Clim Daikin bloquée en mode chaud
Actuellement
10 405
questions dans le
forum climatisation
4177
Questions Dépannage Climatisation : Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour à tous.
J'ai ma clim Daikin qui est bloquée en mode chaud, quand je veux basculer en mode froid, le groupe extérieur ne s'enclenche pas, et pas de froid juste de l'air, quand je rebascule en mode chaud, là tout marche, le groupe extérieur s'enclenche bien et le chaud marche...
Je sais qu'il existe une manipulation pour le débloquer mais comment je trouve pas ???
Ma clim est une Daikin : FTXN35LV1B groupe : RXN35LV1B
Merci de vos réponses.
J'ai ma clim Daikin qui est bloquée en mode chaud, quand je veux basculer en mode froid, le groupe extérieur ne s'enclenche pas, et pas de froid juste de l'air, quand je rebascule en mode chaud, là tout marche, le groupe extérieur s'enclenche bien et le chaud marche...
Je sais qu'il existe une manipulation pour le débloquer mais comment je trouve pas ???
Ma clim est une Daikin : FTXN35LV1B groupe : RXN35LV1B
Merci de vos réponses.
21 août 2017 à 21:51
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour.
Si je ne me trompe pas votre appareil est réversible.
Donc fait du chaud ou du froid.
Mettre sur la commande le flocon de neige ou sur "cool" avec une température la plus basse je crois 17°C .
La temporisation avant démarrage du groupe extérieur (UE) peut aller jusque 5 minutes, alors un peu de patience, une fois démarré, le froid devrait commencer à se ressentir quelques minutes après.
Si le groupe ne démarre pas, laisser le système comme ça quelque temps, à un moment donné si il y a problème un clignotement va apparaître en façade de votre UI.
Ce qui me parait blizzard est que votre installation démarre en chaud avec des températures positives comme en ce moment au dessus de 20°C ce n'est pas normal. Il se peut qu'il y ai une sonde de décalée.
Nous verrons après vos essais. Merci
Si je ne me trompe pas votre appareil est réversible.
Donc fait du chaud ou du froid.
Mettre sur la commande le flocon de neige ou sur "cool" avec une température la plus basse je crois 17°C .
La temporisation avant démarrage du groupe extérieur (UE) peut aller jusque 5 minutes, alors un peu de patience, une fois démarré, le froid devrait commencer à se ressentir quelques minutes après.
Si le groupe ne démarre pas, laisser le système comme ça quelque temps, à un moment donné si il y a problème un clignotement va apparaître en façade de votre UI.
Ce qui me parait blizzard est que votre installation démarre en chaud avec des températures positives comme en ce moment au dessus de 20°C ce n'est pas normal. Il se peut qu'il y ai une sonde de décalée.
Nous verrons après vos essais. Merci
22 août 2017 à 14:07
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour PL et merci pour votre réponse.
J'ai fait ce que vous m'avez dit j'ai mis sur flocon de neige, mis la température la plus basse c'est 18 C, et rien le groupe ne démarre pas, j'ai laisser au moins une heure tournée et rien que de l'air pulsé, mais rien je n'ai aucun clignotement en façade de mon UI.
J'ai toujours mon voyant vert fixe allumée, c'est vraiment bizarre cette histoire, parce que il y a une dizaine de jours je les allumée et la ça à marché le groupe à démarrer et le froid aussi, j'ai laisser tourner une bonne heure et ça marché, juste après j'ai tester le chaud voyant rouge allumé impeccable et ça marché aussi, mais la rien pour le froid, en chaud ça marche, voyant rouge et le groupe s'allume, dés que je bascule en froid le groupe s’arrête et pas de froid...
J'ai fait ce que vous m'avez dit j'ai mis sur flocon de neige, mis la température la plus basse c'est 18 C, et rien le groupe ne démarre pas, j'ai laisser au moins une heure tournée et rien que de l'air pulsé, mais rien je n'ai aucun clignotement en façade de mon UI.
J'ai toujours mon voyant vert fixe allumée, c'est vraiment bizarre cette histoire, parce que il y a une dizaine de jours je les allumée et la ça à marché le groupe à démarrer et le froid aussi, j'ai laisser tourner une bonne heure et ça marché, juste après j'ai tester le chaud voyant rouge allumé impeccable et ça marché aussi, mais la rien pour le froid, en chaud ça marche, voyant rouge et le groupe s'allume, dés que je bascule en froid le groupe s’arrête et pas de froid...
22 août 2017 à 19:56
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour.
La sonde qui commande le démarrage du compresseur est la sonde d'ambiance, qui est située en aspiration entre les filtres et la batterie à droite de votre UI.
Il va falloir hors tension, décapoter l'UI suivre la sonde avec son fils la déconnecter et la démontée /déposée et effectuer 3 mesures en ohmmètre, 1 en température ambiante env 20°C, 1 dans la main env 32°C, et 1 dans un bol avec des glaçons ou glace proche du 0°C.
Une fois ces mesures faites nous les communiquer.
Pour le démontage du capot voir sur une des questions précédentes la méthode y est indiquée.
La sonde qui commande le démarrage du compresseur est la sonde d'ambiance, qui est située en aspiration entre les filtres et la batterie à droite de votre UI.
Il va falloir hors tension, décapoter l'UI suivre la sonde avec son fils la déconnecter et la démontée /déposée et effectuer 3 mesures en ohmmètre, 1 en température ambiante env 20°C, 1 dans la main env 32°C, et 1 dans un bol avec des glaçons ou glace proche du 0°C.
