Problème climatiseur Hicon 5 kW ne démarre pas
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
946
Conseils climatisation dépannage : Problème climatiseur Hicon 5 kW ne démarre pas
Invité
Mon climatiseur 5 kW Hicon récent, ne démarre pas.
Aucun voyant sur l'unité ne s'allume. Arrivée électrique OK. Panne carte mère ou télécommande ?
Où trouver les pièces détachées ? Merci.
Aucun voyant sur l'unité ne s'allume. Arrivée électrique OK. Panne carte mère ou télécommande ?
Où trouver les pièces détachées ? Merci.
18 juin 2009 à 16:41
Réparation 1 climatisation maison
Invité

Problème climatiseur Hicon 5 kW ne démarre pas
Invité
Salut,
à propos de votre panne, ça pourrait provenir de l'absence de courant électrique, vérifier les fusibles.
Si ce n'est pas ça, vérifier la carte électronique.
à propos de votre panne, ça pourrait provenir de l'absence de courant électrique, vérifier les fusibles.
Si ce n'est pas ça, vérifier la carte électronique.
12 septembre 2009 à 22:46
Réparation 2 climatisation maison
Invité

Problème climatiseur Hicon 5 kW ne démarre pas
Invité
Bonjour,
Je vais essayer de résoudre votre problème car j'ai eu le même avec le même climatiseur.
Après avoir examiné électriquement toute l'unité extérieure (ce qui est très simple) j'ai fini par trouver l'origine de la panne. Celle-ci vient du condensateur de démarrage du groupe compresseur.
Il s'agit d'un condensateur à cosses de 35 microfarads pour une tension de 450 Volts.
Ce condensateur est dans l'unité extérieure, sur la partie supérieure légèrement à droite maintenu par un collier en acier galvanisé.
Très difficile de tester ce condensateur avec un ohmmètre, car il n'est pas en court-circuit et peut atteindre 20 mégohms au bout de 5 à 10 minutes de connexion cosses libres.
Ne faites pas tourner votre climatiseur sans changer ce condensateur, vous risqueriez de griller le compresseur car celui-ci est alimenté en énergie, le moteur étant bloqué celui-ci chauffe.
Condensateur 35μf, 35mf, 35 microfarads 450V, cosses 539864, 22 (ajouter les frais de port). www.condensateurs.net - Siège social BP 206 39102 DOLE Cedex - France.
Je vais essayer de résoudre votre problème car j'ai eu le même avec le même climatiseur.
Après avoir examiné électriquement toute l'unité extérieure (ce qui est très simple) j'ai fini par trouver l'origine de la panne. Celle-ci vient du condensateur de démarrage du groupe compresseur.
Il s'agit d'un condensateur à cosses de 35 microfarads pour une tension de 450 Volts.
Ce condensateur est dans l'unité extérieure, sur la partie supérieure légèrement à droite maintenu par un collier en acier galvanisé.
Très difficile de tester ce condensateur avec un ohmmètre, car il n'est pas en court-circuit et peut atteindre 20 mégohms au bout de 5 à 10 minutes de connexion cosses libres.
Ne faites pas tourner votre climatiseur sans changer ce condensateur, vous risqueriez de griller le compresseur car celui-ci est alimenté en énergie, le moteur étant bloqué celui-ci chauffe.
Condensateur 35μf, 35mf, 35 microfarads 450V, cosses 539864, 22 (ajouter les frais de port). www.condensateurs.net - Siège social BP 206 39102 DOLE Cedex - France.
19 août 2011 à 19:32