Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
Actuellement
10 396
questions dans le
forum climatisation
7264
Question Forum Climatisation : Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
Bonjour.
Nous venons de faire installer deux unités intérieures dont une de 5kW et une de 2 kW.
Le groupe extérieur est un 10kW.
Or à la mise en route les unités intérieures se mettent en sécurité (erreur 22 problème puissance unité intérieure).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci qu'est-il possible de faire ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Nous venons de faire installer deux unités intérieures dont une de 5kW et une de 2 kW.
Le groupe extérieur est un 10kW.
Or à la mise en route les unités intérieures se mettent en sécurité (erreur 22 problème puissance unité intérieure).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci qu'est-il possible de faire ?
Merci d'avance.
Cordialement.
17 septembre 2021 à 12:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
Bonjour.
Problème similaire question 5646 : Code défaut 22 clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3 ?
Problème similaire question 5646 : Code défaut 22 clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3 ?
18 septembre 2021 à 14:53
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
Bonsoir.
C'est le même code erreur mais mon groupe extérieur devrait être assez puissant pour les 2 UI.
UE A0YG36 9.50 kW cooling 10.60 heating
UI 1 ASYG18KTM 5kW
UI 2 ASYG07KMC 2kx
Normalement niveau puissance cumulée je suis bon je devrais même pouvoir en remettre une troisième petite.
A moins que je me trompe sur le calcul des puissances.
Merci d'avance.
Amicalement.
C'est le même code erreur mais mon groupe extérieur devrait être assez puissant pour les 2 UI.
UE A0YG36 9.50 kW cooling 10.60 heating
UI 1 ASYG18KTM 5kW
UI 2 ASYG07KMC 2kx
Normalement niveau puissance cumulée je suis bon je devrais même pouvoir en remettre une troisième petite.
A moins que je me trompe sur le calcul des puissances.
Merci d'avance.
Amicalement.
18 septembre 2021 à 17:13
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
Je n'ai pas d'expérience Fujistu mais pour moi la puissance de l'UE intervient dans le choix de sa puissance nominale. Reste à savoir si cette combinaison UE/UIs est prévue par le fabricant.
Citation :Cette installation a-t-elle fonctionné ? Que dit l'installateur ?
Nous venons de faire installer deux unités intérieures dont une de 5kW et une de 2 kW.
Le groupe extérieur est un 10kW.
Or à la mise en route les unités intérieures se mettent en sécurité (erreur 22 problème puissance unité intérieure)
18 septembre 2021 à 20:15
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
Bonsoir.
Non cela n'a jamais fonctionné.
La personne doit revenir revoir son installation...
Non cela n'a jamais fonctionné.
La personne doit revenir revoir son installation...
18 septembre 2021 à 21:28
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Problème erreur 22 clim Fujistu Atlantic
Bonjour, une autre discussion sur l'erreur 22 de Fujitsu :
Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
19 septembre 2021 à 11:23