climatisation dépannage conseils : Panne E4 sur climatisation Free sans notice
|
|
Merci à ceux qui pourront faire parvenir la notice d'une climatisation réversible Free, cette climatisation affiche la panne E4, elle clignote après 5 minutes de mise en route ! Ci-joint une photo : Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI Merci par avance. gc92
|
| Informations dépannage 1 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
Bonjour, je m'appelle Yves et je suis dépanneur frigoriste sur climatisation et chambre froide. Vous avez peut-être le schéma dans l'unité extérieure ou intérieure, il faut enlever la garniture, attention pour l'unité intérieure en général il y a des petites vis très pénibles à démonter et à trouver, elles sont près du volet qui s'ouvre et se ferme à la mise en service de la climatisation, le schéma est une simple étiquette collée sur la garniture sur l'unité extérieure ou intérieure. Demandez des conseils à un frigoriste de votre région, de plus la marque que vous possédez n'est pas courante, les marques les plus connues sont Daikin ou LG ou Carrier ou des marques japonaises comme Mitsubishi ou Hitachi. |
| Informations dépannage 2 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
Si votre climatisation est triphasée, essayez d'inverser une phase, sinon voir la pression du gaz. C'est probablement l'un d'eux. |
| Informations dépannage 3 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
Essayer juste de nettoyer les filtres à air ça pourrait marcher. |
| Informations dépannage 4 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
C'est un problème de votre sonde de l'unité intérieure E4 veux une entrée 4 voir les codes défaut si possible, cette hypothèse n'ai valable que si vous vérifiez le coté électrique essayer avec le bouton vous pouvez trouver derrière la façade de l'unité extérieur en le mettant sur la position test et puis si la clim fonctionne un peux temps vérifier si il y a du chaud qui sort de l'unité extérieur si le problème persiste 'c'est sur que c'est une sonde qui est à changer si le temps est très court si non c'est une autre sécurité. |
| Informations dépannage 5 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
Bonjour, ma grand-mère a le même problème, quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce que signifie le code erreur E4. SVP, si quelqu'un a la notice cela m'aiderait. Merci pour tout aide car il fait vraiment chaud en ce moment et elle en souffre beaucoup. Chris (09/07/10) |
| Informations dépannage 6 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
Bonjour, je me permets d'intervenir dans la conversation, j'ai moi aussi le défaut E4 sur ma console intérieure c'est une climatisation de marque Cayenne le compresseur. Elle a fonctionné pendant un été complet à faire du froid plus que correctement et depuis quelques temps impossible de lui faire faire du froid, elle ventile mais fait du froid par accoup. Le compresseur lui par contre tourne normalement et se met à vibrer un tantinet plus fort puis au bout de 15 secondes paf comme un échappement qui se libère et ça repart sur un bruit normal de compresseur de climatisation. Ceci se répète toutes les 2 min environ en position froid. Si quelqu'un parmi vous pouvait nous dépanner ce serait plus que sympa. Merci d'avance. Mike (12/07/10) |
| Informations dépannage 7 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
Bonjour, j'ai un climatiseur mobil Gree kyd-32 k101, seule la ventilation marchait et il affichait E4, n'ayant rien trouvé sur les forums à part que cela pouvait être un problème de sonde et en en cherchant une je suis tombé sur un bac à condensation qui recueillait l'eau produite par échange thermique. Maintenant que je l'ai vidée, la climatisation marche impeccable... Si ça peut en aider d'autres... (01/07/11) |
| Informations dépannage 8 climatisation Panne E4 sur climatisation Free sans notice |
Le problème de Carrera E4 : contrôler le moteur qui fait tourner la turbine de l'unité intérieure. (10/08/11)
|
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CLIMATISATION |
1. Panne climatisation LG pas de froid
N°1714 : Bonjour, j'ai une climatisation LG 12000 BTU froid/chaud depuis un mois ? Le climatiseur fonctionnait bien les premiers jours, puis il a refusé de fournir du froid pendant les heures du jour et ne fonctionnait que de 1:00h à 8:00h du matin
2. Climatisation Carrera 51GW/AGX1cPAP code erreur E4
N°1689 : Bonjour, ma climatisation Carrera à fonctionné à la perfection depuis 3 ans, et plus particulièrement en mode froid (pour 80%). Depuis 3 jours, elle souffle l'air ambiant, et se met en erreur E4 au bout de 30 mn
3. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure est une Daikin référence RSQ100B8V3B (photo 2 ET 2B). Depuis quelque temps, j’avais noté la présence d’une odeur dans le local où est installée l’unité intérieure. J’ai constaté la présence trace d’un liquide qui a coulé sur le tuyau (photos 3 et 4). Ce tuyau est raccordé à l’échangeur inox contenant le gaz. La fuite est au niveau du boulon. J’ai constaté la même odeur dans l’unité extérieure (photos 5 et 6) avec des traces au niveau du boulon. J’ai remarqué, il y a trois semaines, que l’unité extérieure s’était arrêtée. Le code U4 est apparu sur la commande centralisée (photos 7, 8 et 9) tandis que la diode rouge clignotait. J’ai fait appel à une entreprise. Le technicien m’a indiqué que la diode VERTE de la carte électronique restait éteinte, que le courant n’arrivait pas, que par conséquent cette carte était hors service (photo 10). Je montre au technicien les traces de coulure, il me dit que ce n’est rien, que la fuite s’est probablement colmatée toute seule. Par acquis de conscience, je lui demande de vérifier la pression. Il convient qu’elle est basse. 15 jours plus tard (délai de livraison Ajtech), remplacement de la dite carte (photo 11) et …… rien. Mêmes symptômes que précédemment ! Le technicien me dit alors que c’est la carte de puissance qui est hors service et qu’il faut la remplacer. (devis 1950 €). QUESTION : le code U4 correspond à un problème de transmission entre unités intérieure et extérieure. Le manque de gaz ne met-il pas le système en sécurité, provocant ainsi la coupure d’alimentation ? La panne pourrait-elle venir d’un autre problème ? Cela serait super sympa si l’on pourrait me répondre. Cordialement. Voir images dans le fichier PDF
4. Problème climatisation sans marque ne démarre plus
N°1541 : Bonjour. Ma climatisation ne marche plus après 4 ans de très bon fonctionnement. J'appuie sur la télécommande et plus rien ne se passe, c'est une climatisation sans marque achetée chez Casto, impossible de la démarrer
5. Entretien régulier de la climatisation par pro ou attente de la panne
N°1466 : Bonjour, je suis propriétaire d'une maison depuis 4 ans qui était déjà équipée de PAC Air-Air dans toutes les pièces. Je pense que l'installation a environ 6 ans. Ces climatiseurs servent quasiment exclusivement de chauffage et je me contente de nettoyer les filtres
6. Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50
N°1259 : Bonjour, sur ma climatisation Daikin RXS50 le compresseur ne démarrait pas et j'avais le code erreur U2 (problème de tension). Mon réparateur en examinant la carte électronique de régulation dans l'unité extérieure a repéré un composant brulé (foudre, surtension EDF
7. Panne climatisation Daikin 4mx68 et code erreur L4
N°1338 : Bonjour Pourriez-vous m'éclairer sur la panne "L4" d'un groupe extérieur d'une climatisation de marque Daikin 4mx68. Un technicien de chez Daikin me parle de platine. Erreur = haute température à l'égout de chaleur de circuit d'inerveur
8. Panne sur climatisation mono split Fujitsu
N°1428 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible Fujitsu, hier panne voyant rouge et vert en même temps toutes le s5 sec, j'ai coupé le disjoncteur, nettoyer mes filtres et remis en service ==> Ok pendant 20H puis de nouveau problème, j'ai recoupe l'alimentation et remis en service un moment après elle refonctionne pendant plusieurs heure se remets en défaut
9. Pompe à chaleur Daikin 5MX90E en panne
N°747 : En juillet 2008, nous avons fait installer une PAC DAIKIN 5MX90E avec 5 splits FTXS20. Le mode climatisation a bien fonctionné cet été et en début de saison de chauffe nous avons testé notre PAC qui donnait entière satisfaction
10. Code panne F90 sur climatisation Panasonic RE15JKE
N°1513 : Bonjour Il y a deux mois, lors des grands froids, ma climatisation neuve de marque Panasonic type RE15JKE s'est arrêtée, après un bruit de claquement et a fait sauter les plombs, le code panne était "F90"
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Panne E4 sur climatisation Free sans notice >>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
Infos sur le forum climatisation Informations sur le moteur du forum climatisation
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|