Question Forum Dépannage Climatisation : Défaut U4 VRV3
Bonjour cher confrère.
Je me retrouve actuellement avec ce petit défaut U4 j'ai effectué toute la chaîne de sécurité de liaison bus sortie carte du VRV 16 V sur chacune des cartes.
P. S. : J'ai une entrée sortie à 16 volts alimentation sur chacune des cartes 16 volts contre fonctionnement des moteurs ventilo correct présence voyant clignotant vers chacune des cassettes.
Nous avons aussi effectué la déconnexion électrique des pompes de relevage et des cassettes nous avons effectué le remplacement de la carte ventilo condenseur, par la suite celle-ci me crée un court-circuit franc lorsque je pense que le compresseur souhaite démarrer, j'ai remplacé aussi la carte inverter et la carte filtre compresseur.
Je dispose d'un maître et esclave c'est un remq10 et remq8 j'ai effectué la déconnexion, les moto ventilo sur les deux groupes, déconnecter les compresseurs, l'ensemble des lots propane ou 24 voies pour ceux de bobinage, le défaut se répète.
Vous avez une idée qui m'aurait échappé, je suis preneur.
Merci encore à vous. The Ghost
Je me retrouve actuellement avec ce petit défaut U4 j'ai effectué toute la chaîne de sécurité de liaison bus sortie carte du VRV 16 V sur chacune des cartes.
P. S. : J'ai une entrée sortie à 16 volts alimentation sur chacune des cartes 16 volts contre fonctionnement des moteurs ventilo correct présence voyant clignotant vers chacune des cassettes.
Nous avons aussi effectué la déconnexion électrique des pompes de relevage et des cassettes nous avons effectué le remplacement de la carte ventilo condenseur, par la suite celle-ci me crée un court-circuit franc lorsque je pense que le compresseur souhaite démarrer, j'ai remplacé aussi la carte inverter et la carte filtre compresseur.
Je dispose d'un maître et esclave c'est un remq10 et remq8 j'ai effectué la déconnexion, les moto ventilo sur les deux groupes, déconnecter les compresseurs, l'ensemble des lots propane ou 24 voies pour ceux de bobinage, le défaut se répète.
Vous avez une idée qui m'aurait échappé, je suis preneur.
Merci encore à vous. The Ghost
13 juin 2019 à 17:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Défaut U4 VRV3
Bonjour.
Si cela vous conviendrait, il faudrait une communication par tél.
Car cela risque d'être un roman.
Si cela vous conviendrait, il faudrait une communication par tél.
Car cela risque d'être un roman.
13 juin 2019 à 21:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Défaut U4 VRV3
Bonjour.
C'est le même site que la question 5366 ?
La même machine si c'est le cas déjà répondu. Si c'est un autre site, U4 = défaut de Com entre UE et UI.
En répondant et en complément, à votre autre question (5366) que même si la led clignote sur les cartes UI, il se peut quand même qu'une carte soit HS.
Alors pour être plus clair, si donc sur cette question ce n'est pas un 3 tubes, il faut déjà si le nombre d'UI est bien là, ex : 15 UI, l'UE doit trouver les 15 et l4UE ne peut se tromper.
Pour savoir le nombre d'UI, appuyez 1x sur le bouton MODE (BS1) pour accéder au mode 1.
Appuyez 5X sur le bouton RÉGLAGE (BS2).
Appuyez 1 X sur le bouton RETOUR BS3) pour afficher les différentes données des éléments de réglage.
Après il faut compter H2P=32, H3P=16, H4P= 8, H5P=4, H6P=2, H7P=1 il faut donc regarder les leds allumées après l'opération citée au-dessus.
Et pour en revenir si vous êtes certain que toutes les cartes sont clignotantes il faut débrancher le bus mettre avec des dominos et effectuer le contrôle sur chaque UI, par ex 15 UI, l'UE en compte 14, débrancher la 1er sur le bus effectuer le comptage, si 13 ce n'est pas cette carte, car il y a Com rebrancher et passer à la suivante, mais si toujours 14 coup de bol c'est celle là la bonne.
Et effectuer la manipe dans la question 5366 afin de fonctionner en provisoire en attente de remplacement.
Si vraiment vous n'y arrivez pas, nous pourrons éventuellement communiquer par tél.
C'est le même site que la question 5366 ?
La même machine si c'est le cas déjà répondu. Si c'est un autre site, U4 = défaut de Com entre UE et UI.
Citation :A savoir le bus n'est pas une chaine de sécurité. Il ne sert qu'à véhiculer des informations, donc notamment ce défaut U4 et on en revient à votre question 5366.
J'ai effectué toute la chaîne de sécurité de liaison bus sortie carte du VRV.
En répondant et en complément, à votre autre question (5366) que même si la led clignote sur les cartes UI, il se peut quand même qu'une carte soit HS.
Alors pour être plus clair, si donc sur cette question ce n'est pas un 3 tubes, il faut déjà si le nombre d'UI est bien là, ex : 15 UI, l'UE doit trouver les 15 et l4UE ne peut se tromper.
Pour savoir le nombre d'UI, appuyez 1x sur le bouton MODE (BS1) pour accéder au mode 1.
Appuyez 5X sur le bouton RÉGLAGE (BS2).
Appuyez 1 X sur le bouton RETOUR BS3) pour afficher les différentes données des éléments de réglage.
Après il faut compter H2P=32, H3P=16, H4P= 8, H5P=4, H6P=2, H7P=1 il faut donc regarder les leds allumées après l'opération citée au-dessus.
Et pour en revenir si vous êtes certain que toutes les cartes sont clignotantes il faut débrancher le bus mettre avec des dominos et effectuer le contrôle sur chaque UI, par ex 15 UI, l'UE en compte 14, débrancher la 1er sur le bus effectuer le comptage, si 13 ce n'est pas cette carte, car il y a Com rebrancher et passer à la suivante, mais si toujours 14 coup de bol c'est celle là la bonne.
Et effectuer la manipe dans la question 5366 afin de fonctionner en provisoire en attente de remplacement.
Si vraiment vous n'y arrivez pas, nous pourrons éventuellement communiquer par tél.