Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3470
Question dépannage climatisation : Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Bonjour,
Suite à l'aménagement dans un nouvel appartement neuf, une climatisation réversible Fujitsu Atlantic ASYG GLO09 LMCA a été installée (1 dans le salon, l'autre à l'étage).
Depuis le début, elle n'a fait du froid qu'un peu pour le module du rez-de-chaussée, et puis plus rien.
Lors d'une mise en marche "forcée", les voyants ont indiqué le code erreur 71 (déduction faite grâce au manuel).
Après une coupure électrique, ce code a disparu mais cela n'a pas réglé le problème.
J'ai donc enlevé le capot de l'unité extérieure afin de vérifier les Led de diagnostic. Idem, cela donne erreur de capteur de température de décharge.
Mais qu'est-ce donc !!?
L'entreprise censée s'occuper de ça m'a dit au téléphone qu'elle avait bien fonctionné lors du test.
Par contre pas de technicien avant le 12 août...
Si vous avez des réponses à me donner...
Merci d'avance.
Suite à l'aménagement dans un nouvel appartement neuf, une climatisation réversible Fujitsu Atlantic ASYG GLO09 LMCA a été installée (1 dans le salon, l'autre à l'étage).
Depuis le début, elle n'a fait du froid qu'un peu pour le module du rez-de-chaussée, et puis plus rien.
Lors d'une mise en marche "forcée", les voyants ont indiqué le code erreur 71 (déduction faite grâce au manuel).
Après une coupure électrique, ce code a disparu mais cela n'a pas réglé le problème.
J'ai donc enlevé le capot de l'unité extérieure afin de vérifier les Led de diagnostic. Idem, cela donne erreur de capteur de température de décharge.
Mais qu'est-ce donc !!?
L'entreprise censée s'occuper de ça m'a dit au téléphone qu'elle avait bien fonctionné lors du test.
Par contre pas de technicien avant le 12 août...
Si vous avez des réponses à me donner...
Merci d'avance.
29 juillet 2016 à 19:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 74 863 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Information à ce jour 74 863 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 juillet 2016 à 19:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Bonjour,
D’après votre description cela correspond à un manque de fluide suite à une fuite.
En effet l'erreur de capteur de température de décharge est très certainement une surchauffe du compresseur suite à un manque de fluide.
En tant qu'installateur nous devons une garantie de 12 mois de bon fonctionnement.
maclimatisation.com
D’après votre description cela correspond à un manque de fluide suite à une fuite.
En effet l'erreur de capteur de température de décharge est très certainement une surchauffe du compresseur suite à un manque de fluide.
En tant qu'installateur nous devons une garantie de 12 mois de bon fonctionnement.
maclimatisation.com
29 juillet 2016 à 21:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Bonne matinée à toutes et à tous.
La carte de commande détecte une température de refoulement élevée c'est pourquoi le groupe ne peut pas fournir la puissance nécessaire afin de satisfaire la demande.
Cette température détectée (en tout cas lue et interprétée comme telle) par la carte, peut être réelle, comme elle peut être erronée.
Si elle est réelle, elle peut avoir deux origines :
1) manque de gaz
2) débit de réfrigérant insuffisant (détendeur mal ouvert, bouchon, etc.).
Elle peut être erronée à cause de la sonde de refoulement qui peut avoir une dérive importante.
Elle indique plus de 100c alors qu'en réalité le refoulement n'est qu'à 75 ou 80c.
Dans tous les cas essayez de confirmer que la température de refoulement est réellement élevée.
Vous mettez un thermomètre de précision sur le refoulement du compresseur, vous faîtes de la demande puis vérifiez si la température monte au-delà de 90c.
S'il monte à 100 - 115c alors faites intervenir un frigoriste pour recherche/reparution de fuite.
Si cela ne dépasse jamais les 85 à 95c alors la sonde de refoulement est en dérive.
Cordialement.
Adelclimatisation
La carte de commande détecte une température de refoulement élevée c'est pourquoi le groupe ne peut pas fournir la puissance nécessaire afin de satisfaire la demande.
Cette température détectée (en tout cas lue et interprétée comme telle) par la carte, peut être réelle, comme elle peut être erronée.
Si elle est réelle, elle peut avoir deux origines :
1) manque de gaz
2) débit de réfrigérant insuffisant (détendeur mal ouvert, bouchon, etc.).
Elle peut être erronée à cause de la sonde de refoulement qui peut avoir une dérive importante.
Elle indique plus de 100c alors qu'en réalité le refoulement n'est qu'à 75 ou 80c.
Dans tous les cas essayez de confirmer que la température de refoulement est réellement élevée.
Vous mettez un thermomètre de précision sur le refoulement du compresseur, vous faîtes de la demande puis vérifiez si la température monte au-delà de 90c.
S'il monte à 100 - 115c alors faites intervenir un frigoriste pour recherche/reparution de fuite.
Si cela ne dépasse jamais les 85 à 95c alors la sonde de refoulement est en dérive.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 juillet 2016 à 04:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Invité
OK, merci.
Il doit donc y avoir une fuite quelque part.
J'espère juste que le compresseur n'a pas été endommagé du fait de l'avoir sollicité avec un niveau plus faible voire nul de gaz...
Il doit donc y avoir une fuite quelque part.
J'espère juste que le compresseur n'a pas été endommagé du fait de l'avoir sollicité avec un niveau plus faible voire nul de gaz...
30 juillet 2016 à 08:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Bonjour.
Comme les collègues certainement un manque de fluide dû à une fuite.
D'après vos descriptions.
Comme les collègues certainement un manque de fluide dû à une fuite.
D'après vos descriptions.
30 juillet 2016 à 12:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Erreur 71 capteur de température Fujitsu ASYG GL09LMCA
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas de thermomètre de précision pour mesure la T° de refoulement.
Je vais donner toutes ces infos en avance afin que l'entreprise qui a installé ça puisse réparer rapidement.
Je n'ai pas de thermomètre de précision pour mesure la T° de refoulement.
Je vais donner toutes ces infos en avance afin que l'entreprise qui a installé ça puisse réparer rapidement.
02 août 2016 à 13:24