Bonsoir,
Cela existe déjà mais pas en France à cause de la sécurité.
Le R290 est du propane donc risque d'explosion et d'asphyxie.
maclimatisation.com
Cela existe déjà mais pas en France à cause de la sécurité.
Le R290 est du propane donc risque d'explosion et d'asphyxie.
maclimatisation.com
03 juillet 2016 à 21:36
consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froidBonsoir,
Ceci n'est qu'une vidéo et non un texte dérogatoire.
De plus législativement le seul fait d'intervenir sur une vanne frigorifique et considérez comme de la manipulation de fluide.
Donc donnez réellement le texte paru au journal officiel concernant votre affirmation.
Vous ne pourrez pas dire qu'il n'existe pas.
maclimatisation.com
Ceci n'est qu'une vidéo et non un texte dérogatoire.
De plus législativement le seul fait d'intervenir sur une vanne frigorifique et considérez comme de la manipulation de fluide.
Donc donnez réellement le texte paru au journal officiel concernant votre affirmation.
Vous ne pourrez pas dire qu'il n'existe pas.

maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 21:51
consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froidBonsoir,
Donnez donc le texte dérogatoire.
Donnez donc le texte dérogatoire.

02 juillet 2016 à 20:55
consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froidBonjour pbm,
Mais parlez donc de ce que vous connaissez. Ci-après les textes officiels.
Réglementation installation :
2 avril 2016
Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
La nouvelle réglementation F-Gaz Ce qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’Etat peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Règlementation FGAZ
1 jan. 2015
Depuis le 01/01/2015 l'obligation est faite à tous vendeurs de système de climatisation d'informer son client de l'obligation de la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité à la manipulations des fluides.
Le client est tenu de fournir un justificatif lors de son achat mentionnant le nom de l'entreprise, son numéro d'attestation de capacité ainsi que sa validité.
Est-ce assez clair.
Mais parlez donc de ce que vous connaissez. Ci-après les textes officiels.
Réglementation installation :
2 avril 2016
Article R543-78
Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français.
L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne.
La nouvelle réglementation F-Gaz Ce qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).
Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’Etat peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.
Exemple :
La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est restreinte à :
> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.
Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).
Sanctions
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages : Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.
Règlementation FGAZ
1 jan. 2015
Depuis le 01/01/2015 l'obligation est faite à tous vendeurs de système de climatisation d'informer son client de l'obligation de la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité à la manipulations des fluides.
Le client est tenu de fournir un justificatif lors de son achat mentionnant le nom de l'entreprise, son numéro d'attestation de capacité ainsi que sa validité.
Est-ce assez clair.
02 juillet 2016 à 18:53
consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froidBonjour,
Le MSZ FH25VEHZ est un produit qui va jusqu'à -25°C pour Toulon ??? Par ailleurs le prix est 20% plus élevé, donc inutile.
maclimatisation.com
Le MSZ FH25VEHZ est un produit qui va jusqu'à -25°C pour Toulon ??? Par ailleurs le prix est 20% plus élevé, donc inutile.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 18:35
consulter ce sujet Avis sur le choix d'une climatisationBonjour PL,
Ce n'est pas tout à fait cela. Le vendeur doit demander au client un bon de commande ferme d'un installateur agréé et vérifier le net la véracité du document en cas d’absence de ce document il n'a pas le droit de vendre.
Un peu comme les médicaments ou il faut une ordonnance.
Bon week-end.
Ce n'est pas tout à fait cela. Le vendeur doit demander au client un bon de commande ferme d'un installateur agréé et vérifier le net la véracité du document en cas d’absence de ce document il n'a pas le droit de vendre.
Un peu comme les médicaments ou il faut une ordonnance.
Bon week-end.
02 juillet 2016 à 17:44
consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froidBonjour,
Contactez-moi.
maclimatisation.com
Contactez-moi.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 17:31
consulter ce sujet Avis sur le choix d'une climatisationBonjour,
Non pas de télépathie, simplement une expérience permanente du terrain.
Pour ce qui est de la garantie vous êtes dans le faux.
En effet aucune garantie des constructeurs pour toute mise en service et ce même en cas de liaisons dites préchargées.
En effet il y a intervention sur les vannes pour libérer le fluide donc manipulations de fluide interdites à toute personne non agréée.
Bon week-end.
maclimatisation.com
Non pas de télépathie, simplement une expérience permanente du terrain.
Pour ce qui est de la garantie vous êtes dans le faux.
En effet aucune garantie des constructeurs pour toute mise en service et ce même en cas de liaisons dites préchargées.
En effet il y a intervention sur les vannes pour libérer le fluide donc manipulations de fluide interdites à toute personne non agréée.
Bon week-end.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 12:59
consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froidBonjour,
Déjà comment avez-vous choisi votre puissance ? Avez-vous fait un bilan thermique ?
Ensuite passez par un pro car vous ne pourrez acheter le matériel, réglementation oblige.
Pour ce qui est de la marque elle est excellente et dépasse sans problème Daikin.
Pour info je suis installateur agréé home partenaire Mitsubishi Electric et travaille sur votre secteur, je reste le cas échéant si vous le désirez à votre dispo pour analyser sur place vos besoins.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà comment avez-vous choisi votre puissance ? Avez-vous fait un bilan thermique ?
Ensuite passez par un pro car vous ne pourrez acheter le matériel, réglementation oblige.
Pour ce qui est de la marque elle est excellente et dépasse sans problème Daikin.
Pour info je suis installateur agréé home partenaire Mitsubishi Electric et travaille sur votre secteur, je reste le cas échéant si vous le désirez à votre dispo pour analyser sur place vos besoins.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 08:00
consulter ce sujet Avis sur le choix d'une climatisationBonjour,
Avec les symptômes décrits c'est un manque de fluide suite à une fuite.
Donc vous ne pouvez rien faire et allez avoir du mal à trouver un pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avec les symptômes décrits c'est un manque de fluide suite à une fuite.
Donc vous ne pouvez rien faire et allez avoir du mal à trouver un pro pour vous dépanner.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 juillet 2016 à 07:54
consulter ce sujet Clim Airton ventile mais pas de froidLe Vaucluse, c'est grand. :) plus précisément.
30 juin 2016 à 13:42
consulter ce sujet Raccordement ready clim autre que AirtonBonjour,
Le prix d'une mise en service standard pour un monosplit est d'environ 190€ TTC.
Où êtes-vous dans le sud est ?
Le prix d'une mise en service standard pour un monosplit est d'environ 190€ TTC.
Où êtes-vous dans le sud est ?
30 juin 2016 à 12:41
consulter ce sujet Raccordement ready clim autre que AirtonBonjour,
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus vous ne pouvez bénéficier d'une garantie pièces et main d’œuvre que si vous avez souscrit un contrat de maintenance.
Dans le cas contraire et si naturellement mise en service effectué par un pro vous aurez une garantie uniquement sur les pièces.
Un tirage au vide de 12h00 pour un mono particulier on aura tout entendu !!!
Les vrais pros utilisent un vacuomètre de précisions, soit électronique soit à aiguille, qui leur permet de savoir en tant réel la précision de leur tirage au vide.
Bonne journée.
maclimatisation.com
Contrairement à ce qui est dit ci-dessus vous ne pouvez bénéficier d'une garantie pièces et main d’œuvre que si vous avez souscrit un contrat de maintenance.
Dans le cas contraire et si naturellement mise en service effectué par un pro vous aurez une garantie uniquement sur les pièces.
Un tirage au vide de 12h00 pour un mono particulier on aura tout entendu !!!
Les vrais pros utilisent un vacuomètre de précisions, soit électronique soit à aiguille, qui leur permet de savoir en tant réel la précision de leur tirage au vide.
