Question forum dépannage climatisation : Problème VRV 3 défaut u4 / ua

eich
Membre inscrit
eich
5 messages
Bonjour.

Je rencontre un défaut sur internet communication wechat après tous les essais possibles et inimaginables, contrôle continuité, contrôle tension, sortie de cartes, test de l'ensemble de ventilo, le défaut reste toujours actif.
J'ai effectué une sélection en faisant des reset par zone, prend pas du tout, là je reste un peu dénué de toute solution.
Merci.
11 juin 2019 à 17:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème VRV 3 défaut u4 / ua

PL
Membre inscrit
PL
10 423 messages
Bonjour.
Défaut = U4 = défaut de transmission entre les UI et l'UE, Il faut vérifier si l'UE comptabilise le nombre d'UI, code binaire, si ce n'est pas le cas c'est qu'une UI est en défaut de carte d'alimentation électrique.
Si Hitouch vérifier si une ou plusieurs UI sont en défaut, si vous n'avez pas, faire le tour de toutes les commande à fils si une par UI ou sectorisation ca aide.
Ensuite si cassette(s) ou autres ouvrir le boitier électrique et voir si la led verte est clignotante.
Si rien sur une ou plusieurs vérifier l'alimentation électrique si OK, prévoir remplacement de ou des cartes UI.
Ensuite si trouvé une cassette ou autre UI il faut débrancher le bus mettre sur dominos puis effectuer un reset afin d'effectuer un nouveau comptage des UI, vous pourrez fonctionner comme cela en attente de remplacement.
Puis effectuer cette dernière manipe une fois remplacée afin de repartir normalement.
11 juin 2019 à 18:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème VRV 3 défaut u4 / ua


Invité
invité
Bonjour.
Merci de ces indications.
1- nous avons effectué la manip. Sur le Ui pour forcer le les Ui à démarrer une ventilation seule.
L'ensemble est fonctionnel.
L'installation est en 3 tubes.
Chaque Ui procède ça Boîte bs.
L'ensemble des aliments bus présente un tension de 16v de la 1er à la 20éme.
Les Ui ont été vérifiés. Puis chacune d'elle leurs voyants sont présents.
11 juin 2019 à 21:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème VRV 3 défaut u4 / ua

PL
Membre inscrit
PL
10 423 messages
Bonjour.
Bon, il aurait fallu spécifier pour le 3 tubes. Je pense dans ce cas que le problème est sur une carte BS.
Maintenant même procédure il faut chercher sur chaque boite BS.
12 juin 2019 à 19:05

Proposer une réponse à Problème VRV 3 défaut u4 / ua



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 2. Défaut U4 VRV3
    N°5369 : Bonjour cher confrère. Je me retrouve actuellement avec ce petit défaut U4 j'ai effectué toute la chaîne de sécurité de liaison bus sortie carte du VRV 16 V sur chacune des cartes. P. S. : J'ai une entrée sortie à 16...
  • 3. Problème défaut U4 climatisation Daikin
    N°3974 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel. Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible) Groupe extérieur :...
  • 4. Problème carte mère unité extérieure Daikin défaut U4
    N°2317 : Bonjour à tous. Mon client a une unité extérieure Daikin 2MXS50FV1B, son problème au départ code défaut H8 d’après la hotline Daikin carte mère HS. Changement de carte la machine repart et après remontage des carters...
  • 5. Défaut U4 sur console FTXS20 clim Daikin
    N°3102 : Bonjour. Sur Daikin, j'ai depuis quelques temps un défaut U4 sur une console FTXS20CAVMB couplée à une UE 4MXS68E2V1B quand je coupe l'alimentation électrique environ 2 minutes, et que je remets en service, OK quelques jours...
  • 6. Code défaut U4 pompe à chaleur Daikin
    N°4299 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin ne fonctionne plus, les télécommandes affichent un défaut U4. Après avoir fait plusieurs tests il s’avère que la carte MAIN PCB est HS. Le problème est que je ne connais pas le...
  • 7. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
  • 8. Clim réversible Daikin Air/Air code défaut U4
    N°3746 : Bonjour, Sur mon écran de contrôle (intérieur) j'ai lorsque j'allume ma clim réversible Air/Air un code défaut U4. J'ai vu assez vite sur le net qu'il s'agissait d'un défaut de communication entre l'UI et UE. J'ai...
  • 9. Problème climatisation Daikin défaut U2
    N°1855 : Bonjour, J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur. Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ? Merci.
  • 10. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
>>> Résultats suivants pour : Problème VRV 3 défaut u4 / ua >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationtest ventilateursdepannage climatisationpanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo