Code erreur E5 climatiseur Airton
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
9826
Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour à tous les membres, je suis Greg.
Après avoir parcouru le forum, je remarque que ma panne est récurrente.
La panne peut être résumée ainsi :
Le Split Airton ne fonctionne qu'en ventilation.
Si je demande du chaud ou de la climatisation, rien ne se passe et le split affiche une erreur E5.
Après avoir démonté et vérifié les connexions, je pense que le problème vient de la carte de l'UE.
Je me permets donc de solliciter l'aide des membres, en particulier celle d'ALBRE37 qui semble bien s'y connaître.
Merci beaucoup.
Après avoir parcouru le forum, je remarque que ma panne est récurrente.
La panne peut être résumée ainsi :
Le Split Airton ne fonctionne qu'en ventilation.
Si je demande du chaud ou de la climatisation, rien ne se passe et le split affiche une erreur E5.
Après avoir démonté et vérifié les connexions, je pense que le problème vient de la carte de l'UE.
Je me permets donc de solliciter l'aide des membres, en particulier celle d'ALBRE37 qui semble bien s'y connaître.
Merci beaucoup.
12 décembre 2024 à 08:13
Questions / Réponses Climatisation 1
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour, lire éventuellement les questions 8725 et 6102.
Problème de COM entre UI et UE, prévoir remplacement des carte UI et UE.
Problème de COM entre UI et UE, prévoir remplacement des carte UI et UE.
13 décembre 2024 à 09:03
Questions / Réponses Climatisation 2
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour.
Pouvez-vous faire une photo de la plaque signalétique qui se trouve coté droit de l'unité extérieure.
Vous n'indiquez pas la réf, l'année, la puissance, mono/ bi-splits ?
Cordialement.
AB37
Pouvez-vous faire une photo de la plaque signalétique qui se trouve coté droit de l'unité extérieure.
Vous n'indiquez pas la réf, l'année, la puissance, mono/ bi-splits ?
Cordialement.
AB37
16 décembre 2024 à 11:19
Questions / Réponses Climatisation 3
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour.
Je pense que vous êtes dépanné, nous sommes tous des bénévoles sur ce forum nous vous apportons des réponses, conseils... alors SVP faites nous part du suivi de votre problème. Merci
Cordialement.
AB37
Je pense que vous êtes dépanné, nous sommes tous des bénévoles sur ce forum nous vous apportons des réponses, conseils... alors SVP faites nous part du suivi de votre problème. Merci
Cordialement.
AB37
17 décembre 2024 à 06:48
Questions / Réponses Climatisation 4
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour ALBRE37.
Désolé je n'étais pas connecté hier.
Je suis toujours en panne malheureusement ...
Est-ce que je peux vous envoyer les infos et photos demain ?
Merci pour votre retour.
Désolé je n'étais pas connecté hier.
Je suis toujours en panne malheureusement ...
Est-ce que je peux vous envoyer les infos et photos demain ?
Merci pour votre retour.
17 décembre 2024 à 08:02
Questions / Réponses Climatisation 5
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour, mais tout à fait surtout la photo de la plaque de l'unité extérieure, Il y a tellement de fabrications différentes qu'il est préférable de partir avec de bons documents.
Bonne journée.
AB37
Bonne journée.
AB37
17 décembre 2024 à 10:58
Questions / Réponses Climatisation 7
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour Greg.
Le code défaut E5 ne permet pas de déterminer le composant défectueux, mais indique qu'il y a un problème majeur et que l'une des cartes de U.ext ou U.Int est défectueuse, dans votre cas si le mode ventilation fonctionne c'est 70% du split qui est bon, après il peut y avoir un problème sur les sondes de température (pas utilisée en ventilation).
Je pense que votre panne est dans l'U.ext et que vous n'avez pas vu un code défaut généré qui est assez bref avant d'avoir E5. Donc remettre le mode chauffage est mettre 25°C avec la TC, visualiser l'afficheur split pendant 5/7 minutes, en principe 1 code doit être lu dans les 2/4 minutes et ensuite E5. Toutefois si vous passer directement à E5 c'est interdiction de démarrer pour défaut majeur et activation de la procédure de sécurité.
