Profil du membre AAC
Actuellement
10 461
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit AAC sur le forum Climatisation
a posté 3 386 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Vous avez aussi Samsung garantie 5 ans pièces et compresseur, Mitsubishi Electric idem mais avec un installateur agréé.
Daikin est à ce jour un peu dépassé au niveau garantie et surtout avec un service technique et SAV rarement à la hauteur.
Ne jamais oublier que les garanties sont octroyées par les constructeurs dans la mesure où un entretien régulier peut être prouvé. Ils ne le demandent pas pour de petites pièces mais plus sur les compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez aussi Samsung garantie 5 ans pièces et compresseur, Mitsubishi Electric idem mais avec un installateur agréé.
Daikin est à ce jour un peu dépassé au niveau garantie et surtout avec un service technique et SAV rarement à la hauteur.
Ne jamais oublier que les garanties sont octroyées par les constructeurs dans la mesure où un entretien régulier peut être prouvé. Ils ne le demandent pas pour de petites pièces mais plus sur les compresseurs.
Cordialement.
maclimatisation.com
12 juin 2016 à 08:27
consulter ce sujet Conseils choix climatiseur pour une chambre de 14m²Bonjour,
Hormis la réglementation qui vous interdit cette intervention, comment allez-vous faire avec le fluide, éventuellement les brasures, les longueurs maximales admises par le fabricant etc.
maclimatisation.com
Hormis la réglementation qui vous interdit cette intervention, comment allez-vous faire avec le fluide, éventuellement les brasures, les longueurs maximales admises par le fabricant etc.
maclimatisation.com
11 juin 2016 à 20:43
consulter ce sujet Modifier le raccordement unité extérieure de ma climBonjour PL,
La réglementation électrique ainsi que le constructeur imposent pour cette puissance du 3G2,5 pour l'alimentation connectée au réseau et du 4G1,5 pour la liaison unité intérieure/ extérieure ; ainsi qu'un disjoncteur entre 10 et 16 A suivant le modèle.
On n'utilise plus en inverter de courbe D.
En effet la courbe D s'utilisait sur les non inverter.
En effet les inverter démarrent leur moteur doucement pour monter au fur et à mesure leur puissance donc la courbe D est inutile.
La réglementation électrique ainsi que le constructeur imposent pour cette puissance du 3G2,5 pour l'alimentation connectée au réseau et du 4G1,5 pour la liaison unité intérieure/ extérieure ; ainsi qu'un disjoncteur entre 10 et 16 A suivant le modèle.
On n'utilise plus en inverter de courbe D.
En effet la courbe D s'utilisait sur les non inverter.
En effet les inverter démarrent leur moteur doucement pour monter au fur et à mesure leur puissance donc la courbe D est inutile.
10 juin 2016 à 07:10
consulter ce sujet Consommation électrique clim réversible dans les plus mauvaises conditionsBonjour,
Oui il y a une fuite. Je le constate à deux niveaux, le premier est qu'à côté du tuyau gaz, le gros, c'est gras.
Puis le tuyau liquide, le petit, prend en givre.
Cela nous informe que le compresseur fonctionne mais qu'il y a un manque de fluide suite à une fuite.
Faites intervenir un pro.
Oui il y a une fuite. Je le constate à deux niveaux, le premier est qu'à côté du tuyau gaz, le gros, c'est gras.
Puis le tuyau liquide, le petit, prend en givre.
Cela nous informe que le compresseur fonctionne mais qu'il y a un manque de fluide suite à une fuite.
Faites intervenir un pro.
03 juin 2016 à 08:00
consulter ce sujet Panne clim LG ni chaud ni froidBonjour,
Il s'agit là d'un manque de fluide. Faites appel à un pro afin qu'il recherche et répare la fuite avant de procéder à une charge neuve.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit là d'un manque de fluide. Faites appel à un pro afin qu'il recherche et répare la fuite avant de procéder à une charge neuve.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2016 à 06:37
consulter ce sujet Problème climatisation réversible Hitachi ram-65q5Donc il ne vous reste plus qu'à effectuer le boulot !!! :)
maclimatisation.com
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 17:46
consulter ce sujet Panne clim LG Neo PlasmaBonjour,
Attention on ne fait pas une recharge comme cela à la bonne franquette.
On doit d'abord récupérer le fluide pour savoir quelle quantité on a dans notre machine.
Si il y a un manque de fluide on doit rechercher OBLIGATOIREMENT d'où elle provient en mettant à l'azote ou au nidron.
Réparer cette fuite puis tirage au vide puis enfin recharge.
Faites donc appel à un pro, car il faut obligatoirement l'attestation de capacité à la manipulation des fluides pour ces manipulations.
maclimatisation.com
Attention on ne fait pas une recharge comme cela à la bonne franquette.
On doit d'abord récupérer le fluide pour savoir quelle quantité on a dans notre machine.
Si il y a un manque de fluide on doit rechercher OBLIGATOIREMENT d'où elle provient en mettant à l'azote ou au nidron.
Réparer cette fuite puis tirage au vide puis enfin recharge.
Faites donc appel à un pro, car il faut obligatoirement l'attestation de capacité à la manipulation des fluides pour ces manipulations.
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 13:21
consulter ce sujet Panne clim LG Neo PlasmaBonjour,
Déjà, sauf erreur de ma part, une led fixe chez LG n'est pas un code erreur.
Ensuite cela peut venir de plusieurs choses soit le moteur du ventilateur qui est grippé, soit une liaison légèrement oxydée, soit, mais là j'en doute car pas de code erreur, de la platine.
maclimatisation.com
Déjà, sauf erreur de ma part, une led fixe chez LG n'est pas un code erreur.
Ensuite cela peut venir de plusieurs choses soit le moteur du ventilateur qui est grippé, soit une liaison légèrement oxydée, soit, mais là j'en doute car pas de code erreur, de la platine.
maclimatisation.com
28 mai 2016 à 08:53
consulter ce sujet Panne clim LG Neo PlasmaBonjour,
53dB est un bruit important car il correspond par exemple entre le bruit de la pluie 50dB(A) et le bruit d'un lave vaisselle 55dB.
53dB est un bruit important car il correspond par exemple entre le bruit de la pluie 50dB(A) et le bruit d'un lave vaisselle 55dB.
27 mai 2016 à 05:16
consulter ce sujet Clim Skiron TAC-09CSA/BY très bruyant en mode froidBonjour,
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.
Cela est pareil dans le domaine de la clim.
maclimatisation.com
Vous ne pouvez demander à une 2cv d'avoir le confort d'une Rolls.

Cela est pareil dans le domaine de la clim.

maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:59
consulter ce sujet Clim AIRTON régulation de températureBonjour,
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
C'est le système power module qui est à environ 300€ TTC.
maclimatisation.com
24 mai 2016 à 16:57
consulter ce sujet Cherche pièce clim HITACHIBonjour,
ATTENTION si vous déconnectez la terre et que votre machine fonctionne, cela veut dire que votre machine a un problème électrique. Cela ne peut être qu'un dépannage de très courte durée.
En effet vous risquez de prendre des décharges lorsque vous toucherez votre machine et cela pouvant aller dans certains cas jusqu'à l'électrocution entraînant la mort.
maclimatisation.com
ATTENTION si vous déconnectez la terre et que votre machine fonctionne, cela veut dire que votre machine a un problème électrique. Cela ne peut être qu'un dépannage de très courte durée.
En effet vous risquez de prendre des décharges lorsque vous toucherez votre machine et cela pouvant aller dans certains cas jusqu'à l'électrocution entraînant la mort.
maclimatisation.com
21 mai 2016 à 11:25
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCIBonjour,
Le code P1 signifie dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure.
Ce qui peut être un manque de fluide.
Bon courage pour trouver quelqu'un pour intervenir sur ce type de machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code P1 signifie dépassement de température de l'évaporateur de l'unité intérieure.
Ce qui peut être un manque de fluide.
Bon courage pour trouver quelqu'un pour intervenir sur ce type de machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 mai 2016 à 11:48
consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera Pap Inverter Car35 EP/DBPCBonjour,
Le SEER est le coefficient énergétique annuel en froid.
Après il vous faut rechercher la fiche technique de votre appareil et prendre une calculette.
Le SEER est le coefficient énergétique annuel en froid.
Après il vous faut rechercher la fiche technique de votre appareil et prendre une calculette.
