Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
3855
Conseils dépannage climatisation : Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonjour à tous,
En référence à la question 3244 : Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
Je reviens vers vous car la panne est bien revenue et est bien visible sur les photos jointes.
J'ai entrepris de démonter la carte mais j'ai besoin de vos conseils pour la sortir du s/ensemble Samsung MH068FXEA4 (voir photo).
La photo-C.I à réparer montre une rupture du C.I avec la pin Masse du pont redresseur que je vais essayer de réparer une fois la carte sur table et vérifier aussi tout le C.I avec vos conseils.
J’espère que l'IGBT n'est pas claqué car il me semble qu'il est collé avec une patte blanche sur une plaque de refroidissement donc à démonter avec.
Merci pour vos conseils car avant de changer la carte, je tente la réparation.
Cordialement à tous.
Atonet
En référence à la question 3244 : Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
Je reviens vers vous car la panne est bien revenue et est bien visible sur les photos jointes.
J'ai entrepris de démonter la carte mais j'ai besoin de vos conseils pour la sortir du s/ensemble Samsung MH068FXEA4 (voir photo).
La photo-C.I à réparer montre une rupture du C.I avec la pin Masse du pont redresseur que je vais essayer de réparer une fois la carte sur table et vérifier aussi tout le C.I avec vos conseils.
J’espère que l'IGBT n'est pas claqué car il me semble qu'il est collé avec une patte blanche sur une plaque de refroidissement donc à démonter avec.
Merci pour vos conseils car avant de changer la carte, je tente la réparation.
Cordialement à tous.
Atonet
10 mars 2017 à 21:42
Réponse 1 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement.
10 mars 2017 à 23:36
Réponse 3 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonjour.
Anecdotiquement, allez voir la question 2612, post 53 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
Attention, le pont redresseur a son boîtier métallique, il ne faut pas le souder trop près des pistes, risque de court-circuit.
Cordialement, Dom.
Anecdotiquement, allez voir la question 2612, post 53 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
Attention, le pont redresseur a son boîtier métallique, il ne faut pas le souder trop près des pistes, risque de court-circuit.
Cordialement, Dom.
11 mars 2017 à 23:06
Réponse 4 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonsoir DOM,
Merci pour cette réponse des plus rapides.
J'ai donc lu les débats Q:2612 du post 1 à 82 avec les 11 photos du post 53 d'une carte MH080FXEA4 sérieusement en panne.
Par comparaison, pour le démontage, j'ai constaté que je devais enlever encore quelques vis (2 en haut, à gauche au-dessus du composant 15W7 et près du gros condo). Peut-être encore d'autres ?
Mais Question : Faut-il retirer les vis qui tiennent les trois composants = IGBT - diode et pont redresseur ?
Faut-il les dessouder aussi ? Je pense qu'ils doivent être vissés sur la plaque en-dessous du C.I. avec leur feuille d'isolant car je ne sais pas si cette plaque ou refroidisseur peut être enlevé avec le Circuit Imprimé (PCB en anglais).
Pour les 4 fils de couleur d'alimentation, il y a une prise, donc pas de problème - photo 2 et 4.
Par contre, d'autres fils sont reliés au bornier d'entrée... à repérer.
Tous ces fils sont donc soudés sur le C.I et doivent venir avec la carte - dommage qu'il n'y a pas de prises pour tous.
Espérant qu'il fera beau la semaine prochaine pour retirer cette carte des griffes du s/ensemble.
Bonne nuit.
Cordialement.
Atonet
Merci pour cette réponse des plus rapides.
J'ai donc lu les débats Q:2612 du post 1 à 82 avec les 11 photos du post 53 d'une carte MH080FXEA4 sérieusement en panne.
Par comparaison, pour le démontage, j'ai constaté que je devais enlever encore quelques vis (2 en haut, à gauche au-dessus du composant 15W7 et près du gros condo). Peut-être encore d'autres ?
Mais Question : Faut-il retirer les vis qui tiennent les trois composants = IGBT - diode et pont redresseur ?
Faut-il les dessouder aussi ? Je pense qu'ils doivent être vissés sur la plaque en-dessous du C.I. avec leur feuille d'isolant car je ne sais pas si cette plaque ou refroidisseur peut être enlevé avec le Circuit Imprimé (PCB en anglais).
