Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3087
Question Dépannage Climatisation : Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas
SVP,
J'ai installé une clim neuve AUX 3.5kW en août 2015.
Le système a été vérifié par une entreprise qui n'a détecté à cette date aucune anomalie.
A cette date, les moteurs extérieur et intérieur fonctionnaient parfaitement et le système produisait du froid et du chaud.
Récemment réactivé après 4 mois sans utilisation, je constate que le moteur extérieur ne tourne pas.
- Le split intérieur fonctionne correctement.
- J'ai vérifié l'alimentation du moteur extérieur, tout est OK.
Je ne sais pas d'où peut venir le souci.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter ?
Merci.
J'ai installé une clim neuve AUX 3.5kW en août 2015.
Le système a été vérifié par une entreprise qui n'a détecté à cette date aucune anomalie.
A cette date, les moteurs extérieur et intérieur fonctionnaient parfaitement et le système produisait du froid et du chaud.
Récemment réactivé après 4 mois sans utilisation, je constate que le moteur extérieur ne tourne pas.
- Le split intérieur fonctionne correctement.
- J'ai vérifié l'alimentation du moteur extérieur, tout est OK.
Je ne sais pas d'où peut venir le souci.
Quelqu'un pourrait-il m'orienter ?
Merci.
28 novembre 2015 à 00:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas
Bonjour,
Cela peut venir de plusieurs choses, platine électronique, fuite de fluide, défaillance du ventilateur de l'unité extérieure ou autres. Si votre machine a été mise en service par un pro faites marcher la garantie de la marque au cas de pièces défectueuses, dans le cas contraire aucune garantie ne marchera.
Attention au cas où la garantie marche elle s'appliquera uniquement sur les pièces car c'est vous qui avez fait l'installation.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Cela peut venir de plusieurs choses, platine électronique, fuite de fluide, défaillance du ventilateur de l'unité extérieure ou autres. Si votre machine a été mise en service par un pro faites marcher la garantie de la marque au cas de pièces défectueuses, dans le cas contraire aucune garantie ne marchera.
Attention au cas où la garantie marche elle s'appliquera uniquement sur les pièces car c'est vous qui avez fait l'installation.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
28 novembre 2015 à 05:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas
Bonjour.
Comme AAC.
Entendez-vous le compresseur démarrer dans l'UE ?
Comme AAC.
Entendez-vous le compresseur démarrer dans l'UE ?
28 novembre 2015 à 10:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
La panne E2 s'affichait sur le split. Il s'agirait de la sonde de température extérieure.
Je vais la recevoir et la monter.
J'espère que cela résoudra le souci.
Pour répondre à PL, le moteur ne tourne pas dans l'UE.
Cordialement.
Merci pour vos réponses.
La panne E2 s'affichait sur le split. Il s'agirait de la sonde de température extérieure.
Je vais la recevoir et la monter.
J'espère que cela résoudra le souci.
Pour répondre à PL, le moteur ne tourne pas dans l'UE.
Cordialement.
02 décembre 2015 à 11:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas
Bonjour.
E2 et bien il fallait nous le dire
, mais par rapport aux codes défauts que j'ai ce n'est pas ça, E2=fault of 100 hz zéro détection.
Je partirai plus vers la carte inverter.
Mais ce n'est pas pour le prix d'une sonde, on verra bien.
E2 et bien il fallait nous le dire
, mais par rapport aux codes défauts que j'ai ce n'est pas ça, E2=fault of 100 hz zéro détection.Je partirai plus vers la carte inverter.
Mais ce n'est pas pour le prix d'une sonde, on verra bien.
02 décembre 2015 à 15:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Moteur extérieur clim AUX qui ne démarre pas
Bonjour,
J'ai reçu la sonde de température extérieure et je l'ai remontée.
Je ne suis pas un expert mais je n'ai pas rencontré de difficultés ni au démontage ni au remontage.
L'intervention a été réalisée après coupure d'alimentation.
La remise en fonction s'est effectuée normalement, le moteur extérieur fonctionnait à nouveau parfaitement.
J'ai fait des essais en mode froid, tout est OK.
J'ai fais des essais en mode chaud, le split intérieur a démarré environ 5 minutes après la commande puis tout est OK jusqu'à aujourd'hui car à nouveau le moteur extérieur ne fonctionne plus et le split affiche encore erreur E2.
Serait-ce encore une sonde extérieure, je suis étonné car 2 pannes identiques à répétition c'est surprenant ou alors consécutif à autre chose.
SVP, quelqu'un aurait-il une idée ou expérience similaire ?
Merci.
J'ai reçu la sonde de température extérieure et je l'ai remontée.
Je ne suis pas un expert mais je n'ai pas rencontré de difficultés ni au démontage ni au remontage.
L'intervention a été réalisée après coupure d'alimentation.
La remise en fonction s'est effectuée normalement, le moteur extérieur fonctionnait à nouveau parfaitement.
J'ai fait des essais en mode froid, tout est OK.
J'ai fais des essais en mode chaud, le split intérieur a démarré environ 5 minutes après la commande puis tout est OK jusqu'à aujourd'hui car à nouveau le moteur extérieur ne fonctionne plus et le split affiche encore erreur E2.
Serait-ce encore une sonde extérieure, je suis étonné car 2 pannes identiques à répétition c'est surprenant ou alors consécutif à autre chose.
SVP, quelqu'un aurait-il une idée ou expérience similaire ?
Merci.
17 décembre 2015 à 16:58