16 mai 2016 à 18:01
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
coef pris au hasard.
Il vous faut la fiche technique de votre matériel.
Prenons un exemple une Daikin la FTXB20C qui a une puissance nominale froid de 2kW et un SEER de 5,95.
Nous aurons un Sc de 2/5.95 = 0,34
Cordialement.
maclimatisation.com
coef pris au hasard.
Il vous faut la fiche technique de votre matériel.
Prenons un exemple une Daikin la FTXB20C qui a une puissance nominale froid de 2kW et un SEER de 5,95.
Nous aurons un Sc de 2/5.95 = 0,34
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 16:06
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus S% = 100
---------------------------------
Sc X (Tec -Tic + ai)
---------------------------------
Sc X (Tec -Tic + ai)
16 mai 2016 à 14:35
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
maclimatisation.com
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 13:39
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment. Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Une température ambiante trop basse de 1 °C fait augmenter de 12 à 18 % la consommation énergétique annuelle de l'installation de climatisation.
En climatisation, si la température ambiante est de 23 °C au lieu de 24 °C (1 °C trop bas), cela crée une surconsommation énergétique directement liée à la charge thermique du bâtiment. Cette surconsommation peut être estimée par la formule suivante :
Formule
S% : Surconsommation en % par degré de température ambiante plus bas
Sc : Ratio entre la puissance moyenne annuelle et la puissance nominale
tic : Température ambiante de calcul
tec : Température extérieure de calcul
ai : Gain thermique exprimé en degré de température ambiante
Exemple :
Pour tic = +23 °C, tec = 35 °C, ai = 4 °C et Sc = 0,4
La surconsommation est de : S = 16 %
Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficaces de limiter la consommation énergétique.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mai 2016 à 12:36
consulter ce sujet Calcul énergie économisée avec 1 degré de plus Bonjour,
Cela vient du module IPM de la carte.
maclimatisation.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela vient du module IPM de la carte.
maclimatisation.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mai 2016 à 12:53
consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAXBonjour,
Qui a fait la mise en service ?
Est-ce un pro agréé ?
maclimatisation.com
Qui a fait la mise en service ?
Est-ce un pro agréé ?
maclimatisation.com
14 mai 2016 à 10:05
consulter ce sujet Code erreur des climatiseurs Mitsubishi msz-sf35VE-E2Bonjour,
Essayez d'être plus précis :
1/ Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industrie
2/ Modèle et si PAC air/eau références et modèles de l'unité de régulation intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Essayez d'être plus précis :
1/ Mitsubishi Electric ou Mitsubishi Heavy Industrie
2/ Modèle et si PAC air/eau références et modèles de l'unité de régulation intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mai 2016 à 09:48
consulter ce sujet Code erreur 42 climatisation Mitsubishi réversibleBonsoir pbm,
Le nidron fait économiser 24h.
Effectivement ce gaz est composé de 95% d'azote et de 5% d’hydrogène.
Sachant que l’hydrogène est quasiment 100 fois plus léger que l'air, si vous avez le détecteur adapté vous arrivez à détecter une fuite même dans du béton.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le nidron fait économiser 24h.
Effectivement ce gaz est composé de 95% d'azote et de 5% d’hydrogène.
Sachant que l’hydrogène est quasiment 100 fois plus léger que l'air, si vous avez le détecteur adapté vous arrivez à détecter une fuite même dans du béton.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 20:30
consulter ce sujet Problème clim réversible LG E12EMBonjour,
Eh bien le problème est très simple. La machine n'a plus de fluide suite à une fuite.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien vous dépanner.
Rappel, le raccordement et la mise en service d'une clim doit être fait par un pro (loi en application depuis le 01/01/16).
Cordialement.
maclimatisation.com
Eh bien le problème est très simple. La machine n'a plus de fluide suite à une fuite.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien vous dépanner.
Rappel, le raccordement et la mise en service d'une clim doit être fait par un pro (loi en application depuis le 01/01/16).

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 19:55
consulter ce sujet Problème clim réversible LG E12EMBonjour PL,
Lis bien il veut rallonger de plusieurs mètres, donc c'est impossible pour ce genre de matériel.
Lis bien il veut rallonger de plusieurs mètres, donc c'est impossible pour ce genre de matériel.
