mode froid". Est-ce que l'air soufflé par les splits est alors glacial, ou juste pas chauffé, donc à température ambiante, ce qui pourrait faire croire à un fonctionnement correct?

La pièce commandée est juste la bobine ou l'électrovanne complète, ce qui impose un retrait du gaz pour la mettre en place?
16 décembre 2023 à 10:39
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic 4 splits remplacement électrovanne

Bonjour.

Pour bien fixer les idées, une photo de profil montrant le plafond, l'UI et le meuble serait souhaitable.
16 décembre 2023 à 10:32
forum consulter ce sujet Sonde de température déportée Daikin ?

Bonjour.

"lorsqu'on se place sous les bouches, on ne sent quasiment pas d'air sortir". Avez-vous essayé d'imposer une vitesse de ventilation plus forte (donc pas auto)? Les diverses vitesses fonctionnent-elles toutes? Est-ce qu'en changeant les vitesses vous entendez un clic de relais dans l'unité intérieure? Quand vous arrêtez l'installation, est-ce qu'une ventilation persiste (ce qui serait anormal)?
16 décembre 2023 à 10:30
forum consulter ce sujet Problème sortie air chaud/Froid PAC gainable Samsung

Bonjour.

Vous chargez une voiture avec 5 personnes, vous lui attelez une caravane et abordez une pente à 6%, et vous vous plaignez que la voiture n'arrive pas à dépasser les 60 km/h...

Par -4°, la puissance restituée de votre clim diminue notablement, vous pouvez être à 60% de la puissance nominale, et surtout, votre maison a ses déperditions qui augmentent fortement avec ces températures négatives. Et en plus vous demandez 24° à l'intérieur, ce qui est très loin des 19° préconisés en France... Dernier point, en dessous de +2° extérieurs, le groupe givre, ce qui l'oblige à dégivrer périodiquement, et pendant ce temps là, pas de chauffage.

Soyons sérieux, votre clim fonctionne à priori normalement, mais il ne faut pas s'étonner qu'elle donne moins de chaleur qu'à +7° (température de référence pour les performances annoncées).

Pour aller plus loin, quelle est la puissance nominale de l'installation, quelle surface chauffez-vous, et quelle est la qualité de l'isolation.
16 décembre 2023 à 09:58
forum consulter ce sujet Clim duo Qlima pas assez chaud

Bonjour.

Hélas pour vous, tout semble montrer effectivement une perte de fluide. Il faut rapatrier ce qui reste de fluide dans une bouteille de transfert, rechercher et réparer la fuite, tirer au vide et remettre le poids normal de gaz.
16 décembre 2023 à 09:33
forum consulter ce sujet Clim Daikin neuve qui ne fait plus de chaleur

Bonjour.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme.

Votre problème pourrait être lié à ce que le câblage du retour tachymétrique du nouveau moteur est différent de celui du moteur d'origine. 2 manips à faire pour le confirmer ou non.

1/ clim sous tension mais non déclenchée, connectez le petit câble du moteur D'ORIGINE sur le petit connecteur (sans connecter l'autre). Mesurez entre les broches GND et 5V, vous devez lire 5V continus. Puis mesurez entre GND et la soudure centrale, en faisant tourner lentement l'axe à la main. La tension doit passer de 0 à 5V puis de 5V à 0, et recommencer... au fur et à mesure que l'axe tourne.

2/ enlevez le petit câble et branchez celui du nouveau moteur. Le fonctionnement est-il identique? Si non, faites une photo (une seule!) qui montre côte à côte les 2 petits câbles des 2 moteurs.
16 décembre 2023 à 09:18
forum consulter ce sujet Climatisation EIKO 12RD03/01 ne fonctionne pas

Bonjour.

Pour avancer dans votre problème, téléchargez les manuels OBH623 (UI) et OBH626 (UE). Ils contiennent des procédures de diagnostic.
16 décembre 2023 à 08:35
forum consulter ce sujet Problème Bi Split Mitsubishi MSZ-FH25VE et unité extérieure MXZ-2D53VA

Bonjour.

Votre lézard a mis les pattes juste où il ne fallait pas, il a une patte sur du 330V DC, une autre sur des impulsions >400V, une autre sur le 0V, bref il avait peu de chances de s'en sortir.

Le IC1 est à priori un STRL472 ou équivalent, c'est le circuit qui pilote l'alimentation basse tension de la carte, il est probable qu'il ait dégagé suite à l'intrusion. Le DB2 est un pont de diodes, 230AC en entrées, 330DC en sorties +/-.

Il faudrait mesurer aussi entre les soudures 8 et 10, il faut entre 15 et 25V DC, sinon le circuit ne peut pas fonctionner.

Daikin ne donne pas ses schémas, hélas, y compris dans l'UE. N'hésitez pas à mettre une photo de la carte complète.
15 décembre 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Erreur U4 PAC Daikin FTXS50BVMB

Bonjour.

La sonde dont vous parlez est, je pense, celle qui prend la température de l'air entrant. Cherchez en une autre plus à l'intérieur de la machine, mais quand même sur l'échangeur.

Peut-être que la vanne 4 voies est bloquée en mode chaud, qu'elle soit excitée ou pas...
15 décembre 2023 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème dégivrage unité extérieure Daikin Altherma

Bonjour.

Votre installation a un an, mais vous êtes en RT2012. Quel chauffage aviez-vous avant les gainables, et quelles étaient vos consommations les quelques années précédentes?

Quel type de VMC avez-vous? Une VMC bas de gamme peut vous "bouffer" 30% de votre chauffage... en expulsant de l'air chaud et en faisant entrer autant d'air froid...
15 décembre 2023 à 12:29
forum consulter ce sujet Gainable Atlantic problème chauffage

Bonjour.

Vous voulez dire que la machine passe bien en dégivrage (ventilation UI et UE qui s'arrêtent, compresseur qui continue de tourner), mais qu'en fin de dégivrage elle ne repart pas en mode chauffage? Si c'est bien le cas, alors la vanne 4 voies est bloquée en mode chaud, ou excitée en permanence.

Un test à faire serait le suivant. En chauffe normale, mesurer la tension aux bornes de sa bobine (normalement 230 VAC). Si vous enlevez (avec des gants) un des fils pendant 2 secondes, vous devez provoquer un pschittttt d'inversion. Si pas de bruit, la V4V est à changer.
15 décembre 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Redémarrage après dégivrage clim Haier modèle 1U5MEMFRA-C

Bonjour.

Votre moteur est à priori un haute tension DC. Sur son connecteur, vous avez les positions 2 et 3 non utilisées. Mesurez entre 4 (-) et 1 (+), vous devez lire 330V continus. Et entre 4 (-) et 5 (+), 15V continus. Si le 330V est absent, cela explique le problème. Un fusible a dû fondre parce que le moteur a grillé.
15 décembre 2023 à 11:47
forum consulter ce sujet Groupe extérieur climatiseur ne démarre plus

Bonjour.

C'est possible, mais pas forcément simple, il faut obliger le moteur à tourner en rusant, mais le type de ruse dépend du type de moteur (AC à plusieurs enroulements, AC commandé par triac, DC brushless). Essayez de prendre en photo le(s) câble(s) du moteur, cela permettra de voir quelle stratégie adopter. Sachant qu'il y aura un peu de bricolage électronique à faire.
15 décembre 2023 à 11:30
forum consulter ce sujet Utilisation unités intérieures comme ventilateurs

Bonjour.

J'ajouterai que le bruit s'entend à l'extérieur quand le dégivrage commence, et à l'intérieur quand il finit. Pour l'éviter, il faudrait que le compresseur s'arrête 30 s avant les inversions V4V, mais les constructeurs préfèrent ne pas perdre de temps avec ces phases optionnelles.
15 décembre 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Énorme bruit dégivrage UE gainable Daikin

Bonjour.

Est-ce que votre afficheur d'origine EST BIEN de techno LED? Autrement dit, est-ce que les segments sont sources de lumière? Parce que souvent on a affaire à un affichage à cristaux liquides, dont les segments ne consomment rien, et dans ce cas, on ne peut pas mettre d'afficheur à LED.

Pour aller plus loin, une photo recto verso de la carte serait souhaitable.
15 décembre 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Panne PAC piscine suite surtension et sous tension réseau

Bonjour.

Désolé pour mon absence de 4 semaines.

* en mode test de diode, débranchée : OL / 0 : pas possible si ce sont 2 mesures dans un sens puis dans l'autre.
* 1.65V continus aux bornes de la diode quand la machine est sous tension : anormal. Soit la diode est HS, soit l'alimentation donne des tensions trop basses.
14 décembre 2023 à 20:03
forum consulter ce sujet RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE

Bonjour.

Thermoseme est en fait du Hitachi rebadgé. Essayez avec cette marque. Vous pouvez aussi rechercher dans ce forum les questions qui parlent de Thermoseme (tapez ce nom dans le cadre "rechercher dans le forum" en haut de cette page).
14 décembre 2023 à 19:46
forum consulter ce sujet Notice pompe à chaleur Thermoseme

Bonjour.

