Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
5366
Question forum dépannage climatisation : Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Bonjour.
Je rencontre un défaut sur internet communication wechat après tous les essais possibles et inimaginables, contrôle continuité, contrôle tension, sortie de cartes, test de l'ensemble de ventilo, le défaut reste toujours actif.
J'ai effectué une sélection en faisant des reset par zone, prend pas du tout, là je reste un peu dénué de toute solution.
Merci.
Je rencontre un défaut sur internet communication wechat après tous les essais possibles et inimaginables, contrôle continuité, contrôle tension, sortie de cartes, test de l'ensemble de ventilo, le défaut reste toujours actif.
J'ai effectué une sélection en faisant des reset par zone, prend pas du tout, là je reste un peu dénué de toute solution.
Merci.
11 juin 2019 à 17:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Bonjour.
Défaut = U4 = défaut de transmission entre les UI et l'UE, Il faut vérifier si l'UE comptabilise le nombre d'UI, code binaire, si ce n'est pas le cas c'est qu'une UI est en défaut de carte d'alimentation électrique.
Si Hitouch vérifier si une ou plusieurs UI sont en défaut, si vous n'avez pas, faire le tour de toutes les commande à fils si une par UI ou sectorisation ca aide.
Ensuite si cassette(s) ou autres ouvrir le boitier électrique et voir si la led verte est clignotante.
Si rien sur une ou plusieurs vérifier l'alimentation électrique si OK, prévoir remplacement de ou des cartes UI.
Ensuite si trouvé une cassette ou autre UI il faut débrancher le bus mettre sur dominos puis effectuer un reset afin d'effectuer un nouveau comptage des UI, vous pourrez fonctionner comme cela en attente de remplacement.
Puis effectuer cette dernière manipe une fois remplacée afin de repartir normalement.
Défaut = U4 = défaut de transmission entre les UI et l'UE, Il faut vérifier si l'UE comptabilise le nombre d'UI, code binaire, si ce n'est pas le cas c'est qu'une UI est en défaut de carte d'alimentation électrique.
Si Hitouch vérifier si une ou plusieurs UI sont en défaut, si vous n'avez pas, faire le tour de toutes les commande à fils si une par UI ou sectorisation ca aide.
Ensuite si cassette(s) ou autres ouvrir le boitier électrique et voir si la led verte est clignotante.
Si rien sur une ou plusieurs vérifier l'alimentation électrique si OK, prévoir remplacement de ou des cartes UI.
Ensuite si trouvé une cassette ou autre UI il faut débrancher le bus mettre sur dominos puis effectuer un reset afin d'effectuer un nouveau comptage des UI, vous pourrez fonctionner comme cela en attente de remplacement.
Puis effectuer cette dernière manipe une fois remplacée afin de repartir normalement.
11 juin 2019 à 18:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Invité
Bonjour.
Merci de ces indications.
1- nous avons effectué la manip. Sur le Ui pour forcer le les Ui à démarrer une ventilation seule.
L'ensemble est fonctionnel.
L'installation est en 3 tubes.
Chaque Ui procède ça Boîte bs.
L'ensemble des aliments bus présente un tension de 16v de la 1er à la 20éme.
Les Ui ont été vérifiés. Puis chacune d'elle leurs voyants sont présents.
Merci de ces indications.
1- nous avons effectué la manip. Sur le Ui pour forcer le les Ui à démarrer une ventilation seule.
L'ensemble est fonctionnel.
L'installation est en 3 tubes.
Chaque Ui procède ça Boîte bs.
L'ensemble des aliments bus présente un tension de 16v de la 1er à la 20éme.
Les Ui ont été vérifiés. Puis chacune d'elle leurs voyants sont présents.
11 juin 2019 à 21:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème VRV 3 défaut u4 / ua
Bonjour.
Bon, il aurait fallu spécifier pour le 3 tubes. Je pense dans ce cas que le problème est sur une carte BS.
Maintenant même procédure il faut chercher sur chaque boite BS.
Bon, il aurait fallu spécifier pour le 3 tubes. Je pense dans ce cas que le problème est sur une carte BS.
Maintenant même procédure il faut chercher sur chaque boite BS.
12 juin 2019 à 19:05