Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
9904
Forum Conseils Dépannage Climatiseurs : Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
J'ai récemment installé un multi split (5 UI) Panasonic et je suis étonné de voir que bien souvent après 45 minutes d'utilisation en mode chaud, les ailettes alu de l'arrière de l'unité extérieure (échangeur?) sont complètement givrées et l'appareil passe automatiquement en mode dégivrage :
Il coupe la production de chaud dans les UI, dégivre, et ensuite relance la production de chaud.
L'humidité dans l'air ambiant extérieur est assez car élevée j'habite en bordure des bois, et la température extérieure oscille entre -4 et 4 degrés ces derniers temps.
Est-ce que ça vous parait normal que seulement après 45 minutes ce soit complètement givré ?
Chez vous cela fait-il ça aussi ?
D'avance merci pour vos retours
J'ai récemment installé un multi split (5 UI) Panasonic et je suis étonné de voir que bien souvent après 45 minutes d'utilisation en mode chaud, les ailettes alu de l'arrière de l'unité extérieure (échangeur?) sont complètement givrées et l'appareil passe automatiquement en mode dégivrage :
Il coupe la production de chaud dans les UI, dégivre, et ensuite relance la production de chaud.
L'humidité dans l'air ambiant extérieur est assez car élevée j'habite en bordure des bois, et la température extérieure oscille entre -4 et 4 degrés ces derniers temps.
Est-ce que ça vous parait normal que seulement après 45 minutes ce soit complètement givré ?
Chez vous cela fait-il ça aussi ?
D'avance merci pour vos retours

08 janvier 2025 à 11:33
Questions / Réponses Climatisation 1
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Les clim inverters standards ont une fréquence de dégivrage généralement toutes les 60 minutes.
Il se peut que votre machine soit sous dimensionnées.
Est-ce qu'un bilan thermique a &t& effectué au préalable ?
Cordialement
maclimatisation.com
Les clim inverters standards ont une fréquence de dégivrage généralement toutes les 60 minutes.
Il se peut que votre machine soit sous dimensionnées.
Est-ce qu'un bilan thermique a &t& effectué au préalable ?
Cordialement
maclimatisation.com
08 janvier 2025 à 15:11
Questions / Réponses Climatisation 2
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Ça ne me choque pas plus que ça.
Le fonctionnement me parait normal.
Par contre, Il faut surveiller si les cycles de dégivrage sont de plus en plus rapprochés, si c'est le cas signe précurseur de manque de gaz.
Ça ne me choque pas plus que ça.
Le fonctionnement me parait normal.
Par contre, Il faut surveiller si les cycles de dégivrage sont de plus en plus rapprochés, si c'est le cas signe précurseur de manque de gaz.
08 janvier 2025 à 15:19
Questions / Réponses Climatisation 3
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Je dirais comme AAC : 45mn c'est ce qu'on a quand la machine tourne à pleine puissance par temps froid et humide.
Vérifiez la consommation électrique de la clim, si elle est proche de la consommation de pleine puissance, le délai entre dégivrage n'est pas aberrant, par contre la machine est peut-être sous-dimensionnée...
Je dirais comme AAC : 45mn c'est ce qu'on a quand la machine tourne à pleine puissance par temps froid et humide.
Vérifiez la consommation électrique de la clim, si elle est proche de la consommation de pleine puissance, le délai entre dégivrage n'est pas aberrant, par contre la machine est peut-être sous-dimensionnée...
08 janvier 2025 à 20:36
Questions / Réponses Climatisation 4
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Tout d'abord merci pour vos retours :)
@AAC : oui un bilan thermique a été effectué.
L' UE a une puissance de 9kW, le max de la gamme (capacité de refroidissement nominale intérieure min - max : 4,5 à 18,3kW)
Nous avons 5 UI qui totalisent 17,6kW, évidemment qui ne tournent jamais les 5 en même temps.
Mais maintenant que j'y pense cette fréquence de dégivrage arrive surtout quand les UI principales 7,1kW et 3,5kW tournent ensemble en même temps ! Ce qui fait 10,6kW qui dépassent les 9kW de l' UE.
Ca viendrait peut-être de là ? à ce moment-là est-ce que l' UE essaie de délivrer ce qu'elle peut en "sur-régime" ou alors elle plafonne à ses 9kW ?
En tous cas je pourrais faire le test de chronométrer le délai entre cycles de dégivrage avec uniquement l'UI de 7,1kW seule versus 7,1kW + 3,5kW.
@PL : merci pour l'info, je vais surveiller cela aussi :)
@casimir_Isère : bonne idée le wattmètre et la puissance max, visiblement 4.84kWh.
Mon wattmètre plafonne à 20A je vais devoir m'équiper d'un autre :)
Tout d'abord merci pour vos retours :)
@AAC : oui un bilan thermique a été effectué.
L' UE a une puissance de 9kW, le max de la gamme (capacité de refroidissement nominale intérieure min - max : 4,5 à 18,3kW)
Nous avons 5 UI qui totalisent 17,6kW, évidemment qui ne tournent jamais les 5 en même temps.
Mais maintenant que j'y pense cette fréquence de dégivrage arrive surtout quand les UI principales 7,1kW et 3,5kW tournent ensemble en même temps ! Ce qui fait 10,6kW qui dépassent les 9kW de l' UE.
Ca viendrait peut-être de là ? à ce moment-là est-ce que l' UE essaie de délivrer ce qu'elle peut en "sur-régime" ou alors elle plafonne à ses 9kW ?
En tous cas je pourrais faire le test de chronométrer le délai entre cycles de dégivrage avec uniquement l'UI de 7,1kW seule versus 7,1kW + 3,5kW.
@PL : merci pour l'info, je vais surveiller cela aussi :)
@casimir_Isère : bonne idée le wattmètre et la puissance max, visiblement 4.84kWh.
Mon wattmètre plafonne à 20A je vais devoir m'équiper d'un autre :)
09 janvier 2025 à 13:58
Questions / Réponses Climatisation 5
Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?
Bonjour.
Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
10 janvier 2025 à 09:30