Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Actuellement
10 389
questions dans le
forum climatisation
7302
Question Dépannage Forum Climatisation : Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Bonjour à tous.
Ma pompe à chaleur affiche ER 11 et ne fonctionne plus suite a une microcoupure de courant.
La référence de la PAC est : ARYG 30 LML installée depuis 5 ans.
Si quelqu'un peut me dire comment rechercher la pièce défectueuse, cela pourrait m'aider.
Merci d'avance.
Ma pompe à chaleur affiche ER 11 et ne fonctionne plus suite a une microcoupure de courant.
La référence de la PAC est : ARYG 30 LML installée depuis 5 ans.
Si quelqu'un peut me dire comment rechercher la pièce défectueuse, cela pourrait m'aider.
Merci d'avance.
11 octobre 2021 à 12:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Bonjour.
Chez certaines marques, les microcoupures sont mortelles pour un composant de type IGBT, qui claque et se met en court-circuit. Postez une photo de la carte, je vous dirai quoi tester. Attention, ce n'est qu'une hypothèse, ne misez pas tout dessus.
Pour certains modèles, l'erreur 11 est une absence de communication entre les éléments. Un IGBT claqué génère une absence de comm. Au fait, quel type de matériel avez-vous? Split, gainable?...
Chez certaines marques, les microcoupures sont mortelles pour un composant de type IGBT, qui claque et se met en court-circuit. Postez une photo de la carte, je vous dirai quoi tester. Attention, ce n'est qu'une hypothèse, ne misez pas tout dessus.
Pour certains modèles, l'erreur 11 est une absence de communication entre les éléments. Un IGBT claqué génère une absence de comm. Au fait, quel type de matériel avez-vous? Split, gainable?...
11 octobre 2021 à 17:13
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Bonjour, c'est une gainable, en recherchant un peu, j'ai trouvé sur la carte de l'unité extérieure un fusible de claqué, je l'ai remplacé sans succès, mais en regardant de plus près, il y a un composant qui est explosé donc à première vue la carte est HS. Je vous posterai une photo demain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
11 octobre 2021 à 21:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Bonjour, savez vous ou l'on peut trouver les cartes pour les PAC Atlantic-Fujitsu ?
Merci.
Merci.
12 octobre 2021 à 08:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Bonjour.
Le B-A-BA du diagnostic est d'identifier exactement ce qui a créé la panne. Exemple, sur d'autres marques, il arrive que le ventilateur de l'UE soit en court-circuit. Vous changez la carte... et la neuve grille instantanément...
Le B-A-BA du diagnostic est d'identifier exactement ce qui a créé la panne. Exemple, sur d'autres marques, il arrive que le ventilateur de l'UE soit en court-circuit. Vous changez la carte... et la neuve grille instantanément...
12 octobre 2021 à 15:54
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Oui effectivement, il faut rechercher l'origine de la panne, étant installateur et dépanneur d'automatismes à la retraite, j'ai bien connu ces problèmes.
Ce qui m'ennuie pour faire ces contrôles je ne possède ni schéma ni valeur des composants, j'ai donc décidé de faire appel à un dépanneur de PAC.
Merci de m'avoir répondu, je vous tiendrais informés de la suite, si cela peut servir à quelqu'un.
Bonne soirée.
Ce qui m'ennuie pour faire ces contrôles je ne possède ni schéma ni valeur des composants, j'ai donc décidé de faire appel à un dépanneur de PAC.
Merci de m'avoir répondu, je vous tiendrais informés de la suite, si cela peut servir à quelqu'un.
Bonne soirée.
12 octobre 2021 à 19:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
Bonjour,
Le dépanneur est venu, il a remplacé la carte de l'unité extérieure et, tout fonctionne à nouveau.
Sur cette carte le composant explosé est un CI référencé TOP243PN c'est un contrôleur pour alimentation à découpage, ce qui explique que c'est bien la microcoupure qui a provoqué la panne.
Je vais donc remplacer ce composant et garder cette carte en secours.
Bonne journée, et merci à vous pour vos réponses.
Le dépanneur est venu, il a remplacé la carte de l'unité extérieure et, tout fonctionne à nouveau.
Sur cette carte le composant explosé est un CI référencé TOP243PN c'est un contrôleur pour alimentation à découpage, ce qui explique que c'est bien la microcoupure qui a provoqué la panne.
Je vais donc remplacer ce composant et garder cette carte en secours.
Bonne journée, et merci à vous pour vos réponses.
30 octobre 2021 à 10:26