Bonne journée.
maclimatisation.com
30 juin 2016 à 12:15
consulter ce sujet Raccordement ready clim autre que AirtonBonjour,
Avec une installation résidentielle multisplit l'ensemble des unités intérieures doivent être dans le même mode donc en ce moment en mode froid.
Donc c'est normal qu'un appareil ne fonctionne pas.
maclimatisation.com
Avec une installation résidentielle multisplit l'ensemble des unités intérieures doivent être dans le même mode donc en ce moment en mode froid.
Donc c'est normal qu'un appareil ne fonctionne pas.
maclimatisation.com
30 juin 2016 à 07:57
consulter ce sujet Avis programmation climatisation multisplit MitsubishiBonsoir,
Il est vous est strictement interdit un quelconque système de clim même avec des liaisons rapides et ce depuis le 01/01/16.
Le vendeur qui vous vend le matériel risque une grosse amende et en cas de récidive 3 ans de prison.
Bref c'est à vous de voir, mais même si vous l'installez vous-même aucune garantie d'un quelconque fabricant ne vous sera accordée.
maclimatisation.com
Il est vous est strictement interdit un quelconque système de clim même avec des liaisons rapides et ce depuis le 01/01/16.
Le vendeur qui vous vend le matériel risque une grosse amende et en cas de récidive 3 ans de prison.
Bref c'est à vous de voir, mais même si vous l'installez vous-même aucune garantie d'un quelconque fabricant ne vous sera accordée.
maclimatisation.com
29 juin 2016 à 18:57
consulter ce sujet Raccordement ready clim autre que AirtonBonjour, un truc tout bête : Avez-vous mis votre télécommande sur le symbole flocon ?
maclimatisation.com
maclimatisation.com
24 juin 2016 à 12:05
consulter ce sujet Clim inverter fait du chaud mais pas de froidBonjour,
Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, ce matériel a plus de douze ans.
Donc changement complet.
maclimatisation.com
Comme je vous l'ai déjà dit sur un autre forum, ce matériel a plus de douze ans.
Donc changement complet.
maclimatisation.com
18 juin 2016 à 16:03
consulter ce sujet Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plusBonjour,
Comme il est dit clairement dans le code erreur carte PC board ou moteur du ventilateur unité extérieure.
Un conseil changez les deux.
maclimatisation.com
Comme il est dit clairement dans le code erreur carte PC board ou moteur du ventilateur unité extérieure.
Un conseil changez les deux.
maclimatisation.com
13 juin 2016 à 12:43
consulter ce sujet Erreurs climatiseur Toshiba Bonjour,
Vous avez aussi Samsung garantie 5 ans pièces et compresseur, Mitsubishi Electric idem mais avec un installateur agréé.
Daikin est à ce jour un peu dépassé au niveau garantie et surtout avec un service technique et SAV rarement à la hauteur.
Ne jamais oublier que les garanties sont octroyées par les constructeurs dans la mesure où un entretien régulier peut être prouvé. Ils ne le demandent pas pour de petites pièces mais plus sur les compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez aussi Samsung garantie 5 ans pièces et compresseur, Mitsubishi Electric idem mais avec un installateur agréé.
Daikin est à ce jour un peu dépassé au niveau garantie et surtout avec un service technique et SAV rarement à la hauteur.
Ne jamais oublier que les garanties sont octroyées par les constructeurs dans la mesure où un entretien régulier peut être prouvé. Ils ne le demandent pas pour de petites pièces mais plus sur les compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juin 2016 à 08:27
consulter ce sujet Conseils choix climatiseur pour une chambre de 14m²Bonjour,
Hormis la réglementation qui vous interdit cette intervention, comment allez-vous faire avec le fluide, éventuellement les brasures, les longueurs maximales admises par le fabricant etc.
maclimatisation.com
Hormis la réglementation qui vous interdit cette intervention, comment allez-vous faire avec le fluide, éventuellement les brasures, les longueurs maximales admises par le fabricant etc.
maclimatisation.com
11 juin 2016 à 20:43
consulter ce sujet Modifier le raccordement unité extérieure de ma climBonjour PL,
La réglementation électrique ainsi que le constructeur imposent pour cette puissance du 3G2,5 pour l'alimentation connectée au réseau et du 4G1,5 pour la liaison unité intérieure/ extérieure ; ainsi qu'un disjoncteur entre 10 et 16 A suivant le modèle.
