Bonsoir,
Cette UE commande 4 UI. Par erreur, j'ai demandé du froid sur une UI en laissant les 3 autres en mode chauffage mais sans que celles-ci soient activées. Voyants éteints.
Depuis, il m'est impossible de mettre l'ensemble en mode chauffage. Je ne me sers que de ce mode.
J'ai de mon côté contrôlé le gros fusible que l'on aperçoit en démontant le couvercle et contrôlé le moteur de l'hélice : pas de problème de ce côté là.
Sur le petit circuit imprimé la diode verte clignote et les diodes rouges 1 et 4 sont en permanence éclairées.
Sur les UI les diodes vertes clignotent.
Les autres fusibles, ne sont accessibles qu'en soulevant le grand circuit imprimé ; ce que je n'ai pas fait.
Par contre, sur les télécommandes des UI, il est mentionné le code U4 du système : Problèmes de transmission entre UI et UE.
Je vous remercie de me guider sur le bon chemin afin de rétablir la situation normale.
Je vous en souhaite bonne réception.
DGe
Cette UE commande 4 UI. Par erreur, j'ai demandé du froid sur une UI en laissant les 3 autres en mode chauffage mais sans que celles-ci soient activées. Voyants éteints.
Depuis, il m'est impossible de mettre l'ensemble en mode chauffage. Je ne me sers que de ce mode.
J'ai de mon côté contrôlé le gros fusible que l'on aperçoit en démontant le couvercle et contrôlé le moteur de l'hélice : pas de problème de ce côté là.
Sur le petit circuit imprimé la diode verte clignote et les diodes rouges 1 et 4 sont en permanence éclairées.
Sur les UI les diodes vertes clignotent.
Les autres fusibles, ne sont accessibles qu'en soulevant le grand circuit imprimé ; ce que je n'ai pas fait.
Par contre, sur les télécommandes des UI, il est mentionné le code U4 du système : Problèmes de transmission entre UI et UE.
Je vous remercie de me guider sur le bon chemin afin de rétablir la situation normale.
Je vous en souhaite bonne réception.
DGe
03 novembre 2019 à 19:10
Dépannage climatisation réponse 1
Problème chaud froid clim Daikin 4MXS68E2V1B
Bonjour.
Dans un premier temps disjoncter votre installation environ 20 secondes puis remettez sous tension.
Mettez toutes vos télécommandes dans le même mode.
Si vous avez à nouveau le code U4 c'est que probablement vous avez un problème avec une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Dans un premier temps disjoncter votre installation environ 20 secondes puis remettez sous tension.
Mettez toutes vos télécommandes dans le même mode.
Si vous avez à nouveau le code U4 c'est que probablement vous avez un problème avec une carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 17:38