Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9905
Questions Réponses Panne Climatiseurs : Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour, bonne année à tous les membres.
Voici mon problème :
J'ai un groupe extérieur de type HXES-3X60-V2 de marque Heiwa et mon split indique un code défaut F5, qui correspond à une sonde de refoulement CP coupée ou court-circuitée.
Le lendemain, il a remarché, mais deux jours après, il est de nouveau en défaut F5.
Qui pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
À quoi ressemble cette sonde et où puis-je commander la pièce ?
Par avance, merci pour votre future aide.
Voici mon problème :
J'ai un groupe extérieur de type HXES-3X60-V2 de marque Heiwa et mon split indique un code défaut F5, qui correspond à une sonde de refoulement CP coupée ou court-circuitée.
Le lendemain, il a remarché, mais deux jours après, il est de nouveau en défaut F5.
Qui pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
À quoi ressemble cette sonde et où puis-je commander la pièce ?
Par avance, merci pour votre future aide.
08 janvier 2025 à 17:23
Questions / Réponses Climatisation 1
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour.
Ce type de défaut correspond à un manque de gaz, en effet le manque de gaz mets en surchauffe le compresseur et la sonde détectant une température trop élevée stoppant l'installation afin d'éviter la casse compresseur.
Une fois refroidis il repart puis tombe en défaut de nouveau.
Appeler un frigoriste et stoppez votre machine.
Ce type de défaut correspond à un manque de gaz, en effet le manque de gaz mets en surchauffe le compresseur et la sonde détectant une température trop élevée stoppant l'installation afin d'éviter la casse compresseur.
Une fois refroidis il repart puis tombe en défaut de nouveau.
Appeler un frigoriste et stoppez votre machine.
08 janvier 2025 à 19:02
Questions / Réponses Climatisation 2
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour.
Vous pouvez aussi avoir la sonde qui a un problème intermittent suivant la température à laquelle elle se trouve. Elle est située sur le tuyau de sortie du compresseur, dans un fourreau cuivre lui-même soudé sur le tuyau. Mais comme le dit PL, possible manque de gaz.
Le problème sera amplifié si les températures extérieures sont douces.
Vous pouvez aussi avoir la sonde qui a un problème intermittent suivant la température à laquelle elle se trouve. Elle est située sur le tuyau de sortie du compresseur, dans un fourreau cuivre lui-même soudé sur le tuyau. Mais comme le dit PL, possible manque de gaz.
Le problème sera amplifié si les températures extérieures sont douces.
09 janvier 2025 à 10:54
Questions / Réponses Climatisation 3
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour et merci pour vos précieux conseils.
Ce manque de gaz peut il aussi rendre l'unité plus bruyante par surchauffe du compresseur ?
Ce manque de gaz peut il aussi rendre l'unité plus bruyante par surchauffe du compresseur ?
10 janvier 2025 à 15:23
Questions / Réponses Climatisation 4
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour.
Je ne sais pas trop. Peut-être si le compresseur tourne plus vite, mais dans ce cas, vous devez entendre ce bruit lié à la vitesse. Tout comme au début du fonctionnement vous entendez le compresseur accélérer progressivement.
Je ne sais pas trop. Peut-être si le compresseur tourne plus vite, mais dans ce cas, vous devez entendre ce bruit lié à la vitesse. Tout comme au début du fonctionnement vous entendez le compresseur accélérer progressivement.
10 janvier 2025 à 19:22
Questions / Réponses Climatisation 5
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
J'ai démonté la caisse afin d'accéder au compresseur et j'ai remarqué que la fiche qui se raccorde à la carte possède trois sondes.
Si je dois remplacer uniquement la sonde CP, pensez-vous qu'il soit possible de la désolidariser de la fiche ou dois-je tout changer ?
Si je dois remplacer uniquement la sonde CP, pensez-vous qu'il soit possible de la désolidariser de la fiche ou dois-je tout changer ?
11 janvier 2025 à 08:19
Questions / Réponses Climatisation 6
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour.
Avant de la changer, il faudrait s'assurer qu'elle a bien un souci. Pour ce faire, plongez la dans une casserole d'eau froide et mesurez sa résistance toutes les minutes pendant que vous chauffez la casserole jusqu'à ébullition. La résistance diminue d'environ 3% par degré en plus. Si à un moment la valeur devient l'infini ou s'annule, bingo.
Trouver la sonde CP seule pourrait être difficile, le plus sage est d'acheter la pièce officielle, donc triple. Mais il est toujours possible de couper le câble au milieu de sa longueur et d'y souder une autre sonde unique. Mais il faut évidemment une compatibilité en taille et en valeur à 20°.
Si la clim dit F5 alors que vous la démarrez après un long arrêt, la sonde est clairement HS. Si la clim tombe en panne après 30 mn (par ex), alors manque de gaz possible ; dans ce cas, le gros tuyau de sortie doit être brûlant avant l'arrêt.
Avant de la changer, il faudrait s'assurer qu'elle a bien un souci. Pour ce faire, plongez la dans une casserole d'eau froide et mesurez sa résistance toutes les minutes pendant que vous chauffez la casserole jusqu'à ébullition. La résistance diminue d'environ 3% par degré en plus. Si à un moment la valeur devient l'infini ou s'annule, bingo.
Trouver la sonde CP seule pourrait être difficile, le plus sage est d'acheter la pièce officielle, donc triple. Mais il est toujours possible de couper le câble au milieu de sa longueur et d'y souder une autre sonde unique. Mais il faut évidemment une compatibilité en taille et en valeur à 20°.
Si la clim dit F5 alors que vous la démarrez après un long arrêt, la sonde est clairement HS. Si la clim tombe en panne après 30 mn (par ex), alors manque de gaz possible ; dans ce cas, le gros tuyau de sortie doit être brûlant avant l'arrêt.
11 janvier 2025 à 13:31
Questions / Réponses Climatisation 7
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Lorsque je suis tombé en panne, il m'était impossible de redémarrer.
J'ai donc coupé l'alimentation pendant 30 secondes, puis j'ai refait un essai.
À ce moment-là, elle a affiché la température désirée, ce qui est normal.
Je vais la laisser fonctionner et voir combien de temps cela dure.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai donc coupé l'alimentation pendant 30 secondes, puis j'ai refait un essai.
À ce moment-là, elle a affiché la température désirée, ce qui est normal.
Je vais la laisser fonctionner et voir combien de temps cela dure.
Qu'en pensez-vous ?
11 janvier 2025 à 17:08
Questions / Réponses Climatisation 8
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Coupez le courant et enlevez/remettez le câble des sondes une dizaine de fois. Peut-être un problème de contact à ce niveau...
Ceci fait, vous pouvez ne pas faire les mesures dans un 1er temps, et voir ce que ça donne...
Ceci fait, vous pouvez ne pas faire les mesures dans un 1er temps, et voir ce que ça donne...
12 janvier 2025 à 01:23
Questions / Réponses Climatisation 9
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour.
Petit retour sur mon problème code défaut F5.
J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine malgré la température douce a l'extérieur.
Puis-je en déduire que je peux exclure le manque de gaz et me concentrer plutôt sur la connectique de la sonde voir remplacer la sonde. Qu'en pensez vous ?
Merci.
Petit retour sur mon problème code défaut F5.
J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine malgré la température douce a l'extérieur.
Puis-je en déduire que je peux exclure le manque de gaz et me concentrer plutôt sur la connectique de la sonde voir remplacer la sonde. Qu'en pensez vous ?
Merci.
24 janvier 2025 à 08:42
Questions / Réponses Climatisation 10
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Bonjour.
"J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine". Puis elle est retombée en panne? Auparavant, aviez-vous fait ma manip du post 8? Eventuellement, étendez la manip à tous les connecteurs, hors tension, bien sûr.
"J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine". Puis elle est retombée en panne? Auparavant, aviez-vous fait ma manip du post 8? Eventuellement, étendez la manip à tous les connecteurs, hors tension, bien sûr.
24 janvier 2025 à 10:35
Questions / Réponses Climatisation 11
Conseils dépannage défaut F5 climatiseur Heiwa
Non pas touché la connectique.
24 janvier 2025 à 14:05