Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4279
Question Forum Climatisation : Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour.
J'ai vu une question analogue sur le forum mais ne correspond pas vraiment à mon cas et de plus peut-être que mon post donnera une explication à d'autres.
J'ai fait installer une clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
J'ai passé l'installation en mode chauffage depuis quelques jours et je constate que la température mesurée dans les pièces est bien supérieure à la consigne.
Par exemple cette nuit la température extérieure était de 10°C, la consigne à 20°C et la température mesurée (avec 3 thermomètres différents) 22.5°C avec une soufflage intermittent.
Hier après midi la température mesurée était à 24°C (influence rayonnement soleil ?) mais l’échangeur continuait à souffler de l'air chaud.
Je n'ai rien trouvé dans le manuel.
Je pense qu'il y a un réglage à reprendre soit sur la sonde de température soit sur le régulateur.
Cet été, en mode froid j'avais un problème analogue mais moins marqué (écart 1 à 1.5°c).
J'ai contacté l'installateur qui me dit que c'est normal.... voici sa réponse :
"Vous trouverez ci-joint le graphique expliquant l’écart de température que vous pouvez ressentir sur les unités murales. Il indique clairement un écart possible par rapport à la consigne qui pourrait aller jusqu’à plus de 2°C.
Par ailleurs, toutes les 20 mn, même s’il est à température, l’appareil va lancer un cycle de fonctionnement pour brasser l’air de la pièce et s’assurer que la consigne soit respectée.
Ce principe de régulation est verrouillé chez Daikin et nous ne pouvons pas le modifier.
Toutefois, pour contrôler que la régulation n’est pas défectueuse, je vous invite à faire fonctionner votre appareil et à baisser de plusieurs degrés la consigne. L’appareil doit s’arrêter
20 mn après, il recommencera son cycle pour s’assurer de la consigne."
Je trouve cela un peu fort !...
Il serait tellement simple de programmer un correctif d'écart.
Qu'en pensez-vous ? Merci de votre avis.
J'ai vu une question analogue sur le forum mais ne correspond pas vraiment à mon cas et de plus peut-être que mon post donnera une explication à d'autres.
J'ai fait installer une clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
J'ai passé l'installation en mode chauffage depuis quelques jours et je constate que la température mesurée dans les pièces est bien supérieure à la consigne.
Par exemple cette nuit la température extérieure était de 10°C, la consigne à 20°C et la température mesurée (avec 3 thermomètres différents) 22.5°C avec une soufflage intermittent.
Hier après midi la température mesurée était à 24°C (influence rayonnement soleil ?) mais l’échangeur continuait à souffler de l'air chaud.
Je n'ai rien trouvé dans le manuel.
Je pense qu'il y a un réglage à reprendre soit sur la sonde de température soit sur le régulateur.
Cet été, en mode froid j'avais un problème analogue mais moins marqué (écart 1 à 1.5°c).
J'ai contacté l'installateur qui me dit que c'est normal.... voici sa réponse :
"Vous trouverez ci-joint le graphique expliquant l’écart de température que vous pouvez ressentir sur les unités murales. Il indique clairement un écart possible par rapport à la consigne qui pourrait aller jusqu’à plus de 2°C.
Par ailleurs, toutes les 20 mn, même s’il est à température, l’appareil va lancer un cycle de fonctionnement pour brasser l’air de la pièce et s’assurer que la consigne soit respectée.
Ce principe de régulation est verrouillé chez Daikin et nous ne pouvons pas le modifier.
Toutefois, pour contrôler que la régulation n’est pas défectueuse, je vous invite à faire fonctionner votre appareil et à baisser de plusieurs degrés la consigne. L’appareil doit s’arrêter
20 mn après, il recommencera son cycle pour s’assurer de la consigne."
Je trouve cela un peu fort !...
Il serait tellement simple de programmer un correctif d'écart.Qu'en pensez-vous ? Merci de votre avis.
27 octobre 2017 à 11:47
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour.
Oui baisser la consigne, car il se peut que la machine soit légèrement surdimensionnée pour votre volume, surtout avec le temps relativement doux 10°C extérieur c'est assez doux.
Mais avec le rafraîchissement des températures à venir, votre installation sera surement à ce moment là bien dimensionnée.
P. S. : Combien fait votre surface en m² ???
Cordialement, cathars
Oui baisser la consigne, car il se peut que la machine soit légèrement surdimensionnée pour votre volume, surtout avec le temps relativement doux 10°C extérieur c'est assez doux.
Mais avec le rafraîchissement des températures à venir, votre installation sera surement à ce moment là bien dimensionnée.
P. S. : Combien fait votre surface en m² ???
Cordialement, cathars
27 octobre 2017 à 14:03
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Merci de votre réponse .... la pièce fait 12 m².
Je joins aussi le document transmis par l'installateur.
Et ci-dessous, pour info, ma réponse à cet installateur :
"Je vais faire une série de tests à différents moments et à différentes altitudes et je vous tiendrai informé dans quelques jours.
Toutefois voici mes premières remarques :
