PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
8312
Questions Forum Climatiseur : PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
Bonjour.
Je viens d'acheter une maison qui a deux pompes à chaleur air/air et plusieurs splits.
Je n'y connais pas grand-chose, d'où mon post.
L'existant est en full Mitsubishi. Il y a 2 unités extérieures SCM125ZM-S et 5 splits par unité : SRK35ZS-w et SRK50ZS-wt.
Il y a aussi 2 tuyaux (un petit et un gros) en cuivre gainé par split, plus un câble d'alimentation, je suppose.
J'ai remarqué que quand j'allume un split, tous les splits de la même unité extérieure chauffent un peu (j'ouvre la trappe et le radiateur ou les tuyaux chauffent).
1/ Est-ce plus consommateur d'allumer 2 splits sur 1 unité extérieure ou 1 split sur 2 unités extérieures ? La consommation est-elle la même ?
2/ N'est-ce pas une perte d'énergie que tous les tuyaux chauffent quand un seul split est allumé ?
3/ Comment déconnecter un split ? J'ai ouvert la trappe et déconnecté les câbles électriques, mais le radiateur continue à chauffer...
4/ Quel est le rendement optimal par unité extérieure ? 3 splits allumés consomment autant qu'un split allumé 3 fois ? Ou la courbe n'est pas linéaire.
Je vois qu'un des splits est différent et semble plus puissant que les autres.
Merci d'avance.
Je viens d'acheter une maison qui a deux pompes à chaleur air/air et plusieurs splits.
Je n'y connais pas grand-chose, d'où mon post.
L'existant est en full Mitsubishi. Il y a 2 unités extérieures SCM125ZM-S et 5 splits par unité : SRK35ZS-w et SRK50ZS-wt.
Il y a aussi 2 tuyaux (un petit et un gros) en cuivre gainé par split, plus un câble d'alimentation, je suppose.
J'ai remarqué que quand j'allume un split, tous les splits de la même unité extérieure chauffent un peu (j'ouvre la trappe et le radiateur ou les tuyaux chauffent).
1/ Est-ce plus consommateur d'allumer 2 splits sur 1 unité extérieure ou 1 split sur 2 unités extérieures ? La consommation est-elle la même ?
2/ N'est-ce pas une perte d'énergie que tous les tuyaux chauffent quand un seul split est allumé ?
3/ Comment déconnecter un split ? J'ai ouvert la trappe et déconnecté les câbles électriques, mais le radiateur continue à chauffer...
4/ Quel est le rendement optimal par unité extérieure ? 3 splits allumés consomment autant qu'un split allumé 3 fois ? Ou la courbe n'est pas linéaire.
Je vois qu'un des splits est différent et semble plus puissant que les autres.
Merci d'avance.
05 janvier 2023 à 15:25
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
Bonjour.
Il est normal que les splits qui ne sont pas en demande ou éteints reçoivent du gaz chaud si une seule unité sur le même groupe est allumée. C'est pour faire circuler l'huile, sinon votre compresseur ne va pas aimer la blague. Les détendeurs restent ouverts à 10 %, sinon chaque split stockerait une grosse partie de l'huile.
Il est normal que les splits qui ne sont pas en demande ou éteints reçoivent du gaz chaud si une seule unité sur le même groupe est allumée. C'est pour faire circuler l'huile, sinon votre compresseur ne va pas aimer la blague. Les détendeurs restent ouverts à 10 %, sinon chaque split stockerait une grosse partie de l'huile.
06 janvier 2023 à 07:02
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
OK merci.
Du coup pour les points 1 3 et 4 avez-vous une idée ?
Du coup pour les points 1 3 et 4 avez-vous une idée ?
07 janvier 2023 à 15:03
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
Bonjour.
Dans l'ensemble il est préférable de laisser les splits allumé quitte à baisser la consigne, mieux vaut un groupe extérieur qui tourne à un régime de "croisière" que de faire du marche/ arrêt, c'est le but de la technologie inverter des pompes à chaleur.
Dans l'ensemble il est préférable de laisser les splits allumé quitte à baisser la consigne, mieux vaut un groupe extérieur qui tourne à un régime de "croisière" que de faire du marche/ arrêt, c'est le but de la technologie inverter des pompes à chaleur.
07 janvier 2023 à 22:17
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
Le problème est que les deux splits que j'utilise sont sur deux UE différente. Du coup ce n'est pas optimal.
Les autres splits sont beaucoup moins utilisés.
Du coup j'ai deux UE à 5 splits qui font tourner qu'un split à la fois...
Les autres splits sont beaucoup moins utilisés.
Du coup j'ai deux UE à 5 splits qui font tourner qu'un split à la fois...
08 janvier 2023 à 16:48
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Mitsubishi 2 multi-splits un split chauffent un peu
Quel est la perte à utiliser 2 ue / 1 split versus 1 ue / 2 split.
Combien consomme le préchauffage des 4 splits non utilisé ?
Merci.
Combien consomme le préchauffage des 4 splits non utilisé ?
Merci.
21 mars 2023 à 12:07