Une fois ces mesures faites nous les communiquer.
Pour le démontage du capot voir sur une des questions précédentes la méthode y est indiquée.
23 août 2017 à 17:59
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Clim Daikin bloquée en mode chaud
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Quel type de télécommande avez-vous ? infrarouge ou filaire ?
Cordialement.
Quel type de télécommande avez-vous ? infrarouge ou filaire ?
Cordialement.
23 août 2017 à 22:26
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour.
Télécommande infrarouge APG502
Télécommande infrarouge APG502
24 août 2017 à 05:02
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Alors j'ai fait pour la sonde d'ambiance tout est OK, après je me suis mis au groupe extérieur, j'ai démonté la partie du côté pour accéder à la V4V je l'ai vue, j'ai mis quelques petits coups de maillet dessus, la réf écrite dessus est : 5SLY10/15F/FR, je remonte le cache, je lance la clim et là
ça marche !!!! le groupe démarre en froid, mais par contre c'est vraiment pas froid, en la mettant au plus bas 16, je mesure à la sortie intérieure 21 degrés, bon voilà où j'en suis pour l'instant, qu'en pensez-vous, là en ce moment je la laisse tourner, ça fait une heure pour l'instant le groupe extérieur tourne, mais c'est pas trop froid.
ça marche !!!! le groupe démarre en froid, mais par contre c'est vraiment pas froid, en la mettant au plus bas 16, je mesure à la sortie intérieure 21 degrés, bon voilà où j'en suis pour l'instant, qu'en pensez-vous, là en ce moment je la laisse tourner, ça fait une heure pour l'instant le groupe extérieur tourne, mais c'est pas trop froid.24 août 2017 à 13:45
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bon et ben au bout d'une heure, le groupe s'est arrêté et plus de froid, on revient au début, elle pulse de l'air ambiant grrrrrrrrr.
24 août 2017 à 14:09
Réponse 8 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour.
Bien, vous avez avancé plus vite que prévu.
Le fait d'avoir tapoté sur la V4V nous rapproche du problème alors que la clim se soit mise en route OK et qu'elle stoppe quelques temps plus tard, une sonde a dû intervenir en sécurité la V4V doit être partiellement bloquée mécaniquement, il faudrait contrôler en mode froid à quelle température sont les tubes sur cette vanne, normalement celui du dessous (seul) doit être très chaud.
Attention de ne pas se brûler, sur les 3 autres un doit être très chaud aussi là aussi ne pas se brûler, par contre les deux autres doivent être frais, s'ils sont tièdes la V4V by-pass dans ce cas il faut la changer.
Un dernier essai il y a une bobine électrique soit en la débranchant (méthode électrique) soit en dévissant la vis(méthode mécanique), effectuer plusieurs déconnexions et connexions, vous devriez entendre un claquement dans le corps de cette V4V si rien ne se passe essayer en mode chaud.
Si rien ne se passe, et que le problème subsiste en mode froid, changer la V4V.
Bien, vous avez avancé plus vite que prévu.
Le fait d'avoir tapoté sur la V4V nous rapproche du problème alors que la clim se soit mise en route OK et qu'elle stoppe quelques temps plus tard, une sonde a dû intervenir en sécurité la V4V doit être partiellement bloquée mécaniquement, il faudrait contrôler en mode froid à quelle température sont les tubes sur cette vanne, normalement celui du dessous (seul) doit être très chaud.
Attention de ne pas se brûler, sur les 3 autres un doit être très chaud aussi là aussi ne pas se brûler, par contre les deux autres doivent être frais, s'ils sont tièdes la V4V by-pass dans ce cas il faut la changer.
Un dernier essai il y a une bobine électrique soit en la débranchant (méthode électrique) soit en dévissant la vis(méthode mécanique), effectuer plusieurs déconnexions et connexions, vous devriez entendre un claquement dans le corps de cette V4V si rien ne se passe essayer en mode chaud.
Si rien ne se passe, et que le problème subsiste en mode froid, changer la V4V.
24 août 2017 à 14:41
Réponse 9 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Re,
De quelle bobine électrique vous parlez qu'il faut débrancher ? Celle à côté de la V4V ?
A quoi ressemble t-elle ?
Il faut la débrancher en laissant le courant sur le groupe extérieur ?
De quelle bobine électrique vous parlez qu'il faut débrancher ? Celle à côté de la V4V ?
A quoi ressemble t-elle ?
Il faut la débrancher en laissant le courant sur le groupe extérieur ?
24 août 2017 à 15:28
Réponse 10 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Le problème est-il réglé ? car j'ai le même, et la solution m'intéresse.
22 juin 2019 à 14:52
Réponse 11 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour,
Je viens de démonter sur mon split la sonde de température et j'obtiens :
- T° à 24°c : 10 kOhms
- 0°c : 23 kOhms
Je viens de démonter sur mon split la sonde de température et j'obtiens :
- T° à 24°c : 10 kOhms
- 0°c : 23 kOhms
23 juin 2019 à 11:04
Réponse 12 du forum climatisation
Clim Daikin bloquée en mode chaud
Bonjour, une petite question.
Si j'ai une fuite et donc plus ou pas assez de gaz, le mode chaud peut-il fonctionner ?
Si j'ai une fuite et donc plus ou pas assez de gaz, le mode chaud peut-il fonctionner ?
24 juin 2019 à 14:19