Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2
Actuellement
10 407
questions dans le
forum climatisation
6927
Question Forum Climatisation : Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2
Bonjour.
J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai effectué le test sans compresseur et j'ai contrôlé la tension aux bobinages.
Même défaut sans compresseur, même tension à chaque bobinage branché et débranché.
J'ai plus qu'à m'orienter sur la carte de puissance je pense...
Il y a plusieurs cartes électroniques comment savoir laquelle dépanner ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mars 2021 à 19:11
Forum Climatisation Réponse 1
Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2
Bonjour,
C'est quoi le code panne ? Que se passe t'il exactement ?
Et on ne peut avoir une tension sur un bobinage non branché.
C'est quoi le code panne ? Que se passe t'il exactement ?
Et on ne peut avoir une tension sur un bobinage non branché.
13 mars 2021 à 17:27
Forum Climatisation Réponse 2
Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2
Bonjour,
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché et également en ayant débranché 170v.
Cordialement.
Voici en détails : Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique.
J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête.
Le code d'erreur sur la carte est UF (surintensité compresseur).
Un frigoriste est venu puis après il me dit qu'il faut changer le compresseur (bloqué) ou la carte de puissance.
J'attends depuis deux semaines un retour de sa part...
J'ai testé le compresseur avec un ohmmètre il n'est pas en défaut.
Est-ce que ça pourrait venir d'une sonde par hasard ?
J'ai mesuré le bobinage sur le compresseur branché et également en ayant débranché 170v.
Cordialement.
13 mars 2021 à 17:39
Forum Climatisation Réponse 3
Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2
Bonjour.
J'avais exposé le problème en question N°6885 :
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Cordialement.
J'avais exposé le problème en question N°6885 :
Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
Cordialement.
14 mars 2021 à 08:54
Forum Climatisation Réponse 4
Panne pompe à chaleur Mitsubishi PUHZ-W85VHA2
Bonjour.
Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la carte où il y a le défaut code erreur UF, il y a une résistance qui est HS 30KOHM...
Elle a eu chaud, je vais tester de la remplacer mais je ne suis pas convaincu que ce soit la seule pièce qui était endommagée sur la carte.... Je pense que le mieux est de changer la carte.
Avez-vous eu déjà cette problématique ?
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2021 à 16:28