Avis installation de clim réversible
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
3857
Question Forum Climatisation : Avis installation de clim réversible
Bonjour à tous,
Je souhaite faire installer une clim réversible dans mon pavillon situé en région parisienne et je viens vous demander quelques précieux conseils pour mon installation.
En effet j'ai fait venir 3 artisans qui me proposent chacun des puissances différentes variant du simple au double.
J'ai longuement regardé les posts du forum et certaines propositions me paraissent délirantes...
Le projet :
Maison de 1980 orienté Est/Ouest situé en région parisienne :
- RDC de 65 m². Isolation 10 cm polystyrène, fenêtre PVC double vitrage partout.
Pas d'ouvrant côté sud. Pièce de vie de 40m² à climatiser.
Chauffage principal avec un poêle à granulé qui tourne à la puissance mini soit 2.7kW pour tout chauffer. CF Plan
- Étage en comble aménagé 70 m² au sol, 15 m² loi Carrez.. Trois chambres de 15m² et une salle de bain. Chauffage 3 radiateurs de 1kW. Une vrai fournaise l'été. 4 grands Vélux.
Isolation 10 cm de laine de verre + isolant mince (fallait garder de la hauteur sous plafond).
Le but est de climatiser et chauffer l'étage et de climatiser le RDC avec la PAC en secours du poêle à bois.
Les propositions :
- Pour l'étage splits muraux de 1.5 kW par pièce.
- Pour le RDC on me propose soit un split de 3.5kW soit 2 splits de 2.5kW ou 2 splits de 3.5kW.
Voilà le topo. Pour l'étage je pense qu'on est bon.
Pour le RDC je suis dubitatif. 7 kW ça me paraît délirant surtout que ça ne servira que quelques semaines dans l'année.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils...
Je souhaite faire installer une clim réversible dans mon pavillon situé en région parisienne et je viens vous demander quelques précieux conseils pour mon installation.
En effet j'ai fait venir 3 artisans qui me proposent chacun des puissances différentes variant du simple au double.
J'ai longuement regardé les posts du forum et certaines propositions me paraissent délirantes...
Le projet :
Maison de 1980 orienté Est/Ouest situé en région parisienne :
- RDC de 65 m². Isolation 10 cm polystyrène, fenêtre PVC double vitrage partout.
Pas d'ouvrant côté sud. Pièce de vie de 40m² à climatiser.
Chauffage principal avec un poêle à granulé qui tourne à la puissance mini soit 2.7kW pour tout chauffer. CF Plan
- Étage en comble aménagé 70 m² au sol, 15 m² loi Carrez.. Trois chambres de 15m² et une salle de bain. Chauffage 3 radiateurs de 1kW. Une vrai fournaise l'été. 4 grands Vélux.
Isolation 10 cm de laine de verre + isolant mince (fallait garder de la hauteur sous plafond).
Le but est de climatiser et chauffer l'étage et de climatiser le RDC avec la PAC en secours du poêle à bois.
Les propositions :
- Pour l'étage splits muraux de 1.5 kW par pièce.
- Pour le RDC on me propose soit un split de 3.5kW soit 2 splits de 2.5kW ou 2 splits de 3.5kW.
Voilà le topo. Pour l'étage je pense qu'on est bon.
Pour le RDC je suis dubitatif. 7 kW ça me paraît délirant surtout que ça ne servira que quelques semaines dans l'année.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils...

13 mars 2017 à 09:12
Réponse 2 forum climatisation
Avis installation de clim réversible
Bonjour,
Je pense que 1.5 kW dans les chambres c'est correct surtout pour le rafraîchissement l'été, car l’hiver de la chaleur du RDC montera à l'étage, mais pour le bas si vous pouvez affirmer que 2.7 kW au minimum vous chauffe suffisamment, mais à quelle température extérieure ??? à 5 ou 6 degrés extérieure je ne pense pas que cela soit à -5 ou -10 °C !
Certains installateurs prennent en considération un calcul de la puissance calorifique à la température minimum de la région.
Si les 2.7 kW vous chauffe 65 m² il faut savoir à quelle température extérieure.
Tout est dans la réponse 1, Split de 4 kW devrait suffire, ou pour une meilleure répartition 2 Split de 2.5 kW.
Cordialement, cathars
Je pense que 1.5 kW dans les chambres c'est correct surtout pour le rafraîchissement l'été, car l’hiver de la chaleur du RDC montera à l'étage, mais pour le bas si vous pouvez affirmer que 2.7 kW au minimum vous chauffe suffisamment, mais à quelle température extérieure ??? à 5 ou 6 degrés extérieure je ne pense pas que cela soit à -5 ou -10 °C !
Certains installateurs prennent en considération un calcul de la puissance calorifique à la température minimum de la région.
Si les 2.7 kW vous chauffe 65 m² il faut savoir à quelle température extérieure.
Tout est dans la réponse 1, Split de 4 kW devrait suffire, ou pour une meilleure répartition 2 Split de 2.5 kW.
Cordialement, cathars
13 mars 2017 à 13:53
Réponse 3 forum climatisation
Avis installation de clim réversible
Merci pour votre réponse cathars.
Le poêle tourne au mini en continu uniquement lors des grands froids (0° et au delà).
Sinon il s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la température de consigne.
Je pensais aussi à deux splits de 2,5kW ça suffira pour les 15 jours de fortes chaleur de l'année.
Au total il me faudrait 9.5kw de puissance.
Vaut-il mieux une ou deux unités extérieures ?
Le poêle tourne au mini en continu uniquement lors des grands froids (0° et au delà).
Sinon il s'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la température de consigne.
Je pensais aussi à deux splits de 2,5kW ça suffira pour les 15 jours de fortes chaleur de l'année.
Au total il me faudrait 9.5kw de puissance.
Vaut-il mieux une ou deux unités extérieures ?
13 mars 2017 à 14:43
Réponse 4 forum climatisation
Avis installation de clim réversible
Bonsoir,
Les poêles à granulés sont pas mal aussi en chauffage, mais ils ne rafraîchissent pas, ben oui on ne peut pas tout avoir !!
Pour de ce qui est de savoir s'il faut une ou deux unités extérieures, je dirai simplement qu'une grosse unité risque de faire un peu plus de bruit que 2 plus petites, de plus la possibilité de faire marcher qu'une unité extérieure permet d'économiser le système, une pour le haut et une pour le RDC, mais a pour effet aussi de réduire le poids du gaz r410A, par installation, qui au-dessus d'un certain poids par machine sera bientôt une obligation de vérification d"étanchéité annuel lors d'entretien !
Le point négatif mais pas insurmontable c'est d'avoir deux entretiens !! et de faire 2 installations, mais personnellement je me fais mon entretien moi-même, et pour l'instant je suis tranquille avec une charge de 1.250 kg, je suis loin de la charge qui sera obligatoire en vérification d'étanchéité !!
Cordialement. cathars
Bien sûr vous pouvez souscrire un contrat d'entretien chez une grande marque de climatisation sérieuse !
Les poêles à granulés sont pas mal aussi en chauffage, mais ils ne rafraîchissent pas, ben oui on ne peut pas tout avoir !!

Pour de ce qui est de savoir s'il faut une ou deux unités extérieures, je dirai simplement qu'une grosse unité risque de faire un peu plus de bruit que 2 plus petites, de plus la possibilité de faire marcher qu'une unité extérieure permet d'économiser le système, une pour le haut et une pour le RDC, mais a pour effet aussi de réduire le poids du gaz r410A, par installation, qui au-dessus d'un certain poids par machine sera bientôt une obligation de vérification d"étanchéité annuel lors d'entretien !
Le point négatif mais pas insurmontable c'est d'avoir deux entretiens !! et de faire 2 installations, mais personnellement je me fais mon entretien moi-même, et pour l'instant je suis tranquille avec une charge de 1.250 kg, je suis loin de la charge qui sera obligatoire en vérification d'étanchéité !!
Cordialement. cathars
Bien sûr vous pouvez souscrire un contrat d'entretien chez une grande marque de climatisation sérieuse !
13 mars 2017 à 21:03