FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 510 questions dans le forum climatisation


10507

Question Forum Dépannage Climatisation : Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

APCS
Membre inscrit
APCS
19 messages
Bonjour.

Sur le climatiseur cité en objet, le problème d'origine était que la R200 se mettait en sécurité (sur-intensité).

J'ai cherché la source du problème en isolant les différentes parties du circuit après le pont de diode :
- Smoothing circuit en dessoudant R400
- Comp position detect en dessoudant L100
- Alim à découpage en déposant F2

Résultat des courses :
- IPM HS (j'ai dessoudé les pattes P et N pour le moment)
- Q1 2SC4236 HS et remplacé
- D10 HS et remplacé
Tous les autres composants "à gauche" de l'alim ont été testés et sont OK.

Résultat des courses : l'alim à découpage ne veut pas démarrer. Une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

06 mai 2026 à 09:28
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 688 messages
Bonjour.

Le hacheur qui claque implique en général la 1.2 ohm qui claque. Fut-ce le cas?
07 mai 2026 à 10:40
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

APCS
Membre inscrit
APCS
19 messages
Bonjour.

Effectivement, la R140 avait échappé à ma vigilance, elle était bien HS.
Je l'ai remplacé et lorsque le mets le fusible F2, la R200 coupe.
Si j'enlève le fusible F2 la F200 est passante.
Tout ça laisse à supposer que ça vient de l'alim à découpage.

Je précise que le ventilo est déconnecté.
08 mai 2026 à 16:56
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 688 messages
Bonjour.

Quand un IPM claque, il est fréquent que son 15V soit en CtCt interne. Le problème de ces alims Fujitsu est qu'elles dégagent dès qu'il y a une surcharge importante sur l'un des secondaires, par ex le 15V. Comme votre IPM était toujours soudé (sauf P et N), le CtCt que je soupçonne est toujours visible de l'alim, et celle-ci a re-dégagé... Vérifiez à nouveau les composants changés, il se pourrait qu'il y ait de la mortalité.
08 mai 2026 à 19:42
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4


Invité
invité
OK, merci pour le retour.

Tout à l'heure, après avoir remplacé R140, lors de la première remise sous tension j'ai (cru) entendre un bruit strident à peine perceptible pendant quelques secondes. Hallucination ou pas...
Je vais entièrement dessouder l'IPM, voir si l'alim démarre et si elle démarre pas, re-cheker l'alim.

Merci encore, je vous tiens informé du résultat.
08 mai 2026 à 23:03
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

APCS
Membre inscrit
APCS
19 messages
Bonjour.

Résultat des courses, DOM a raison, comme toujours!
J'ai dessoudé L300 pour isoler le rail 15V de l'IPM et effectivement celui-ci était en ctct sur ses entrées 15V.
Après mesure et test, j'ai de nouveau changé les même composants que au-dessus et bingo l'alim démarre, j'ai bien toutes mes tensions 5, 12, 15 et 18V.

Par contre, pour la suite : je me rappelle que vous aviez (sur une autre question dont je ne retrouve pas le numéro) conseillé de dessouder la diode à l'intérieur du moteur de ventilation (celle qui se trouve sur l'entrée 15V).
Pensez-vous que dans mon cas ce soit utile ?

Avant de rebrancher le moteur je vérifie sur il y a ctct sur l'entrée 15V et si oui, j'ouvre et je dessoude ?
Merci encore une fois.
10 mai 2026 à 17:27
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 688 messages
Bonjour.

Non, inutile d'enlever cette diode s'il n'y a pas de CtCt sur le 15V interne au moteur. S'il y a CtCt, alors oui, cela voudra dire que le claquage du moteur aura provoqué une surtension notable sur le rail 15V, et dans ce cas l'électronique 15V du moteur aura pu en souffrir (en plus de la diode)...
10 mai 2026 à 19:42
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 614 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 mai 2026 à 20:22
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

APCS
Membre inscrit
APCS
19 messages
OK merci.

Une autre question que je me pose c'est que quand j'ai mesuré mes tensions ok sur l'alim tout à l'heure, je n'ai pas attendu le relai de puissance claquer au bout de quelques secondes et aucune LED ne s'est allumé (qui aurait pu indiquer un défaut IPM par exemple).

Est-ce normal/logique ?
10 mai 2026 à 20:52
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 688 messages
Peut-être que le relais n'a pas fait un bruit très audible... Vous pouvez vous assurer de son collage en mesurant la tension DC sur sa bobine (12V s'il est excité) ou la tension AC sur ses contacts (0V si collé, plusieurs V si R200 n'est pas court-circuitée).

La mort de l'alim peut s'accompagner d'une brève surtension sur les secondaires, mais le 5V du microP est issu d'un régulateur 7805, qui peut absorber ladite surtension, donc je ne pense pas que le microP ait dégagé (c'est lui qui va faire coller le relais). Pour que des LEDs s'allument, il faut en principe qu'une demande ait été faite (pas toujours, il est vrai).
11 mai 2026 à 10:27
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

APCS
Membre inscrit
APCS
19 messages
Bonsoir.

