Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Actuellement
10 510
questions dans le
forum climatisation
10507
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Sur le climatiseur cité en objet, le problème d'origine était que la R200 se mettait en sécurité (sur-intensité).
J'ai cherché la source du problème en isolant les différentes parties du circuit après le pont de diode :
- Smoothing circuit en dessoudant R400
- Comp position detect en dessoudant L100
- Alim à découpage en déposant F2
Résultat des courses :
- IPM HS (j'ai dessoudé les pattes P et N pour le moment)
- Q1 2SC4236 HS et remplacé
- D10 HS et remplacé
Tous les autres composants "à gauche" de l'alim ont été testés et sont OK.
Résultat des courses : l'alim à découpage ne veut pas démarrer. Une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur le climatiseur cité en objet, le problème d'origine était que la R200 se mettait en sécurité (sur-intensité).
J'ai cherché la source du problème en isolant les différentes parties du circuit après le pont de diode :
- Smoothing circuit en dessoudant R400
- Comp position detect en dessoudant L100
- Alim à découpage en déposant F2
Résultat des courses :
- IPM HS (j'ai dessoudé les pattes P et N pour le moment)
- Q1 2SC4236 HS et remplacé
- D10 HS et remplacé
Tous les autres composants "à gauche" de l'alim ont été testés et sont OK.
Résultat des courses : l'alim à découpage ne veut pas démarrer. Une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mai 2026 à 09:28
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Le hacheur qui claque implique en général la 1.2 ohm qui claque. Fut-ce le cas?
Le hacheur qui claque implique en général la 1.2 ohm qui claque. Fut-ce le cas?
07 mai 2026 à 10:40
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Effectivement, la R140 avait échappé à ma vigilance, elle était bien HS.
Je l'ai remplacé et lorsque le mets le fusible F2, la R200 coupe.
Si j'enlève le fusible F2 la F200 est passante.
Tout ça laisse à supposer que ça vient de l'alim à découpage.
Je précise que le ventilo est déconnecté.
Effectivement, la R140 avait échappé à ma vigilance, elle était bien HS.
Je l'ai remplacé et lorsque le mets le fusible F2, la R200 coupe.
Si j'enlève le fusible F2 la F200 est passante.
Tout ça laisse à supposer que ça vient de l'alim à découpage.
Je précise que le ventilo est déconnecté.
08 mai 2026 à 16:56
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Quand un IPM claque, il est fréquent que son 15V soit en CtCt interne. Le problème de ces alims Fujitsu est qu'elles dégagent dès qu'il y a une surcharge importante sur l'un des secondaires, par ex le 15V. Comme votre IPM était toujours soudé (sauf P et N), le CtCt que je soupçonne est toujours visible de l'alim, et celle-ci a re-dégagé... Vérifiez à nouveau les composants changés, il se pourrait qu'il y ait de la mortalité.
Quand un IPM claque, il est fréquent que son 15V soit en CtCt interne. Le problème de ces alims Fujitsu est qu'elles dégagent dès qu'il y a une surcharge importante sur l'un des secondaires, par ex le 15V. Comme votre IPM était toujours soudé (sauf P et N), le CtCt que je soupçonne est toujours visible de l'alim, et celle-ci a re-dégagé... Vérifiez à nouveau les composants changés, il se pourrait qu'il y ait de la mortalité.
08 mai 2026 à 19:42
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Invité

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Invité
OK, merci pour le retour.
Tout à l'heure, après avoir remplacé R140, lors de la première remise sous tension j'ai (cru) entendre un bruit strident à peine perceptible pendant quelques secondes. Hallucination ou pas...
Je vais entièrement dessouder l'IPM, voir si l'alim démarre et si elle démarre pas, re-cheker l'alim.
Merci encore, je vous tiens informé du résultat.
Tout à l'heure, après avoir remplacé R140, lors de la première remise sous tension j'ai (cru) entendre un bruit strident à peine perceptible pendant quelques secondes. Hallucination ou pas...
Je vais entièrement dessouder l'IPM, voir si l'alim démarre et si elle démarre pas, re-cheker l'alim.
Merci encore, je vous tiens informé du résultat.
08 mai 2026 à 23:03
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Résultat des courses, DOM a raison, comme toujours!
J'ai dessoudé L300 pour isoler le rail 15V de l'IPM et effectivement celui-ci était en ctct sur ses entrées 15V.
Après mesure et test, j'ai de nouveau changé les même composants que au-dessus et bingo l'alim démarre, j'ai bien toutes mes tensions 5, 12, 15 et 18V.
Par contre, pour la suite : je me rappelle que vous aviez (sur une autre question dont je ne retrouve pas le numéro) conseillé de dessouder la diode à l'intérieur du moteur de ventilation (celle qui se trouve sur l'entrée 15V).
Pensez-vous que dans mon cas ce soit utile ?
Avant de rebrancher le moteur je vérifie sur il y a ctct sur l'entrée 15V et si oui, j'ouvre et je dessoude ?
Merci encore une fois.
Résultat des courses, DOM a raison, comme toujours!
J'ai dessoudé L300 pour isoler le rail 15V de l'IPM et effectivement celui-ci était en ctct sur ses entrées 15V.
Après mesure et test, j'ai de nouveau changé les même composants que au-dessus et bingo l'alim démarre, j'ai bien toutes mes tensions 5, 12, 15 et 18V.
Par contre, pour la suite : je me rappelle que vous aviez (sur une autre question dont je ne retrouve pas le numéro) conseillé de dessouder la diode à l'intérieur du moteur de ventilation (celle qui se trouve sur l'entrée 15V).
Pensez-vous que dans mon cas ce soit utile ?
Avant de rebrancher le moteur je vérifie sur il y a ctct sur l'entrée 15V et si oui, j'ouvre et je dessoude ?
Merci encore une fois.
10 mai 2026 à 17:27
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Non, inutile d'enlever cette diode s'il n'y a pas de CtCt sur le 15V interne au moteur. S'il y a CtCt, alors oui, cela voudra dire que le claquage du moteur aura provoqué une surtension notable sur le rail 15V, et dans ce cas l'électronique 15V du moteur aura pu en souffrir (en plus de la diode)...
Non, inutile d'enlever cette diode s'il n'y a pas de CtCt sur le 15V interne au moteur. S'il y a CtCt, alors oui, cela voudra dire que le claquage du moteur aura provoqué une surtension notable sur le rail 15V, et dans ce cas l'électronique 15V du moteur aura pu en souffrir (en plus de la diode)...
10 mai 2026 à 19:42
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 mai 2026 à 20:22
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
OK merci.
Une autre question que je me pose c'est que quand j'ai mesuré mes tensions ok sur l'alim tout à l'heure, je n'ai pas attendu le relai de puissance claquer au bout de quelques secondes et aucune LED ne s'est allumé (qui aurait pu indiquer un défaut IPM par exemple).
Est-ce normal/logique ?
Une autre question que je me pose c'est que quand j'ai mesuré mes tensions ok sur l'alim tout à l'heure, je n'ai pas attendu le relai de puissance claquer au bout de quelques secondes et aucune LED ne s'est allumé (qui aurait pu indiquer un défaut IPM par exemple).
Est-ce normal/logique ?
10 mai 2026 à 20:52
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Peut-être que le relais n'a pas fait un bruit très audible... Vous pouvez vous assurer de son collage en mesurant la tension DC sur sa bobine (12V s'il est excité) ou la tension AC sur ses contacts (0V si collé, plusieurs V si R200 n'est pas court-circuitée).
La mort de l'alim peut s'accompagner d'une brève surtension sur les secondaires, mais le 5V du microP est issu d'un régulateur 7805, qui peut absorber ladite surtension, donc je ne pense pas que le microP ait dégagé (c'est lui qui va faire coller le relais). Pour que des LEDs s'allument, il faut en principe qu'une demande ait été faite (pas toujours, il est vrai).
La mort de l'alim peut s'accompagner d'une brève surtension sur les secondaires, mais le 5V du microP est issu d'un régulateur 7805, qui peut absorber ladite surtension, donc je ne pense pas que le microP ait dégagé (c'est lui qui va faire coller le relais). Pour que des LEDs s'allument, il faut en principe qu'une demande ait été faite (pas toujours, il est vrai).
11 mai 2026 à 10:27
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonsoir.
J'ai effectué la manip.
J'ai eu que quelques minutes ...
Pas de tension sur la bobine du relai.
Autour de 15V aux bornes de son contact. R200 passante. J'ai eu le temps de vérifier le 5v, il était OK.
Au bout de quelques dizaines de secondes la partie alim s'est mise à grésiller avec un bruit assez facile à entendre.
About d'une minute de plus, un clac, l'alim a lâché et R200 de nouveau en sécurité....
Il y a autre chose qui fait claquer l'alim apparemment ...
J'ai effectué la manip.
J'ai eu que quelques minutes ...
Pas de tension sur la bobine du relai.
Autour de 15V aux bornes de son contact. R200 passante. J'ai eu le temps de vérifier le 5v, il était OK.
Au bout de quelques dizaines de secondes la partie alim s'est mise à grésiller avec un bruit assez facile à entendre.
About d'une minute de plus, un clac, l'alim a lâché et R200 de nouveau en sécurité....
Il y a autre chose qui fait claquer l'alim apparemment ...
11 mai 2026 à 20:41
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Je suppose que le ventilateur n'était pas connecté. Si l'alim persiste à claquer, il se peut qu'une des diodes de redressement des secondaires se soit mise en CtCt, donc à vérifier (D7-8-100-401). Si bonnes, alors le transfo pourrait être maintenant en CtCt partiel, vu l'impulsion de courant très violente qui se produit lorsque le hacheur claque. La chaleur dégagée arrive à brûler l'isolant du fil de cuivre du primaire (voire même à fondre le cuivre), et des spires ont tout le loisir de se mettre en CtCt. Car les condos C201-203 stockent une énergie considérable sous 330VDC. Hélas, dans ce cas réparer (=rebobiner) le transfo est une opération complexe, surtout si les 2 parties du circuit de ferrite sont collées de manière très solide...