Je vois que cette anomalie est censée corriger la stratification entre la sonde à 2 m et le sol or mon thermomètre était placé sur le lit cad à 60 cm du sol et non à 2 m de hauteur.
De plus si je traduis bien ..."...while the enduser is on the ground..." = " ...alors que l'utilisateur final est sur le sol..." .... je mesure 1.7 m et je ne vis pas couché au sol .....la température devrait donc être correcte en moyenne autour de 1 m ... cette correction de stratification est donc excessive, s'il y a lieu effectivement de brasser il faut que ce soit fait sans chauffe tant qu'on est au dessus de la consigne, c'est enfantin à prévoir dans le programme.
Il faudrait donc que je crée une échelle de correspondance entre consigne affichée et température réelle mesurée par mes soins par exemple consigne à 17°C pour avoir 20 °C à 1 m du sol ... beaucoup de tâtonnement en perspective ....et je considère que ce n'est pas au client de faire cela surtout pour un installation de ce prix !
Enfin J'ai du mal à admettre que j'arrivais à avoir un réglage correct de température avec les radiateurs à 100 € alors que je ne l'obtiens pas avec une installation à 3000€
Je joins aussi le document transmis par l'installateur.
Et ci-dessous, pour info, ma réponse à cet installateur :
"Je vais faire une série de tests à différents moments et à différentes altitudes et je vous tiendrai informé dans quelques jours.
Toutefois voici mes premières remarques :
Je vois que cette anomalie est censée corriger la stratification entre la sonde à 2 m et le sol or mon thermomètre était placé sur le lit cad à 60 cm du sol et non à 2 m de hauteur.
De plus si je traduis bien ..."...while the enduser is on the ground..." = " ...alors que l'utilisateur final est sur le sol..." .... je mesure 1.7 m et je ne vis pas couché au sol .....la température devrait donc être correcte en moyenne autour de 1 m ... cette correction de stratification est donc excessive, s'il y a lieu effectivement de brasser il faut que ce soit fait sans chauffe tant qu'on est au dessus de la consigne, c'est enfantin à prévoir dans le programme.
Il faudrait donc que je crée une échelle de correspondance entre consigne affichée et température réelle mesurée par mes soins par exemple consigne à 17°C pour avoir 20 °C à 1 m du sol ... beaucoup de tâtonnement en perspective ....et je considère que ce n'est pas au client de faire cela surtout pour un installation de ce prix !
Enfin J'ai du mal à admettre que j'arrivais à avoir un réglage correct de température avec les radiateurs à 100 € alors que je ne l'obtiens pas avec une installation à 3000€
27 octobre 2017 à 14:55
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour à tous,
Bon en fait il vous a installé une bi-split, donc une unité extérieure 2mxm40m + 2 splits ftxM20m non ?
Si je regarde le volume à chauffer, vous avez une unité extérieure qui fournit 4.2 kW en nominal / 2 = 2.1 kW et 4.6 kW au maximum.
Déjà vous avez une machine surdimensionnée avec 2.1 kW pour 12 m² en nominal cela fait 175 Watts par m² c'est trop.
En fonctionnant au minimum OK elle donne 1.3 kW /2 = 650 Watts par pièce à condition de faire fonctionner les 2 splits ensemble.
Avec 10 degrés extérieur j’avais vu juste avec vos explications la machine démarre à fond pendant 5 minutes puis réduit sa puissance, mais à ce moment là, c'est normal d'avoir 3 degrés en plus car après elle donne 650 Watts, mais il suffit que votre isolation soit performante pour n'avoir que très peu de déperdition.
Faite fonctionner au minimum de sa puissance avec les 2 splits allumés avec une consigne de 17°C ou 18°C.
Cordialement, cathars.
Bon en fait il vous a installé une bi-split, donc une unité extérieure 2mxm40m + 2 splits ftxM20m non ?
Si je regarde le volume à chauffer, vous avez une unité extérieure qui fournit 4.2 kW en nominal / 2 = 2.1 kW et 4.6 kW au maximum.
Déjà vous avez une machine surdimensionnée avec 2.1 kW pour 12 m² en nominal cela fait 175 Watts par m² c'est trop.
En fonctionnant au minimum OK elle donne 1.3 kW /2 = 650 Watts par pièce à condition de faire fonctionner les 2 splits ensemble.
Avec 10 degrés extérieur j’avais vu juste avec vos explications la machine démarre à fond pendant 5 minutes puis réduit sa puissance, mais à ce moment là, c'est normal d'avoir 3 degrés en plus car après elle donne 650 Watts, mais il suffit que votre isolation soit performante pour n'avoir que très peu de déperdition.
Faite fonctionner au minimum de sa puissance avec les 2 splits allumés avec une consigne de 17°C ou 18°C.
Cordialement, cathars.
27 octobre 2017 à 15:57
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Oui, vous aviez combien de puissance par radiateur par chambre ??
Je suppose entre 1000 et 1200 Watts maxi pour 12 m² !!
Si votre isolation et RT 2015 par exemple 500 à 550 Watts aurait été correcte.
Je suppose entre 1000 et 1200 Watts maxi pour 12 m² !!
Si votre isolation et RT 2015 par exemple 500 à 550 Watts aurait été correcte.
27 octobre 2017 à 16:07
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour.
C'est de l'air pulsé les consignes et le ressenti n'a rien à voir avec le gaz ou l’électricité c'est de l’instantané avec une régulation électronique.


De plus on ne régule pas du tout avec la température extérieure.
Je pense que l'on vous a mal expliqué à quoi servait une PAC.


C'est de l'air pulsé les consignes et le ressenti n'a rien à voir avec le gaz ou l’électricité c'est de l’instantané avec une régulation électronique.



De plus on ne régule pas du tout avec la température extérieure.

Je pense que l'on vous a mal expliqué à quoi servait une PAC.



27 octobre 2017 à 17:27
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Ah oui votre installateur, il dit quoi ?
27 octobre 2017 à 17:30
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour à tous,
PL, visiblement cet internaute a une machine surdimensionnée pour la surface de sa pièce, la machine avec 10°C extérieur doit faire des cycles courts et ne régule pas correctement.
Un installateur qui installe une puissance de 2.1 kW pour 12 m² c'est déjà trop.
On ne connait pas l'année de construction de la maison ou de l'isolation, mais même une maison ancienne de 1975 ou c'était la norme de mettre 100 Watts / m² cela ferait 1200 Watts.
Donc il a presque le double avec 175 Watts /m².
Cordialement, cathars
PL, visiblement cet internaute a une machine surdimensionnée pour la surface de sa pièce, la machine avec 10°C extérieur doit faire des cycles courts et ne régule pas correctement.
Un installateur qui installe une puissance de 2.1 kW pour 12 m² c'est déjà trop.
On ne connait pas l'année de construction de la maison ou de l'isolation, mais même une maison ancienne de 1975 ou c'était la norme de mettre 100 Watts / m² cela ferait 1200 Watts.
Donc il a presque le double avec 175 Watts /m².
Cordialement, cathars
28 octobre 2017 à 07:03
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour.
Effectivement Cathars on dirait bien une clim sur dimensionnée.
Maintenant il est trop tard pour en changer.
Il va falloir travailler autrement nettement en mettant la plus petite vitesse de ventilation afin d'avoir une meilleure régulation.
Effectivement Cathars on dirait bien une clim sur dimensionnée.
Maintenant il est trop tard pour en changer.
Il va falloir travailler autrement nettement en mettant la plus petite vitesse de ventilation afin d'avoir une meilleure régulation.
28 octobre 2017 à 16:00
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour à tous,
Oui PL la plus petite vitesse du Split est donnée pour 318 m3/h et la chambre 30 m3 par x 5 fois le volume brassé.
Cela donne 323 m3/h donc oui c'est la bonne vitesse pas plus !!
Cordialement. cathars
Oui PL la plus petite vitesse du Split est donnée pour 318 m3/h et la chambre 30 m3 par x 5 fois le volume brassé.
Cela donne 323 m3/h donc oui c'est la bonne vitesse pas plus !!

Cordialement. cathars
28 octobre 2017 à 17:27
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Merci à tous.
Je vais donc passer en petite vitesse et / ou baisser la consigne de 1 ou 2°.
Cordialement et bon week-end.
Je vais donc passer en petite vitesse et / ou baisser la consigne de 1 ou 2°.
Cordialement et bon week-end.
29 octobre 2017 à 14:27
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Écart mesure consigne important clim Daikin 2MXM40 M-FTXM20M
Bonjour à tous.
Oui augustin, diminuez de 2 voire 3 degrés la consigne, pour que la régulation se fasse au minimum 600 Watts, et quand il fera bien plus froid vous pourrez toujours rajouté 1 ou 2 degrés à la consigne pour atteindre la température voulue !!
Votre installation est surdimensionnée, pour le moment l’inconvénient c'est qu'elle vous donnera plus de chaleur avec des temps doux à 10 ou 12 degrés extérieur, et un risque qu'elle vous fasse des cycles courts à répétition.
Mais quand il fera bien froid en dessous de zéro elle fonctionnera à charge partielle et sans risquer un manque de puissance !
Cordialement, cathars
Oui augustin, diminuez de 2 voire 3 degrés la consigne, pour que la régulation se fasse au minimum 600 Watts, et quand il fera bien plus froid vous pourrez toujours rajouté 1 ou 2 degrés à la consigne pour atteindre la température voulue !!
Votre installation est surdimensionnée, pour le moment l’inconvénient c'est qu'elle vous donnera plus de chaleur avec des temps doux à 10 ou 12 degrés extérieur, et un risque qu'elle vous fasse des cycles courts à répétition.
Mais quand il fera bien froid en dessous de zéro elle fonctionnera à charge partielle et sans risquer un manque de puissance !
Cordialement, cathars
29 octobre 2017 à 16:45







