Question Forum Dépannage Climatisation : Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

JORAN-2
Membre inscrit
JORAN-2
5 messages
Bonjour à tous.

Sur ma climatisation Atantic AFYG-7 KMCCUI elle semble fonctionner normalement, à part que, même arrêtée, un bruit se fait entendre :
Il s'agit d'un bruit répétitif, très régulier, qui fait entendre 5 petit tocs, un peu comme un claquement de relais.
ça m’inquiète un peu.
Qui pourrait me donner une piste ?

Merci par avance pour votre aide.
02 mars 2026 à 19:23
Réponse 1 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 632 messages
Bonjour.

Ne serait-ce pas plutôt une ASYG... ou une AGYF... ?

Vous êtes en monosplit ou multisplit? Je suppose que le bruit se fait entendre à l'intérieur?

Poster un mp3 du bruit aiderait à en identifier la cause. A défaut, combien de temps durent les 5 tocs, et ils se répètent tous les combien?...
03 mars 2026 à 09:44
Réponse 2 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 403 messages
Bonjour.

Si vous êtes dans un immeuble récent les logements sont équipés d'une VMC collective fonctionnant en permanence.
De ce fait l'air est aspiré en permanence.
Si vous avez bouché les grilles de ventilation haute l'air sera aspiré via le tuyau d'évacuation des condensats et c'est cela qui va faire ce bruit car il y aura plus de demande d'air aspiré que la capacité du trou.
Pour être sur ouvrez la fenêtre de la pièce et voyez si vous avez toujours le bruit.
Si 'est le cas débouchez vos grilles hautes des fenêtres.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 mars 2026 à 11:30
Réponse 3 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

PL
Membre inscrit
PL
13 981 messages
Bonjour.

Êtes-vous en mode froid ou chaud ?
Avez-vous une pompe de relevage ?
Il se peut aussi que les volets de soufflage ne soient pas bien calés, ce qui pourrait engendrer ce bruit.
Dans le doute, quand la climatisation est arrêtée, coupez au disjoncteur pendant 2 minutes, puis réenclenchez-le.
Les volets vont se recaler, et écoutez si ce bruit se reproduit.
03 mars 2026 à 18:15
Réponse 4 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

JORAN-2
Membre inscrit
JORAN-2
5 messages
Bonsoir à tous,

Effectivement, la référence était erronée ! Il s'agit d'une ASYG 7.

J'ai fait un petit mp3, mais je n'arrive pas à l'envoyer sur le forum.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
03 mars 2026 à 18:26
Réponse 5 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 578 messages
Bonjour.

Vous pouvez nous faire parvenir votre mp3 en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
03 mars 2026 à 18:36
Réponse 6 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

JORAN-2
Membre inscrit
JORAN-2
5 messages
Merci beaucoup, c'est très gentil à vous.
Voici le bruit en question, bonne soirée.
Joël
Bruit climatiseur Atantic.mp3



03 mars 2026 à 21:48
Réponse 7 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 403 messages
Bonjour.

A priori il s agit du bruit d'une pompe de relevage HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2026 à 07:09
Réponse 8 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

JORAN-2
Membre inscrit
JORAN-2
5 messages
Merci AAC.

Est-ce difficile à changer ?
Je suis assez bon bricoleur ! Ou vaut-il mieux confier ce travail à un professionnel ?
04 mars 2026 à 09:48
Réponse 9 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 632 messages
Bonjour.

Je confirme. Donnez-lui un peu "à boire" pour voir l'évolution de la situation : versez lentement 0.5 litre d'eau sur la partie verticale de l'échangeur. Une fois l'évacuation opérée par la pompe, peut-être va-t-elle se calmer.
04 mars 2026 à 09:50
Réponse 10 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

JORAN-2
Membre inscrit
JORAN-2
5 messages
Merci.

Je vais essayer cela cet après-midi et je reviendrai vous tenir au courant.
04 mars 2026 à 11:12
Réponse 11 forum-climatisation-climatiseurs

Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 403 messages
Bonjour,

Si la pompe a fonctionné à vide, elle est très certainement hors service.
Cela se change facilement.

Cordialement.
Maclimatisation.com
04 mars 2026 à 16:46

Proposer une réponse à Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. En dessous de 7 degrés est-il rentable de démarrer la clim ?
    N°3166 : Bonjour, Pour éviter le phénomène de givre faut-il éviter d’utiliser la PAC en dessous de 7°C ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
  • 2. Code erreur 7 climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI
    N°2951 : Bonjour à vous. Pour une climatisation Airton TAC 12 CHSA/ZI réf : 405597 avec code erreur 7 je voudrais savoir où se trouve les sondes de température et voir leur fonctionnement. Merci de votre aide car impossible d'avoir...
  • 3. Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14
    N°5864 : Bonjour. Depuis quelque jours j'ai un fonctionnement anormal de ma clim réversible Fujitsu AOYR 14 avec un code 7 2. Celle-ci date d'avant 2011. En cherchant sur internet j'ai trouvé que ce code pouvait être lié à la sonde...
  • 4. Choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air de 7 ou de 8kW
    N°1949 : Bonjour, Que choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air monosplit de 7 ou de 8kW. Surface 80m² au sol. Je pense au point de vue de la fiabilité, COP et du SAV. D'avance, un grand Merci pour la réponse.
  • 5. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 6. Lien entre COP et charge de la PAC
    N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
  • 7. Clim Atlantic UI clignote 7 fois vert et 4 fois orange
    N°6586 : Bonjour, A la remise en route de mon UI, groupe ext : AOY G3OLAT4 et AOY G24LAT3 ; elles s'allument mais ne font pas de chaud et l'UI clignote 7 fois, le timer orange 4 fois et à droite clignotement infini. Pourriez-vous...
  • 8. Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106
    N°7737 : Bonjour. J'ai une question concernant le test d'étanchéité sous azote d'un mono split référencé en objet. Sur le groupe il n'y a qu'un seul point de raccordement en principe dédié pour le tirage au vide. Si je gonfle...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Problème clim Hitachi led clignote 7 fois
    N°6311 : Bonjour à tous ! Voilà mon problème, hier matin gros orage qui "tombe sur la maison" la Clim était en fonctionnement et la maison disjoncte au général. Depuis la Clim : Hitachi unité intérieure RAS-35FH6 Unité...
  • 11. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
>>> Résultats suivants pour : Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite