Question Forum Climatisation : Dépannage compresseur Panasonic
Bonsoir chers amis,
Je suis nouveau sur le forum, également nouveau dans le monde du dépannage froid jusqu’à maintenant installateur depuis 3 ans.
Et aujourd’hui un client m’a contacté pour son système de climatisation quadrisplit qui ne fonctionne plus après un gros bruit de claquement au niveau de l’UE.
Arrivé sur place j’ai lancé tous les groupes en mode chaud et le ventilateur s’est mis à tourner mais le compresseur n’a pas eu le moindre mouvement j’ai donc vérifié les enroulements du compresseur.
A ce niveau RAS, j’ai donc décidé de regarder les cartes de l’UE où visiblement rien n'a cramé, les fusibles et les condo ont aussi été testés et sont intacts.
Je me suis donc dit que le compresseur s’est cassé mécaniquement (au vu du bruit dont le client m’a parlé).
C’est la raison pour laquelle je me tourne vers vous pour savoir si je n'ai pas oublié de vérifier d’autres points importants pour pouvoir poser mon diagnostic et une solution à mon client.
A ce jour ne vois que le changement du CP et de la carte inverter comme solution.
Merci d’avance pour vos aiguillages.
P. S. : La bécane c’est une Panasonic et les références c’est CU-4E27CBPG
Je suis nouveau sur le forum, également nouveau dans le monde du dépannage froid jusqu’à maintenant installateur depuis 3 ans.
Et aujourd’hui un client m’a contacté pour son système de climatisation quadrisplit qui ne fonctionne plus après un gros bruit de claquement au niveau de l’UE.
Arrivé sur place j’ai lancé tous les groupes en mode chaud et le ventilateur s’est mis à tourner mais le compresseur n’a pas eu le moindre mouvement j’ai donc vérifié les enroulements du compresseur.
A ce niveau RAS, j’ai donc décidé de regarder les cartes de l’UE où visiblement rien n'a cramé, les fusibles et les condo ont aussi été testés et sont intacts.
Je me suis donc dit que le compresseur s’est cassé mécaniquement (au vu du bruit dont le client m’a parlé).
C’est la raison pour laquelle je me tourne vers vous pour savoir si je n'ai pas oublié de vérifier d’autres points importants pour pouvoir poser mon diagnostic et une solution à mon client.
A ce jour ne vois que le changement du CP et de la carte inverter comme solution.
Merci d’avance pour vos aiguillages.
P. S. : La bécane c’est une Panasonic et les références c’est CU-4E27CBPG
07 avril 2022 à 21:44
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Dépannage compresseur Panasonic
Bonjour,
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
Bienvenu au club, si le ventilo démarre je pencherais sur un compresseur HS électriquement, il y a une méthode pour contrôler si la carte inverter est OK avec un appareil de mesure.
Hors tension débrancher les sorties alim compresseur sur la carte inverter ou compresseur.
Mettre l'appareil de mesure sur courant continu.
Effectuer trois démarrages et effectuer trois mesures en sortie UV, UW, VW (attention mesures très rapides) si les mesures sont identiques carte OK si non carte HS.
Ça c'est la base.
Ensuite, si ce n'est pas un inverter peut être que le "claquement" est dû au klicson qui fait un "pop" à vérifier.
Si inverter compresseur HS électriquement remplacement carte, compresseur, et gaz.
Si non inverter remplacement compresseur et contacteur de puissance.
09 avril 2022 à 11:54