Défaut console HIYASU HB12RIBV
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
3810
Question dépannage panne climatisation : Défaut console HIYASU HB12RIBV
Bonjour,
L'UI est une console référencée HB12RIBV et l'UE est un groupe HOE12RIVN.
La console possède 3 voyants : Power (rouge), Timer (jaune) et RUN (vert).
Au démarrage les voyants POWER et RUN clignotent en continu et le voyant TIMER reste en jaune fixe.
Avec la télécommande, impossible d'effacer le voyant TIMER.
D'ailleurs la programmation de ce TIMER est assez incompréhensible.
Après coupure du contacteur d'alimentation pendant 10 secondes, le voyant POWER s'allume en fixe et les deux autres voyants sont éteints.
Après un temps d'attente de quelques minutes on revient au même problème qu'au démarrage...
Quelqu'un qui possèderait cette clim aurait-il une idée ?
Le manuel d'instructions n'indiquent pas les codes d'erreurs éventuels.
Merci de votre aide.
L'UI est une console référencée HB12RIBV et l'UE est un groupe HOE12RIVN.
La console possède 3 voyants : Power (rouge), Timer (jaune) et RUN (vert).
Au démarrage les voyants POWER et RUN clignotent en continu et le voyant TIMER reste en jaune fixe.
Avec la télécommande, impossible d'effacer le voyant TIMER.
D'ailleurs la programmation de ce TIMER est assez incompréhensible.
Après coupure du contacteur d'alimentation pendant 10 secondes, le voyant POWER s'allume en fixe et les deux autres voyants sont éteints.
Après un temps d'attente de quelques minutes on revient au même problème qu'au démarrage...
Quelqu'un qui possèderait cette clim aurait-il une idée ?
Le manuel d'instructions n'indiquent pas les codes d'erreurs éventuels.
Merci de votre aide.
03 février 2017 à 13:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Défaut console HIYASU HB12RIBV
Bonsoir PL,
Avant de poser ma question, j'avais potassé le site et trouvé ce #1262 mais mon problème n'est pas le même.
Ici j'ai deux voyants qui clignotent : Power et Run et le voyant Timer qui ne s'efface jamais même en le mettant Off avec la télécommande.
Si quelqu'un a la même clim, j'aimerai connaître l'état des voyants en marche normale de chauffe, ça m'aiderait à cerner un peu plus mon problème.
Bon week-end.
Cordialement.
Avant de poser ma question, j'avais potassé le site et trouvé ce #1262 mais mon problème n'est pas le même.
Ici j'ai deux voyants qui clignotent : Power et Run et le voyant Timer qui ne s'efface jamais même en le mettant Off avec la télécommande.
Si quelqu'un a la même clim, j'aimerai connaître l'état des voyants en marche normale de chauffe, ça m'aiderait à cerner un peu plus mon problème.
Bon week-end.
Cordialement.
04 février 2017 à 19:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Défaut console HIYASU HB12RIBV
Bonjour.
Je n'ai pas les codes de cette marque, quand on cherche on tombe sur du Atlantic Fujitsu, peut-être que ce sont les mêmes codes pannes. Mais pas certain.
Apparemment, ce matériel est distribué par France Air, les contacter sur leur SAV ou plateforme, leur N° de tel est sur internet.
Je n'ai pas les codes de cette marque, quand on cherche on tombe sur du Atlantic Fujitsu, peut-être que ce sont les mêmes codes pannes. Mais pas certain.
Apparemment, ce matériel est distribué par France Air, les contacter sur leur SAV ou plateforme, leur N° de tel est sur internet.
05 février 2017 à 10:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Défaut console HIYASU HB12RIBV
Bonjour,
J'ai le même modèle de clim Hiyasu extérieur = HOE 12R inv et intérieur = HB12RIBV.
Normalement à l'allumage en mode chaud ou froid, le voyant rouge POWER s'allume fixe et l'inverter démarre 3mn, le temps de l'initialisation.
Ensuite, il déclenche le chauffage ou la clim, et le voyant RUN vert s'allume. Lorsque le chauffage ou la clim cesse, le voyant vert s'éteint, le rouge reste toujours allumé fixe.
Le voyant orange TIMER n'est jamais allumé, sauf lorsque l'on utilise la fonction timer j'imagine, ce qui n'est pas mon cas.
Après avoir disjoncté involontairement au général alors que l'inverter était allumé (j'avais un problème électrique autre), j'ai eu le même problème de POWER et RUN qui clignotent et TIMER allumé fixe en orange.
