Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
4280
Question forum dépannage climatisation : Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour à tous.
Sur un climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW clignotement de la LED verte opération 7 fois le Split ne fonctionne pas en froid et en chaud.
Pouvez-vous m'indiquer la panne par rapport à la LED clignote 7 fois ?
Groupe extérieur MUZ-EL35VE
Merci pour votre retour.
Sur un climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW clignotement de la LED verte opération 7 fois le Split ne fonctionne pas en froid et en chaud.
Pouvez-vous m'indiquer la panne par rapport à la LED clignote 7 fois ?
Groupe extérieur MUZ-EL35VE
Merci pour votre retour.
27 octobre 2017 à 16:04
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour.
Certainement un manque de gaz.
Appeler une société habilitée pour la manipulation des fluides frigorigènes.
Certainement un manque de gaz.
Appeler une société habilitée pour la manipulation des fluides frigorigènes.
27 octobre 2017 à 17:20
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour,
Je pense que c'est suite à un entretien vu votre nom.
Donc si c'est cela c'est très simple, vous avez certainement mal réenclenché la sécurité des ailettes qui se trouvent généralement sur la gauche et qui est une petite barrette qui est à enclencher à fond.
Cordialement.
Je pense que c'est suite à un entretien vu votre nom.
Donc si c'est cela c'est très simple, vous avez certainement mal réenclenché la sécurité des ailettes qui se trouvent généralement sur la gauche et qui est une petite barrette qui est à enclencher à fond.
Cordialement.
27 octobre 2017 à 17:34
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous concernant le code défaut, ce ne sont pas les volets, en mode chaud, froid et déshumidification ça se met en code défaut.
Le groupe extérieur ne se déclenche ni ventilo ni compresseur, je possède les habilitations pour les fluides.
Après avoir discuté avec le client il m'a expliqué que l'orage est survenu un soir, possibilité de surtension électrique ?
Pouvez-vous me transmettre les codes défaut en PDF pour groupe MUZ-EL35VE et split MSZ EF35VEW
Merci d'avance pour vos réponses.
Je reviens vers vous concernant le code défaut, ce ne sont pas les volets, en mode chaud, froid et déshumidification ça se met en code défaut.
Le groupe extérieur ne se déclenche ni ventilo ni compresseur, je possède les habilitations pour les fluides.
Après avoir discuté avec le client il m'a expliqué que l'orage est survenu un soir, possibilité de surtension électrique ?
Pouvez-vous me transmettre les codes défaut en PDF pour groupe MUZ-EL35VE et split MSZ EF35VEW
Merci d'avance pour vos réponses.
29 octobre 2017 à 20:45
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo
Invité

Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Invité
Bonjour à tous.
D'après l'application Mitsubishi, votre problème proviendrait de la sonde de température de la carte inverter (température supérieur à 70c).
Code erreur 7 clignotement 2.5s.
D'après l'application Mitsubishi, votre problème proviendrait de la sonde de température de la carte inverter (température supérieur à 70c).
Code erreur 7 clignotement 2.5s.
30 octobre 2017 à 06:21
Réponse 5 du forum électricité Bricovidéo
Code défault climatiseur Mitsubishi Split MSZ EF35VEW
Bonjour,
A ma connaissance il n'existe pas de code erreur en PDF chez Mitsubishi Electric, nous possédons un programme pour trouver les pannes qui nous indique les codes erreurs ou les nombres de clignotements.
Avez-vous vérifié l'enclenchement de ailettes ?
Par ailleurs le groupe extérieur MUZ-EL35VE n'existe pas, ce ne serait pas plutôt le MUZ-EF35.
De plus le clignotement 7 fois de l'unité intérieure ne correspond à rien.
Si les ailettes sont OK il ne vous reste plus qu'à tester le cheminement électrique comme suit :
borne s2-s3 12/24 alternatif instable, arrivée 230/240v continu, noise filter 230/240v continu, pont de diode 360v alternatif, puis compresseur 3 x 130v continu.
Cordialement.
maclimatisation.com
A ma connaissance il n'existe pas de code erreur en PDF chez Mitsubishi Electric, nous possédons un programme pour trouver les pannes qui nous indique les codes erreurs ou les nombres de clignotements.
Avez-vous vérifié l'enclenchement de ailettes ?
Par ailleurs le groupe extérieur MUZ-EL35VE n'existe pas, ce ne serait pas plutôt le MUZ-EF35.
De plus le clignotement 7 fois de l'unité intérieure ne correspond à rien.
Si les ailettes sont OK il ne vous reste plus qu'à tester le cheminement électrique comme suit :
borne s2-s3 12/24 alternatif instable, arrivée 230/240v continu, noise filter 230/240v continu, pont de diode 360v alternatif, puis compresseur 3 x 130v continu.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 octobre 2017 à 06:24