On n'utilise plus en inverter de courbe D.
En effet la courbe D s'utilisait sur les non inverter.
En effet les inverter démarrent leur moteur doucement pour monter au fur et à mesure leur puissance donc la courbe D est inutile.
La réglementation électrique ainsi que le constructeur imposent pour cette puissance du 3G2,5 pour l'alimentation connectée au réseau et du 4G1,5 pour la liaison unité intérieure/ extérieure ; ainsi qu'un disjoncteur entre 10 et 16 A suivant le modèle.
On n'utilise plus en inverter de courbe D.
En effet la courbe D s'utilisait sur les non inverter.
En effet les inverter démarrent leur moteur doucement pour monter au fur et à mesure leur puissance donc la courbe D est inutile.
10 juin 2016 à 07:10
consulter ce sujet Consommation électrique clim réversible dans les plus mauvaises conditionsBonjour,
Oui il y a une fuite. Je le constate à deux niveaux, le premier est qu'à côté du tuyau gaz, le gros, c'est gras.
Puis le tuyau liquide, le petit, prend en givre.
Cela nous informe que le compresseur fonctionne mais qu'il y a un manque de fluide suite à une fuite.
Faites intervenir un pro.
Oui il y a une fuite. Je le constate à deux niveaux, le premier est qu'à côté du tuyau gaz, le gros, c'est gras.
Puis le tuyau liquide, le petit, prend en givre.
Cela nous informe que le compresseur fonctionne mais qu'il y a un manque de fluide suite à une fuite.
Faites intervenir un pro.
03 juin 2016 à 08:00
consulter ce sujet Panne clim LG ni chaud ni froidBonjour,
Il s'agit là d'un manque de fluide. Faites appel à un pro afin qu'il recherche et répare la fuite avant de procéder à une charge neuve.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit là d'un manque de fluide. Faites appel à un pro afin qu'il recherche et répare la fuite avant de procéder à une charge neuve.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2016 à 06:37
consulter ce sujet Problème climatisation réversible Hitachi ram-65q5Donc il ne vous reste plus qu'à effectuer le boulot !!! :)
maclimatisation.com
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 17:46
consulter ce sujet Panne clim LG Neo PlasmaBonjour,
Attention on ne fait pas une recharge comme cela à la bonne franquette.
On doit d'abord récupérer le fluide pour savoir quelle quantité on a dans notre machine.
Si il y a un manque de fluide on doit rechercher OBLIGATOIREMENT d'où elle provient en mettant à l'azote ou au nidron.
Réparer cette fuite puis tirage au vide puis enfin recharge.
Faites donc appel à un pro, car il faut obligatoirement l'attestation de capacité à la manipulation des fluides pour ces manipulations.
maclimatisation.com
Attention on ne fait pas une recharge comme cela à la bonne franquette.
On doit d'abord récupérer le fluide pour savoir quelle quantité on a dans notre machine.
Si il y a un manque de fluide on doit rechercher OBLIGATOIREMENT d'où elle provient en mettant à l'azote ou au nidron.
Réparer cette fuite puis tirage au vide puis enfin recharge.
Faites donc appel à un pro, car il faut obligatoirement l'attestation de capacité à la manipulation des fluides pour ces manipulations.
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 13:21
consulter ce sujet Panne clim LG Neo PlasmaBonjour,
Déjà, sauf erreur de ma part, une led fixe chez LG n'est pas un code erreur.
Ensuite cela peut venir de plusieurs choses soit le moteur du ventilateur qui est grippé, soit une liaison légèrement oxydée, soit, mais là j'en doute car pas de code erreur, de la platine.
maclimatisation.com
Déjà, sauf erreur de ma part, une led fixe chez LG n'est pas un code erreur.
Ensuite cela peut venir de plusieurs choses soit le moteur du ventilateur qui est grippé, soit une liaison légèrement oxydée, soit, mais là j'en doute car pas de code erreur, de la platine.
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 08:53
consulter ce sujet Panne clim LG Neo PlasmaBonjour,
53dB est un bruit important car il correspond par exemple entre le bruit de la pluie 50dB(A) et le bruit d'un lave vaisselle 55dB.
53dB est un bruit important car il correspond par exemple entre le bruit de la pluie 50dB(A) et le bruit d'un lave vaisselle 55dB.
27 mai 2016 à 05:16
consulter ce sujet Clim Skiron TAC-09CSA/BY très bruyant en mode froidBonjour,
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.
Cela est pareil dans le domaine de la clim.
maclimatisation.com
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.

Cela est pareil dans le domaine de la clim.

maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:59
consulter ce sujet Clim AIRTON régulation de températureBonjour,
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:57
consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHIBonjour,
ATTENTION si vous déconnectez la terre et que votre machine fonctionne, cela veut dire que votre machine a un problème électrique. Cela ne peut être qu'un dépannage de très courte durée.
En effet vous risquez de prendre des décharges lorsque vous toucherez votre machine et cela pouvant aller dans certains cas jusqu'à l'électrocution entraînant la mort.
maclimatisation.com
ATTENTION si vous déconnectez la terre et que votre machine fonctionne, cela veut dire que votre machine a un problème électrique. Cela ne peut être qu'un dépannage de très courte durée.
En effet vous risquez de prendre des décharges lorsque vous toucherez votre machine et cela pouvant aller dans certains cas jusqu'à l'électrocution entraînant la mort.
maclimatisation.com
21 mai 2016 à 11:25
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCIBonjour,
Le code P1 signifie dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure.
Ce qui peut être un manque de fluide.
Bon courage pour trouver quelqu'un pour intervenir sur ce type de machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code P1 signifie dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure.
Ce qui peut être un manque de fluide.
Bon courage pour trouver quelqu'un pour intervenir sur ce type de machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 mai 2016 à 11:48
consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera Pap Inverter Car35 EP/DBPCBonjour,
Le SEER est le coefficient énergétique annuel en froid.
Après il vous faut rechercher la fiche technique de votre appareil et prendre une calculette.
Le SEER est le coefficient énergétique annuel en froid.
Après il vous faut rechercher la fiche technique de votre appareil et prendre une calculette.
16 mai 2016 à 18:01
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
coef pris au hasard.
Il vous faut la fiche technique de votre matériel.
Prenons un exemple une Daikin la FTXB20C qui a une puissance nominale froid de 2kW et un SEER de 5,95.
Nous aurons un Sc de 2/5.95 = 0,34
Cordialement.
maclimatisation.com
coef pris au hasard.
Il vous faut la fiche technique de votre matériel.
Prenons un exemple une Daikin la FTXB20C qui a une puissance nominale froid de 2kW et un SEER de 5,95.
Nous aurons un Sc de 2/5.95 = 0,34
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 16:06
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus S% = 100
---------------------------------
Sc X (Tec -Tic + ai)
---------------------------------
Sc X (Tec -Tic + ai)
16 mai 2016 à 14:35
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
maclimatisation.com
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 13:39
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment. Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment. Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 12:36
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
Cela vient du module IPM de la carte.
maclimatisation.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela vient du module IPM de la carte.
maclimatisation.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mai 2016 à 12:53
consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAXBonjour,
Qui a fait la mise en service ?
Est-ce un pro agréé ?
maclimatisation.com
Qui a fait la mise en service ?
Est-ce un pro agréé ?
maclimatisation.com
14 mai 2016 à 10:05
consulter ce sujet Code erreur des climatiseurs Mitsubishi msz-sf35VE-E2Bonjour,
Essayez d'être plus précis :
1/ Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industrie
2/ Modèle et si PAC air/eau références et modèles de l'unité de régulation intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez d'être plus précis :
1/ Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industrie
2/ Modèle et si PAC air/eau références et modèles de l'unité de régulation intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2016 à 09:48
consulter ce sujet Code erreur 42 climatisation Mitsubishi réversibleBonsoir pbm,
Le nidron fait économiser 24h.
Effectivement ce gaz est composé de 95% d'azote et de 5% d’hydrogène.
Sachant que l’hydrogène est quasiment 100 fois plus léger que l'air, si vous avez le détecteur adapté vous arrivez à détecter une fuite même dans du béton.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le nidron fait économiser 24h.
Effectivement ce gaz est composé de 95% d'azote et de 5% d’hydrogène.
Sachant que l’hydrogène est quasiment 100 fois plus léger que l'air, si vous avez le détecteur adapté vous arrivez à détecter une fuite même dans du béton.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 20:30
consulter ce sujet Problème clim réversible LG E12EMBonjour,
Eh bien le problème est très simple. La machine n'a plus de fluide suite à une fuite.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien vous dépanner.
Rappel, le raccordement et la mise en service d'une clim doit être fait par un pro (loi en application depuis le 01/01/16).
Cordialement.
maclimatisation.com
Eh bien le problème est très simple. La machine n'a plus de fluide suite à une fuite.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien vous dépanner.
Rappel, le raccordement et la mise en service d'une clim doit être fait par un pro (loi en application depuis le 01/01/16).

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 19:55
consulter ce sujet Problème clim réversible LG E12EMBonjour PL,
Lis bien il veut rallonger de plusieurs mètres, donc c'est impossible pour ce genre de matériel.
Lis bien il veut rallonger de plusieurs mètres, donc c'est impossible pour ce genre de matériel.
11 mai 2016 à 16:47
consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapideBonjour,
Malheureusement non.
De plus vous dites de quelques mètres et ces clims sont prévues pour 3, voire 5ml.
maclimatisation.com
Malheureusement non.
De plus vous dites de quelques mètres et ces clims sont prévues pour 3, voire 5ml.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 16:26
consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapideBonjour,
Il est possible que ce soit une fuite de fluide mais la panne peut venir d'ailleurs, sonde défaillante par exemple.
Faites appel à un frigoriste de votre secteur.
Il est possible que ce soit une fuite de fluide mais la panne peut venir d'ailleurs, sonde défaillante par exemple.
Faites appel à un frigoriste de votre secteur.
09 mai 2016 à 17:49
consulter ce sujet Chambre froide ne fait plus de froidBonjour,
Déjà il faut avoir l'attestation de capacité à la manipulation des fluides sans ce précieux sésame vous ne pourrez pas vous procurer du fluide.
Donc il faut récupérer le fluide via une station de récupération. Ensuite il faut débraser l'échangeur, puis enlever les vis qui le tiennent pour le sortir, mettre en place l'échangeur neuf le braser sous flux d'azote ou de nidron.
Puis mettre l'ensemble en test sous azote ou nidron. Faire un tirage au vide. Remonter l'équipement au circuit le reliant avec le ou les UI. A nouveau test à l'azote ou au nidron. Puis tirage au vide poussé. Puis injecter le fluide neuf et procéder aux essais.
Bon pour une Carrier d'entrée de gamme, un conseil changer car la réparation dépassera le prix du neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut avoir l'attestation de capacité à la manipulation des fluides sans ce précieux sésame vous ne pourrez pas vous procurer du fluide.
Donc il faut récupérer le fluide via une station de récupération. Ensuite il faut débraser l'échangeur, puis enlever les vis qui le tiennent pour le sortir, mettre en place l'échangeur neuf le braser sous flux d'azote ou de nidron.
Puis mettre l'ensemble en test sous azote ou nidron. Faire un tirage au vide. Remonter l'équipement au circuit le reliant avec le ou les UI. A nouveau test à l'azote ou au nidron. Puis tirage au vide poussé. Puis injecter le fluide neuf et procéder aux essais.
Bon pour une Carrier d'entrée de gamme, un conseil changer car la réparation dépassera le prix du neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2016 à 20:18
consulter ce sujet Comment dépanner une PAC CarrierBonjour,
Oui ce sera suite à la manipulation que les performances peuvent être diminuées.
La doc technique n'en dit pas plus mais je penche vers une légère diminution de COP et/ou de puissance.
Vous pouvez toujours essayer et si cela ne vous convient pas remettre en position initiale mais n'oubliez pas de couper l'alimentation avant toute intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui ce sera suite à la manipulation que les performances peuvent être diminuées.
La doc technique n'en dit pas plus mais je penche vers une légère diminution de COP et/ou de puissance.
Vous pouvez toujours essayer et si cela ne vous convient pas remettre en position initiale mais n'oubliez pas de couper l'alimentation avant toute intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mai 2016 à 10:05
consulter ce sujet Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VABonjour,
il s'agit probablement de la bande de la fréquence Hz qui est plus importante au démarrage puis s'estompe.
On peut essayer de remédier à cela :
1/ COUPER l'alimentation
2/ Sur la façade de l'unité extérieure vous avez en haut un cache que vous allez dévisser.
3/ Vous repérez l'emplacement nommer SW2
4/ Vous mettez le schwitch 3 en position ON (en haut)
5/ Vous remettez l'alimentation électrique.
ATTENTION cette manipulation est à effectuer IMPÉRATIVEMENT HORS TENSION.
Les performances de l'appareil risquent de s'en trouver diminué.
Cordialement.
maclimatisation.com
il s'agit probablement de la bande de la fréquence Hz qui est plus importante au démarrage puis s'estompe.
On peut essayer de remédier à cela :
1/ COUPER l'alimentation
2/ Sur la façade de l'unité extérieure vous avez en haut un cache que vous allez dévisser.
3/ Vous repérez l'emplacement nommer SW2
4/ Vous mettez le schwitch 3 en position ON (en haut)
5/ Vous remettez l'alimentation électrique.
ATTENTION cette manipulation est à effectuer IMPÉRATIVEMENT HORS TENSION.
Les performances de l'appareil risquent de s'en trouver diminué.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mai 2016 à 09:57
consulter ce sujet Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VABonjour,
Pour moi les meilleures marques sont :
A égalité Mitsubishi Electric & Daikin, puis Samsung, Hitachi, Panasonic.
Midéa reste quand même des produits bruyants pour ses unités intérieures résidentielles 29dB en petite vitesse, contre 16dB pour Samsung et 19dB pour les autres. Il faut savoir que 3dB double le bruit.
Les pays émergeant que vous citez sont beaucoup moins exigeants qu'en Europe.
Bref simplement 500 points de vente dans le monde comparé à ses concurrents c'est relativement faible, donc pour les pièces détachées je rejoins PL.
Pour moi les meilleures marques sont :
A égalité Mitsubishi Electric & Daikin, puis Samsung, Hitachi, Panasonic.
Midéa reste quand même des produits bruyants pour ses unités intérieures résidentielles 29dB en petite vitesse, contre 16dB pour Samsung et 19dB pour les autres. Il faut savoir que 3dB double le bruit.
Les pays émergeant que vous citez sont beaucoup moins exigeants qu'en Europe.
Bref simplement 500 points de vente dans le monde comparé à ses concurrents c'est relativement faible, donc pour les pièces détachées je rejoins PL.
01 mai 2016 à 19:29
consulter ce sujet Quel bi-split installer ? Re,
Je vous joins les procédures de contrôle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous joins les procédures de contrôle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mai 2016 à 16:38
consulter ce sujet Clignotement LED code erreur 46 PAC LGBonjour,
Problème de sondes soit en court-circuit, coupées ou problème de carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Problème de sondes soit en court-circuit, coupées ou problème de carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2016 à 16:28
consulter ce sujet Clignotement LED code erreur 46 PAC LG