J'ai effectué la manip.
J'ai eu que quelques minutes ...

Pas de tension sur la bobine du relai.
Autour de 15V aux bornes de son contact. R200 passante. J'ai eu le temps de vérifier le 5v, il était OK.

Au bout de quelques dizaines de secondes la partie alim s'est mise à grésiller avec un bruit assez facile à entendre.
About d'une minute de plus, un clac, l'alim a lâché et R200 de nouveau en sécurité....

Il y a autre chose qui fait claquer l'alim apparemment ...
11 mai 2026 à 20:41
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 688 messages
Bonjour.

Je suppose que le ventilateur n'était pas connecté. Si l'alim persiste à claquer, il se peut qu'une des diodes de redressement des secondaires se soit mise en CtCt, donc à vérifier (D7-8-100-401). Si bonnes, alors le transfo pourrait être maintenant en CtCt partiel, vu l'impulsion de courant très violente qui se produit lorsque le hacheur claque. La chaleur dégagée arrive à brûler l'isolant du fil de cuivre du primaire (voire même à fondre le cuivre), et des spires ont tout le loisir de se mettre en CtCt. Car les condos C201-203 stockent une énergie considérable sous 330VDC. Hélas, dans ce cas réparer (=rebobiner) le transfo est une opération complexe, surtout si les 2 parties du circuit de ferrite sont collées de manière très solide...
12 mai 2026 à 12:01
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

APCS
Membre inscrit
APCS
19 messages
Oui, je n'ai pas précisé mais la carte est dans mon atelier d'électronique, rien n'est connecté dessus.

Je vais vérifier les composants cités.
Est-ce que les bobinages du transfo peuvent être mesurés à froid ? Ou au Mégohmmètre l'isolement entre deux bobinages?
J'ai quelques transfos en stock, on peut tenter un remplacement...


12 mai 2026 à 13:13
Réponse 13 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 688 messages
Les bobinages secondaires font typiquement de l'ordre du dixième d'ohm, celui du primaire vers l'ohm, autant dire qu'il est quasi impossible de voir un défaut à l'ohmmètre, à moins que le CtCt primaire soit total, moins de 0.2 ohm, dans ce cas peut-être, mais sans conviction.

Le transfo est adapté à cette série de cartes, je doute que dans vos stocks un transfo aille, sauf s'il provient d'une carte similaire de chez Fuji. Vérifiez tout de même les diodes (post 11). On peut "sniffer" un problème dans un transfo et lui appliquant des impulsions et en regardant l'amortissement de l'oscillation générée à chaque front, mais il faut avoir son permis de lire l'oscillogramme...
13 mai 2026 à 12:21
Réponse 14 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

APCS
Membre inscrit
APCS
19 messages
Bonjour.

J'ai attendu le jour férié pour bien me pencher sur la carte.
J'ai vérifié toutes les diodes citées au post 11, tout va bien de ce côté là.

Ensuite, j'ai fait plusieurs mesures avec trois cartes en parallèle (trois cartes non identiques mais idem sur la partie alim) :
Bobinage principal : 5ohms
Bobinages secondaires : env 0.2ohms

J'en conclu que c'est pas trop mal.
En revanche, j'ai mesuré entre le bobinage principal (bornes 13-15) et les bobinages secondaires 15V et 12V (bornes 9-10 et 1-2-3) une résistance de l'ordre de 300ohms alors que sur les autres cartes je suis à quelques MOhm...
Je pense qu'on tient le fautif ?
14 mai 2026 à 18:17
Réponse 15 forum climatisation-climatiseurs

Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 688 messages
Bonjour.

Effectivement, c'est une piste. Et j'ignorais que vous aviez d'autres cartes sur les étagères. MAIS attention, si vous avez mesuré tout ça avec les composants en place (dont les HS), alors vos 300 ohms pourraient être ceux de R4. Parce qu'un CtCt fait rarement 300 ohms ; en revanche, des CtCt de 0 ohm peuvent vous donner accès à un composant normalement hors d'atteinte.

15 mai 2026 à 08:10

Proposer une réponse à Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 2. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
    N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
  • 3. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
    N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
  • 4. Problème climatiseur Fujitsu
    N°2804 : Bonjour. J'ai un problème avec mon UE ou UI ? Après un orage, plus de froid, le clignotant vert 7 fois et 1 seconde de tempo entre chaque clignotant. L'UI envoie de l'air et sur la télécommande plus de voyant de...
  • 5. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
    N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
  • 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 8. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
    N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
  • 9. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 11. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
>>> Résultats suivants pour : Panne climatiseur Fujitsu AOY30LMAW4 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite