Problème pompe à chaleur Airton Air/Air mode chaud/froid
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
10363
Question Dépannage Climatisation : Problème pompe à chaleur Airton Air/Air mode chaud/froid
Bonjour tout le monde.
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Airton, évidemment en mode chauffage
Voilà lorsque je l'allume, parfois elle chauffe directement, parfois non.
Lorsqu'elle démarre correctement, en mode chauffe, elle marche bien, mais après quelques "sessions" de dégivrage, au fur et à mesure elle re-souffle du froid.
C'est donc très aléatoire.
A priori, pas de manque de gaz.
A la lecture du forum, je pencherai pour un problème de vanne 4 voies, mais le blocage aléatoire m'interroge.
J'ai déjà tenté une déconnexion du réseau, de multiples redémarrage (froid/chaud/froid....) avec le clac de la vanne que j’entends bien mais le problème revient après quelques heures...
Je suis circonspect...
J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Airton, évidemment en mode chauffage

Voilà lorsque je l'allume, parfois elle chauffe directement, parfois non.
Lorsqu'elle démarre correctement, en mode chauffe, elle marche bien, mais après quelques "sessions" de dégivrage, au fur et à mesure elle re-souffle du froid.
C'est donc très aléatoire.
A priori, pas de manque de gaz.
A la lecture du forum, je pencherai pour un problème de vanne 4 voies, mais le blocage aléatoire m'interroge.
J'ai déjà tenté une déconnexion du réseau, de multiples redémarrage (froid/chaud/froid....) avec le clac de la vanne que j’entends bien mais le problème revient après quelques heures...
Je suis circonspect...
01 décembre 2025 à 22:28
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs
Problème pompe à chaleur Airton Air/Air mode chaud/froid
Bonjour.
Quelles sont les fréquences de dégivrage ?
Si en température positive en extérieur plus de 4, certainement un manque de gaz.
Le compresseur ayant refroidi surchauffe, une sonde de sécurité mets en sécurité l'installation.
Citation :Comment le savez-vous ?
A priori, pas de manque de gaz
Quelles sont les fréquences de dégivrage ?
Si en température positive en extérieur plus de 4, certainement un manque de gaz.
Le compresseur ayant refroidi surchauffe, une sonde de sécurité mets en sécurité l'installation.
02 décembre 2025 à 09:11
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs
Problème pompe à chaleur Airton Air/Air mode chaud/froid
Bonjour.
"elle re-souffle du froid". Est-ce de l'air glacial (auquel cas ce serait dû à un passage en mode froid, par exemple parce que la V4V se positionne mal), ou est-ce juste de l'air ambiant brassé (par ex si le groupe extérieur s'arrête)?
Le ventilo du groupe tourne-t-il à chaque fois que la panne survient? S'il ne tourne pas, l'air chaud va être de moins en moins chaud...
"elle re-souffle du froid". Est-ce de l'air glacial (auquel cas ce serait dû à un passage en mode froid, par exemple parce que la V4V se positionne mal), ou est-ce juste de l'air ambiant brassé (par ex si le groupe extérieur s'arrête)?
Le ventilo du groupe tourne-t-il à chaque fois que la panne survient? S'il ne tourne pas, l'air chaud va être de moins en moins chaud...
02 décembre 2025 à 11:22
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs
Problème pompe à chaleur Airton Air/Air mode chaud/froid
Bonjour.
Non, elle a plutôt tendance à souffler de l'air ambiant (elle ne passe pas en mode climatisation).
Pas de panne de l'UE, toujours en fonctionnement, le ventilo tourne correctement, s'arrête pour le dégivrage et redémarre normalement.
Concernant les fréquences de dégivrage, cela dépend évidement de la température extérieure.
Toutes les 20-30 minutes si température négative.
Merci.
Non, elle a plutôt tendance à souffler de l'air ambiant (elle ne passe pas en mode climatisation).
Pas de panne de l'UE, toujours en fonctionnement, le ventilo tourne correctement, s'arrête pour le dégivrage et redémarre normalement.
Concernant les fréquences de dégivrage, cela dépend évidement de la température extérieure.
Toutes les 20-30 minutes si température négative.
Merci.