Clim Hiyasu inductor R1290 N
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
3856
Question dépannage climatisation : Clim Hiyasu inductor R1290 N
Bonjour.
Je débute sur ce forum, soyez indulgent svp.
J'ai une clim Hiyasu HOE 13 TW03 I qui me fait sauter le 30 mili.
A force de chercher j'ai déterminé que c'était une bobine (comme un transfo).
Je l'ai posé sur une pièce de caoutchouc isolant et ça fonctionne normalement.
Elle est branchée en parallèle sur le condensateur de 45µF du compresseur.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi elle sert et éventuellement où en trouver une car évidemment elle est en défaut d'isolement, c'est une solution de dépannage de l'avoir posée sur un isolant.
Merci à vous tous.
Cordialement.
Jacmar
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je débute sur ce forum, soyez indulgent svp.
J'ai une clim Hiyasu HOE 13 TW03 I qui me fait sauter le 30 mili.
A force de chercher j'ai déterminé que c'était une bobine (comme un transfo).
Je l'ai posé sur une pièce de caoutchouc isolant et ça fonctionne normalement.
Elle est branchée en parallèle sur le condensateur de 45µF du compresseur.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi elle sert et éventuellement où en trouver une car évidemment elle est en défaut d'isolement, c'est une solution de dépannage de l'avoir posée sur un isolant.
Merci à vous tous.
Cordialement.
Jacmar
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 mars 2017 à 20:25
Réponse 1 Forum dépannage climatisation
Clim Hiyasu inductor R1290 N
Bonjour.
Cette bobine est utilisée conjointement avec le condensateur en tant que PFC passif, dispositif qui répartit la consommation secteur sur une durée plus grande de chaque alternance. Voir un schéma d'utilisation en question 3073, post 30 ("RE" et "C1"). Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Vu son état, il est probable que le fil de cuivre touche les tôles du circuit magnétique quelque part. Vous pouvez le confirmer en coupant le courant, vous enlevez les 2 fils et mesurez à l'ohmmètre entre un des fils et un endroit des tôles que vous aurez gratté pour contacter du métal "neuf". Vous allez lire une résistance non infinie (entre 0 et 1000 ohms) au lieu de l'infini.
On peut trouver cette pièce chez des revendeurs de pièces pour clims, mais elle n'est pas donnée, vers les 100€ avec le port. Peut-être pouvez-vous identifier l'endroit où l'émail du fil a claqué et réparer vous-même.
Cordialement, Dom.
Cette bobine est utilisée conjointement avec le condensateur en tant que PFC passif, dispositif qui répartit la consommation secteur sur une durée plus grande de chaque alternance. Voir un schéma d'utilisation en question 3073, post 30 ("RE" et "C1"). Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Vu son état, il est probable que le fil de cuivre touche les tôles du circuit magnétique quelque part. Vous pouvez le confirmer en coupant le courant, vous enlevez les 2 fils et mesurez à l'ohmmètre entre un des fils et un endroit des tôles que vous aurez gratté pour contacter du métal "neuf". Vous allez lire une résistance non infinie (entre 0 et 1000 ohms) au lieu de l'infini.
On peut trouver cette pièce chez des revendeurs de pièces pour clims, mais elle n'est pas donnée, vers les 100€ avec le port. Peut-être pouvez-vous identifier l'endroit où l'émail du fil a claqué et réparer vous-même.
Cordialement, Dom.
13 mars 2017 à 15:26
Réponse 2 Forum dépannage climatisation
Clim Hiyasu inductor R1290 N
Merci Dom pour votre réponse.
J'ai amené la pièce à un bobineur et constructeur de transfo de chez moi.
Effectivement elle est en défaut d'isolement et trop abîmée pour la réparer.
Il me demande les caractéristiques et notamment la valeur en "Henry" pour pouvoir en refaire une.
Auriez-vous par hasard ces valeurs là ou éventuellement me dire où les trouver.
Merci beaucoup.
Cordialement.
J'ai amené la pièce à un bobineur et constructeur de transfo de chez moi.
Effectivement elle est en défaut d'isolement et trop abîmée pour la réparer.
Il me demande les caractéristiques et notamment la valeur en "Henry" pour pouvoir en refaire une.
Auriez-vous par hasard ces valeurs là ou éventuellement me dire où les trouver.
Merci beaucoup.
Cordialement.
13 mars 2017 à 18:11
Réponse 3 Forum dépannage climatisation
Clim Hiyasu inductor R1290 N
Bonjour.
Je n'ai pas de doc pour cette marque. Mais la valeur en Henry n'est pas critique, +/-10% n'aura pas d'impact.
Votre spécialiste devrait avoir un appareil de mesure d'inductance, le défaut d'isolation ne devrait pas fausser la mesure s'il n'y a qu'un seul claquage (ce qui est très probablement le cas).
Sinon vous pouvez la débobiner pour compter le nombre de spires, et mesurer la surface de la partie centrale du circuit magnétique. Le bobineur n'aura qu'à assembler des tôles jusqu'à atteindre cette surface puis bobiner le nombre de spires compté ci-dessus. En prenant soin d'utiliser des tôles ayant une perméabilité magnétique comparable aux tôles de l'originale.
Cordialement, Dom.
Je n'ai pas de doc pour cette marque. Mais la valeur en Henry n'est pas critique, +/-10% n'aura pas d'impact.
Votre spécialiste devrait avoir un appareil de mesure d'inductance, le défaut d'isolation ne devrait pas fausser la mesure s'il n'y a qu'un seul claquage (ce qui est très probablement le cas).
Sinon vous pouvez la débobiner pour compter le nombre de spires, et mesurer la surface de la partie centrale du circuit magnétique. Le bobineur n'aura qu'à assembler des tôles jusqu'à atteindre cette surface puis bobiner le nombre de spires compté ci-dessus. En prenant soin d'utiliser des tôles ayant une perméabilité magnétique comparable aux tôles de l'originale.
Cordialement, Dom.
14 mars 2017 à 01:37
Réponse 4 Forum dépannage climatisation
Clim Hiyasu inductor R1290 N
Bonjour.
Encore une fois merci pour votre réponse.
Je recontacte le bobineur et je vous tiens au courant.
Cordialement.
Jacmar
Encore une fois merci pour votre réponse.
Je recontacte le bobineur et je vous tiens au courant.
Cordialement.
Jacmar
14 mars 2017 à 07:47