Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
5538
Question Forum Climatisation : Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour à tous,
J'ai dans mon salon 2 unités intérieures Mitsubishi MSV-SF25VE raccordées à une unité extérieure MXZ-2D53VA installée depuis 2014 mais depuis 3 ans en mode clim j'ai de l'eau qui coule au sol depuis une unité intérieure.
La 2ème fonctionne correctement.
L'évacuation se fait par un même tube avec une jonction pour réunir les 2, ça s'écoule en gravitaire, le tube n’est pas bouché, j’ai ouvert le capot et fait couler de l’eau dans le bac, ça s'évacue correctement, le tuyau n'est pas défait.
Je constate qu'une mousse qui se trouve sous le bac, contre le moteur des volets est imbibé d'eau et c'est cette eau qui semble couler au sol au bout de 2/3h quand la mousse est bien imbibée. Voir photo jointe.
Les serpentins cuivres à droite de l'échangeur sont remplis de grosses gouttes d'eau, mais il y a un bac au dessous qui est relié au bac à condensats.
J'ai exposé le problème lors de la révision cet hivers mais le technicien n'a rien trouvé.
D’où cela peut venir ? Comment résoudre le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai dans mon salon 2 unités intérieures Mitsubishi MSV-SF25VE raccordées à une unité extérieure MXZ-2D53VA installée depuis 2014 mais depuis 3 ans en mode clim j'ai de l'eau qui coule au sol depuis une unité intérieure.
La 2ème fonctionne correctement.
L'évacuation se fait par un même tube avec une jonction pour réunir les 2, ça s'écoule en gravitaire, le tube n’est pas bouché, j’ai ouvert le capot et fait couler de l’eau dans le bac, ça s'évacue correctement, le tuyau n'est pas défait.
Je constate qu'une mousse qui se trouve sous le bac, contre le moteur des volets est imbibé d'eau et c'est cette eau qui semble couler au sol au bout de 2/3h quand la mousse est bien imbibée. Voir photo jointe.
Les serpentins cuivres à droite de l'échangeur sont remplis de grosses gouttes d'eau, mais il y a un bac au dessous qui est relié au bac à condensats.
J'ai exposé le problème lors de la révision cet hivers mais le technicien n'a rien trouvé.
D’où cela peut venir ? Comment résoudre le problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 juillet 2019 à 00:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour.
Le bac est peut-être cassé, fendu ?
Le bac est peut-être cassé, fendu ?
23 juillet 2019 à 07:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE
Bonjour stst,
J'ai exactement le même problème que vous (grosses gouttes qui coulent sur une mousse imbibée d'eau, puis goutte à goutte sous la clim).
Avez-vous trouvé la solution ?
Merci pour votre aide.
J'ai exactement le même problème que vous (grosses gouttes qui coulent sur une mousse imbibée d'eau, puis goutte à goutte sous la clim).
Avez-vous trouvé la solution ?
Merci pour votre aide.
07 juillet 2022 à 17:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE
Problème sur l'écoulement de l'échangeur il faut démonter la partie électrique et enlever le moteur ventilateur pour avoir accès à un petit caniveau qui fait office d'écoulement de l'échangeur.
Tout nettoyer et gratter le petit joint mousse qui se trouve au fond dessous, les lire, cuivre soudé même problème résolu.
Tout nettoyer et gratter le petit joint mousse qui se trouve au fond dessous, les lire, cuivre soudé même problème résolu.
24 juillet 2022 à 18:50