Bonsoir.
Ma pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 s'est arrêtée et l'écran de contrôle indique : UNIT NO 0 et code L8
Cette indication correspond à quel type de panne ?
Après mise sur OFF, puis sur ON, la pompe à chaleur fonctionne correctement depuis 3 jours.
Faut-il s'inquiéter ou intervenir, mais sur quoi ?
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
G JEAN
Ma pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 s'est arrêtée et l'écran de contrôle indique : UNIT NO 0 et code L8
Cette indication correspond à quel type de panne ?
Après mise sur OFF, puis sur ON, la pompe à chaleur fonctionne correctement depuis 3 jours.
Faut-il s'inquiéter ou intervenir, mais sur quoi ?
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
G JEAN
26 octobre 2017 à 21:27
Réponse 1 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Bonne soirée à toutes et à tous.
Oui il faut s'inquiéter ce défaut est généré par le constat de surintensité sur le compresseur (minimum 6x consécutives).
Je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les détails cependant si vous allez sur le forum frigoriste.fr vous y trouverez des explications et des mises en garde que j'ai faites il y a quelques années déjà.
Cela traite du défaut L8 /L9.
Un autre post que j'ai fait traite de leurs cousins L5.
Ensuite je vous épaulerai à comprendre si le besoin se fait ressentir.
Le fait de couper le jus et remettre ne résout pas le problème, cela reste la carte et repousse l'échéance à plus tard.
Cordialement.
Oui il faut s'inquiéter ce défaut est généré par le constat de surintensité sur le compresseur (minimum 6x consécutives).
Je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les détails cependant si vous allez sur le forum frigoriste.fr vous y trouverez des explications et des mises en garde que j'ai faites il y a quelques années déjà.
Cela traite du défaut L8 /L9.
Un autre post que j'ai fait traite de leurs cousins L5.
Ensuite je vous épaulerai à comprendre si le besoin se fait ressentir.
Le fait de couper le jus et remettre ne résout pas le problème, cela reste la carte et repousse l'échéance à plus tard.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 01:24
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Re.
Si vous ne trouvez pas je vous mettrai les liens si Patrice est d'accord.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si vous ne trouvez pas je vous mettrai les liens si Patrice est d'accord.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 octobre 2017 à 01:30
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Bonjour,
Sauf erreur de ma part il me semble que ces groupes Daikin ont un défaut de sertissage des cosses ou de la broche d'alimentation du compresseur. Vérifier et les refaire si nécessaire.
C'est ce qui vous met en erreur et risque de griller la carte voire le compresseur.
Cordialement.
Sauf erreur de ma part il me semble que ces groupes Daikin ont un défaut de sertissage des cosses ou de la broche d'alimentation du compresseur. Vérifier et les refaire si nécessaire.
C'est ce qui vous met en erreur et risque de griller la carte voire le compresseur.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 07:47
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Bonjour AAC.
Oui c'est exactement ça.
45 voire 50% de ce défaut sont dus à la broche. Sur la carte inverter (elle a été mal dimensionnée).
Un effet joule se produit petit à petit sur des mois voire des années.
Daikin ont résolu le problème sur les générations d'après 10 à 15% c'est dû aux cosses compresseur, souvent suite à intervention de techniciens qui enlèvent les cosses pour faire des vérifications ensuite ils ne les resserrent pas.


C'est à 2 -3% à cause de très courts cycles, redémarrage trop rapide en mode chaud.
Les séries (certaines dont je n'ai plus les réf en mémoire) dont l'égalisation des pressions a été mal conçue, redémarraient avec des pressions non équilibrées et donc forcément encore élevées plus de 20 bars.
Le reste ce sont les causes communes à tout le monde : Sur / sous tension, phases non équilibrées, blocage compresseur etc.
Cordialement.
Oui c'est exactement ça.

45 voire 50% de ce défaut sont dus à la broche. Sur la carte inverter (elle a été mal dimensionnée).
Un effet joule se produit petit à petit sur des mois voire des années.
Daikin ont résolu le problème sur les générations d'après 10 à 15% c'est dû aux cosses compresseur, souvent suite à intervention de techniciens qui enlèvent les cosses pour faire des vérifications ensuite ils ne les resserrent pas.



C'est à 2 -3% à cause de très courts cycles, redémarrage trop rapide en mode chaud.
Les séries (certaines dont je n'ai plus les réf en mémoire) dont l'égalisation des pressions a été mal conçue, redémarraient avec des pressions non équilibrées et donc forcément encore élevées plus de 20 bars.