Le problème s'est résolu de lui-même après quelques tentatives d'arrêts complets propres au disjoncteur et relances de l'inverter.
Mais le lendemain j'ai subi le même problème de coupure électrique et depuis l'inverter me fait cette même erreur malgré mes tentatives de reboot.
Du coup, j'aimerai bien connaître la signification du code erreur en question (et des autres) !
Le manuel ne les précise pas.
Remarque : le mode FAN (ventilateur uniquement) et le mode DÉSHUMIDIFICATION (la goutte d'eau) fonctionnent très bien.
Je pense qu'ils ne sollicitent pas le module externe.
Au moment où le problème advient, on entend des petits bruits de relais, mais "ça ne se lance pas". :)
Merci d'avance de vos réponses éventuelles, mais je pense qu'une intervention du technicien est difficilement évitable cette fois.
Cordialement.
J'ai le même modèle de clim Hiyasu extérieur = HOE 12R inv et intérieur = HB12RIBV.
Normalement à l'allumage en mode chaud ou froid, le voyant rouge POWER s'allume fixe et l'inverter démarre 3mn, le temps de l'initialisation.
Ensuite, il déclenche le chauffage ou la clim, et le voyant RUN vert s'allume. Lorsque le chauffage ou la clim cesse, le voyant vert s'éteint, le rouge reste toujours allumé fixe.
Le voyant orange TIMER n'est jamais allumé, sauf lorsque l'on utilise la fonction timer j'imagine, ce qui n'est pas mon cas.
Après avoir disjoncté involontairement au général alors que l'inverter était allumé (j'avais un problème électrique autre), j'ai eu le même problème de POWER et RUN qui clignotent et TIMER allumé fixe en orange.
Le problème s'est résolu de lui-même après quelques tentatives d'arrêts complets propres au disjoncteur et relances de l'inverter.
Mais le lendemain j'ai subi le même problème de coupure électrique et depuis l'inverter me fait cette même erreur malgré mes tentatives de reboot.
Du coup, j'aimerai bien connaître la signification du code erreur en question (et des autres) !
Le manuel ne les précise pas.
Remarque : le mode FAN (ventilateur uniquement) et le mode DÉSHUMIDIFICATION (la goutte d'eau) fonctionnent très bien.
Je pense qu'ils ne sollicitent pas le module externe.
Au moment où le problème advient, on entend des petits bruits de relais, mais "ça ne se lance pas". :)
Merci d'avance de vos réponses éventuelles, mais je pense qu'une intervention du technicien est difficilement évitable cette fois.
Cordialement.
01 mai 2017 à 16:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Défaut console HIYASU HB12RIBV
Invité
Bonsoir,
C'est exactement le même problème rencontré sur le climatiseur de ma fille.
C'est à la suite d'une remise en service du réseau électrique que le voyant "Timer" s'est allumé et il m'a été impossible de l'effacer même en suivant les explications de la notice.
Depuis je ne m'en suis plus occupé, le chauffage s'est effectué au bois avec l'insert !!!
Je suis toujours dans l'attente d'une réponse à ce problème.
Je reste à votre écoute si vous trouvez une solution...
Cordialement.
C'est exactement le même problème rencontré sur le climatiseur de ma fille.
C'est à la suite d'une remise en service du réseau électrique que le voyant "Timer" s'est allumé et il m'a été impossible de l'effacer même en suivant les explications de la notice.
Depuis je ne m'en suis plus occupé, le chauffage s'est effectué au bois avec l'insert !!!
Je suis toujours dans l'attente d'une réponse à ce problème.
Je reste à votre écoute si vous trouvez une solution...
Cordialement.
01 mai 2017 à 21:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Défaut console HIYASU HB12RIBV
Après intervention du technicien, la PAC fonctionne bien.
C'était donc bien la CARTE ÉLECTRONIQUE de l'unité EXTÉRIEURE qui était en panne.
Par chance, la propriétaire avait stocké une unité extérieure complète au cas où, justement.
Très bonne chose, car la carte est ancienne et le fabricant ne la propose plus en pièce détachée.
Cordialement.
C'était donc bien la CARTE ÉLECTRONIQUE de l'unité EXTÉRIEURE qui était en panne.
Par chance, la propriétaire avait stocké une unité extérieure complète au cas où, justement.
Très bonne chose, car la carte est ancienne et le fabricant ne la propose plus en pièce détachée.
Cordialement.
23 juillet 2017 à 17:38