Bonjour.
J'ai une panne sur une climatisation Toshiba.
Une installation vieille de 10 ans à peu près.
J'allume l'unité intérieure, elle souffle de l'air ambiant et dès que le groupe extérieur se met en marche ça fait tout disjoncter.
Ou en tout cas les unités intérieur et extérieur s'arrête totalement.
Il n'y a aucun code erreur.
P. S. : La terre n'était pas branchée.
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
J'ai une panne sur une climatisation Toshiba.
Une installation vieille de 10 ans à peu près.
J'allume l'unité intérieure, elle souffle de l'air ambiant et dès que le groupe extérieur se met en marche ça fait tout disjoncter.
Ou en tout cas les unités intérieur et extérieur s'arrête totalement.
Il n'y a aucun code erreur.
P. S. : La terre n'était pas branchée.
Si quelqu'un a une idée.
Merci.
15 mars 2022 à 17:56
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim Toshiba quand l'unité extérieure se met en marche tout s'éteint
Bonjour.
"P. S. : La terre n'était pas branchée" et bien c'est dangereux tout ça.
Si vous disjonctez c'est qu'il y a un court-jus franc.
Le plus fréquent est le compresseur au démarrage.
"P. S. : La terre n'était pas branchée" et bien c'est dangereux tout ça.
Si vous disjonctez c'est qu'il y a un court-jus franc.
Le plus fréquent est le compresseur au démarrage.