Question Forum Climatisation : Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
Bonjour.
J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché.
J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux.
La fuite est sur la partie droite, je ne sais comment y accéder, si vous pouvez m'aider ce serait très gentil à vous.
Laurent
L'unité se trouve dans une des chambres d'hôtes et avec ses chaleurs, j'aurai souhaité la remettre rapidement en service.
J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché.
J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux.
La fuite est sur la partie droite, je ne sais comment y accéder, si vous pouvez m'aider ce serait très gentil à vous.
Laurent
L'unité se trouve dans une des chambres d'hôtes et avec ses chaleurs, j'aurai souhaité la remettre rapidement en service.
29 juin 2018 à 14:18
Réponse 2 du forum climatisation
Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
Bonjour.
Sur la 2ème photo il y a un trou ovale, là on voit le tube.
Ce qu'il faudrait savoir est de savoir si vous avez une évacuation en gravitaire ou avec une pompe de relevage ???
Si en gravitaire il faut savoir où le tube d’évacuation arrive ? Si trouvé souffler dedans afin de voir si ce n'est pas bouché.
Si une pompe, le flotteur est peut-être bloqué ?
Dans les deux cas mettre au moins 1 litre d'eau versé doucement dans le bac au dessus des volets de soufflage et en dessous de la batterie ou sur la batterie.
Donc 2 choses si :
1 : en gravitaire et que le litre d'eau s’évacue = OK
2 : si le litre d'eau s’évacue avec la pompe = OK
3 : le problème dans ce cas serait autre ????
Sur la 2ème photo il y a un trou ovale, là on voit le tube.
Ce qu'il faudrait savoir est de savoir si vous avez une évacuation en gravitaire ou avec une pompe de relevage ???
Si en gravitaire il faut savoir où le tube d’évacuation arrive ? Si trouvé souffler dedans afin de voir si ce n'est pas bouché.
Si une pompe, le flotteur est peut-être bloqué ?
Dans les deux cas mettre au moins 1 litre d'eau versé doucement dans le bac au dessus des volets de soufflage et en dessous de la batterie ou sur la batterie.
Donc 2 choses si :
1 : en gravitaire et que le litre d'eau s’évacue = OK
2 : si le litre d'eau s’évacue avec la pompe = OK
3 : le problème dans ce cas serait autre ????
29 juin 2018 à 17:50
Réponse 3 du forum climatisation
Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
Merci beaucoup pour la réponse, dommage que ce ne soit pas plus accessible, je regarde cela et je vous tiens au courant.
29 juin 2018 à 18:34
Réponse 4 du forum climatisation
Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
Bonjour.
Sur certaines marques, je pense comme la vôtre, il faut soulever verticalement doucement vers le haut tout en restant appuyé sur le mur pour décrocher le bas de l'UI, puis une fois effectué redescendre tout en inclinant le bas légèrement afin de raccrocher le haut mais pas le bas.
Ensuite en inclinant de 4/5 cm vous devriez avoir accès au tube condensat avec peut-être un flotteur ?
Sinon il est en 2 parties, une fixée sur le bac condensat et un autre qui part vers un écoulement en gravitaire, dans ce cas les séparer et souffler dedans de chaque côté.
Sur certaines marques, je pense comme la vôtre, il faut soulever verticalement doucement vers le haut tout en restant appuyé sur le mur pour décrocher le bas de l'UI, puis une fois effectué redescendre tout en inclinant le bas légèrement afin de raccrocher le haut mais pas le bas.
Ensuite en inclinant de 4/5 cm vous devriez avoir accès au tube condensat avec peut-être un flotteur ?
Sinon il est en 2 parties, une fixée sur le bac condensat et un autre qui part vers un écoulement en gravitaire, dans ce cas les séparer et souffler dedans de chaque côté.
30 juin 2018 à 11:38
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
Invité
Bonjour et merci, finalement j'ai pu enlever le bac récupérateur et confirmer que le tuyau de sortie est bouché sauf que le bouchon est plus loin que la sortie de l'UI, j'ai appelé un pro, pour l'instant un compresseur n'a pas réussi a déboucher le tuyau, essai maintenant avec un liquide de débouchage car le tuyau n'est pas accessible après.
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
03 juillet 2018 à 11:00
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
Invité
Bonjour.
J’étais dans le même cas.
J'avais des condensats qui coulaient partout depuis le split intérieur.
Je ne me suis pas ennuyé, j'ai aspiré le bouchon depuis l'évacuation extérieure avec un aspirateur eau et poussière.
Le problème a été résolu en 5 secondes. Magique.
J’étais dans le même cas.
J'avais des condensats qui coulaient partout depuis le split intérieur.
Je ne me suis pas ennuyé, j'ai aspiré le bouchon depuis l'évacuation extérieure avec un aspirateur eau et poussière.
Le problème a été résolu en 5 secondes. Magique.
02 août 2020 à 10:49
Réponse 7 du forum climatisation
Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
Bonjour,
Citation :Merci pour cette très bonne astuce.
j'ai aspiré le bouchon depuis l'évacuation extérieure avec un aspirateur eau et poussière.
Le problème a été résolu en 5 secondes. Magique
02 août 2020 à 11:06