Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
4067
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour,
J'avais fait poser une climatisation Airwell par condensation à eau, en 1999, dans un faux plafond de ma cuisine, desservant une console (split, avec commande sur la console) dans le salon, et un "gainable" donnant sur la chambre (grille apparente sur le mur) avec boitier de commande fixé au mur.
Il se trouve que la clim de la chambre ne fonctionne plus, car quand je la mets en marche, cela fait disjoncter le disjoncteur d'abonné EDF de l'appartement.
J'ai fait venir un technicien agréé Airwell qui me fait savoir que le compresseur est "mort" et qu'en plus le fluide frigorigène utilisé est le R22 et qu'on ne fait plus ni l'un ni l'autre.
J'ai téléphoné à Airwell (maison mère) qui me confirme et me dit que le nouveau groupe qui pourrait le remplacer existe mais doit être impérativement fixé au sol ! Je veux que ce soit caché dans le faux plafond.
Je précise que je ne peux pas avoir une unité extérieure (bâtiment classé) ainsi qu'une climatisation air/air pour la même raison. Je voudrais avoir soit une réparation du système existant, soit une nouvelle clim par condensation à eau sur le système existant.
Avez-vous des conseils ou une idée à me donner ? Merci.
J'avais fait poser une climatisation Airwell par condensation à eau, en 1999, dans un faux plafond de ma cuisine, desservant une console (split, avec commande sur la console) dans le salon, et un "gainable" donnant sur la chambre (grille apparente sur le mur) avec boitier de commande fixé au mur.
Il se trouve que la clim de la chambre ne fonctionne plus, car quand je la mets en marche, cela fait disjoncter le disjoncteur d'abonné EDF de l'appartement.
J'ai fait venir un technicien agréé Airwell qui me fait savoir que le compresseur est "mort" et qu'en plus le fluide frigorigène utilisé est le R22 et qu'on ne fait plus ni l'un ni l'autre.
J'ai téléphoné à Airwell (maison mère) qui me confirme et me dit que le nouveau groupe qui pourrait le remplacer existe mais doit être impérativement fixé au sol ! Je veux que ce soit caché dans le faux plafond.
Je précise que je ne peux pas avoir une unité extérieure (bâtiment classé) ainsi qu'une climatisation air/air pour la même raison. Je voudrais avoir soit une réparation du système existant, soit une nouvelle clim par condensation à eau sur le système existant.
Avez-vous des conseils ou une idée à me donner ? Merci.
28 juin 2017 à 20:03
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonsoir,
D'abord on parle de condenseur à eau ou à air mais pas de condensateur qui est un composant électronique.
Ensuite, je vous confirme les dires du technicien Airwell : fluide frigorigène R22 interdit et compresseur probablement HS avec défaut d'isolement, celui-ci vu l'âge n'existe plus en pièces détachées.
Ce que vous dit Airwell c'est qu'ils n'ont plus de groupe de condensation à eau dans leurs gammes actuelles, mais vous pouvez regarder chez d'autres fabricants, cela se fait bel et bien. Mais plus chez Airwell.
Cordialement.
D'abord on parle de condenseur à eau ou à air mais pas de condensateur qui est un composant électronique.
Ensuite, je vous confirme les dires du technicien Airwell : fluide frigorigène R22 interdit et compresseur probablement HS avec défaut d'isolement, celui-ci vu l'âge n'existe plus en pièces détachées.
Ce que vous dit Airwell c'est qu'ils n'ont plus de groupe de condensation à eau dans leurs gammes actuelles, mais vous pouvez regarder chez d'autres fabricants, cela se fait bel et bien. Mais plus chez Airwell.
Cordialement.
28 juin 2017 à 22:09
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour,
Merci pour votre réponse... et pardon, c'est effectivement "condenseur" !
J'ai bien regardé chez d'autres fabricants (Carrier, Daikin...) mais ils proposent tous un groupe de condensation à eau mais avec une unité murale, et j'aurais voulu utiliser mon système "gainable" existant (grille d'aération plaquée au mur).
Chez d'autres fabricants, le "gainable" n'est compatible qu'avec une unité extérieure, et encore une fois ce n'est pas possible dans ma copropriété d'immeuble classé.
