FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre AAC

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 088 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation

AAC
a posté 3 294 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,

Si c'est le moteur du ventilo et qu'il vient à lâcher la machine va se mettre en erreur et ne fonctionnera plus, car elle ne pourra plus être refroidie.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 20:13
forum consulter ce sujet Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA

Bonsoir,

C'est très difficile de diagnostiquer comme cela.
Perso j'entends un ventilo qui démarre doucement puis monte en puissance et se stabilise.
Par ailleurs de temps en temps j'entends quelques grincements, est-ce le ventilo, les oiseaux ou un autre bruit extérieur.
Si c'est le ventilo je pense qu'il y a un problème sur le moteur du ventilo.
Il faut changer le moteur du ventilo.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 18:41
forum consulter ce sujet Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA

Publicité

Bon courage car Sanyo a fait lui aussi faillite.
Et même si vous arrivez à trouver les pièces peu de pro veulent intervenir sur cette marque.

maclimatisation.com
29 mars 2016 à 13:26
forum consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

Bonjour PL,

Et des fois les clients me disent que c'est trop cher.
Par ailleurs je ne perds rien en fluide car je le fais ravaler par la machine.
A faire les choses autant le faire bien.

Cordialement.
maclimatisation.com
29 mars 2016 à 08:08
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Re,
J'allais oublier détection de fuite avec appareil homologué.

maclimatisation.com
28 mars 2016 à 15:13
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Bonjour,

Perso nettoyage des échangeurs internes en enlevant l'intégralité des plastiques possible, en passant d'abord le peigne pour dégrossir puis nettoyage vapeur de l'échangeur et nettoyage de la volute de soufflage au début avec un pinceau à poils durs et ensuite je termine à la vapeur. Si nécessaire nettoyage du bac à condensats. Puis remontage des plastiques.
Essayage de l'évacuation des condensats.

Pour l'unité extérieure nettoyage de l'échangeur au début avec le peigne puis à la vapeur. Ensuite je mets les manos et j'essaie à fond en chaud je prends les pressions et les températures de soufflage et de reprise. Ensuite en mode froid pour ravaler le fluide à la machine afin de ne pas perdre le fluide qui est dans les manos. Je débranche l'ensemble et je remplis la fiche d'intervention. Durée entre 1h15 à 1h30 tarifs en PAC 95€ TTC.

maclimatisation.com
28 mars 2016 à 15:12
forum consulter ce sujet Conseils entretien complet climatisation réversible

Re,
Si c'est le cas c'est le PCB qui est HS donc changement de la carte mère.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:26
forum consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

Bonjour,
Normalement la résistance interne UVW devrait être de 200 - 300 Kohm ou plus.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 16:24
forum consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

Bonjour,
Il s'agit malheureusement de votre compresseur qui doit être HS.
maclimatisation.com
27 mars 2016 à 10:41
forum consulter ce sujet Erreur P026 PAC Sanyo Prothea

Non pas du tout. Mais je pense que raisonnablement cela devrait être compris dans une fourchette de 200 à 350 €.
26 mars 2016 à 18:44
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid

Bonjour,

Vos symptômes décrivent un manque de fluide.
Faites appel à un pro pour la réparation de la fuite et la charge de fluide.

maclimatisation.com
26 mars 2016 à 17:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung AQ12TSBN ne produit ni air chaud ni froid

Bonjour,

Ce tarif me parait raisonnable.
Pour ce qui est de monter de l'occasion si c'est le pro qui vous le propose avec une garantie 1 an pièces et MO, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je n'y voit pas de problème.
Pour remplacer le compresseur tarif fourniture plus pose environ 1500€.
Pour du neuf identique il faut compter fourniture et pose environ 3000€.

Donc en synthèse si tout est concrétisé par écrit pour moi c'est bon.
maclimatisation.com
26 mars 2016 à 13:59
forum consulter ce sujet Clim réversible MITSU MUZ-GB50VA avis sur coût de réparation

Bonjour,

Avec un tri split vous consommerez beaucoup moins à savoir en mode chaud sur la configuration MXZ3D54 + 3 splits MSZSF15 :
1 unité en fonction à 0,460 Kw
2 unités en fonction 0,796 KW
3 unités en fonction 1,149 Kw

Je pense que la meilleure position est soit la 1 soit la 2.
Pour la position 3, si vous mettez dans l'escalier la position sera haute et peu de ventilation pour la pièce du bas en position en dessous l'escalier le chaud se stockera en dessous.
26 mars 2016 à 13:40
forum consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi

Bonjour,

OK pour la console.
Pour le mxz3d54 il va consommer 1,600Kw alors que trois sf25 consommeront 3 x 0,800Kw soit 2,400Kw.
Sans compter le côté esthétique des façades.

maclimatisation.com
26 mars 2016 à 07:56
forum consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi

Re,
J'oubliai un split hyper heating 50 en position 1.
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:41
forum consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi

Bonsoir,
Je mettrais un split hyper heating en position 1 et un multi MXZ-3D54VA avec trois MSZ-SF15VA
maclimatisation.com
25 mars 2016 à 21:39
forum consulter ce sujet Choix installation climatisation Mitsubishi

Bonjour,

Je n'ai pas trouvé le code défaut A17.
Mais avec ce que vous dites je pense que c'est votre carte électronique qui a flashé.
En effet ces marques bas de gamme n'aiment pas les tensions supérieures à 230/240V.
25 mars 2016 à 18:23
forum consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées

Bonjour atonet,

Je n'ai pas réussi à faire un message privé. Mais j'ai eu les infos et dispo concernant la carte.
Merci de m'envoyer votre mail à :


Je vous ferai parvenir rapidement le devis.
Cordialement.

maclimatisation.com
24 mars 2016 à 11:49
forum consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA

Suivant les quantités de fluide c'est obligatoire peu importe que ce soit pro ou particulier.
Vous avez du matériel pour faire une mise en service, ou du dépannage donc vous intervenez obligatoirement sur le fluide.
Donc c'est clair allez faire une formation pour savoir de quoi vous parlez.
Perso je ne vous aiderai pas.
Pourquoi pas acheter une trousse médicale et vous installez en tant que médecin. lol
22 mars 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid

Bonsoir PL,
Je vois que tu connais l'effet diesel qui amène à l'explosion. funk
22 mars 2016 à 17:27
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid

Bonsoir,

J'ai envoyé une demande de devis avec les éléments que j'ai pris sur les photos.
Les références devaient être sur le côté droit de l'appareil, mais certaines fois ils peuvent disparaître suite aux intempéries.

Je vous tiens informé en MP.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2016 à 16:44
forum consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA

Bonjour,

Bon et bien débrouillez-vous avec l'entreprise en charge du suivi de vos installations qui je vous le rappelle est obligatoire dans votre cas. biggrin lol
22 mars 2016 à 15:29
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid

Pourquoi faire ? Car si vous n'avez pas l'attestation de capacité vous ne pourrez manipuler les fluides et là ce sera le cas.
Vous ne pourrez travailler, et si vous arrivez à avoir du travail aucune garantie constructeur, de plus vous vous exposerez à de lourdes sanctions mini 750€ d'amende et cela va jusqu'à 75000€ et deux ans d'emprisonnement. cry

Cordialement.
maclimatisation.com
22 mars 2016 à 11:20
forum consulter ce sujet Tirage au vide maintenance climatisations et groupes froid

Bonjour l'invité,
Je vous mets au défi de changer même un roulement sur ce modèle de console Daikin sans dépose de l'échangeur. biggrin
21 mars 2016 à 17:10
forum consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN

Bonjour,

Cela est peut être dû à une tension instable.
A vérifier le serrage de toutes les cosses électriques.
Est-ce du mono ou du tri ?
Si c'est du tri est-ce que les phases ont été équilibrées ?
Se trouve-t-on au pied d'un pylône de distribution ?
Marques et réf. des appareils.

Bref plus de renseignements.
maclimatisation.com
21 mars 2016 à 15:09
forum consulter ce sujet Splits système dc inverter cartes électroniques endommagées

Bonjour,

Effectivement sur ces modèles Daikin il faut déposer l'échangeur afin d'accéder au moteur.
Pour ce faire il faut réintégrer le fluide dans l'unité extérieure, déposer l'échangeur, changer la pièce puis remonter l'ensemble, test à l'azote, tirage au vide et remise en service (attention en cas de non dépose de l'échangeur il y a un risque de faire une fuite sur une crosse et là grosse facture).

Par rapport au prix qui vous est proposé faites-le faire car ce n'est pas cher.
Mais faites-vous bien détailler le devis avec les éléments ci-dessus.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 mars 2016 à 13:26
forum consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN

Re,
Le n° de série SVP, il se trouve soit sur le côté soit en dessous.
20 mars 2016 à 20:55
forum consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN

Bonjour,
Merci de donner les références exactes et complètes du split ainsi que le N° de série.
Cordialement.

maclimatisation.com
20 mars 2016 à 20:09
forum consulter ce sujet Remplacement moteur de split DAIKIN

Bonjour Dom-Aom,

Pour le prix j'émets des réserves. Dernièrement j'ai eu de grosses surprises sur le prix de carte électronique sur un mono d'Hitachi RAC50YH7A, prix net pro 749,22 €.
Pour ce qui est des tarifs changements ventilo il faut voir la marque car quand on a un problème ventilo il est fortement conseillé de changer le moteur et la carte, car soit c'est la carte qui a mis le ventilo HS soit c'est l'inverse.
Mais avec le prix de certaines marques qui sont plus cher que les leaders mondiaux Daikin ou Mitsubishi Electric, il faut s'attendre à tout.
Bon WE.

maclimatisation.com
20 mars 2016 à 11:15
forum consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA

Bonjour,

Déjà vérifier que vos deux unités intérieures soit dans le même mode, en l’occurrence en ce moment en mode chaud.
Si c'est le cas disjoncter votre installation durant 20 secondes environ puis refaites l'essai.
Si cela persiste cela est une communication incorrecte entre l'unité intérieure et extérieure.
Vérifier que tous les câbles unités intérieures et extérieures soit bien serrés (faire cela hors tension).
Si le problème est sur une seule unité, intervertir au niveau du bornier de l'unité extérieure les câbles avec l'autre unité.
Si le défaut est toujours sur la même unité changer la carte de cette unité.
Si le défaut est transféré à l'autre unité changer la carte de l'unité extérieure.
Bon WE.

maclimatisation.com
20 mars 2016 à 11:04
forum consulter ce sujet Problème climatiseur LG multitype neo plasma

Bonjour,

Votre filtre est inséré dans le cadre, l'ensemble doit venir.
Par ailleurs attention, si comme dit ci-dessus, vous avez acheté un simple filtre hors cadre ; ne surtout pas le monter.
En effet lorsque vous aurez démonté le cadre avec le filtre vous verrez que ce dernier a une grille et ce pour empêcher que le filtre soit aspiré par la machine.
Si c'était le cas il vous faudrait monter dans les combles pour ouvrir votre unité et enlever le filtre qui se sera enroulé sur les ventilateurs.

Si vous n'y arrivez pas un conseil faites appel à un pro pour une révision complète avec changement de filtre.
Car cela risque de vous revenir cher si vous faites n'importe quoi. biggrin
Le filtre est peut-être simplement collé avec la saleté accumulée.

maclimatisation.com
20 mars 2016 à 09:10
forum consulter ce sujet Comment changer le filtre d'une clim gainable Daikin

Bonjour atonet,

Merci de nous communiquer les références complètes ainsi que le N° de série et je fais la demande pour le tarif.
Cordialement.

maclimatisation.com
20 mars 2016 à 08:27
forum consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA

Bonsoir,

Désolé de ne pouvoir vous satisfaire mais le danger est réel.
En effet le fluide, si R410A, qu'il contient sort à l'air libre à -42°C donc de quoi perdre un œil.
La manipulation de fluide doit être fait par un pro, d'ailleurs vous ne pourrez, le cas échéant remettre votre matériel en service suite à la législation très contraignante en application depuis le 01/01/2006.
Par ailleurs il se peut que votre panne ne soit pas à mettre sur l'unité intérieure car il est fort probable que cela vienne de l'unité extérieure. Vous avez un matériel haut de gamme faites donc faire un devis par un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2016 à 20:35
forum consulter ce sujet Démontage split Daikin FTXS50G2V1B

Bonsoir,

Cela revient à dire en un roman ce que j'ai dit en 2 lignes.
Changer le pressostat et pour cela impératif un pro.

maclimatisation.com
18 mars 2016 à 16:11
forum consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonsoir PL,

A priori c'est un multisplit qui possède deux circuits fluidiques distincts et là c'est le pressostat qui est en défaut.
Il faut l'intervention d'un pro car il y a intervention sur le circuit fluidique.

maclimatisation.com
17 mars 2016 à 21:31
forum consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonsoir,

Après vérification il s'agit d'une erreur du pressostat 2.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 20:13
forum consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour,

Faites appel à un pro car cela vient très certainement d'un manque de fluide, mais une visite sur site s'impose.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 mars 2016 à 18:09
forum consulter ce sujet Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour Mokumaniak,

Toutes machines contenant du fluide sont visées par la loi, peu importe que le vendeur soit un particulier ou un pro.
Donc dans votre cas le groupe extérieur.
Par contre les splits seuls ne sont pas concernés.

maclimatisation.com
11 mars 2016 à 17:25
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Oui mais vous avez dit que vous aviez un multisplit, attention pas mal de modèles ne peuvent fonctionner avec une seule unité intérieure connectée, il faut généralement au minimum 2 unités de connectées.

maclimatisation.com
10 mars 2016 à 18:36
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Bonjour,
Il faut déjà voir si la combinaison de l'ensemble des splits est compatible avec la puissance de la machine.
Ensuite il existe des raccords pour passer de 3/8 en 1/2 et l'inverse.
Mais comme vous allez faire appel à un pro, le mieux est que ce dernier inspecte votre installation savoir si il peut la reprendre.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2016 à 11:47
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Re,

Si vous pourrez acheter le split que vous désirez.
Car lui ne contient aucun fluide.
09 mars 2016 à 19:40
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Non Mokumaniak vous n'êtes pas en infraction, par contre la personne qui a vendu le groupe extérieur à votre père, est en infraction.
09 mars 2016 à 19:07
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

RAPPEL REGLEMENTATION FGAZ APPLICABLE INTEGRALEMENT DEPUIS LE 01/01/2016

La nouvelle réglementation F-GazCe qu'il faut savoir :
Ventes de fluides et équipements
Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)
Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).

Justificatifs de l’acquéreur
Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’état peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.

Exemple : La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est 
restreinte à :

> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.
> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité
> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.

Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.
Attestation de capacité et d’aptitude.
Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).

Sanctions :
Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat français dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende.
09 mars 2016 à 18:29
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Bravo PL, et on dégaze dans la nature. cry
Puis infraction sur la manipulation des fluides pour la mise en service. dizzy
09 mars 2016 à 18:25
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Bonsoir,

Il y a des modèles et des combinaisons à respecter.
Mais j'attire votre attention que vous êtes en infraction avec la législation actuelle, n'essayez surtout pas de vendre vos travaux vous risqueriez gros.
08 mars 2016 à 19:30
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Bonsoir,

Il s'agirait a priori du moteur de ventilation de l'unité intérieure qui aurait un problème.
Cordialement.

maclimatisation.com
08 mars 2016 à 18:53
forum consulter ce sujet Erreur E6 sur climatiseur triphasé Westpoint

Bonjour,

Déjà où avez-vous acheté cela ?
Car le vendeur sait pertinemment que cela ne sera jamais compatible. dizzy
08 mars 2016 à 18:05
forum consulter ce sujet Bloc extérieur LG avec un split Daikin

Bonsoir,

Déjà comment pouvez-vous affirmer pression gaz OK.
Avez-vous récupéré le fluide pour le peser ? Non je présume.
On est là dans une relation pression température peu importe que vous ayez la bonne quantité de fluide ce dernier donnera toujours la même pression à la même température extérieure.

Ceci étant dit, votre code défaut correspond à défaut de communication unité intérieure/unité extérieure.
Donc, sous réserves de contrôle plus poussés, vous avez au moins une carte de l'unité extérieure qui est HS.

Votre installateur a fait faillite mais il y en a certainement d'autres dans votre secteur. Dans quelle région êtes-vous ?
maclimatisation.com
04 mars 2016 à 19:45
forum consulter ce sujet Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA

Re,
Petit détail la déclaration préalable ne demande une instruction que d'un mois, alors que pour le permis de construire il est de deux mois.
03 mars 2016 à 18:49
forum consulter ce sujet Autorisation du syndic pour installation d'une climatisation en copropriété

Bonsoir,
Une déclaration préalable est un permis simplifié. Cette déclaration peut vous être refusée.
03 mars 2016 à 18:43
forum consulter ce sujet Autorisation du syndic pour installation d'une climatisation en copropriété