Pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5 ne chauffe plus
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9906
Forum Conseils Dépannage Climatiseurs : Pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5 ne chauffe plus
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car vous vous en doutez je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5.
Subitement mes 4 unités intérieures ont le voyant tout à droite qui clignote rouge 4 fois espacées de 2s.
J'ai donc contrôlé le clignotement de la LD301... elle clignote 4 fois.
En cherchant un peu, je trouve dans un diagramme qu'il faut mesurer s'il y a bien les 17V à l'entrée ...
Mais je ne trouve pas à quel endroit.
Sauriez-vous m'éclairer svp?
Merci par avance.
Je viens vers vous car vous vous en doutez je rencontre un problème avec ma pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5.
Subitement mes 4 unités intérieures ont le voyant tout à droite qui clignote rouge 4 fois espacées de 2s.
J'ai donc contrôlé le clignotement de la LD301... elle clignote 4 fois.
En cherchant un peu, je trouve dans un diagramme qu'il faut mesurer s'il y a bien les 17V à l'entrée ...
Mais je ne trouve pas à quel endroit.
Sauriez-vous m'éclairer svp?
Merci par avance.
08 janvier 2025 à 17:00
Questions / Réponses Climatisation 1
Pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5 ne chauffe plus
Bonjour.
Le 17V est généré par l'alim à découpage, et on peut le mesurer aux bornes de R712, à proximité du transfo. On va le retrouver aussi sur les voies 1 et 2 du connecteur à 10 voies qui mène à la carte de puissance (connecteur blanc CN14).
MAIS... cette carte est connue pour sa faible résistance à la corrosion, avec comme conséquence des coupures potentielles de pistes de cuivre. Postez une photo de la carte pour qu'on voie si c'est le cas sur la vôtre.
Le 17V est généré par l'alim à découpage, et on peut le mesurer aux bornes de R712, à proximité du transfo. On va le retrouver aussi sur les voies 1 et 2 du connecteur à 10 voies qui mène à la carte de puissance (connecteur blanc CN14).
MAIS... cette carte est connue pour sa faible résistance à la corrosion, avec comme conséquence des coupures potentielles de pistes de cuivre. Postez une photo de la carte pour qu'on voie si c'est le cas sur la vôtre.
09 janvier 2025 à 10:22
Questions / Réponses Climatisation 2
Pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5 ne chauffe plus
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
J'ai mesuré 17V aux bornes de R712 et 5V aux pistes 1 et 2 de CN14.
Quelle carte je dois prendre en photo ? Celle de R712 ou CN14 ?
Et s'agit-il du recto ou du verso ?
Merci par avance.
Julien
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
J'ai mesuré 17V aux bornes de R712 et 5V aux pistes 1 et 2 de CN14.
Quelle carte je dois prendre en photo ? Celle de R712 ou CN14 ?
Et s'agit-il du recto ou du verso ?
Merci par avance.
Julien
11 janvier 2025 à 16:45
Questions / Réponses Climatisation 3
Pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5 ne chauffe plus
Erreur de ma part, c'est la carte du RAM80 qui est sensible à la corrosion, pas la vôtre, à priori. Cela dit, de la corrosion peut arriver sur toutes les cartes, mais pas plus sur la vôtre que sur les autres en général. Donc pas besoin de photo pour l'instant.
CN14 : je parlais du connecteur sur la grande carte, car il y probablement un autre CN14 à l'autre bout du câble. C'est vrai pour CN11 et CN13, en tous cas. Mais là aussi je ne suis trompé, si c'est effectivement 1 et 2 à l'autre bout, c'est en fait 9 et 10 sur la grande carte. Donc mesure à refaire chez vous, désolé.
CN14 : je parlais du connecteur sur la grande carte, car il y probablement un autre CN14 à l'autre bout du câble. C'est vrai pour CN11 et CN13, en tous cas. Mais là aussi je ne suis trompé, si c'est effectivement 1 et 2 à l'autre bout, c'est en fait 9 et 10 sur la grande carte. Donc mesure à refaire chez vous, désolé.
12 janvier 2025 à 01:16
Questions / Réponses Climatisation 5
Pompe à chaleur Hitachi RAM-72QH5 ne chauffe plus
Bonjour.
Donc il n'y a pas de problème sur la tension 17V. Voir la suite de l'organigramme de diag donné par le bouquin.
Vérifiez les composants avant et après les connecteurs CN13, ils sont impliqués dans la panne. Pour mémoire, les enroulements compresseurs sont pilotés par l'IPM, mais dans le cycle il y a des moments où l'IPM se déconnecte et les enroulements se comportent alors en générateurs, ce qui permet d'en déduire le positionnement du rotor. C'est très sophistiqué. Un internaute avait trouvé un jour en composant CMS HS, une diode, il me semble...
Donc il n'y a pas de problème sur la tension 17V. Voir la suite de l'organigramme de diag donné par le bouquin.
Vérifiez les composants avant et après les connecteurs CN13, ils sont impliqués dans la panne. Pour mémoire, les enroulements compresseurs sont pilotés par l'IPM, mais dans le cycle il y a des moments où l'IPM se déconnecte et les enroulements se comportent alors en générateurs, ce qui permet d'en déduire le positionnement du rotor. C'est très sophistiqué. Un internaute avait trouvé un jour en composant CMS HS, une diode, il me semble...
14 janvier 2025 à 12:37