Voyez s'il y a présence de basses tensions sur les cartes de l'unité extérieure. Si son alimentation est HS, elle ne pourra rien commander ni recevoir les ordres de l'UI.
14 décembre 2023 à 19:42
forum consulter ce sujet Groupe extérieur General Electric ne démarre pas GE AIR Z17 IN NH

Bonjour.

Désolé pour le retard à répondre. Mesurez les tensions qui partent aux unités intérieures, normalement 35V continus sur chaque, peut-être que ce n'est pas le cas pour l'UI en panne. Ou alors un fusible a grillé dans l'UI en panne.
14 décembre 2023 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème avec clim Hitachi RAK18NH6A

Bonjour.

Désolé de mon absence totale de ce forum pendant 4 semaines. Elle est due à un décès dans ma famille qui m'a fait passer 2 semaines chez la famille en deuil, et en revenant, le travail en retard s'est accumulé, en plus d'un gros vague à l'âme.

J'avais dit Béthune parce que c'est là qu'on trouve les "Charitables", dans les services funéraires... Ce terme imprègne la population locale, et comme vous l'utilisiez...

Si vous n'êtes toujours pas dépannée, il faut ouvrir le capot supérieur de l'unité dans le jardin (quelques vis à enlever), et nous dire ce qui clignote à l'intérieur. Une photo des cartes serait un plus.

Bon courage, Dom.
14 décembre 2023 à 19:06
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAR 6NE1 clignote en continue

Bonjour.

Vous n'avez pas donné les modèles du groupe extérieur et de l'unité intérieure...

Est-ce que la clim fonctionne malgré tout?
13 novembre 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Voyant economy allumer orange clim Fujitsu

Bonjour.

Je vous verrais bien habiter vers Béthune!... :-)

Blague à part, il faut nous donner les références du groupe extérieur et des splits. Ce que vous donnez, c'est la télécommande, nos jambes ne vont pas être plus belles.
13 novembre 2023 à 08:39
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAR 6NE1 clignote en continue

Si vous travaillez hors tension, aucun risque. Mettez sur calibre 2 Megohms, et testez entre la terre et les fils, normalement l'infini.
12 novembre 2023 à 07:19
forum consulter ce sujet Problème climatiseur bi-split Atlantic Fujitsu

L'enregistrement présente plusieurs phases, qu'il serait bon que vous explicitiez.

0s - 3.4s : silence relatif
3.4s - 11.5s : bruit à environ 160 Hz assez faible, puis silence (pourquoi le bruit cesse-t-il?)
à 16s : un claquement, qu'est-ce?
à 22.2s : bip (suite à quelle action?) suivi du 160 Hz nettement plus fort (micro plus près?) jusqu'à 26s
33s - 36s : vent (ventilo qui tourne?) qui cesse brutalement (pourquoi?)

Je vous l'ai amplifié :

enregistrement std 1 amplifie.mp3
11 novembre 2023 à 16:05
forum consulter ce sujet Problème sifflement électrique UI hors marche

Ben oui. Je pensais avoir été clair. Si le constructeur dit de tester ça, il doit y avoir une bonne raison.
11 novembre 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Bonjour.

Comment voulez-vous qu'on vous réponde? On ne sait ni les modèles, ni les puissances, ni la surface à traiter, ni la qualité de l'isolation, ni si la pose est comprise, ni les prix eux-mêmes...
11 novembre 2023 à 09:06
forum consulter ce sujet Quel choix pour une clim réversible

Bonjour.

L'alimentation est sur la carte principale, qui comporte en outre des composants divers (microP par ex). Et sur cette carte arrivent un certain nombre de câbles. Donc inenvisageable de la déplacer, il faudrait prolonger tous ces câbles.

On pourrait imaginer l'entourer de matériau absorbant phonique, mais cela risque de faire monter en température certains composants vu qu'ils ne seront plus aérés. La seule solution est de désactiver l'alimentation et de la remplacer par une autre qu'on viendra connecter sur la carte. Travail d'électronicien confirmé.

Eventuellement, voyez si en déplaçant la carte de manière imperceptible le bruit ne changerait pas, car il se pourrait que la carte transmette une vibration à la caisse de l'UI.

Vous pouvez aussi poster votre bruit, s'il est différent de celui de la réponse 7.
11 novembre 2023 à 09:01
forum consulter ce sujet Problème sifflement électrique UI hors marche

Bonjour.

En clim réversible, quand on a un déficit de gaz, c'est toujours le mode chaud qui panne en premier.