Je suppose que le ventilateur n'était pas connecté. Si l'alim persiste à claquer, il se peut qu'une des diodes de redressement des secondaires se soit mise en CtCt, donc à vérifier (D7-8-100-401). Si bonnes, alors le transfo pourrait être maintenant en CtCt partiel, vu l'impulsion de courant très violente qui se produit lorsque le hacheur claque. La chaleur dégagée arrive à brûler l'isolant du fil de cuivre du primaire (voire même à fondre le cuivre), et des spires ont tout le loisir de se mettre en CtCt. Car les condos C201-203 stockent une énergie considérable sous 330VDC. Hélas, dans ce cas réparer (=rebobiner) le transfo est une opération complexe, surtout si les 2 parties du circuit de ferrite sont collées de manière très solide...
12 mai 2026 à 12:01
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Oui, je n'ai pas précisé mais la carte est dans mon atelier d'électronique, rien n'est connecté dessus.
Je vais vérifier les composants cités.
Est-ce que les bobinages du transfo peuvent être mesurés à froid ? Ou au Mégohmmètre l'isolement entre deux bobinages?
J'ai quelques transfos en stock, on peut tenter un remplacement...
Je vais vérifier les composants cités.
Est-ce que les bobinages du transfo peuvent être mesurés à froid ? Ou au Mégohmmètre l'isolement entre deux bobinages?
J'ai quelques transfos en stock, on peut tenter un remplacement...
12 mai 2026 à 13:13
Réponse 13 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Les bobinages secondaires font typiquement de l'ordre du dixième d'ohm, celui du primaire vers l'ohm, autant dire qu'il est quasi impossible de voir un défaut à l'ohmmètre, à moins que le CtCt primaire soit total, moins de 0.2 ohm, dans ce cas peut-être, mais sans conviction.
Le transfo est adapté à cette série de cartes, je doute que dans vos stocks un transfo aille, sauf s'il provient d'une carte similaire de chez Fuji. Vérifiez tout de même les diodes (post 11). On peut "sniffer" un problème dans un transfo et lui appliquant des impulsions et en regardant l'amortissement de l'oscillation générée à chaque front, mais il faut avoir son permis de lire l'oscillogramme...
Le transfo est adapté à cette série de cartes, je doute que dans vos stocks un transfo aille, sauf s'il provient d'une carte similaire de chez Fuji. Vérifiez tout de même les diodes (post 11). On peut "sniffer" un problème dans un transfo et lui appliquant des impulsions et en regardant l'amortissement de l'oscillation générée à chaque front, mais il faut avoir son permis de lire l'oscillogramme...
13 mai 2026 à 12:21
Réponse 14 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
J'ai attendu le jour férié pour bien me pencher sur la carte.
J'ai vérifié toutes les diodes citées au post 11, tout va bien de ce côté là.
Ensuite, j'ai fait plusieurs mesures avec trois cartes en parallèle (trois cartes non identiques mais idem sur la partie alim) :
Bobinage principal : 5ohms
Bobinages secondaires : env 0.2ohms
J'en conclu que c'est pas trop mal.
En revanche, j'ai mesuré entre le bobinage principal (bornes 13-15) et les bobinages secondaires 15V et 12V (bornes 9-10 et 1-2-3) une résistance de l'ordre de 300ohms alors que sur les autres cartes je suis à quelques MOhm...
Je pense qu'on tient le fautif ?
J'ai attendu le jour férié pour bien me pencher sur la carte.
J'ai vérifié toutes les diodes citées au post 11, tout va bien de ce côté là.
Ensuite, j'ai fait plusieurs mesures avec trois cartes en parallèle (trois cartes non identiques mais idem sur la partie alim) :
Bobinage principal : 5ohms
Bobinages secondaires : env 0.2ohms
J'en conclu que c'est pas trop mal.
En revanche, j'ai mesuré entre le bobinage principal (bornes 13-15) et les bobinages secondaires 15V et 12V (bornes 9-10 et 1-2-3) une résistance de l'ordre de 300ohms alors que sur les autres cartes je suis à quelques MOhm...
Je pense qu'on tient le fautif ?
14 mai 2026 à 18:17
Réponse 15 forum climatisation-climatiseurs
Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4
Bonjour.
Effectivement, c'est une piste. Et j'ignorais que vous aviez d'autres cartes sur les étagères. MAIS attention, si vous avez mesuré tout ça avec les composants en place (dont les HS), alors vos 300 ohms pourraient être ceux de R4. Parce qu'un CtCt fait rarement 300 ohms ; en revanche, des CtCt de 0 ohm peuvent vous donner accès à un composant normalement hors d'atteinte.
Effectivement, c'est une piste. Et j'ignorais que vous aviez d'autres cartes sur les étagères. MAIS attention, si vous avez mesuré tout ça avec les composants en place (dont les HS), alors vos 300 ohms pourraient être ceux de R4. Parce qu'un CtCt fait rarement 300 ohms ; en revanche, des CtCt de 0 ohm peuvent vous donner accès à un composant normalement hors d'atteinte.
15 mai 2026 à 08:10







