Bonjour.
J'ai une question concernant le test d'étanchéité sous azote d'un mono split référencé en objet.
Sur le groupe il n'y a qu'un seul point de raccordement en principe dédié pour le tirage au vide.
Si je gonfle l'azote par ce point, comment je suis certain que la communication se fera sur les deux circuits ? (Le groupe n'est pas sous tension à ce stade).
Merci.
Blaise
J'ai une question concernant le test d'étanchéité sous azote d'un mono split référencé en objet.
Sur le groupe il n'y a qu'un seul point de raccordement en principe dédié pour le tirage au vide.
Si je gonfle l'azote par ce point, comment je suis certain que la communication se fera sur les deux circuits ? (Le groupe n'est pas sous tension à ce stade).
Merci.
Blaise
22 avril 2022 à 10:31
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Test azote Atantic clim ASYG18KLC.UI ref 873106
Bonjour Mr bricolage.
Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.
Tout à fait et c'est normal, comme vous n'êtes pas du métier et surement pas habilité à effectuer cette manipulation dangereuse et que vous allez surement faire n'importe quoi.
Donc pour explications :
1 Le groupe extérieur est sous pression de gaz avec la quantité recommandé par le constructeur, avec métrés de tubes.
2 Le test sous azote 25 b, s'effectue seulement sur la partie UI et circuit installée durant 24h avec des mano étanches ?
3 Si manos n'ont pas bougés d'un mm, vidage azote, tirage au vide 24 heures.
4 Si besoin complément de charge suivant préconisations constructeur.
5 Ouverture des vannes et mise en service avec contrôles divers électriques et frigorifiques, température, chaud, froid, volets, fonctionnement commande.
6 On ramène le gaz au groupe extérieur pour vider les manos, avec arrêt clim immédiat.
7 Réouverture vanne.
8 Fermeture des bouchons avec contrôles fuite avec mille bulles.
9 Remise en route classique.
10 voila.