11 mai 2016 à 16:47
consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapideBonjour,
Malheureusement non.
De plus vous dites de quelques mètres et ces clims sont prévues pour 3, voire 5ml.
maclimatisation.com
Malheureusement non.
De plus vous dites de quelques mètres et ces clims sont prévues pour 3, voire 5ml.
maclimatisation.com
11 mai 2016 à 16:26
consulter ce sujet Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapideBonjour,
Il est possible que ce soit une fuite de fluide mais la panne peut venir d'ailleurs, sonde défaillante par exemple.
Faites appel à un frigoriste de votre secteur.
Il est possible que ce soit une fuite de fluide mais la panne peut venir d'ailleurs, sonde défaillante par exemple.
Faites appel à un frigoriste de votre secteur.
09 mai 2016 à 17:49
consulter ce sujet Chambre froide ne fait plus de froidBonjour,
Déjà il faut avoir l'attestation de capacité à la manipulation des fluides sans ce précieux sésame vous ne pourrez pas vous procurer du fluide.
Donc il faut récupérer le fluide via une station de récupération. Ensuite il faut débraser l'échangeur, puis enlever les vis qui le tiennent pour le sortir, mettre en place l'échangeur neuf le braser sous flux d'azote ou de nidron.
Puis mettre l'ensemble en test sous azote ou nidron. Faire un tirage au vide. Remonter l'équipement au circuit le reliant avec le ou les UI. A nouveau test à l'azote ou au nidron. Puis tirage au vide poussé. Puis injecter le fluide neuf et procéder aux essais.
Bon pour une Carrier d'entrée de gamme, un conseil changer car la réparation dépassera le prix du neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut avoir l'attestation de capacité à la manipulation des fluides sans ce précieux sésame vous ne pourrez pas vous procurer du fluide.
Donc il faut récupérer le fluide via une station de récupération. Ensuite il faut débraser l'échangeur, puis enlever les vis qui le tiennent pour le sortir, mettre en place l'échangeur neuf le braser sous flux d'azote ou de nidron.
Puis mettre l'ensemble en test sous azote ou nidron. Faire un tirage au vide. Remonter l'équipement au circuit le reliant avec le ou les UI. A nouveau test à l'azote ou au nidron. Puis tirage au vide poussé. Puis injecter le fluide neuf et procéder aux essais.
Bon pour une Carrier d'entrée de gamme, un conseil changer car la réparation dépassera le prix du neuf.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2016 à 20:18
consulter ce sujet Comment dépanner une PAC CarrierBonjour,
Oui ce sera suite à la manipulation que les performances peuvent être diminuées.
La doc technique n'en dit pas plus mais je penche vers une légère diminution de COP et/ou de puissance.
Vous pouvez toujours essayer et si cela ne vous convient pas remettre en position initiale mais n'oubliez pas de couper l'alimentation avant toute intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
Oui ce sera suite à la manipulation que les performances peuvent être diminuées.
La doc technique n'en dit pas plus mais je penche vers une légère diminution de COP et/ou de puissance.
Vous pouvez toujours essayer et si cela ne vous convient pas remettre en position initiale mais n'oubliez pas de couper l'alimentation avant toute intervention.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mai 2016 à 10:05
consulter ce sujet Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VABonjour,
il s'agit probablement de la bande de la fréquence Hz qui est plus importante au démarrage puis s'estompe.
On peut essayer de remédier à cela :
1/ COUPER l'alimentation
2/ Sur la façade de l'unité extérieure vous avez en haut un cache que vous allez dévisser.
3/ Vous repérez l'emplacement nommer SW2
4/ Vous mettez le schwitch 3 en position ON (en haut)
5/ Vous remettez l'alimentation électrique.
ATTENTION cette manipulation est à effectuer IMPÉRATIVEMENT HORS TENSION.
Les performances de l'appareil risquent de s'en trouver diminué.
Cordialement.
maclimatisation.com
il s'agit probablement de la bande de la fréquence Hz qui est plus importante au démarrage puis s'estompe.
On peut essayer de remédier à cela :
1/ COUPER l'alimentation
2/ Sur la façade de l'unité extérieure vous avez en haut un cache que vous allez dévisser.
3/ Vous repérez l'emplacement nommer SW2
4/ Vous mettez le schwitch 3 en position ON (en haut)
5/ Vous remettez l'alimentation électrique.
ATTENTION cette manipulation est à effectuer IMPÉRATIVEMENT HORS TENSION.
Les performances de l'appareil risquent de s'en trouver diminué.
Cordialement.
maclimatisation.com
04 mai 2016 à 09:57
consulter ce sujet Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VABonjour,
Pour moi les meilleures marques sont :
A égalité Mitsubishi Electric & Daikin, puis Samsung, Hitachi, Panasonic.
Midéa reste quand même des produits bruyants pour ses unités intérieures résidentielles 29dB en petite vitesse, contre 16dB pour Samsung et 19dB pour les autres. Il faut savoir que 3dB double le bruit.
Les pays émergeant que vous citez sont beaucoup moins exigeants qu'en Europe.
Bref simplement 500 points de vente dans le monde comparé à ses concurrents c'est relativement faible, donc pour les pièces détachées je rejoins PL.
Pour moi les meilleures marques sont :
A égalité Mitsubishi Electric & Daikin, puis Samsung, Hitachi, Panasonic.
Midéa reste quand même des produits bruyants pour ses unités intérieures résidentielles 29dB en petite vitesse, contre 16dB pour Samsung et 19dB pour les autres. Il faut savoir que 3dB double le bruit.
Les pays émergeant que vous citez sont beaucoup moins exigeants qu'en Europe.
Bref simplement 500 points de vente dans le monde comparé à ses concurrents c'est relativement faible, donc pour les pièces détachées je rejoins PL.
01 mai 2016 à 19:29
consulter ce sujet Quel bi-split installer ? Re,
Je vous joins les procédures de contrôle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous joins les procédures de contrôle.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mai 2016 à 16:38
consulter ce sujet Clignotement LED code erreur 46 PAC LGBonjour,
Problème de sondes soit en court-circuit, coupées ou problème de carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Problème de sondes soit en court-circuit, coupées ou problème de carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2016 à 16:28
consulter ce sujet Clignotement LED code erreur 46 PAC LGRe pbm,
Si vous effectuez les manipulations indiquées avec votre station de récupération vous récupérez intégralement votre fluide.
Je rajoute à mes explications lorsque vous rouvrez le bouton in tant que ce dernier a plus de 0 au manomètre de droite vous continuez les manipulations. Cela va vous prendre maxi 5 à 10 minutes.
Pour ce qui est de la perte de 400 gr durant l'attestation cela doit être nouveau, car quand je l'ai passé en 2010, aucune fuite n'était admise.
Je doute quand même un peu, car cela voudrait dire que sur un circuit de véhicule on peut tout lâcher dans la nature.
Je sais que beaucoup de frigoristes ne ravalent même pas le fluide de leur mano mais que faire il y a toujours de gens qui pensent gagner du temps alors que 5 à 10 minutes ce n'est pas grand chose.
Cordialement.
Si vous effectuez les manipulations indiquées avec votre station de récupération vous récupérez intégralement votre fluide.
Je rajoute à mes explications lorsque vous rouvrez le bouton in tant que ce dernier a plus de 0 au manomètre de droite vous continuez les manipulations. Cela va vous prendre maxi 5 à 10 minutes.
Pour ce qui est de la perte de 400 gr durant l'attestation cela doit être nouveau, car quand je l'ai passé en 2010, aucune fuite n'était admise.

Je doute quand même un peu, car cela voudrait dire que sur un circuit de véhicule on peut tout lâcher dans la nature.

Je sais que beaucoup de frigoristes ne ravalent même pas le fluide de leur mano mais que faire il y a toujours de gens qui pensent gagner du temps alors que 5 à 10 minutes ce n'est pas grand chose.
Cordialement.
01 mai 2016 à 13:33
consulter ce sujet Changement de compresseur sur un groupe extérieur (à la lettre)Bonjour pbm,
Vous videz la station de récupération mais allez jusqu'au bout. Car on ne la vide pas dans la nature.
On va jouer au fur et à mesure avec le bouton du recover en position close puis le bouton in en close quand l'aiguille de droite descend à zéro, on rouvre le recover et le in quelques instants et on recommence on ferme le recover et le in, et cette manœuvre jusqu'à ce que lorsqu'on ouvre le in l'aiguille se situe au minimum à zéro.
A ce moment là au ferme sa bouteille de récupération, on arrête la station et on ferme les trois boutons.
Et là vous n'avez aucun fluide dans la nature et vous respectez la loi.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous videz la station de récupération mais allez jusqu'au bout. Car on ne la vide pas dans la nature.
On va jouer au fur et à mesure avec le bouton du recover en position close puis le bouton in en close quand l'aiguille de droite descend à zéro, on rouvre le recover et le in quelques instants et on recommence on ferme le recover et le in, et cette manœuvre jusqu'à ce que lorsqu'on ouvre le in l'aiguille se situe au minimum à zéro.
A ce moment là au ferme sa bouteille de récupération, on arrête la station et on ferme les trois boutons.
Et là vous n'avez aucun fluide dans la nature et vous respectez la loi.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2016 à 11:20
consulter ce sujet Changement de compresseur sur un groupe extérieur (à la lettre)Bonjour,
Vérifiez d'abord que vos unités intérieure extérieure soient bien alimentées en électricité.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez d'abord que vos unités intérieure extérieure soient bien alimentées en électricité.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2016 à 11:12
consulter ce sujet Voyant chaud télécommande ne fonctionne plus clim TotalineBonsoir,
Si tu es vraiment en 1ere bac pro tu as dû sécher beaucoup de cours ; à part que tu sois un bricoleur qui veut essayer de jouer l'apprenti sorcier.
Si tu es vraiment en 1ere bac pro tu as dû sécher beaucoup de cours ; à part que tu sois un bricoleur qui veut essayer de jouer l'apprenti sorcier.

30 avril 2016 à 21:02
consulter ce sujet Changement de compresseur sur un groupe extérieur (à la lettre)Re pbm,
Même une installation faite par un pro peut avoir à un moment donné un problème.
Le cas de fuite le plus classique est un défaut de la valve schrader. Le pro aura fait son travail correctement mais cette dernière à un joint défaillant et il va laisser passer le fluide. Cette panne est rare mais se produit. Perso une sur 100 installée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Même une installation faite par un pro peut avoir à un moment donné un problème.
Le cas de fuite le plus classique est un défaut de la valve schrader. Le pro aura fait son travail correctement mais cette dernière à un joint défaillant et il va laisser passer le fluide. Cette panne est rare mais se produit. Perso une sur 100 installée.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 avril 2016 à 20:47
consulter ce sujet Quel bi-split installer ? Bonsoir pbm,
Je trouve le R32 un très bon compromis aujourd'hui au niveau protection de la planète.
Mais imaginez-vous que malheureusement vous ayez une fuite, sur une clim au R410A ou R407C cela va vous revenir pour une petite installation entre 250€ et 350€.
Là vous allez vous en tirer, à ce jour, entre 600 à 800€. Perso j'attends que ce prix excessif de ce fluide devienne plus abordable. De plus je trouve ce prix injustifié car le R410A est composé de 50% de R32 et de 50% de R125.
Je ne suis pas sceptique mais réaliste. Je ne vais pas acheter une bonbonne de R32 à 800€ (prix de gros) pour un dépannage. Lorsque le tarif de ce fluide baissera au moins de 50% pourquoi pas.
Je pense ne pas être le seul pro à réagir de la sorte. Iriez-vous travailler pour perdre de l'argent ?
Cordialement.
Je trouve le R32 un très bon compromis aujourd'hui au niveau protection de la planète.
Mais imaginez-vous que malheureusement vous ayez une fuite, sur une clim au R410A ou R407C cela va vous revenir pour une petite installation entre 250€ et 350€.
Là vous allez vous en tirer, à ce jour, entre 600 à 800€. Perso j'attends que ce prix excessif de ce fluide devienne plus abordable. De plus je trouve ce prix injustifié car le R410A est composé de 50% de R32 et de 50% de R125.
Je ne suis pas sceptique mais réaliste. Je ne vais pas acheter une bonbonne de R32 à 800€ (prix de gros) pour un dépannage. Lorsque le tarif de ce fluide baissera au moins de 50% pourquoi pas.
Je pense ne pas être le seul pro à réagir de la sorte. Iriez-vous travailler pour perdre de l'argent ?
Cordialement.
30 avril 2016 à 20:43
consulter ce sujet Quel bi-split installer ? Bonjour,
Le problème du R32 est qu'à ce jour, il est environ 8 à 10 fois plus cher.
Donc en intervention bonjour la facture.
maclimatisation.com
Le problème du R32 est qu'à ce jour, il est environ 8 à 10 fois plus cher.
Donc en intervention bonjour la facture.
maclimatisation.com
30 avril 2016 à 16:13
consulter ce sujet Quel bi-split installer ? Bonjour,
Vous avez effectivement la carte électronique qui a pris un coup de feu.
Je ne sais pas où on peut se procurer cette carte.
Mais attention ce n'est peut-être pas la seule panne, le moteur du ventilateur à pu prendre ainsi que le compresseur suivant l'intensité du coup de feu.
Par ailleurs cette machine est au R22, fluide désormais interdit.
Il va falloir, à mon avis, vous orienter vers un changement de matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez effectivement la carte électronique qui a pris un coup de feu.
Je ne sais pas où on peut se procurer cette carte.
Mais attention ce n'est peut-être pas la seule panne, le moteur du ventilateur à pu prendre ainsi que le compresseur suivant l'intensité du coup de feu.
Par ailleurs cette machine est au R22, fluide désormais interdit.
Il va falloir, à mon avis, vous orienter vers un changement de matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 avril 2016 à 09:50
consulter ce sujet Panne clim réversible Thermoseme TEX-118A Bonjour,
Carte de puissance HS.
Bon courage car pièces détachées inexistantes pour cette marque.
Carte de puissance HS.
Bon courage car pièces détachées inexistantes pour cette marque.
26 avril 2016 à 20:46
consulter ce sujet Problème consoles Airton TCA 12 code E5Bonjour,
Vous devez avoir un bouton marche/arrêt, un bouton mode pour choisir froid, chaud, automatique, ventilation seule, déshumidification, et ensuite vous sélectionnez votre température. Rien de plus simple.
Vous devez avoir un bouton marche/arrêt, un bouton mode pour choisir froid, chaud, automatique, ventilation seule, déshumidification, et ensuite vous sélectionnez votre température. Rien de plus simple.
25 avril 2016 à 21:20
consulter ce sujet Notice d'emploi de la climatisation Aucma GJYKQ-04Bonsoir,
Réflexion toute bête, mettriez-vous plusieurs chaudières au lieu d'une pour chauffer plusieurs pièces.
On ne sait jamais car si on met une seule chaudière en cas de panne plus rien ne fonctionne.
Nous sommes sur le même raisonnement !!
Réflexion toute bête, mettriez-vous plusieurs chaudières au lieu d'une pour chauffer plusieurs pièces.
On ne sait jamais car si on met une seule chaudière en cas de panne plus rien ne fonctionne.
Nous sommes sur le même raisonnement !!
25 avril 2016 à 21:17
consulter ce sujet Meilleur rapport qualité prix système de climatisation réversibleBonjour,
Effectivement 0°C n'est pas la même chose que 0 bar. Avez-vous essayé en route la machine ?
Effectivement 0°C n'est pas la même chose que 0 bar. Avez-vous essayé en route la machine ?
22 avril 2016 à 09:31
consulter ce sujet Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ?Bonjour,
J'ai une Toyota 150 ch, est-ce que cela vous renseigne sur le modéle ?
J'ai une Toyota 150 ch, est-ce que cela vous renseigne sur le modéle ?
21 avril 2016 à 10:55
consulter ce sujet Voyant d'alimentation en rouge climatiseur LGBonjour,
Plus de renseignements seraient utiles.
Références de l'appareil, est-ce qu'il fonctionne ? Si oui en chaud et en froid ? Nombre clignotements ?
maclimatisation.com
Plus de renseignements seraient utiles.
Références de l'appareil, est-ce qu'il fonctionne ? Si oui en chaud et en froid ? Nombre clignotements ?
maclimatisation.com
21 avril 2016 à 10:39
consulter ce sujet Voyant d'alimentation en rouge climatiseur LGBonjour,
Déjà vous êtes en infraction avec la législation en vigueur car le R22 est strictement interdit en France.
Et de plus vous avez une fuite sur votre installation. Donc matériel à changer.
maclimatisation.com
Déjà vous êtes en infraction avec la législation en vigueur car le R22 est strictement interdit en France.
Et de plus vous avez une fuite sur votre installation. Donc matériel à changer.
maclimatisation.com
21 avril 2016 à 10:36
consulter ce sujet Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ?Bonsoir Pbm,
Tout à fait d'ailleurs Daikin le spécifie dans la documentation.
Prévoir un système de ventilation durant l'installation. Rassurant non.
Perso j'éviterai dans une chambre sinon en cas de fuite c'est un sommeil dont on se réveille pas.
J'ai déjà vu une clim au R290 sur la côte où j'ai refusé d'intervenir, même problème pour ce dernier mais en plus il est un fluide composé à 99,5% de propane, inodore et explosif beaucoup plus rapidement que le R32.
Pour moi, après avoir un peu bouquiné sur le sujet, le R32 pourra être utilisé en système air/eau comme le veut d'ailleurs indirectement la législation à court terme dans les lieux publics. En effet à ce jour la concentration de fluide frigorigène entrant dans le bâtiment recevant du public et soumis à des maximum de quantité.
D'ailleurs dans certains hôpitaux ils travaillent en boucle d'eau chaude et circuit d'eau glacée.
De ce fait en cas de fuite on a dans le pire des cas une inondation. Je pense que les gros fabricants y travaillent depuis un moment dessus.
Ces systèmes existent depuis longtemps mais au niveau industriel, il suffit maintenant qu'ils arrivent à le transposer au niveau des petites installations.
maclimatisation.com
Tout à fait d'ailleurs Daikin le spécifie dans la documentation.
Prévoir un système de ventilation durant l'installation. Rassurant non.
Perso j'éviterai dans une chambre sinon en cas de fuite c'est un sommeil dont on se réveille pas.

J'ai déjà vu une clim au R290 sur la côte où j'ai refusé d'intervenir, même problème pour ce dernier mais en plus il est un fluide composé à 99,5% de propane, inodore et explosif beaucoup plus rapidement que le R32.
Pour moi, après avoir un peu bouquiné sur le sujet, le R32 pourra être utilisé en système air/eau comme le veut d'ailleurs indirectement la législation à court terme dans les lieux publics. En effet à ce jour la concentration de fluide frigorigène entrant dans le bâtiment recevant du public et soumis à des maximum de quantité.
D'ailleurs dans certains hôpitaux ils travaillent en boucle d'eau chaude et circuit d'eau glacée.
De ce fait en cas de fuite on a dans le pire des cas une inondation. Je pense que les gros fabricants y travaillent depuis un moment dessus.
Ces systèmes existent depuis longtemps mais au niveau industriel, il suffit maintenant qu'ils arrivent à le transposer au niveau des petites installations.
maclimatisation.com
20 avril 2016 à 19:57
consulter ce sujet Vérifier charge gaz climatiseur DaikinBonjour,
Pour une habitation je déconseillerai les pompes péristatiques car elles sont bruyantes.
L'idéal pour le résidentiel ce sont les pompes de relevage bi-bloc, vous mettez la partie flotteur dans l'unité intérieure et la partie pompe dans les combles soit sur une épaisseur conséquent de mousse soit suspendue, sans qu'elle ne la touche, à une poutre.
Cela vous permettra de ne pas entendre la pompe en action ; ce qui est désagréable surtout la nuit.
Cordialement.
maclimatisation
Pour une habitation je déconseillerai les pompes péristatiques car elles sont bruyantes.
L'idéal pour le résidentiel ce sont les pompes de relevage bi-bloc, vous mettez la partie flotteur dans l'unité intérieure et la partie pompe dans les combles soit sur une épaisseur conséquent de mousse soit suspendue, sans qu'elle ne la touche, à une poutre.
Cela vous permettra de ne pas entendre la pompe en action ; ce qui est désagréable surtout la nuit.
Cordialement.
maclimatisation
20 avril 2016 à 15:15
consulter ce sujet Branchement électrique pompe condensatBonsoir pbm,
Merci car je n'avais pas l'info.
Bonne continuation.
Cordialement.
Merci car je n'avais pas l'info.
Bonne continuation.
Cordialement.
19 avril 2016 à 21:10
consulter ce sujet Branchement électrique pompe condensat






