Panne gaz de refoulement trop élevé
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
7691
Question Forum Climatisation Climatiseur : Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour.
Je suis sur une PAC eau/eau R410A.
J’ai une erreur gaz de refoulement trop élevé il coupe à 135c.
La BP est de 1,93 (-27,8c) bar et la HP 18,18 (30,6c) bar.
Quelqu’un saurait-il me dire si c’est bien un manque de fluide et j'hésite avec une fuite à l’échangeur ?
Merci à tous.
Je suis sur une PAC eau/eau R410A.
J’ai une erreur gaz de refoulement trop élevé il coupe à 135c.
La BP est de 1,93 (-27,8c) bar et la HP 18,18 (30,6c) bar.
Quelqu’un saurait-il me dire si c’est bien un manque de fluide et j'hésite avec une fuite à l’échangeur ?
Merci à tous.
15 mars 2022 à 18:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour.
Si vous avez une erreur température gaz de refoulement, c'est que vous avez un manque de fluide.
Il faut donc récupérer le fluide, mise sous pression pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et remplissage selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez une erreur température gaz de refoulement, c'est que vous avez un manque de fluide.
Il faut donc récupérer le fluide, mise sous pression pour recherche de fuite, réparation, tirage au vide et remplissage selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2022 à 19:30
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
Effectivement manque de gaz.
Effectuer une recherche de fuite.
16 mars 2022 à 17:52
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Panne gaz de refoulement trop élevé
Bonjour,
1 : Manque de gaz
2 : Humidité dans le circuit (détendeur qui se bouche)
3 : Problème de détendeur ou bobine détendeur.
1 : Manque de gaz
2 : Humidité dans le circuit (détendeur qui se bouche)
3 : Problème de détendeur ou bobine détendeur.