Pour les 4 fils de couleur d'alimentation, il y a une prise, donc pas de problème - photo 2 et 4.
Par contre, d'autres fils sont reliés au bornier d'entrée... à repérer.
Tous ces fils sont donc soudés sur le C.I et doivent venir avec la carte - dommage qu'il n'y a pas de prises pour tous.
Espérant qu'il fera beau la semaine prochaine pour retirer cette carte des griffes du s/ensemble.
Bonne nuit.
Cordialement.
Atonet
12 mars 2017 à 19:22
Réponse 5 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonjour.
Oui, il faut enlever les 3 vis qui plaquent les 3 composants sur leur dissipateur.
Et c'est vrai que des prises pour insérer des câbles sont bien pratiques, mais il faut savoir que pour des intensités élevées, elles ne sont pas fiables, et on leur préfère -à juste titre- des fils soudés.
Cordialement, Dom.
Oui, il faut enlever les 3 vis qui plaquent les 3 composants sur leur dissipateur.
Et c'est vrai que des prises pour insérer des câbles sont bien pratiques, mais il faut savoir que pour des intensités élevées, elles ne sont pas fiables, et on leur préfère -à juste titre- des fils soudés.
Cordialement, Dom.
13 mars 2017 à 14:38
Réponse 6 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonsoir Dom,
Merci pour votre réponse.
Mais la nuit porte conseille et avant de tout démonter, je préfère réparer la connexion du moins du pont de diodes (photo 4) sur site, c'est à dire sans enlever la carte, si les 3 composants = Pont redresseur-- IGBT---diode sont bons à l’ohmmètre Voltcraft.
Je remets la carte s/tension.
Pont : Mode diode : Cordon rouge sur le moins, Noir sur le plus = 885 mv, rouge sur le moins, Noir sur l'alternatif = 480 mv
Entre les 2 alternatifs = infini.
IGBT /Mode résistance : Rouge sur E et Noir sur C == 454 kohms idem entre G et C = 466 Kohms.
Si j'inverse les cordons = infini, mais entre Émetteur et Grille = 10 kohms Inverse =10 khoms.
Diode -- entre moins pont et Collecteur IGBT = 4,5 MOhms en inversant les cordons = 450 KOhms.
Qu'en pensez-vous ? Ils me semblent bons tous les trois !!! Mais je peux me tromper.
Pour réparer le C.I, je soude un multi fil de 1,5 mm² entre le moins et la masse, enfin le cuivre du C ; I autour du trou (photo 4).
Qu'en pensez-vous ? et je rebranche tout et la reteste s/tension.
Merci encore et Cordialement. Atonet
Merci pour votre réponse.
Mais la nuit porte conseille et avant de tout démonter, je préfère réparer la connexion du moins du pont de diodes (photo 4) sur site, c'est à dire sans enlever la carte, si les 3 composants = Pont redresseur-- IGBT---diode sont bons à l’ohmmètre Voltcraft.
Je remets la carte s/tension.
Pont : Mode diode : Cordon rouge sur le moins, Noir sur le plus = 885 mv, rouge sur le moins, Noir sur l'alternatif = 480 mv
Entre les 2 alternatifs = infini.
IGBT /Mode résistance : Rouge sur E et Noir sur C == 454 kohms idem entre G et C = 466 Kohms.
Si j'inverse les cordons = infini, mais entre Émetteur et Grille = 10 kohms Inverse =10 khoms.
Diode -- entre moins pont et Collecteur IGBT = 4,5 MOhms en inversant les cordons = 450 KOhms.
Qu'en pensez-vous ? Ils me semblent bons tous les trois !!! Mais je peux me tromper.
Pour réparer le C.I, je soude un multi fil de 1,5 mm² entre le moins et la masse, enfin le cuivre du C ; I autour du trou (photo 4).
Qu'en pensez-vous ? et je rebranche tout et la reteste s/tension.
Merci encore et Cordialement. Atonet
13 mars 2017 à 21:31
Réponse 7 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonjour.