En mode chaud, c'est du gaz qui arrive dans votre UI, donc pas de bruit de liquide, en tous cas beaucoup moins (le gaz se liquéfie, mais quasiment sans bruit).
10 novembre 2023 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème de chaud et ventilation sur PAC air-air Daikin

Essayez, sans garantie, d'aider le ventilo à tourner dans le bon sens, on a eu des cas où cela permettait de mieux cibler la panne.

Avez-vous fait les mesures sur les 3 fils comme indiqué dans la doc (fils 1-2-3 versus 5)?
10 novembre 2023 à 10:00
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Je parlais de bouteilles de pro de 5kg voire plus, avec des tuyaux suffisamment longs, et là pas de problème.

Aviez-vous ouvert les vannes manuelles avant de mettre en marche? J'ai du mal à croire que le gaz s'en aille durant un stockage de 5 ans...
10 novembre 2023 à 09:54
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SRK20ZS-s ne chauffe pas

Mesures bonnes, mais pour celles du compresseur, il faut leur retrancher la valeur lue quand vous reliez les pointes entre elles.

Téléchargez le bouquin de votre machine en tapant "muz-fh25vehz service" dans google ; il y a des procédures pour vérifier divers éléments.

Car 10 clignotements correspondent au ventilo qui ne tourne pas (pages 30 puis 37).
09 novembre 2023 à 18:46
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Ces moteurs ont un retour tachymétrique pour la carte, autrement dit ils la renseignent sur la vitesse de rotation (une impulsion par tour). Si la carte demande une certaine vitesse de rotation et qu'elle ne reçoit pas d'impulsions en retour, elle va s'en apercevoir et donner un code erreur.
09 novembre 2023 à 14:32
forum consulter ce sujet Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB

Bonjour.

Ah bon, c'est le concierge qui met les clims en route dans votre coin... :-)) Je pense que c'est plutôt le gars, revisité par un correcteur zélé...

S'il n'a rien fait d'autre, ça explique. MAIS il se peut qu'il ait purgé les tuyaux et l'UI en envoyant du gaz qui va pousser l'air vers une sortie laissée entr'ouverte à dessein. Pratique interdite, évidemment. Et on n'est jamais sûr que tout l'air est parti.

Quand on a une petite fuite en clim (ou dans une roue de voiture), cela peut mettre des semaines (ou des km) avant que des symptômes apparaissent.

A part ça, quelles étaient PRECISEMENT les valeurs des 4 tensions?
09 novembre 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Refus de démarrage unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2

Bonjour.

Votre "effet bruni", c'est une coulure de flux de soudure. J130 n'est pas vraiment un composant, c'est un "jumper", donc un "strap", un bout de fil, si vous préférez, de résistance 000 ohm. Faudra chercher ailleurs... :-)
09 novembre 2023 à 14:17
forum consulter ce sujet Problème qualité du courant entre UE et UI Hitachi

Bonjour.

Le ventilo est piloté en triphasé U/V/W par un IPM. Donc pas de relais.

Pour votre mesure "juste à la fin de la zone verte", voir question 9044 réponse 3.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma Mitsubishi MUZ fh 35 VE

08 novembre 2023 à 19:19
forum consulter ce sujet Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ

Pour une clim de 15 ans, il n'est pas anormal de voir arriver des problèmes de contact entre connecteurs et câbles. Vous verrez bien comment évolue la situation dans les jours qui viennent.
08 novembre 2023 à 09:26
forum consulter ce sujet Défaut E7 climatiseur Bi-Split Aiton

Bonjour.

On a eu le cas sur du Fujitsu de bobinages d'électrovannes qui fuyaient à la terre. Voir si tout est OK sur ces 2 pièces (cas d'un bisplit). Les câbles ont 5 ou 6 fils.
08 novembre 2023 à 09:22
forum consulter ce sujet Problème climatiseur bi-split Atlantic Fujitsu

Sauf erreur de ma part, une unité extérieure est vendue pleine de gaz, et on n'a pas à en ajouter (sauf si les tuyaux sont très longs). Comme l'a dit AAC, pourquoi en avez-vous ajouté ?

Pour mettre du gaz après un tirage au vide, on pèse la bouteille de gaz en permanence pendant le remplissage, et on arrête après un allègement de 850g.
08 novembre 2023 à 08:54
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi SRK20ZS-s ne chauffe pas

Oups, je voulais dire (évidemment) "sur la carte de l'UI".

Mettre un moteur neuf sur une carte endommagée ne doit en principe pas l'abîmer. Mais l'inverse est courant : un moteur en court-circuit va souvent abîmer une carte neuve. Si vous avez les moyens, changez les 2, sinon ben c'est une prise de risque.
07 novembre 2023 à 18:28
forum consulter ce sujet Fusible qui fond UI Daikin FVXS25BAVMB