Bonjour.
J'ai un ami qui vient de faire installer un monosplit Fujitsu ASYG 12 LMCE
Les 2 unités sont dos à dos donc la longueur de la liaison est de 1.50 m.
Je lui ai dit que c’était 3 m mini (notice constructeur).
Il a rappelé le gars qui lui a dit qu'avec ce gaz il n'y avait pas de L mini (R 410).
Je suis en roue libre depuis 15 ans mais je doute fortement !!
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
J'ai un ami qui vient de faire installer un monosplit Fujitsu ASYG 12 LMCE
Les 2 unités sont dos à dos donc la longueur de la liaison est de 1.50 m.
Je lui ai dit que c’était 3 m mini (notice constructeur).
Il a rappelé le gars qui lui a dit qu'avec ce gaz il n'y avait pas de L mini (R 410).
Je suis en roue libre depuis 15 ans mais je doute fortement !!
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
29 juin 2018 à 15:40
Réponse 1 du forum climatisation
Longueur mini liaison frigorifique
Bonjour,
Les charges conventionnelles correspondent à une longueur de 5 à 6 ml, si vous avez 1,5 ml entre les deux unités vous aurez un excès de liquide dans votre installation.
15 ans en roue libre certes, quand on sait faire du vélo c'est pour la vie.
Cordialement. JIMA
Les charges conventionnelles correspondent à une longueur de 5 à 6 ml, si vous avez 1,5 ml entre les deux unités vous aurez un excès de liquide dans votre installation.
15 ans en roue libre certes, quand on sait faire du vélo c'est pour la vie.

Cordialement. JIMA
29 juin 2018 à 18:11
Réponse 2 du forum climatisation
Longueur mini liaison frigorifique
Bonjour.
Ce sont des données constructeurs qui se couvrent, avec un mélange des anciennes docs avec les anciens gaz et compresseur tout ou rien où il fallait laisser le temps à l'huile de revenir au compresseur, les nouveaux gaz et compresseurs inverter fonctionnent différemment.
J'ai effectué des installations avec 50 cm de tube (dos à dos) et qui tourne depuis plus de 10 ans sans problèmes.
Donc en fait ce n'est pas le gaz, mais le système inverter qui permet de travailler au démarrage différemment.
Et avec 1.50 m de tube ne devrait pas engendrer de problème.
Ce sont des données constructeurs qui se couvrent, avec un mélange des anciennes docs avec les anciens gaz et compresseur tout ou rien où il fallait laisser le temps à l'huile de revenir au compresseur, les nouveaux gaz et compresseurs inverter fonctionnent différemment.
J'ai effectué des installations avec 50 cm de tube (dos à dos) et qui tourne depuis plus de 10 ans sans problèmes.
Donc en fait ce n'est pas le gaz, mais le système inverter qui permet de travailler au démarrage différemment.
Et avec 1.50 m de tube ne devrait pas engendrer de problème.
29 juin 2018 à 18:12