Bonjour.

Lorsque je mets mon climatiseur Zénith AC-SR-35-QC en marche sur mode chauffage, ça clignote sans arrêt et ça ne chauffe pas.
Merci de vos réponses.


17 mars 2022 à 11:53
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Problème chauffage climatisation Zénith AC-SR-35-QC

PL
Membre inscrit
PL
13 886 messages
Bonjour.
Quel est la led qui clignote ? voyant marche ? minuterie ? ou les deux ? et combien de fois ?
19 mars 2022 à 10:46

Proposer une réponse à Problème chauffage climatisation Zénith AC-SR-35-QC



image_addAjouter nouveau fichier

Décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
    N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
  • 2. Problème clim Zenith ac-sr-35-qc ne fait ni du chaud ni du froid
    N°3725 : Bonjour, J'ai ma clim Zenith ac-sr-35-qc qui ne fonctionne plus depuis quelques jours et ce dans aucun mode. L'UI crache de l'air mais à température ambiante, fort au démarrage puis ensuite très faiblement Le UE ne tourne...
  • 3. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 4. Problème clim Zénith AC-SR-35.QC
    N°2803 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème sur ma clim PAP, lorsque je mets en froid les ventilateurs démarrent groupe extérieur et intérieurs mais l'air ne refroidit pas après quelques minutes il se mets en erreur, voyant...
  • 5. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
    N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
  • 6. Recherche carte climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
    N°3234 : Bonjour, Je reviens sur le forum pour essayer de trouver une carte (en panne ou pas) pour mon climatiseur, faute de trouver un composant (voir ma question 3027) : Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC Voir ci-dessous la...
  • 7. Code panne climatiseur Zenith AC-SR-51-qc
    N°2512 : Bonjour. Ma climatisation réversible Zenith AC-SR-51-qc en mode chauffage démarre on entend le groupe extérieur qui monte en puissance et au bout d'une minute l'unité extérieure affiche le code P et s’arrête En mode...
  • 8. Plaque de montage clim Zenith AC-SR-35-QC
    N°4922 : Bonjour à tous. Suite à multiples déménagements, je n'arrive plus à remettre la main sur la plaque de montage de ma clim modèle Zenith AC-SR-35-QC. Est-ce que quelqu'un parmi vous en aurait une à vendre ou saurait me...
  • 9. Problème sur climatiseur Zenith AC-SR-51-QC
    N°3027 : Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum. J'espère que vous pourrez m'aider... Voici mon problème : Suite à une coupure secteur de plusieurs jours, ma clim n'a pas redémarré code F1. En investiguant, j'ai...
  • 10. Problème chauffe clim Zenith AC SR 26 QC
    N°8484 : Bonjour à tous. J'ai une clim Zenith AC SR 26 QC qui a fonctionné parfaitement depuis 10 ans. La semaine dernière, le mode chaud est devenu inopérant. Lorsque je demande du chaud, l'unité extérieure démarre correctement,...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage climatisation Zénith AC-SR-35-QC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseils depannage climatiseursbricovideo astuces de bricolage en videoinstaller un climatiseurbricovideo forums



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite