Problème PAC Mitsubishi Air/Eau HRP125
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
4521
Question Forum Climatisation : Problème PAC Mitsubishi Air/Eau HRP125
Bonjour.
J'ai un problème avec ma PAC Mitsubishi air/eau HRP125 module intérieur Borö CT
Elle fonctionne parfaitement en mode manuel.
En mode normal elle active immédiatement les résistances électriques et le module extérieur ne démarre pas.
L'entreprise qui assurait la maintenance n'existe plus.
Avant de payer une fortune pour un dépannage j'aimerais avoir un diagnostic.
Merci d'avance.
J'ai un problème avec ma PAC Mitsubishi air/eau HRP125 module intérieur Borö CT
Elle fonctionne parfaitement en mode manuel.
En mode normal elle active immédiatement les résistances électriques et le module extérieur ne démarre pas.
L'entreprise qui assurait la maintenance n'existe plus.
Avant de payer une fortune pour un dépannage j'aimerais avoir un diagnostic.
Merci d'avance.
01 février 2018 à 15:55
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Mitsubishi Air/Eau HRP125
Bonjour.
Il va être difficile de vous répondre comme ça. Y a t-il un code panne ?
Si le système bascule directement sur les résistances, c'est qu'il y a certainement un problème sur la régulation, une carte ?
Une sonde ?
L'avis du dépanneur sera plus direct.
Il va être difficile de vous répondre comme ça. Y a t-il un code panne ?
Si le système bascule directement sur les résistances, c'est qu'il y a certainement un problème sur la régulation, une carte ?
Une sonde ?
L'avis du dépanneur sera plus direct.
03 février 2018 à 16:40
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Problème PAC Mitsubishi Air/Eau HRP125
Quand la machine couine pour une erreur le message suivant s'affiche :
Pump1 error
Parfois s'affiche aussi :
Elheat error
Pump1 error
Parfois s'affiche aussi :
Elheat error
03 février 2018 à 18:24
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Invité

Problème PAC Mitsubishi Air/Eau HRP125
Invité
Bonjour,
Faites intervenir un frigoriste pour faire un devis, si vous avez une carte d'unité intérieure à remplacer, son coût est de l'ordre de 400 €.
Cela peut être également le contrôleur de débit, à suivre.
Cordialement.
Faites intervenir un frigoriste pour faire un devis, si vous avez une carte d'unité intérieure à remplacer, son coût est de l'ordre de 400 €.
Cela peut être également le contrôleur de débit, à suivre.
Cordialement.
03 février 2018 à 19:04