Le reste ce sont les causes communes à tout le monde : Sur / sous tension, phases non équilibrées, blocage compresseur etc.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 13:12
Réponse 5 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Bonjour.
Ah Ah Ah elle était bonne celle là, les effets joules et les cosses là je suis

souvent les cosses crament pourquoi ?
Parce-que surintensité et pourquoi ?
Parce-que, mauvais fonctionnement frigo et oui c'est comme ça ! c'est ancestral un bon circuit frigo bien installé mis sous azote et bien tiré au vide c'est le pied.
Bref je suis peut-être un idiot mais en 35 ans de carrière et encore en action je suis très fier de promouvoir cette action.
Waouh en avant...
Ah Ah Ah elle était bonne celle là, les effets joules et les cosses là je suis


souvent les cosses crament pourquoi ?Parce-que surintensité et pourquoi ?
Parce-que, mauvais fonctionnement frigo et oui c'est comme ça ! c'est ancestral un bon circuit frigo bien installé mis sous azote et bien tiré au vide c'est le pied.
Bref je suis peut-être un idiot mais en 35 ans de carrière et encore en action je suis très fier de promouvoir cette action.
Waouh en avant...
27 octobre 2017 à 17:40
Réponse 6 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Merci à adelclim pour sa réponse rapide (4278), même si elle n'est pas rassurante à l'entrée de l'hiver !
J'attends que les symptômes s'aggravent pour faire remplacer peut-être le compresseur et la carte qui l'alimente, car la connexion de l'alimentation du compresseur sur la carte a déjà subi une intervention (connecteur sur la carte du câble d'alimentation du compresseur brûlé, remplacé par une soudure du câble sur la carte).
gjean07
J'attends que les symptômes s'aggravent pour faire remplacer peut-être le compresseur et la carte qui l'alimente, car la connexion de l'alimentation du compresseur sur la carte a déjà subi une intervention (connecteur sur la carte du câble d'alimentation du compresseur brûlé, remplacé par une soudure du câble sur la carte).
gjean07
28 octobre 2017 à 13:24
Réponse 7 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Bonne matinée à toutes et à tous.
Pourquoi voulez-vous attendre que les choses s'aggravent ?
Vaut mieux réparer tant que ce n'est pas quelque chose de grave.
Ensuite maintenir cette installation le plus longtemps possible et en attendant budgétiser pour la prochaine installation neuve. Peu importe, PAC, chaudière etc.
Je vous déconseille d'attendre puis remplacer le compresseur ce sera un très mauvais investissement.
Le monde du froid et de la climatisation fait face à un grand chamboulement (Grenelle de l'environnement, gaz à effets de serre, FGAS...), le compresseur que vous remplacerez demain ou d'ici quelques mois, sera quasiment obsolète.
Donc de l'argent jeté par les fenêtres.
À l horizon 2020/2022 le 410 et ses petits frères seront interdits et subiront le même sort que le r12 / r22 etc.
Le prix des fluides est en constante augmentation et si par malchance vous deviez réparer une fuite ou autre ce sera exorbitant.
Le mieux à faire est de maintenir sous perfusion jusqu'à ce que des installations avec des nouveaux gaz apparaissent.
En tout cas ce n'est pas la bonne période pour prendre du neuf.
Sauf si r22 éventuellement.
PL, je ne sais pas quoi penser de votre réponse 5.
Je n'ai certes pas 35 ans de métier mais vous faites fausse route.
Je suis dans le métier depuis 10 ans, formation comprise, mais je n'ai exercé que 7,5 ans (un creux de deux ans pour longue maladie).
Les pistes que j'évoque ne sont pas le fruit de mon imagination mais sont issues de ma propre expérience en général et de ma propre expérience et connaissance de la série RZQ en particulier.
Si l'effet joule vous a fait rire et pas plus fait réfléchir que ça... Ça tend à confirmer que ce n'est pas le nombre des années qui fait l'expérience mais le nombre de défis et d'obstacles ou d'échecs transformés en réussite qui font l'expérience. Non ?
Quant à la piste d'une surintensité qui "cramerait" les cosses... heuuu je crois que vous y allez un peu trop vite.
Allez oublions toute logique et supposons que cela puisse se produire.
Ce qui n'arriverait que si aucune sécurité en amont ne joue son rôle.
À votre avis qui "cramerait" en premier ? Les cosses ou l'isolant des fils ?
Quel seuil d'intensité faudrait-il pour cramer des cosses sans que le klicson ou l'ipsotherm ne réagisse ?
J'ai l'impression que vous prenez les conséquences pour les causes et les causes pour des conséquences.
L'échauffement par effet joule provoque des départs de feux spectaculaires.
En tout cas ça mérite plus d'explications car il est possible que vous pensiez à une chose et vous avez mal exprimé votre pensée ?
Cordialement.
Pourquoi voulez-vous attendre que les choses s'aggravent ?
Vaut mieux réparer tant que ce n'est pas quelque chose de grave.
Ensuite maintenir cette installation le plus longtemps possible et en attendant budgétiser pour la prochaine installation neuve. Peu importe, PAC, chaudière etc.
Je vous déconseille d'attendre puis remplacer le compresseur ce sera un très mauvais investissement.
Le monde du froid et de la climatisation fait face à un grand chamboulement (Grenelle de l'environnement, gaz à effets de serre, FGAS...), le compresseur que vous remplacerez demain ou d'ici quelques mois, sera quasiment obsolète.
Donc de l'argent jeté par les fenêtres.
À l horizon 2020/2022 le 410 et ses petits frères seront interdits et subiront le même sort que le r12 / r22 etc.
Le prix des fluides est en constante augmentation et si par malchance vous deviez réparer une fuite ou autre ce sera exorbitant.
Le mieux à faire est de maintenir sous perfusion jusqu'à ce que des installations avec des nouveaux gaz apparaissent.
En tout cas ce n'est pas la bonne période pour prendre du neuf.
Sauf si r22 éventuellement.
PL, je ne sais pas quoi penser de votre réponse 5.
Je n'ai certes pas 35 ans de métier mais vous faites fausse route.
Je suis dans le métier depuis 10 ans, formation comprise, mais je n'ai exercé que 7,5 ans (un creux de deux ans pour longue maladie).
Les pistes que j'évoque ne sont pas le fruit de mon imagination mais sont issues de ma propre expérience en général et de ma propre expérience et connaissance de la série RZQ en particulier.
Si l'effet joule vous a fait rire et pas plus fait réfléchir que ça... Ça tend à confirmer que ce n'est pas le nombre des années qui fait l'expérience mais le nombre de défis et d'obstacles ou d'échecs transformés en réussite qui font l'expérience. Non ?
Quant à la piste d'une surintensité qui "cramerait" les cosses... heuuu je crois que vous y allez un peu trop vite.
Allez oublions toute logique et supposons que cela puisse se produire.
Ce qui n'arriverait que si aucune sécurité en amont ne joue son rôle.
À votre avis qui "cramerait" en premier ? Les cosses ou l'isolant des fils ?
Quel seuil d'intensité faudrait-il pour cramer des cosses sans que le klicson ou l'ipsotherm ne réagisse ?
J'ai l'impression que vous prenez les conséquences pour les causes et les causes pour des conséquences.
L'échauffement par effet joule provoque des départs de feux spectaculaires.
En tout cas ça mérite plus d'explications car il est possible que vous pensiez à une chose et vous avez mal exprimé votre pensée ?
Cordialement.
31 octobre 2017 à 05:25
Réponse 8 forum climatisation Bricovidéo
Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
Je déduis de la dernière réponse de Adelclim (7) que l'origine de mon problème se situerait au niveau de la cosse reliant la carte au compresseur (cosse précédemment brûlée et remplacée par une soudure du câble sur la carte).
Je comprends que le compresseur ne serait pas nécessairement dégradé aujourd'hui.
Je devrais donc faire remplacer cette carte et le connecteur, sinon le compresseur pourrait se détériorer à l'avenir.
J'ai reformulé avec mes compétences limitées dans ce domaine.
Merci pour ces précisions qui m'aident à m'orienter dans le dépannage.
Cordialement.
Gérard JEAN
Je comprends que le compresseur ne serait pas nécessairement dégradé aujourd'hui.
Je devrais donc faire remplacer cette carte et le connecteur, sinon le compresseur pourrait se détériorer à l'avenir.
J'ai reformulé avec mes compétences limitées dans ce domaine.
Merci pour ces précisions qui m'aident à m'orienter dans le dépannage.
Cordialement.
Gérard JEAN