Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
9734
Question Forum Dépannage Climatisation : Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur Daikin ERHQ008ADV3.
Elle a démarré normalement en position chauffage, mais au bout de 20 minutes, elle s'est arrêtée avec un code défaut UO.
J'ai réinitialisé en coupant l'alimentation et elle a redémarré normalement, mais au bout de 15 à 30 minutes, elle s'est à nouveau arrêtée avec le même code UO.
Est-ce un manque de gaz ?
Depuis, je ne l'ai pas fait fonctionner.
Pouvez-vous me conseiller sur la façon de déterminer la panne ?
Merci d'avance.
J'ai une pompe à chaleur Daikin ERHQ008ADV3.
Elle a démarré normalement en position chauffage, mais au bout de 20 minutes, elle s'est arrêtée avec un code défaut UO.
J'ai réinitialisé en coupant l'alimentation et elle a redémarré normalement, mais au bout de 15 à 30 minutes, elle s'est à nouveau arrêtée avec le même code UO.
Est-ce un manque de gaz ?
Depuis, je ne l'ai pas fait fonctionner.
Pouvez-vous me conseiller sur la façon de déterminer la panne ?
Merci d'avance.
10 novembre 2024 à 11:40
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Bonjour.
Ça ressemble effectivement à un manque de gaz.
Confirmation avec le toubib du coin : http://drdaikin.com/
Entrez U0 et cliquez la petite case puis la bleue.
Ça ressemble effectivement à un manque de gaz.
Confirmation avec le toubib du coin : http://drdaikin.com/
Entrez U0 et cliquez la petite case puis la bleue.
10 novembre 2024 à 12:06
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Bonjour,
Je confirme qu'il y a un manque de gaz dans votre installation.
Appeler un frigoriste.
- Récupération du gaz restant à l'aide d'un groupe de transfert dans une bouteille de récupération pour le peser et le détruire.
- Test sous pression d'azote à 25 bars pour détecter d'éventuelles fuites.
- Réparation et nouveau test sous pression d'azote pour confirmer qu'il n'y a plus de fuite.
- Tirage au vide à l'aide d'une pompe à vide.
- Remplissage en gaz selon les recommandations du constructeur.
- Test de fonctionnement.
Le coût de cette intervention peut varier selon les régions, mais en règle générale, les entreprises pratiquent un forfait en fonction du type de matériel à réparer.
Je confirme qu'il y a un manque de gaz dans votre installation.
Appeler un frigoriste.
- Récupération du gaz restant à l'aide d'un groupe de transfert dans une bouteille de récupération pour le peser et le détruire.
- Test sous pression d'azote à 25 bars pour détecter d'éventuelles fuites.
- Réparation et nouveau test sous pression d'azote pour confirmer qu'il n'y a plus de fuite.
- Tirage au vide à l'aide d'une pompe à vide.
- Remplissage en gaz selon les recommandations du constructeur.
- Test de fonctionnement.
Le coût de cette intervention peut varier selon les régions, mais en règle générale, les entreprises pratiquent un forfait en fonction du type de matériel à réparer.
11 novembre 2024 à 10:31
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Merci PL pour vos informations.
Pourriez-vous me donner une fourchette de prix pour la prestation afin que je puisse vérifier si mon devis est correct ? Une dernière question : est-il normal que la PAC fonctionne avec le compresseur sans gaz avant de signaler la panne ?
Merci.
Pourriez-vous me donner une fourchette de prix pour la prestation afin que je puisse vérifier si mon devis est correct ? Une dernière question : est-il normal que la PAC fonctionne avec le compresseur sans gaz avant de signaler la panne ?
Merci.
11 novembre 2024 à 12:13
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Bonjour.
Votre installation a toujours du gaz, mais il en manque, par ex 30%. Dans ce cas, le gaz en sortie de compresseur dépasse les 100°, peut-être 115, et une sonde s'en aperçoit pour vous donner le U0.
Votre installation a toujours du gaz, mais il en manque, par ex 30%. Dans ce cas, le gaz en sortie de compresseur dépasse les 100°, peut-être 115, et une sonde s'en aperçoit pour vous donner le U0.
11 novembre 2024 à 13:44
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Merci Dom-Aom pour l'information. PL pourra peut-être me donner une estimation du forfait pour cette intervention (1,7 kg de gaz) ?
11 novembre 2024 à 15:23
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Bonjour.
Comme dit les prix varient en fonction des régions, mais le départ de prix serait 400€ environ.
Comme dit les prix varient en fonction des régions, mais le départ de prix serait 400€ environ.
12 novembre 2024 à 08:25
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
400€ c'est un bon prix pour une prestation sérieuse.
20 novembre 2024 à 22:37
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin code défaut UO
Bonjour.
Excusez moi de relancer la conversation mais je suis désespéré.
J'ai une pompe air eau Daikin ERHQ008ADV3 en 8kW qui propose le problème UO.
J'ai une fuite de Gaz qui a été détecté mais n'ayant plus de notice et la pompe étant vieille (2011) je ne sais pas quelle quantité de Gaz il faut mettre.
Mon chauffagiste ne peux donc la réparer.
Si vous avez un élément de réponse pour m'aider
Bonne journée.
Guillaume
Excusez moi de relancer la conversation mais je suis désespéré.
J'ai une pompe air eau Daikin ERHQ008ADV3 en 8kW qui propose le problème UO.
J'ai une fuite de Gaz qui a été détecté mais n'ayant plus de notice et la pompe étant vieille (2011) je ne sais pas quelle quantité de Gaz il faut mettre.
Mon chauffagiste ne peux donc la réparer.
Si vous avez un élément de réponse pour m'aider

Bonne journée.
Guillaume
15 décembre 2024 à 11:04