Je vois mal réparer le pont sans le démonter. La raison principale est que la broche qui a surchauffé s'est oxydée et une soudure sur ce matériau sera catastrophique. Il faut le démonter, et bien poncer/limer la broche brûlée pour faire apparaître du cuivre digne de ce nom. Cela vous permettra aussi de percer le trou brûlé avec un foret de 3 mm pour donner un peu d'espace à la broche réparée, qui aura grossi avec le fil prothèse. Vous tordrez ce dernier pour le souder sur la zone cuivre actuellement recouverte de vernis, mais que vous aurez grattée auparavant, cela va sans dire.
Les 10 kohms sont dus à une petite résistance reliée entre grille et émetteur. Les autres mesures ne montrent pas de défaut (non plus).
Cordialement, Dom.
Je vois mal réparer le pont sans le démonter. La raison principale est que la broche qui a surchauffé s'est oxydée et une soudure sur ce matériau sera catastrophique. Il faut le démonter, et bien poncer/limer la broche brûlée pour faire apparaître du cuivre digne de ce nom. Cela vous permettra aussi de percer le trou brûlé avec un foret de 3 mm pour donner un peu d'espace à la broche réparée, qui aura grossi avec le fil prothèse. Vous tordrez ce dernier pour le souder sur la zone cuivre actuellement recouverte de vernis, mais que vous aurez grattée auparavant, cela va sans dire.
Les 10 kohms sont dus à une petite résistance reliée entre grille et émetteur. Les autres mesures ne montrent pas de défaut (non plus).
Cordialement, Dom.
14 mars 2017 à 02:03
Réponse 8 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonjour Dom,
Je vous dois une réponse positive de mon intervention sur site concernant la soudure du moins du pont redresseur sur la masse -cuivre du C.I. En effet, les contrôles de la tension entre ce moins et la diode est de 320 V.DC et les 3 diodes indiquant les codes erreurs montrent un fonctionnement normal.
Les 3 U.I. donnent du chaud.
(Ma réponse du 16 n'a pas été enregistrée, peut être à cause de la vidéo 20Mo de la carte avec les diodes).
Bien que je n'ai pas encore maitrisé le démontage de la carte (faut-il déconnecter les 3 composants -IGBT-Pont-Diode -Vis+soudures ou restent ils sur la carte avec le dissipateur de chaleur ?) je reste ouvert à toutes infos.
D'autre part, connaissez-vous un site qui vend aux particuliers la carte DB93-02893A ? Si besoin était !!!
Merci encore de votre aide et essayer de bien dormir malgré toute ces sollicitations.
Cordialement.
Atonet
Je vous dois une réponse positive de mon intervention sur site concernant la soudure du moins du pont redresseur sur la masse -cuivre du C.I. En effet, les contrôles de la tension entre ce moins et la diode est de 320 V.DC et les 3 diodes indiquant les codes erreurs montrent un fonctionnement normal.
Les 3 U.I. donnent du chaud.
(Ma réponse du 16 n'a pas été enregistrée, peut être à cause de la vidéo 20Mo de la carte avec les diodes).
Bien que je n'ai pas encore maitrisé le démontage de la carte (faut-il déconnecter les 3 composants -IGBT-Pont-Diode -Vis+soudures ou restent ils sur la carte avec le dissipateur de chaleur ?) je reste ouvert à toutes infos.
D'autre part, connaissez-vous un site qui vend aux particuliers la carte DB93-02893A ? Si besoin était !!!
Merci encore de votre aide et essayer de bien dormir malgré toute ces sollicitations.
Cordialement.
Atonet
20 mars 2017 à 11:20
Réponse 9 réparation climatisation
Démontage carte clim Samsung MH080FXEA4
Bonsoir.
Pour déposer la carte, il faut dévisser les 3 composants sans toucher à leurs soudures. Il se peut que la pâte thermique les fasse adhérer sur le dissipateur, mais si c'est le cas, il faut insister un peu.
Pour un achat de carte, je ne connais pas spécialement de site, ce n'est pas ma branche. Mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, je pense.
Cordialement, Dom.
Pour déposer la carte, il faut dévisser les 3 composants sans toucher à leurs soudures. Il se peut que la pâte thermique les fasse adhérer sur le dissipateur, mais si c'est le cas, il faut insister un peu.
Pour un achat de carte, je ne connais pas spécialement de site, ce n'est pas ma branche. Mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, je pense.
Cordialement, Dom.
21 mars 2017 à 00:04