Dans ce dernier cas il faut être au minimum électricien ou bien sûr électronicien car des tensions de 370Vdc avec un fort courant sont très dangereuses, et il vous faudra aussi un multimètre.
Les pannes sur cette U.ext : moteur de ventilation parfois dû au capteur interne de vitesse, power module, carte principale,
Attends retour avec infos sur vos possibilités à effectuer certain test.
Cordialement.
AB37
Le code défaut E5 ne permet pas de déterminer le composant défectueux, mais indique qu'il y a un problème majeur et que l'une des cartes de U.ext ou U.Int est défectueuse, dans votre cas si le mode ventilation fonctionne c'est 70% du split qui est bon, après il peut y avoir un problème sur les sondes de température (pas utilisée en ventilation).
Je pense que votre panne est dans l'U.ext et que vous n'avez pas vu un code défaut généré qui est assez bref avant d'avoir E5. Donc remettre le mode chauffage est mettre 25°C avec la TC, visualiser l'afficheur split pendant 5/7 minutes, en principe 1 code doit être lu dans les 2/4 minutes et ensuite E5. Toutefois si vous passer directement à E5 c'est interdiction de démarrer pour défaut majeur et activation de la procédure de sécurité.
Dans ce dernier cas il faut être au minimum électricien ou bien sûr électronicien car des tensions de 370Vdc avec un fort courant sont très dangereuses, et il vous faudra aussi un multimètre.
Les pannes sur cette U.ext : moteur de ventilation parfois dû au capteur interne de vitesse, power module, carte principale,
Attends retour avec infos sur vos possibilités à effectuer certain test.
Cordialement.
AB37
19 décembre 2024 à 06:24
Questions / Réponses Climatisation 8
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour ALBRE37.
Bon mauvaise nouvelle...
J'ai fait le test, au bout de 30 secondes, le volet du split se referme.
Puis au bout d'un moment, le code erreur passe directement en E5.
Merci pour votre temps, Greg
Bon mauvaise nouvelle...
J'ai fait le test, au bout de 30 secondes, le volet du split se referme.
Puis au bout d'un moment, le code erreur passe directement en E5.
Merci pour votre temps, Greg
19 décembre 2024 à 08:20
Questions / Réponses Climatisation 9
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonsoir Grégoire.
Pouvez-vous faire des tests dans l'U.ext
Cordialement.
AB37
Pouvez-vous faire des tests dans l'U.ext
Cordialement.
AB37
19 décembre 2024 à 18:22
Questions / Réponses Climatisation 10
Code erreur E5 climatiseur Airton
Opus mon s21 vous a rebaptisé...
19 décembre 2024 à 18:25
Questions / Réponses Climatisation 11
Code erreur E5 climatiseur Airton
Et même Oups en Opus... ah ah ah...
19 décembre 2024 à 18:47
Questions / Réponses Climatisation 12
Code erreur E5 climatiseur Airton
ALBRE37.
Pas de soucis Grégoire ça me va !
Oui je peux faire des test dans la limite de mes connaissances...
Dessolé de répondre tardivement a chaque fois, seulement les notifications de réponse du site arrivent en spam à chaque fois
Pas de soucis Grégoire ça me va !
Oui je peux faire des test dans la limite de mes connaissances...
Dessolé de répondre tardivement a chaque fois, seulement les notifications de réponse du site arrivent en spam à chaque fois
20 décembre 2024 à 16:39
Questions / Réponses Climatisation 13
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour Greg.
OK pour votre retour, alors vous allez remettre en service et immédiatement appuyer skur le bouton poussoir pendant env 7/10 Secondes un bip doit retentir, vous pouvez relâcher le bouton.
Le bouton poussoir se trouve sur la platine d'affichage du split.
Regardez bien si le code défaut passe directement en E5.
Dans cette manipulation vous faites un reset avec paramètres usine.
Bien à vous.
AB37
OK pour votre retour, alors vous allez remettre en service et immédiatement appuyer skur le bouton poussoir pendant env 7/10 Secondes un bip doit retentir, vous pouvez relâcher le bouton.
Le bouton poussoir se trouve sur la platine d'affichage du split.
Regardez bien si le code défaut passe directement en E5.
Dans cette manipulation vous faites un reset avec paramètres usine.
Bien à vous.
AB37
21 décembre 2024 à 09:24
Questions / Réponses Climatisation 14
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour AB37.
Je ne sais pas si j'ai bien compris la manip.
Voila ce que j'ai fais (clim réglée sur chauffage, 25 degrés ):
1er test, j'allume la clim a la télécommande, affichage 25, dans la foulée je reste appuyé sur le poussoir au moins 10 secondes, rien ne se passe de différent, pas de bip, pas de message.
2éme test, j'allume au pouvoir, affichage 24. dans la foulée je reste appuyé sur le poussoir au moins 10 secondes, rien cne se passe de différent ... au bout de 10 minutes, message E5 directement
3eme test, je reste appuyé directement sur le poussoir, au bout de 7 secondes 2 bis retentissent
Merci, greg
Je ne sais pas si j'ai bien compris la manip.
Voila ce que j'ai fais (clim réglée sur chauffage, 25 degrés ):
1er test, j'allume la clim a la télécommande, affichage 25, dans la foulée je reste appuyé sur le poussoir au moins 10 secondes, rien ne se passe de différent, pas de bip, pas de message.
2éme test, j'allume au pouvoir, affichage 24. dans la foulée je reste appuyé sur le poussoir au moins 10 secondes, rien cne se passe de différent ... au bout de 10 minutes, message E5 directement
3eme test, je reste appuyé directement sur le poussoir, au bout de 7 secondes 2 bis retentissent
Merci, greg
23 décembre 2024 à 11:00
Questions / Réponses Climatisation 15
Code erreur E5 climatiseur Airton
Bonjour Greg
Le 3ème test est le bon, vous avez remarqué que la temp demandée à 25 passe à 24, vous êtes en mode Auto et non plus en mode chaud uniquement.
Les codes défauts inscrit dans la mémoire (EEprom) sont effacés ce qui permet de faire 1 cycle complet et si il y a un problème alors un code défaut apparait avant le E5, sauf si c'est un pb majeur.
Explication : dans une clim on a 2 mémoires, 1 dans chaque Unité, donc après avoir fait un reset on check le split puis l'U.ext, avant de démarrer on test la tension, les sondes, le feedback des cartes. Si c'est une des sondes il y a code défaut correspondant, idem tension, courant, mais si c'est une carte est HS c'est direct E5.
Conclusions : PB de carte sur l'U.ext. "Dans ce dernier cas il faut être au minimum électricien ou bien sûr électronicien car des tensions de 370Vdc avec un fort courant sont très dangereuses, et il vous faudra aussi un multimètre."
EST-CE POSSIBLE ?
Cordialement.
AB37
Le 3ème test est le bon, vous avez remarqué que la temp demandée à 25 passe à 24, vous êtes en mode Auto et non plus en mode chaud uniquement.
Les codes défauts inscrit dans la mémoire (EEprom) sont effacés ce qui permet de faire 1 cycle complet et si il y a un problème alors un code défaut apparait avant le E5, sauf si c'est un pb majeur.
Explication : dans une clim on a 2 mémoires, 1 dans chaque Unité, donc après avoir fait un reset on check le split puis l'U.ext, avant de démarrer on test la tension, les sondes, le feedback des cartes. Si c'est une des sondes il y a code défaut correspondant, idem tension, courant, mais si c'est une carte est HS c'est direct E5.
Conclusions : PB de carte sur l'U.ext. "Dans ce dernier cas il faut être au minimum électricien ou bien sûr électronicien car des tensions de 370Vdc avec un fort courant sont très dangereuses, et il vous faudra aussi un multimètre."
EST-CE POSSIBLE ?
Cordialement.
AB37
24 décembre 2024 à 06:59