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
Il doit exister peut-être des dépanneurs de clim qui détiennent ce genre de compresseur. A l'époque, Airwell a dû en vendre pas mal de mon modèle... Mais à qui s'adresser ?
Car à mon avis Airwell a plutôt, et c'est normal, intérêt à me vendre une nouvelle installation... et la note est très élevée.
Cordialement.
Merci pour votre réponse... et pardon, c'est effectivement "condenseur" !
J'ai bien regardé chez d'autres fabricants (Carrier, Daikin...) mais ils proposent tous un groupe de condensation à eau mais avec une unité murale, et j'aurais voulu utiliser mon système "gainable" existant (grille d'aération plaquée au mur).
Chez d'autres fabricants, le "gainable" n'est compatible qu'avec une unité extérieure, et encore une fois ce n'est pas possible dans ma copropriété d'immeuble classé.
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
Il doit exister peut-être des dépanneurs de clim qui détiennent ce genre de compresseur. A l'époque, Airwell a dû en vendre pas mal de mon modèle... Mais à qui s'adresser ?
Car à mon avis Airwell a plutôt, et c'est normal, intérêt à me vendre une nouvelle installation... et la note est très élevée.
Cordialement.
29 juin 2017 à 09:55
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour. Bien sûr que Airwell fabrique encore des condenseurs à eau. Les CAO par exemple.
Citation :Oui c'est possible, par contre perte assez conséquente en puissance.
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
29 juin 2017 à 18:28
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour PL,
Oui, comme je le spécifiais dans la première intervention, Airwell fabrique un GCAO mais seulement il doit être posé au sol uniquement, et moi je voudrais le planquer dans mon faux plafond.
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe.
Merci.
Oui, comme je le spécifiais dans la première intervention, Airwell fabrique un GCAO mais seulement il doit être posé au sol uniquement, et moi je voudrais le planquer dans mon faux plafond.
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe.
Merci.
30 juin 2017 à 08:59
Réponse 5 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour. Bien sûr que l'appareil peut être mis dans un faux plafond. Il suffit de mettre un support.
Je faisais cela tous les jours.
Et oui en ce moment les sociétés n'ont pas trop le temps d'effectuer de genre de travail, mais le fait de changer le groupe complet ne vous coûtera pas forcement plus cher.
Ne pas hésiter à demander plusieurs devis
Je faisais cela tous les jours.
Citation :On peut très bien mettre un compresseur au R407C par contre il faut vraiment un pro car ce gaz est particulier mais très proche du R22.
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe
Et oui en ce moment les sociétés n'ont pas trop le temps d'effectuer de genre de travail, mais le fait de changer le groupe complet ne vous coûtera pas forcement plus cher.
Ne pas hésiter à demander plusieurs devis
30 juin 2017 à 17:54
Réponse 6 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Merci PL.
Je pense aussi que sur un support, on peut placer le GCAO Airwell ; il fait environ 45 kg.
Le technicien Airwell de la maison mère m'avait l'air de dire qu'il fallait qu'il soit "debout" et non "couché".
Il y a assez de hauteur dans mon faux plafond pour suspendre un support sur lequel le groupe serait "debout".
Peut-être que ce GCAO est top lourd ?
En tout cas le mien actuel, qui ne se fait plus, est suspendu dans le faux plafond.
J'ai fait une demande de devis sur le lien, soit de réparation soit de remplacement total. Je vais bien voir.
Cordialement.
Je pense aussi que sur un support, on peut placer le GCAO Airwell ; il fait environ 45 kg.
Le technicien Airwell de la maison mère m'avait l'air de dire qu'il fallait qu'il soit "debout" et non "couché".
Il y a assez de hauteur dans mon faux plafond pour suspendre un support sur lequel le groupe serait "debout".
Peut-être que ce GCAO est top lourd ?
En tout cas le mien actuel, qui ne se fait plus, est suspendu dans le faux plafond.
J'ai fait une demande de devis sur le lien, soit de réparation soit de remplacement total. Je vais bien voir.
Cordialement.
01 juillet 2017 à 11:06
Réponse 7 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour.
La suspension est très bien, cela évite beaucoup de transmission de bruit améliorée avec des caoutchoucs antivibratiles.
La suspension est très bien, cela évite beaucoup de transmission de bruit améliorée avec des caoutchoucs antivibratiles.
01 juillet 2017 à 18:01